前に、”UPSは正弦波でないと、電源ユニットがぶっ壊れる。”と知ってから、
これからは、正弦波しか出てこなくなる・・と思ってたら、
そうじゃないUPSが、まだ、たくさん売られている。
正弦波でないUPSでも、大丈夫な様な改良点でも、電源ユニット側に生まれたのですか?
0点
>前に、”UPSは正弦波でないと、電源ユニットがぶっ壊れる。”と知ってから、
間違った知識より、正しい知識を得てください。
PFC搭載電源を使用した場合、矩形波のUPSでは不具合を起こすことがあるというものです。
壊れる場合もあれば、落ちるだけの場合もある。
>これからは、正弦波しか出てこなくなる・・と思ってたら、
>そうじゃないUPSが、まだ、たくさん売られている。
安いから。設計と製造コストの問題。
もし、UPSが正弦波のみになり、1万円以下のモノが無くなってしまう。容量多くて安価なモノがなくなってしまう方が困ることもあります。
正弦波が増えたからといって、価格が急に下がることは無いですy
書込番号:15721568
2点
正弦波ではない普通の庶民値段のUPSでも十分大丈夫です。
ずっと普通の正弦波ではないUPS(APC製)を使用していましたが、それが原因でPCが壊れたこともありません。
もし水槽のポンプなどの停電対策に導入すると正弦波ではない普通のUPSではうまく動作しない場合もあります。
UPSを導入した方でよく、停電時にポンプが動かなくて魚が死んだ!と言われる方がおります。
とりあえず、普通の4000円くらいのAPCの最安値UPSでも問題なくパソコンもルータもONUもHUBも電話も動作します。
安くて正弦波のサウンドハウスのUPSもあります。
CLASSIC PROの1500VA(正弦波出力)を一台購入しましたが良い製品(15,800円)でした。
サウンドハウスのUPS
http://www.soundhouse.co.jp/shop/SearchList.asp?i_type=c&s_category_cd=2190
書込番号:15721582
2点
壊れる電源ユニットが少ないからでしょう。
そもそも停電にならなければ、壊れませんし、停電の時でも、接続している機械の電源がOFFなら壊れません。
そもそも、UPSがほとんど売れていないから大丈夫という判断ではないでしょうか?
説明書に、使用禁止機器の警告を書いておけば、法的責任を問われません。
ところで、正弦波タイプの消費電力を削減してほしい。
今年の夏、停電の可能性も無いとはいいきれません。準備だけは、しておくつもりです。
書込番号:15721586
1点
電源ユニット内部でダイオードブリッジ→平滑化→スイッチングで各種電圧生成、をしていることを考えれば、矩形波の方がリプル率が少ない(理論的には0)です。
また、コンセントの電圧波形も結構歪んでいたりするので、ある程度は許容しているでしょう。
このことからOA機器向けのUPSは矩形波でも十分との考えがあるのだと思います。
極端な話、ACアダプタなんかだと直流で入力しても大抵、正常動作しますし…
もちろん、正弦波でも矩形波でも直流だったとしても十分な電力が取れる必要はあります。
これが結構重要で、負荷が変動しても電圧を維持できるかが値段の差になっているのでしょう。
書込番号:15723907
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
シロウトの初歩的な質問を2つです。
(1).
PCなどの電源バックアップとして使うというのは判りますが、こういう製品は使っている内に、数年経つと性能が徐々に劣化していくと思います。
その時は新品と交換すればいいと思いますが、使い終わった製品は、市町村の一般的なゴミ処理に出して処分するんでしょうか? それともメーカ(オムロン)へ宅配便で送れば、引き取って処分してくれるんでしょうか?
(2).
