無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
現在UPS2台使用していますがパソコンやNASが増えこのままでいいものか教えて下さい。
UPS1 BY50S
UPS2 BN50T
パソコン BTOパソコン(i6700+GTX970 最大200W)
NAS HDL2-AA2、HDL2-A6.0RT、HVL-AT3.0、HVL-S4、計4台
その他 CATVのSTB2台 TZ-HDT621、TZ-BDT950
テレビ THL-42E60
ケーブルモデム、ハブ、USB-HDD(型番な不明)が2台
一応現在はDN50Tにパソコン、テレビ、NAS(HDL2-AA2)を接続し
残りはBY50Sで接続しています。
2年半ほど使いそろそろ交換時期かと思い質問です。
家も古く70年以上たっており電源が弱い(30A)なので電子レンジを使う度、停電したり、停電しなくとも
BY50Sからリレーの音が聞こえてひやひやしています。やはりBY50Sより大きな方がいいのでしょうか。
0点
そもそもUPSってPCとそれに繋いでるHDD、後はNAS程度を繋いでおけばいいんじゃないだろうか?
PCやHDDにしたって電源オフ時に停電になっても影響ないし、テレビとかモデムとかそういうやつまで必要とも思えないけどね
書込番号:20910671
![]()
2点
>どうなるさん
どうも有難うございます。
確かにモデムやハブやルーターにUPSは必要ないですね。
ただ以前使用していたCATVのSTB(JC-6500)の録画中停電が発生しあわてて、ブレーカー戻したのですが
途中が抜けてしまい落ち込んでしまいました。
一応HDDのダメージを防ぐ目的でパソコン1台とUSB-HDD2台とCATVのSTB2台とNAS4台をUPSに接続して
様子を見ます。
書込番号:20910753
1点
>ただ以前使用していたCATVのSTB(JC-6500)の録画中停電が発生しあわてて、ブレーカー戻したのですが
途中が抜けてしまい落ち込んでしまいました。
今どきはTVもHDD繋いで録画出来るし、書かれている通りレコーダーも…
でもUPSってあくまで停電時にいきなりシャットダウンさせないためのものって感じで、そのまま使い続けるための非常電源じゃないからなぁ
“PCを起動中(作業中)に停電 → 停電 → UPS発動 → 安全にシャットダウンさせる”
↑こんな感じで、テレビやレコーダーが万が一録画中に停電してUPSから電源供給されたときに、時間内に手動で録画を停止させる余裕ってあるのかな?って気がする
これが2時間くらい電源供給出来るとかだったら最後まで録画出来るんだろうけど、そんなの無いもんなぁ
書込番号:20910803
0点
家の電源系を見直したほうがよいかと思いますけど。
全体や各部へのアンペアを上げるほうが確実かと思いますが。
70年も経って電源系のメンテナンスもほとんどしていないのであればケーブルなどの劣化や漏電も怖いので、お金がかかりますがUPSにお金をかけて一時しのぎをするよりはいいと思いますよ。
書込番号:20910932
![]()
1点
>どうなるさん
確かにUPSは非常電源ではない事は分かっております。
ただ録画中に電子レンジを使ってブレーカー(遮断機)が落ちてしまうので復旧させるのに
2から3分の間持ってくれればいいと思っています。
一応現在はBY50Sに接続して何度か停電しましたが録画データは無事でした。
あくまで自分の家のブレーカー対策として考えております。
>EPO_SPRIGGANさん
さすがに70年以上前の家なので、引き込み線が単相2線なので契約上現在のアンペア以上は出来ない
と言われました(現在30A遮断機3つあり各10A)業者に確認したところ単相3線工事に10万円以上かかる
と言われ工事に踏み切れません。 75歳の父親と2人で生活しているのでなおさらです。
父親はよく言えば物持ちがよくここ10年電気製品を購入修理をしない人で20年以上の冷蔵庫でも平気で
使っている人です。何度言っても全く聞く耳を持ちません。
