BY50S のクチコミ掲示板

最安価格(税込):

¥24,000

(前週比:±0 ) 価格推移グラフ

クレカ支払い
最安価格(税込):

¥24,000

Qoo10 EVENT

お届け先の選択

送料込みの価格を表示します

お届け先地域

価格帯:¥24,000¥45,980 (26店舗) メーカー希望小売価格:¥―

運転方式:常時商用 入力電圧:95〜108V 出力容量:500VA 期待寿命:5年 BY50Sのスペック・仕様

ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。

  • BY50Sの価格比較
  • BY50Sのスペック・仕様
  • BY50Sのレビュー
  • BY50Sのクチコミ
  • BY50Sの画像・動画
  • BY50Sのピックアップリスト
  • BY50Sのオークション

BY50Sオムロン

最安価格(税込):¥24,000 (前週比:±0 ) 発売日:2009年11月27日

  • BY50Sの価格比較
  • BY50Sのスペック・仕様
  • BY50Sのレビュー
  • BY50Sのクチコミ
  • BY50Sの画像・動画
  • BY50Sのピックアップリスト
  • BY50Sのオークション

BY50S のクチコミ掲示板

(381件)
RSS

このページのスレッド一覧(全56スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「BY50S」のクチコミ掲示板に
BY50Sを新規書き込みBY50Sをヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ14

返信4

お気に入りに追加

標準

一部の製造番号で無償交換が行われます

2018/07/21 16:56(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S

クチコミ投稿数:32件

BYシリーズ全てが対象です。
オムロン社独自の製品環境基準に適合しない原材料が混入した個体があるようで、国の基準は超えないし人体への影響はないものの、希望があれば該当個体を無償で交換するとのことです。
詳しくはオムロン社のHPをご覧ください。

交換希望の方は、15分以上時間があるときに、該当UPSを手元に置いた状態でコールセンターに電話をかけてください。
(途中で動作確認を求められます。)
メールやウェブでの受付は行われていないようです。

書込番号:21978248

ナイスクチコミ!5


返信する
クチコミ投稿数:39421件Goodアンサー獲得:6949件

2018/07/21 17:02(1年以上前)

【お知らせ】 無停電電源装置(UPS)BYシリーズをお使いのお客様へ
2018年7月12日
https://www.omron.co.jp/press/2018/07/c0712.html

書込番号:21978266

ナイスクチコミ!3


@starさん
クチコミ投稿数:4363件Goodアンサー獲得:438件

2018/07/22 14:55(1年以上前)

該当ロットでした

先ずは代替品を送ってもらい

交換品の発送まで待つということでした

書込番号:21980277

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:32件

2018/08/07 19:58(1年以上前)

8月1日より回収が始まっています。
当方、8月2日に回収していただき、本日8月7日にクロネコヤマトの宅急便で交換品を受領しました。
回収時はヤマトのPC機器専用ボックスでしたが、届いた製品はBY35Sの箱に入ってきました。
箱の一部バーコードがシールで隠してある状態でした。
中に交換品の保証書が入っており、交換品受領時より3年間保証する(バッテリーは除く)というものでした。
交換前の製品自体に使用上の問題は無いそうですが(オムロンの基準には抵触するが、国の基準には抵触しない原材料が使われていた)、交換対象機をお持ちであれば交換された方が何かと良いかと思います。
今回の交換に関しては、色々なご意見をお持ちの方もいらっしゃるとは思いますが、購入後5年を経過した製品をここまでユーザーファーストの姿勢で交換してくださったことに感謝しかありません。
今後購入する機会があれば、またオムロン社の製品を選びたいと思いました。

書込番号:22014982

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:59件

2022/01/28 12:43(1年以上前)

今更ですが、
私も対象品で交換をして頂きました。
しかし、交換品が再生品なのか分かりませんがメインスイッチが壊れました。

2021年10月の出来事でした。
残念ながら保証期間外で、部品交換でなく本体交換1万8千円です。

書込番号:24566959 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 UPSの接続について

2018/01/26 19:52(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

スレ主 keiokaさん
クチコミ投稿数:11件

家庭でUPSを購入しようと思うんですが、家庭用の電源コンセントに接続してくださいとなってますが、パソコンのある場所にコンセントがなく、OAタップで接続してます。UPSの電源コードでは届かないんですが、どうしようもないでしょうか?