こういった製品は中に何か化学薬品が入っていて、その化学変化で蓄電しているんじゃないかと思いますが、一般家庭で普通に使っていて注意すべき点があれば、簡単で結構ですから教えて下さい。化学薬品類についての基本的な知識はありますので、宜しく。
要するに、普通の家電製品と違った注意事項とか扱い方が必要なのかどうかが、よく判りません。宜しくお願いします。
0点
オムロンでは、処分方法を以下の様に説明しています。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/faq/ups/a_upssonota_030507.htm
書込番号:15273974
1点
内部バッテリーだけ付け替えることが可能です。別途売っています。
純正の場合は交換後、オムロンに送れば引き取ってくれますy
社外の場合は、自分で処分先を探すことに。
書込番号:15273988
2点
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/replace.htm
回収はしてくれますね。
バッテリー(簡単に言えば自動車のバッテリーとお考えください)
バッテリーは倒さないでねw
書込番号:15274002
1点
上のかたとダブるかもしれないけど、
むろんオムロンは無料で引き取ってくれます(送料は負担しなきゃならないけど)。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/replace.htm
書込番号:15274007
1点
>バッテリーは倒さないでねw
BY50Sのバッテリーは倒しても大丈夫ですよ。
書込番号:15274060
1点
皆さん、どうもありがとうございました。
自動車のバッテリーと同じという事であれば、薬品名も判ります。
少し調べればわかる事を質問してしまったようですね。どうもスイマセン。
書込番号:15274177
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
先日までCENTOS 5.6 とPowerAct Proの組み合わせて問題なく使えていたのですがScientific Linux 6.1とPowerAct Pro 4.3で使おうとしたところ、OSでインストールされるものよりも古いライブラリ(libsnmp.so.10)が必要とされインストールできませんでした。
そこで、オープンソース版のSimple Shutdown Softwareもためしてみたのですが、こちらは、UPSをUSB接続しても、なぜか設定ソフト(config.sh)ではUSB接続が選べない状態です。(lsusbコマンドで、omronの機器が接続されていることは確認できています。)
RHEL6 や Centos 6, SL6などの環境で無事お使いになられているかたはいらっしゃいますか? もしお使いでしたら、何か特別な工夫は必要でしたでしょうか?
0点
お返事が遅く申し訳ない。
下記の方法を利用してみて下さい
1.RPMREBUILDインストル
yum install rpmrebuild
2. PowerActProのRPM修正
rpmrebuild -epn PowerActPro-MasterAgent-4.4-20111122.i386.rpm
libsnmp.so.10 ---> libsnmp.so.20に変更
保存して終了(:wq!)
3. PowerActProインストル (rpmrebuildの[result:]のRPM)
rpm -i /root/rpmbuild/RPMS/i386/PowerActPro-MasterAgent-4.4-20111122.i386.rpm
以上です。宜しくお願いします。
書込番号:15430858
0点
ご返信ありがとうございました!
質問の件は、その後、OMRONのサイトでRHEL6に対応したものが発表されましたので、それを使うことで解決しておりました。
いづれにしましても、丁寧なご説明、改めてお礼申し上げます。
書込番号:15435809
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
会社で、よくブレーカーが落ちてそのたびにパソコンの電源が切れてしまうので
なにか非常用電源みたいなものはないのか?と探していたところ
コチラの製品にたどり着きました。
ですので、この製品がなんなのかも正直よくわかっていないので
的外れな質問でしたらすみません。
この製品は、単純な「非常用の電源」としての認識でよかったのでしょうか?
現在、複数のコンセントから下記台数のパソコン・モニターの接続をしていますが
これをコチラの製品に「たこあし配線」のような形で全てのパソコン・モニターを
接続して、非常時に備えることは可能でしょうか?
デスクトップPC:[hp製]ミニタワーPC (2009年購入)
モニター:12台(24型が各PCに2台)
ビルの関係上これ以上、アンペアをあげれないと言われ
非常に困っています。
親切な方のアドバイスお待ち致しております。
0点
出力500VAとありますんで、
UPS1台につきPC1〜2組くらいでしょうかね。
ビルで契約を上限いっぱいまで上げてるということですが、
現在 契約容量10KVA〜15KVAくらいでしょうか?
だとすると主幹が落ちてるとは想像しにくいんですが。
分岐回路のブレーカーが落ちてるんじゃないんですか?
書込番号:12493291
2点
ブラウン管なら、液晶に変えるだけでもだいぶ下がるのでは?
書込番号:12493309
1点
一番困るのはアボートして作成/加工中のファイルが消えることです。
UPSのバックアップ時間内にファイルをセーブして
各PCは電源を落とせ、という使い方でしょう。
明かりが消えても出来る範囲で。
アンペアを上げられないなら機材の消費電力を下げる
工夫が先だと思います。
書込番号:12493977
0点
LED電球にしたり、エアコンの温度を調整したり、消費電力が半分以下のノートパソコンを導入すると良いかもしれませんね