無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
元々 BY50S 使っていてバッテリー交換の通知が出たのですが、一度バッテリー交換を挟んでいて本体の期待寿命を超えているので、本体を買い替えようかと考えています。
BW55T が発売されてから結構経っていて、スペック的にはBW55T のほうが若干ですが上に見えますし、値段も安い。けど BY50S も相変わらず併売されていているうえ、値段は高い。BW55T を比較対象としたときに、BY50S を選択する理由ってなにかありますでしょうか?
※あらかじめ言っておきますが BW55T の口コミとクロスポストしています。
0点
価格.com比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001027919_K0000066780&pd_ctg=0140
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/compare.html
上記サイトで BW55TとBY50Sとの比較表を作成「したが、バックアップ時間(最大負荷時)でBW55Tは3.6分(340W)、BY50Sは3.5分(300W)とほぼ同じであり、価格が高いBY50Sを選ぶ理由はない。
書込番号:26353084
0点
BY50Sは企業向けにバックアップ対象物と販売店セット売りされる場合が多く、
工場等の入力過電圧、出力過電流監視がBW55Tよりも緩いです。
そのため、BB55Tや他社製同容量の物に変えたら止まってしまったというケースがあり、未だ併売されています。
書込番号:26353264
![]()
3点
>しゅがあさん
なるほど、旧機種併売理由としてありがちなところだなー、とちょっと納得するところがありますね。
書込番号:26360596
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
4年前にバッテリー交換をしましたが、昨日バッテリー劣化を検出されましたと
アイオーデータのLANDISKのHDL2-AA2からメールがありました。
一応この製品も8年程度は使っていましたので機種交換を考えています。
このまま新しくBY50SにするかBW55Tにするか悩みます。
現在はアイオーデータのLANDISK2台とLAN関係とチューナー等小物を接続しています。
どうしたら良いかご教示願います。
0点
バッテリー交換では駄目なんですか?
>オムロン製UPS「BY50S」のバッテリーを安価な汎用品に交換する
https://evacore.info/omron-by50s-battery-exchange/
書込番号:24482322
![]()
1点
>KAZU0002さん
返信ありがとうございます。
一応交換も考えています。ただ前回交換の際に、手を怪我をしました。
あと以前オムロンに確認したら、本体の設計寿命は8年程度ですと言われたので新機種を
考えています。
書込番号:24482351
0点
安心を取るなら55Tに買い換えをお勧めしますね。
50Sも現行機種ですが、どうせならバッテリー容量がちとアップしている機種の方が良いでしょう。
こちらで比較すると分かりやすいです。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/compare.html
因みにこの機種バッテリーが設置に対して垂直になるので、
安物バッテリーのシール性能によっては液漏れする可能性があり、要注意です。
(別メーカーで経験あり。しばらく気が付かず木の床が希硫酸で腐食しました。)
書込番号:24482477
![]()
0点
>しゅがあさん
>KAZU0002さん
皆様ありがとうございます。
一応オムロンに確認しましたが、直ぐに使えなくなることは無いとの事なので
BY50SにするかBW55Tにするか若しくは汎用のバッテリーにするかじっくり考えていこうと思います。
書込番号:24482677
1点
>nato43さん
> BY50SにするかBW55Tにするか若しくは汎用のバッテリーにするかじっくり考えていこうと思います。
耐用年数気にして本体交換を考えてる人が、汎用バッテリもですか?
何故純正バッテリに交換するという選択肢はないのでしょう?
安全安心で安く済む方法だと思いますが?
汎用バッテリは絶対やめた方がいいです。
火事起こすカモ。
万一あっても、メーカーも誰も責任負ってくれませんよ。
書込番号:24485003
1点
>とっふぃ〜さん
返信ありがとうございます。
一応現在はBW55Tにしようと思います。純正バッテリーも考えていましたが、
4年前に交換した際ケーブルが外れにくく、怪我をしましたので優先順位は低かったです
書込番号:24485288
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
家庭でUPSを購入しようと思うんですが、家庭用の電源コンセントに接続してくださいとなってますが、パソコンのある場所にコンセントがなく、OAタップで接続してます。UPSの電源コードでは届かないんですが、どうしようもないでしょうか?