一応熱源となるこたつやポットは多分別の遮断機につなげたので多少はブレーカーの落ちる頻度は減って
いますがさすがに電子レンジと洗濯機両方使うと確実に落ちるのでそれだけはやめてと言っています。
暫くはこれで様子見です。
BN50Tでは何も音はしないのですが、BY50Sはよくリレーのカチャカチャとしています。やはり容量オーバー
か瞬電なのでしょうか。LEDはONのままです。
書込番号:20911448
0点
どちらのUPSも500VA(最大300W)です。
仮にゲームなどしていている時に停電になるとPC+テレビ+NASは一時的に300Wを超える場合もあるかもしれません。バッテリーの劣化もあるので、購入当初は3分持っても今では2分しか持たないかもしれません。
PC類の方は余裕をもって750VAや1000VAの方が良いかと思います。
CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / 無停電電源装置 UPS1000RT
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/188417/
\42,984 税込
書込番号:20911727
0点
>nato43さん
対処療法的なものも含めて、解決策は以下のいずれか。
@10万円以上かけても根本の電源を強化する。
アンペアを上げても、部屋ごとのブレーカーを調整するわけにはいかなければ、台所の古い家電の同時使用でも落ちるときは落ちる。
A容量の食っていそうな古い大型家電を買い替える。
今使用されている家電製品の消費電力をすべて書き出してみる。
20年前の冷蔵庫と今の冷蔵庫では消費電力に雲泥の差がある。
10年前のTVと今のTVでも液晶サイズが同じなら、消費電力は1/2〜1/3です。
B必要な機器に必要な容量のUPSを分割して繋ぐ。
UPSの台数と購入金額、さらに数年後の買い替え金額を試算してみる。
500VAクラスでも3台も運用していたら、5年も経たずに10万円以上の出費になる。
CUPSのそもそもの役割にあった運用、必要最小限の機器に対して停電時の安全なシャットダウンのみとする。
録画中断などはあきらめる。せいぜいHDD等がいかれない対策を検討する。
それぞれにどの程度のコストがかかるのかを試算すると、10万円以上の工事も無駄ではないとも思いますが。
いくつかの組み合わせも場合によっては必要ですが。
頻繁にブレーカーが落ちる状況の放置は、PCや家電製品の故障など、最終的に最もコストがかかることになりそう。
また、危険な予感もします。ブレーカーがあっても火災の心配も全くないわけではないと思います。
5年程度のスパンで見ると、電気代で元が取れる家電もたくさんあると思いますが。
私のところも30Aですが、
冷蔵庫は常時ON、
電気魔法瓶も常に保温状態、
空気清浄機2台、
PC関連とTV、
夏場、冬場のエアコン、
炊飯器、
電子レンジ、
程度の同時使用では全く問題がありません。
洗濯機は時間がずれますし、ドライヤーの使用は注意していますが、エアコン程度となら同時も問題なしです。
書込番号:20915376
![]()
0点
>葛とらU世さん
>kokonoe_hさん
>EPO_SPRIGGANさん
>どうなるさん
皆様どうも有難うございます。
将来、家電の交換及び電気工事を検討します。 しかし二人とも年金生活者につきどうしたものかと....
次にBY50Sの平均負荷が36%最大60%、一方BN50Tの平均負荷16%最大負荷39%ですが
やはり負担が多すぎですか。昨夜も停電はしていないのですが一度リレーの音がしたので。
入力電圧は98.6から104.2V周波数59.9Hz出力電圧は98.8から104.5Vです。
書込番号:20915460
0点
>nato43さん
>次にBY50Sの平均負荷が36%最大60%、一方BN50Tの平均負荷16%最大負荷39%ですが
>やはり負担が多すぎですか。昨夜も停電はしていないのですが一度リレーの音がしたので。
負荷の計算って、UPSの規定容量に対しての接続機器の合計容量の割足でしょうか?
そうであれば、別に普通では?