書込番号:21543675 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40567件Goodアンサー獲得:5708件

2018/01/26 20:09(1年以上前)

OAタップでも問題ないです。
ただ、そのOAタップの容量を上まらないようにしてください。

書込番号:21543713

ナイスクチコミ!2


スレ主 keiokaさん
クチコミ投稿数:11件

2018/01/26 21:28(1年以上前)

ご回答ありがとうございました。
大丈夫なんですね。

書込番号:21543934 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39421件Goodアンサー獲得:6949件

2018/01/26 22:13(1年以上前)

その質問から、危うそうなので、少し書き込んでおきます。
UPSの出力容量で「VA」とありますが、これは「W」とは違います。勘違いしないようにしてください。

BY50Sは、500VA→300Wまでの供給が可能です。
それ以上のものをつなげないでくださいね。

書込番号:21544079

ナイスクチコミ!0


スレ主 keiokaさん
クチコミ投稿数:11件

2018/01/26 22:21(1年以上前)

ご注意ありがとうございます。
いろいろ勉強になります。

書込番号:21544106 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:14045件Goodアンサー獲得:2946件 BY50SのオーナーBY50Sの満足度5

2018/01/26 22:46(1年以上前)

本機の「AC 入力」プラグは必ず定格入力電圧(AC100V)、周波数50/60Hzの電源コンセント(商用電源)に接続すること。
● 電圧、周波数の違う電源コンセント(商用電源)に接続すると、火災を起こすことがあります。

と書かれているので、電圧と、周波数が同じならOAタップでも良いのです。

書込番号:21544187

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3件

2021/11/11 22:11(1年以上前)

by50sは、本体電源を抜いた状態で4電源使用して何時間もつのですか?

書込番号:24441470 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14045件Goodアンサー獲得:2946件 BY50SのオーナーBY50Sの満足度5

2021/11/12 00:13(1年以上前)

>keiokaさん

トータル300Wの機器を接続していると3.5分です。

書込番号:24441581

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

標準

無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S

クチコミ投稿数:4件

BY35SをNASのI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0の無停電電源装置(UPS)として購入。
初期設定後、UPSの動作確認を行ったところ、バッテリー駆動から復帰後に、2分30秒程度にてUPS自体に強制再起動がかかり、NASへの電源供給がブチ切れする事象が100%再現にて発生。 OMRONのサポートにも問い合わせ中ですが、どなたかチェックポイントご教示いただけませんでしょうか?

挙動
1,BY35SからI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0へ電源供給を行う様に接続し、相互にUSB接続。I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0はUPSがバッテリー駆動に遷移1分後にシャットダウン開始するように設定。

2,通常起動後、BY35Sへの電源供給を停止するため、コンセントからプラグを抜き、バッテリー駆動(7セグ「BU」表示+ブザー)へ移行

3,1分後にLANDISK HDL2-6.0はシャットダウン開始から停止へ

4,BY35Sの電源プラグを再度差し込み、バッテリー駆動から正常動作へ遷移(7セグ「On」表示へ)

5, LANDISK HDL2-6.0の再起動ボタンを押し、再起動をかける

6,  LANDISK HDL2-6.0再起動中、2分30秒後程度にて、BY35Sが突然停止(7セグ「- -」表示へ)、LANDISK HDL2-6.0への電源供給停止。ブチ切れ発生

7 その後、15秒ほどし、7セグ「CO」表示から「FU」表示+ブザー1回と同時に LANDISK HDL2-6.0へ電源供給開始。その後7セグは「On」表示に遷移。NAS再起動開始。

BY35S単独で商用電源のコンセント抜き差ししてもこの様な事象にはなりません。相性?なんでしょうか?
なんとも悲し事象です。
恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。

書込番号:21350496

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:4件

2017/11/11 21:38(1年以上前)

I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0では無く、I/Oデータ LANDISK HDL2-A6.0の型番誤記でした。

書込番号:21350520

ナイスクチコミ!0


G-4さん
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:16件

2018/01/20 19:22(1年以上前)

無停電電源装置(UPS) BY35S/BY50S/BY80S/BY120Sご愛用のお客様へ
http://www.omron.co.jp/ese/ups/info/topics/120130_by-s.html

一応ファームをアップデートして見てはどうでしょう?