書込番号:21543675 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
OAタップでも問題ないです。
ただ、そのOAタップの容量を上まらないようにしてください。
書込番号:21543713
2点
ご回答ありがとうございました。
大丈夫なんですね。
書込番号:21543934 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
その質問から、危うそうなので、少し書き込んでおきます。
UPSの出力容量で「VA」とありますが、これは「W」とは違います。勘違いしないようにしてください。
BY50Sは、500VA→300Wまでの供給が可能です。
それ以上のものをつなげないでくださいね。
書込番号:21544079
0点
ご注意ありがとうございます。
いろいろ勉強になります。
書込番号:21544106 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
本機の「AC 入力」プラグは必ず定格入力電圧(AC100V)、周波数50/60Hzの電源コンセント(商用電源)に接続すること。
● 電圧、周波数の違う電源コンセント(商用電源)に接続すると、火災を起こすことがあります。
と書かれているので、電圧と、周波数が同じならOAタップでも良いのです。
書込番号:21544187
![]()
1点
by50sは、本体電源を抜いた状態で4電源使用して何時間もつのですか?
書込番号:24441470 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>keiokaさん
トータル300Wの機器を接続していると3.5分です。
書込番号:24441581
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
BY50SをUSBでパソコンに接続しPowerAttendant Liteを利用して
NAS(Synology DS218)と連動してシャットダウンをできるようにしたいのですが
設定をいろいろと試しても
line 1:Script parse error.
となり連動してシャットダウンができません
どなたかSynologyのNASと連携させている方がいらっしゃるようであれば
設定方法をお教えいただけないでしょうか
以下、私が試して失敗した方法です
<スクリプト設定>
コマンドタイプ:SSH V2
OS:Windows
文字コード:UTF-8
<文字コードUTF-8で保存したスクリプト>
rcv=login as:
snd=$u1
rcv=password:
snd=$p1
rcv=$
snd=sudo -i
rcv=password:
snd=$p2
rcv=#
snd=shutdown -h now
1点
>MAT999さん
私は本機とDS218をパソコンを介さず連動させています。単に両者をUSBケーブルで繋ぎ、DS218で電源設定しただけです。
パソコンはノートなのでバッテリ内蔵だから連動させる必要も無いのですが。
書込番号:22597496 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>MAT999さん
SynologyのNASもこのUPSも持っておりませんので、所有されてる方からの情報があれば良いのですが…
NAS側のSSHの設定は済んでいると思われますが
>line 1:Script parse error.
このスクリプトですがメモ帳とかで作られたのでしょうか?
BOM(byte order mark)の影響でNGな場合も考えられますので。
他のエディタもしくはワードパッドで作り直して試されてはいかがでしょうか。
書込番号:22597648
![]()
0点
>snooker147さん
パソコンとの連携がうまくいかなければNASのみ連携させようかと思います
>たく0220さん
スクリプトをメモ帳で作成していたので
ほかのエディタで作成、shift_jis形式で保存してみたところ
テスト上ではsuccessの表示が出るようになりました
しかしながら、シャットダウンまでには至らず
設定かスクリプトに問題がありそうです
アドバイスをいただきありがとうございます
もう少し試行錯誤してみたいと思います
書込番号:22598154
0点
>MAT999さん
おはようございます。
>テスト上ではsuccessの表示が出るようになりました
やはりBOMが影響してたのかな…
>しかしながら、シャットダウンまでには至らず
>設定かスクリプトに問題がありそうです
>rcv=$
とありますが、u1に指定したアカウントが管理者権限を有してた場合
$ではなく#で返って来ることも考えられますので、実際にNASにSSHでログインしてコマンドをひとつづつ入力して確認するのが良いかと思います。
書込番号:22598185
0点
>たく0220さん
tera termを利用して流れを確認しながら変更してみましたが
やはりうまく動作してくれませんでした
tera term経由だと問題なくシャットダウンできているので謎は深まるばかりです
というわけで自分の知識のなさを
PowerAttendant LiteとDS218の相性が悪いから動作しない
ということで納得しようと思います(-_-;)
お付き合いいただきありがとうございました。
いったん質問は閉めますが
引き続きこのやり方で出来たという方がいらっしゃるようであれば
ご教授お願い致します。
書込番号:22600528
0点
>MAT999さん
>PowerAttendant LiteとDS218の相性が悪いから動作しない
>ということで納得しようと思います(-_-;)
了解です。ご存知の方がいるといいですね。
あとはオムロンのテクニカルサポートに相談してみるのも手かもしれません。
以下 独り言です。
私のQNAP TS-231PのSSHでは
・シャットダウンのコマンドは
poweroff
・パスが通ってない可能性。whichでコマンドの絶対パスを確認してみる。
[~] # which poweroff
/sbin/poweroff
[~] # which shutdown
[~] # shutdown --help
-sh: shutdown: command not found #shutdown コマンドは無かったり…
・shutdown コマンド実行後
[root@ROCKDISK01 ~]# shutdown -h now
Broadcast message from root@ROCKDISK01
(/dev/ttyS0) at 15:26 ...