バッテリー供給時間はあまり取れそうにありませんが、そもそもそういう製品なので。
私のところでも別メーカー品550VAクラスのものを使っていますが、PCを使っているときは、40%近くは行きますし、
PC2台の時は60%から70%くらいは行っています。これ以上繋がないように警告は出ますが。
>入力電圧は98.6から104.2V周波数59.9Hz出力電圧は98.8から104.5Vです。
こちらも私のところと大差ありません。
私のところはアパートのせいか、朝夕の時間は、ベースの電圧が2Vくらいは落ちているようです。
エアコンの暖気などでさらに2V〜3V落ちるので、一日の中でもそこそこ変動します。
もっとも、ブレーカーが落ちたり、UPSが作動する状況には一度もなっておりませんので、
やはり、ご自宅の電源周りが不安定なような気がします。
リレーの音がするタイミングでの、正確なUPSでの電圧表示はご確認できているのでしょうか?
一時的にでも、UPSの規定の範囲以下に下がっているなんてことはありませんか?
製品は違いますが、私の使い方を価格コムでレビューしているので、お時間があるときに読んでみてください。
製品のお勧め等ではありません。
http://review.kakaku.com/review/K0000934956/ReviewCD=1014468/#tab
最近、プリンターをもう一台、追加で接続しました。
1台に、欲張ってたくさんつなげていますが、今でも正常に稼働中です。
少しでも参考になれば。
書込番号:20917105
0点
>nato43さん
連投すみません。
ちょうど前のレスを投稿した後に、うちのUPSが何やら音がし始めたと思ったら、セルフテストでした。
数十秒から1分ぐらい、切り替えの音がして、モニター情報が次々と変わっていました。
設定がどうなっているのか見ていませんが、定期的に行っているようです。
リレーの音=セルフテストの音ではないでしょうね?
製品が違うので全くの思い付きですが。
書込番号:20917137
0点
>葛とらU世さん
どうも有難うございます。
本日パソコンにBY50SをUSBに接続して確認した所、バッテリー劣化となっておりました。
昨日まではHDL2-A6.0RTに接続していたので充電100%しか表示されず気付きませんでした。
バッテリー劣化ランプも点いたけれども音を消すために長押しをしていたためランプも消えて
しまい気付いていませんでした。
なお本日のデータは負担平均で15%最大25パーセント入力電圧は99.1から101Vでした。
オムロンのバッテリー無償交換サービスでバッテリー交換して様子を見ます。何せ2014年11月に登録して
2年半しか使っていないので。
やはりUPSの監視はパソコンでしか分からないものでした。
書込番号:20917577
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
仕事でデスクトップPC2台と、レーザープリンター2台を使っています。
持ち込まれた機械の修理もするので、
たまにブレーカーが落ちてしまいます。
そして悲鳴が上がります・・・。
そこで無停電装置を買って
ブレーカー落ち対策と、雷対策をしたいと思いました。
とりあえず人気NO1のこの機種を見つけたのですが
この機種の場合、2台必要でしょうか?
それとも、1台で十分でしょうか?
他の機種の方が良いでしょうか?
とにかく信頼度があって、瞬間的な停電にも対応してPCがダウンしない事が最優先です。
出来れば15分位持ってほしいけど、3分もあれば、ブレーカーは復帰できると思います。
よろしくお願いします。
0点
いい大人なんだから、メーカー仕様表くらいは見てから質問してくれ。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/by35-120s/by35-120s_spec.html
書込番号:19890274
4点
このUPSは500VAなので300Wまで対応します。
レーザープリンタの方は例えば小型のMultiWriter 5600C PR-L5600Cでも最大790W(平均265W)も食いますのでUPSには繋がない方が良いでしょう。
停電のバッテリー駆動時にUPSが落ちます。
PCはゲームをされないような事務用のものならアイドル時に20Wくらい、高い負荷時でも100W程度なので2台くらいなら大丈夫です。
モニターも今のLEDのものなら20Wくらいです。
PCだけのこのUPSに繋ぐのは可能ですが、レーザープリンタは止めた方が良いです。
1000Wを超えるようなUPSは結構な値段になります。
書込番号:19890279
![]()
4点
自宅ならともかく。仕事場なら、契約アンペア数の見直しを。
書込番号:19890294
3点
容量計算はお任せするとして、
度々ブレーカーが落ちるほうも対処しなくては、
電気回路などに詳しい人は近くにいないのですか?