書込番号:21526731

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

標準

無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

スレ主 zestmanさん
クチコミ投稿数:20件

本機は他の書き込みにもあるように、バッテリー低下ではないのに自己診断で不良判定を出し、突然アラーム音が鳴り響きます。
当初買った製品でその現象がありバッテリー交換するも発生し、メーカーに修理出ししたところ新品交換して頂きました。
しかし、その製品が1年足らずにも関わらず、一昨日アラームを発生しました。
電源を落としたく無いので、テストボタン長押しでバッテリーチェックを行うと今度は症状が出ません。
ところが、24時間後に再度勝手にチェックが走り、今度はピーピーとアラームが鳴って赤ランプ点灯状態です。
この、24時間後にチェックが走る事が果たして正しい動作なのか分かりませんが、室内のいい環境で使っているので1年足らずでバッテリー劣化とは思えませんし、どうなっているのか?2度も同じ不良では信頼性のない製品だと思わざるを得ません。
夜中に突然のアラーム音、心臓に悪いです。

書込番号:21336738 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40567件Goodアンサー獲得:5708件

2017/11/06 16:42(1年以上前)

原因かどうかはわかりませんが。バッテリーは、暑い場所だと劣化が早くなります。
40度を越えると、1/3になんてデータも。夏場には、注意。

書込番号:21336916

ナイスクチコミ!0


スレ主 zestmanさん
クチコミ投稿数:20件

2017/11/06 21:42(1年以上前)

アドバイスありがとうございます。
温度については当方も気にしており室内のエアコン風が直接当たりはしませんが、人がいる所に設置しております。
夏場の昼間は暑い日もありましたが、この程度でバッテリー劣化が起きていたのでは、みんな起きているのでは、と思います。
再起動後の自己診断ではNGは出していませんし、メーカーも誤動作は認めているようですので設計上の問題が何らかしらあるものと思います。

書込番号:21337628

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信1

お気に入りに追加

解決済
標準

サポートソフトが使えない

2017/10/29 16:40(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

スレ主 nato43さん
クチコミ投稿数:3087件

本日PowerAttendant Lite を起動させようとしたらこのPCでアプリは実行出来ませんと表示されました。
先週までは普通に使用できていたのですが教えて下さい。
Windowsの更新はしていません。

書込番号:21317450

ナイスクチコミ!0


返信する
スレ主 nato43さん
クチコミ投稿数:3087件

2017/10/31 17:32(1年以上前)

その後アンインストールし新しいバージョンをダウンロードしてインストールしたら使えました。
オムロンのサポートに確認した所最近同じような問い合わせが増えているとの事です

書込番号:21322360

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ7

返信9

お気に入りに追加

標準

ノートPCでの運用に疑問

2017/10/25 22:14(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

知人がノートPCと外付けHDDの電源をこのUPSから取っているのですが、そもそもノートPCにUPSが必要なのかと問いただしたところ、万が一のためを考えて接続しているとのこと。
このことが気がかりとなり、私も半日ばかり疑問に思っていたのですが、やっぱり意味が良く分からないで終わってしまいました。
そもそもノートパソコンにUPSは必要なのでしょうか?
デスクトップパソコンは急に停電になると全ての電源が落ちてしまい、最悪、HDDが故障したりするリスクは考えられるのですが、元々バッテリーの付いてるパソコンにさらにバッテリーを付けて二重の防備ってやつでしょうか?
まぁ、DVDやらブルーレイやら焼いてる最中に停電になったら焦るけど、そこまで焼き終わるまでの長時間といった猶予は無く、たかだか数分程度だと思うのですが。
何かメリットがあれば教えて欲しいです。