とブロードキャストメッセージを受信する前にSSHのセッションを閉じるとキャンセルされてしまうかも。
書込番号:22601321
![]()
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
停電時にNAS2機(DS218とDS5400D)を保護するこためBY35Sを2機購入しました。それぞれをUSB接続します。
これだけではもったいない感じなので他に何かつなごうと思います。
・ハブ
・ONU
・ひかり電話のモデム
・ノートPC3台(離れた場所にある)
○概念図
商用電源−UPS−NAS−ハブ−(5m)−ハブ−ノートPC
↑この付近にモデム等がある
仮に停電になるとノートPCはバッテリで動いてもノートPC側のハブは電源断で動かない。ノートPC側に増設してまでUPSを置くのは疑問。
こう考えるとONUとモデムだけUPSに繋いでインターネット接続を保持する目的でなく、単に機器の保護を目的とする他ないと思います。
いかがでしょうか?
3点
>>・ハブ
>>・ONU
>>・ひかり電話のモデム
>>・ノートPC3台(離れた場所にある)
ノートPCはバッテリーを搭載しているためUPSを搭載しているようなものなので、接続する必要は無い。
書込番号:22585466
1点
ハブのために、UPSを増設しなければならないのに悩んでる、ということでは?
書込番号:22585614
![]()
1点
補足します。
ノートPCにはデータはありません。NASにだけ存在します。停電時にNASにアクセスするためにはノートPC側のハブにも通電していないといけません。しかし「そこまでするか?!」という気持ちもあります。
だからNAS保護だけに割り切って電源確保の方針は妥当なのかな?って疑問です。
書込番号:22585641
0点
いい考えが浮かびました。
バックアップ用のNASとUPSをノートPC側に移動させればハブの電源が確保できる!場所をちょっと工夫すれば設置できますから、これはやらねば・・って感じです。
ありがとうございました。
書込番号:22585734
0点
>snooker147さん
NASの保護というのは、停電時にNASを安全にシャットダウンさせるのが目的ではないのですか?
シャットダウンしたNASにアクセスする必要は何かありますか?
停電復旧後にUPSのバッテリーが充電されるまでの時間とか検証、検討してますか?
書込番号:22585762
![]()
2点
>たく0220さん
ああ、目的と手段の関係がおかしくなっていますね。確かにシャットダウンしたNASにアクセスする必要ないです。しかし停電が起こったときに作業中のPCにあるデータをNASに入れておく時間稼ぎを考えると私のプランでいいと思います。
いつもありがとうございます。
書込番号:22585802
0点
>snooker147さん
>停電が起こったときに作業中のPCにあるデータをNASに入れておく時間稼ぎを考えると
これを初めに書かないとsnooker147さんがどうしたいのか判らないよ…
DS218+がセーフモードに入る時間を調整すればいいのだけど、
シャットダウンにかかる時間抜くと10分程度あるかないかだと思うけど大丈夫なのかな?