書込番号:19890303
0点
皆様素早いご回答、ありがとうございます。
>1981sinichirouさん
>KAZU0002さん
ブレーカーは基本、落ちないように契約してあるのですが
壊れた機械が持ち込まれた際に、
お客さんの説明がいい加減なため試運転したとき、
ショートしているとブレーカーが落ちます。
PC用の配線も分配して落ちないようにしようかとは思っています。
いかんせん、工事のためちょっとお伺いを立てないと私では即決出来ないので
まずは、無停電装置の提案をしてみようかと思って質問しました。
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。確かにプリンターは外せます。
気付きませんでした。
PCのW数が分からなくて、メーカーに問い合わせていたのですが
目安が分かって大変助かりました!
>Musa47さん
ありがとうございます。
一応、眺めてはみて良さそうだと思ったものの
普段買うものではないので
PC用でどれくらいのものを使うのか
これが適当なものなのかの判断がつかず質問しました。
停電・カミナリ・ブレーカー落ちを何とかしなきゃ
とは、思うものも、良く分からなかったんですが
お陰様で、PC2台だけこの機種経由に接続すれば大丈夫かなと判断出来ました。
価格も、そこまで高くないので提案してみます。
ありがとうございます!
書込番号:19890352
0点
正常なOA機器を増設してもブレーカーは切れないのですね。
ショートが確実ならブレーカー付きのタップをかませれば
その手前の機器は落ちなくて済みますね。(過電流防止)
漏電ならば漏電遮断機付きのタップもあります。
ショートや漏電の疑いのある機器を安易にコンセントへ差すと
施設内の電線も熱を持って被覆が弱り漏電事故(火災)の要因となるので
テスト用にも手元に安全ブレーカーがあった方が
良いですね。
安全ブレーカー付きのOAタップ 工場用で検索を。
書込番号:19890440
![]()
4点
UPSも、通常の停電対策で必須とは思いますが。保護装置もなく、壊れた機械を繋げる方がへん。
ブレーカー付き電源タップは2000円くらいからありますが。大本のブレーカーが作動する前にタップのブレーカーが効いてくれるかが微妙なので。まず普通は、ショートしていないかテスターで検査を。
書込番号:19890478
1点
電源回路が壊れて機器を繋いでブレーカーが作動するような状態なのに
>PC用の配線も分配して落ちないようにしようかとは思っています
そんなことしたら火災になる・・・。
書込番号:19890520
2点
壊れた機械はコンセントから切り離して、充電したUPSに繋いで大丈夫かどうか確かめてみては?
UPS(容量の範囲内で)がいきなり落ちたり死亡したら、その持ち込まれた機械はコンセントに繋がない方が良いですよ。
書込番号:19890542
0点
ありがとうございます。
考えてもみませんでした。
確かに、ブレーカーをかませてコンセントを付ければ対策になりますね。
ちょっと、そちらも考えて、対策します。
何で今まで、思いつかなかったんでしょう???
普段、当たり前になってる事も
違う目で見れば変てこな話なんですねー。
ありがとうございます。
ちなみにサージキラー付き無停電装置も、あったのですが
動作が不安定になったので、外しただけで終わってました。
反省です。
書込番号:19890566
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
UPSを初めて購入しようとしています。
でも、どの程度の出力が必要なのかがわかりません。(VAって、なんでしょうか???説明読んでも、よくわからないというか。。。)
当方、HPE-590jpにEV2436W-ZBK をつないで利用しています。
ネットサーフィン、エクセル、ワードを利用程度で負荷は低い(たぶんスペック的に宝の持ち腐れ。もらい物なんです。)
それぞれ、消費電力は、最大 460W ATX電源、Active PFC搭載、最大消費電力60W。輝度は50%で利用しています。
当初、BY50Sでいいのか?と思っていたのですが、ひょっとして最大出力300Wだと、たりないのか???
550VAとの意味の違いがよくわからないのです。
購入目的は、良くブレーカーを落とすのでその対策です。
よろしくお願いいたします。
2点
>>当方、HPE-590jpにEV2436W-ZBK をつないで利用しています。
このUPSは最大300W(500VA)の出力が可能です。
○○VAに0.6かけたくらいの値が最大出力になります。
お使いのPCはCore i7 950にGeForce GTX 460を搭載したモデルですし、モニターも60Wと消費電力は大きいです。
このオムロンのUPSのように正弦波出力の製品を購入される場合は500W(800VA)の製品(BY80S)の方が良いでしょう。
本当は正弦波出力の製品(BY80S)の方が良いですが、あまり予算が無いのならAPC ES 750 BE750G-JP E(正弦波出力ではないです)でも良いかと思います。
BY80S
小型・軽量の正弦波出力無停電電源装置(800VA/500W)
http://kakaku.com/item/K0000270550/
\27,083
APC
APC ES 750 BE750G-JP E (750VA/450W)
http://kakaku.com/item/K0000662609/
\13,680
書込番号:18239229
![]()
3点
>購入目的は、良くブレーカーを落とすのでその対策です。
ブレーカーが落ちて,回復するまでの時間や,
作業を中止してデーターを保存,正常にシャットダウン
出来るだけの時間は確保可能かと・・・
「正弦波」を強くお薦めします。
書込番号:18239277
![]()
3点
お二人とも、素早く教えてくださってどうもありがとうございました。
正弦波だと時間稼ぎができる?ということもあるのですね。
矩形波と正弦波が機器や持ち時間に与える事情はわからないけど、予算の倍にはなりましたが、上位機(?)を買おうと思っています。在宅ワーカーなので、このあたりの費用は経費だと思うことにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:18239421
0点
>>VAって、なんでしょうか???
交流の電力を意味しますが、ザックリ言えば、VAとは、皮相電力の意味で、単純に定格電圧(V)と定格電流(A)の積で求められ、名の如く表向き(見かけ)の電力です。
実際に使われる電力は、皮相電力に力率の積で求められ、これを有効電力といい、一般的に消費電力(W)と言っています。
計算式は、
消費電力(W)=皮相電力(VA)×力率=定格電圧(V)×定格電流(A)×力率
※力率は、コンピュータの場合、OMRONのサイトを見れば0.6〜1.0でわからない場合は0.6にして下さいとなっています。
>UPS選定方法
http://www.omron.co.jp/ese/ups/choose/sentei.html
書込番号:18239472
1点
既に解決していますので,蛇足ですが,ブレーカーが落ちないような対策もしておいた方が良いのではありませんか。
在宅ワークをされていらっしゃるようですから。
書込番号:18239501
1点
契約しているアンペア数も気になるところ。
UPSを使うと言っても「何を」守るかでコストがガラッと変わる。データのみを重点的に守るんだったらNASとセットで使うのが良い。使用中のマシンの他にまとめてモニター等周辺機器ひっくるめてUPSで保護しようとするとどうしても高いものに。
>矩形波と正弦波が機器や持ち時間に与える事情はわからない
矩形波(=安物)の製品だと電子機器の故障の原因になる。
書込番号:18239741
1点
UPS置く前にブレーカーがよく切れる原因を退治する必要がある。
1部屋のブレーカーだけがよく切れるなら、ブレーカーを増やし配線を分散する。
主幹ブレーカーが切れる場合は1軒丸ごとの容量オーバーだから電力契約を見直す。
書込番号:18240492
2点
皆様、ご心配くださってどうもありがとうございます。
たくさんの方が教えてくださったり、考えてくださって驚きました。
仕事の内容や周辺機器の状況から、本体が保護されていれば良いと考えられる状況です。
また、ブレーカーについては、一部屋に集中しすぎていることが原因ではあるので、分電盤から一本引こうかと考えています。
また、よくわからなかったVAや正弦波の事情もイメージできるようになりました。
質問内容のみならず、いろいろ状況を考えてくださって嬉しかったです。
みなさま、どうもありがとうございました。
書込番号:18243087
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
現在この製品に、パソコン(300W)、ディスプレイ、モデム、ルーターを
接続しています。
しかし、モデムやルーターは停電になっても壊れないんじゃないか?