5m程度だったら適当なPoE給電に対応してるハブ、例えば↓みたいなのを
GS108T-200JPS(https://kakaku.com/item/K0000274775/)
予算あるなら2台ほど購入して片方はACアダプタで給電 -> UPS
もう片方はPoEで給電という事を検討するかな。
DS5400Dはすぐシャットダウンさせるとするなら、そちら側のUPSからハブの電源確保させて
DS218+のUPSは単独で余力残せるようにするしかないかな。
書込番号:22585916
![]()
2点
>たく0220さん
GS308P-100JPS
GS108T-200JPS
この2台を使い、一方をUPSに、一方をPC側に接続すれば停電時にノートPCとNASがしばらく繋がりますね。POEと言う言葉は知っていましたが、自分に利用できようとは思ってもいなかったです。
早速買います!!!!!!
この際だから無線APもPOE対応のものにしようか・・。
本当にありがとうございます!
書込番号:22586079
1点
>たく0220さん
ハブを交換するだけ。機器の設置場所を変えずに済むのも助かります!
書込番号:22586091
1点
中間のハブ設置場所に、他にも保護したいモノがあるなら、一緒に使える安価なUPSでも良いと思います。
ハブくらいなら矩形波でも、問題ないかと。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000396024_K0000934952&pd_ctg=0140
書込番号:22586246
0点
>パーシモン1wさん
>>ハブくらいなら矩形波でも、問題ないかと。
APCならともかく、オムロンのAPSの出力は正弦波です。
仕様より。
>出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
https://www.oss.omron.co.jp/ups/product/by35-120s/by35-120s_spec.html
書込番号:22586273
0点
UPSが2台、POEハブも2台揃いました。これで各NASにUPSを接続し、停電時でもノートPCとNASをシャットダウンまでは連携することができるようになります。
※実際の作業は業務終了後に行います
かなり回り道をしてしまいましたが自分の誤った認識が掲示板の皆さんのおかげで矯正されたことが一番の収穫と思います。
大変ありがとうございました。
書込番号:22589998
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
BY35SをNASのI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0の無停電電源装置(UPS)として購入。
初期設定後、UPSの動作確認を行ったところ、バッテリー駆動から復帰後に、2分30秒程度にてUPS自体に強制再起動がかかり、NASへの電源供給がブチ切れする事象が100%再現にて発生。 OMRONのサポートにも問い合わせ中ですが、どなたかチェックポイントご教示いただけませんでしょうか?
挙動
1,BY35SからI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0へ電源供給を行う様に接続し、相互にUSB接続。I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0はUPSがバッテリー駆動に遷移1分後にシャットダウン開始するように設定。
2,通常起動後、BY35Sへの電源供給を停止するため、コンセントからプラグを抜き、バッテリー駆動(7セグ「BU」表示+ブザー)へ移行
3,1分後にLANDISK HDL2-6.0はシャットダウン開始から停止へ
4,BY35Sの電源プラグを再度差し込み、バッテリー駆動から正常動作へ遷移(7セグ「On」表示へ)
5, LANDISK HDL2-6.0の再起動ボタンを押し、再起動をかける
6, LANDISK HDL2-6.0再起動中、2分30秒後程度にて、BY35Sが突然停止(7セグ「- -」表示へ)、LANDISK HDL2-6.0への電源供給停止。ブチ切れ発生
7 その後、15秒ほどし、7セグ「CO」表示から「FU」表示+ブザー1回と同時に LANDISK HDL2-6.0へ電源供給開始。その後7セグは「On」表示に遷移。NAS再起動開始。
BY35S単独で商用電源のコンセント抜き差ししてもこの様な事象にはなりません。相性?なんでしょうか?
なんとも悲し事象です。
恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。
0点
I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0では無く、I/Oデータ LANDISK HDL2-A6.0の型番誤記でした。
書込番号:21350520
0点
無停電電源装置(UPS) BY35S/BY50S/BY80S/BY120Sご愛用のお客様へ
http://www.omron.co.jp/ese/ups/info/topics/120130_by-s.html
一応ファームをアップデートして見てはどうでしょう?
書込番号:21526731
0点