と気づきました。
代わりに、2台の外付けHDD(電源連動)をつないだ方がイイんじゃないかと。
ちなみに外付けHDDはバックアップ専用なので、データを移動する時以外は
主電源をOFFにしているため、今までUPSにはつなげていませんでした。
そうすると、電源供給はパソコンを起動しているときしか必要ないってことに
なるんですが、使っていないときにUPSの電源をOFFにしていると、バッテリーは
長持ちするんでしょうか?
1点
>>しかし、モデムやルーターは停電になっても壊れないんじゃないか?
近くに雷が落ちた時の衝撃を多少は吸収してくれます。
直撃系ではダメかと思いますが、ある程度の距離ならUPSが身代わりに死んでくれるカモしれません。
また、地震などの災害時にはUPSから電気さえいっていれば停電でも電気が無くなるまでインターネットが使用できます。
前の大震災では市内全域が停電して携帯はパニックの状態でも、うちの市の沿岸部に大津波警報が出るのをUPSから繋いだ無線LANルータを使いノートPCで見てました。
>>使っていないときにUPSの電源をOFFにしていると、バッテリーは長持ちするんでしょうか?
あまり変わらないと思います。
UPSの中の電池はノートなどとは違い鉛電池なので、停電が頻発してバッテリー動作が頻繁に起こると鉛バッテリーが劣化します。
電気をOFFにすると再始動を始めるので、オンにするごとに毎回多少の充電をするのではないか?と思います。
書込番号:17957478
![]()
0点
kokonoe_hさん
電源は、UPSも含めて全て耐サージ機能付OAタップからとっていますが、
BY50Sも耐サージ機能があるみたいですね。
UPSよりOAタップの方が身代わりになってくれることを期待します。
それより、充電回数が増えた方が寿命に悪影響しそうですね。
良かれと思ってやったことが逆効果になりそうだったら、余計なことは
やらないで、電源入れっぱなしの方が無難なような気がしました。
モデムをつなぐか、HDDをつなぐかは、とりあえず現状のままにします。
モデムは家族も使いますが、HDDはデータ移動時の数分ですからね。
どっちもつなぎたくなったら、UPSからOAタップで分岐することにします。
1981sinichirouさん
そうなんですよね。鉛電池なんですよね。
チョコチョコ充電/放電はよくないんですよね。
書込番号:17961080
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
無い物ねだりをしても始まりませんから,
「電源コンセント」を改良するのが宜しいのですが,業者依頼するなど困難が伴うので,
・壁のコンセントに直接接続できなければ,良質の延長コードを使用する。
・アース接続ができなければ,故障や漏電があった場合に感電することがあるので留意すること。
辺りで妥協しては如何でしょう。
書込番号:17271814
0点
アースは必ず挿さなければならないという訳ではないので、無いものは無いで仕方がないです。
うちに家でもアース付きコンセントがあるのは電子レンジと洗濯機くらいです。
各部屋にアースがありませんが、UPSをあちこちに6台ほど設置しています。
3mくらいの延長コードで繋げているUPSもあります。
電子レンジもアパートにアースが無いけど使っている人も大勢います。ほとんどは問題ないです。
UPSだけではなく、ノートPCでもアース付きのものもありますよ。ノートPCで正直に工事をしてアースを付けている人は稀かと思います。
書込番号:17272413
0点
沼さんさん、kokonoe_h さん、返信ありがとうございます。
延長コードを使用してみようと思います。
ちなみに、良質な延長コードの定義が有れば教えてください。
書込番号:17272564
0点
350VAの製品なので、家電量販店で売られている普通の延長ケーブルもしくは電源タップで構わないでしょう。
100円均一でもない限り、まともかと思います。
書込番号:17272574
0点
kokonoe_h さん。
了解しました。
良さそうな物を購入したいと思います。
書込番号:17272861
0点
BY50Sのレビューに冷却ファンがうるさいと書いてありますが、
BY35SもBY50Sもファンレスですよね?。
書込番号:17281691
0点
BY35S
BY50S
騒音 40db以下
冷却方式 自然空冷
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/by35-120s/by35-120s_spec.html
仕様書を見るとファン無しかと思います(自然空冷なので)。
ただ、中で電気を変換するなどで動作音はするようです。
動作音がしないUPSもありますから、どうしても静かな部屋で使いたい場合は他のUPSも選択肢に入れると良いでしょう。
書込番号:17282521
0点
kokonoe_h 返信ありがとうございます。
ファンレスみたいですね。
安心しました。
書込番号:17286754
0点
さん、を付け忘れました。
正しくはkokonoe_hさんです。
失礼しました。
書込番号:17286766
0点
雷サージ保護機能はアースが非接続でも機能しますか?。
よろしくお願い致します。
書込番号:17297204
0点
>雷サージ保護機能はアースが非接続でも機能しますか?。
雷サージ・・・基本的には機能しますが,
雷直撃だとコンセントに接続していた家電製品が全て破損
何てこともありこの種保護機能は全く役に立たない。
落雷がありそうなら,全ての危機をコンセントから抜く以外対策はない。
アース端子付きに電源改修工事を実施されるのも有りかと思います。
書込番号:17297250
0点
沼さんさん返信ありがとうございます。
電源改修工事は考えてないですね。
>アース接続ができなければ、故障や漏電があった場合に感電する事があるので留意する事。
具体的には何をすれば良いのでしょうか?。
ブレーカーを切るとかでしょうか?。
書込番号:17300637
0点
アース無しでも雷サージは機能します。
沼さんの言うとおり、家の屋根に雷撃が直撃するほどは耐えられないかと思います。
ただ、家の近所に落雷した場合や、周辺地域に落雷して電圧の異常を検知した場合は効果があります。
今のところアース無しの状態でUPSに電気が溜まって感電した事は無いですけどね・・・
家で何も異常がないのにブレーカーが落ちる場合は、漏電や何かの機器の故障(風呂場の暖房が故障)とかの場合があります。
良くブレーカーが落ちる場合は電気屋さんに見てもらいましょう。
通常の使用ではアースなしで感電する事は無いです(通常の使用であったらリコールになってそうです)。
書込番号:17300677
0点
kokonoe_h さん返信ありがとうございます。
言葉足らずでしたので聞き直させて頂きます。
万が一UPSが故障や漏電して電気を帯びている場合の対処はどうすればいいでしょうか?。
書込番号:17300698
0点
>万が一UPSが故障や漏電して電気を帯びている場合の対処はどうすればいいでしょうか?。
UPSに限りませんが,直ちに使用を中止して,修理なり交換等をすべきでしょう,常識レベルです!
書込番号:17300804
0点
沼さんさん返信ありがとうございます。
すいません、またもや言葉足らずでした。
電気を帯びている機体に触れる場合、どの様な手順で壁コンセントから電源プラグを抜いたらいいのでしょうか?。
書込番号:17300836
0点
>電気を帯びている機体に触れる場合、どの様な手順で壁コンセントから電源プラグを抜いたらいいのでしょうか?。
漏電が疑われるなら,接続機器の使用を中止(停止)し,これらの電源プラグを抜き,UPSの電源を切断,
電源プラグを抜去する・・・・
安全のためゴム手袋(少々大袈裟ですが・・・)で作業。
常識的な お話です !
書込番号:17300854
0点
馬鹿な質問に答えて頂いて、本当にありがとうございます。
とても参考になりました。
>ゴム手袋
天然ゴム100%の台所用ゴム手袋で事足りるでしょうか?。
書込番号:17303338
0点
ゴム手袋 → 要は絶縁物なら宜しい訳ですが・・・
書込番号:17304303
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
素人の質問です。
@35Wの製品を1台だけ接続した時に停電した時のバッテリーの持続時間を大体で良いので教えてください。
A合計210W迄接続可能で合っていますか?。
よろしくお願いいたします。
1点
@の35W時は60分くらいかと思われます。
BY35S■バックアップ時間の目安■
20W時 90分
50W時 40分
100W時 15分
200W時 6.5分
210W時 6分
Aについては最大210Wまで可能です。
ただ、本当に210Wめいっぱい使わない方が良いです。
書込番号:17266124
![]()
0点
>Hippo-cratesさん、返信ありがとうございます。
>kokonoe_h さん返信ありがとうございます。
分かりやすい説明にアドバイスまでありがとうございました。
書込番号:17266153
0点