書込番号:21307304

ナイスクチコミ!1


返信する
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4811件

2017/10/25 22:18(1年以上前)

>そもそもノートパソコンにUPSは必要なのでしょうか?
まったく不要ですね。
そもそもノートPCのバッテリだけで、数時間以上動きますから。
そこにUPSをつけてもメリットは一切ありません。ご友人は根本的にわかっていないだけです。
まあ、あえてあるとすれば、外付けHDDを別途AC電源からとっている場合くらいです。

書込番号:21307316

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:104件

2017/10/25 22:55(1年以上前)

コメントありがとうございます。
今思い出しましたが、時々、おっちょこちょいでブレーカーを良く落としてしまったりする事があると言っていました。
さらに重要なデータ類は全て外付けのHDDに保存している状態だとか。
恐らくそういった絡みの関係かと思っていました。
まぁ、何度も日に日にブレーカーを落とせば、電源を必要とする外付けのHDDにはあまりよろしくない気もしますね。

書込番号:21307434

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:104件

2017/10/25 22:59(1年以上前)

あー、確かにブレーカー落として外付けHDDへ保存したシステムイメージが死んでたわなんて事がないようにとも言っていましたから。
今更ながら、それなりに考えての設置かなと思いました。

書込番号:21307457

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:20440件Goodアンサー獲得:3420件

2017/10/25 23:06(1年以上前)

実際に停電になった時の動作を考えると、まずUPSのバッテリーが切れるまでノートPCに給電されます。
その後UPSのバッテリーが切れてから、初めてノート内蔵のバッテリー動作となります。
よってかなりの時間の動作が可能ですね。

ただノートPCのバッテリーは、常にAC接続して使い続けると、最悪3年ほどでダメになります。
時々放電してやらないとバッテリーの寿命が縮まります。
バッテリーのヘタったノートPCだと、UPSも有用かも知れません。

書込番号:21307475

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39421件Goodアンサー獲得:6949件

2017/10/26 00:15(1年以上前)

>そもそもノートPCにUPSが必要なのかと
通常なら不要ですね。
落雷対策には良いかも。

外付けHDDのためであれば理解できますが、ノートPCもつなげるとその分だけ電力量が増えるので、停電時のバッテリー駆動時間は短くなってしまいます。

>時々、おっちょこちょいでブレーカーを良く落としてしまったりする事があると
そこは根本的に直した方が良いかと。
UPSつなげたものだけ助かっても、テレビにレコーダや冷蔵庫などいろいろと電気で動いているものがあります。
これらには、よく落とすようでは、良い環境とは言えません。

>バッテリーのヘタったノートPCだと、UPSも有用かも知れません。
そこまで来ると、バッテリー抜いた方が無難かと思います。
劣化したバッテリーをつけたまま、充電を続けている方が怖い。

書込番号:21307652

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件

2017/10/26 01:23(1年以上前)

スレ主さんの友人については慎重さ、という事でFAかと。ただですよ、ノートパソコンのバッテリーしかり、UPSの搭載バッテリーしかりで単にちょっと長く動作させられるバッテリーが載ってるってだけですのでノートパソコンに同じくバッテリー廃れて交換が要ります。バッテリー死亡タイミングがノートパソコンとUPSが一緒にだと意味無いですよね(笑)
注意点として両方とも数年後の寿命前に交換してあげないとダメって事になりますね。

書込番号:21307742 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2017/10/26 01:24(1年以上前)

ノートPCのバッテリーが劣化して機能していない以外はUPSは不要です。
普通のUPSは鉛のバッテリーですので、充電するにも非常に時間がかかります。
また、バッテリーの駆動時間(電気の供給時間)もノートPCのバッテリーに比べて短いです。

雷サージ用にUPSを通して電源を取るのなら意味があるかとは思いますが、バッテリーをバックアップするバッテリーとしてはあまり意味がありません。
ノートPCの方でバッテリー駆動時に省エネで動作する設定にしておいては如何でしょうか?
それならば長時間の停電にも耐えられます。
また、他の周辺機器をUPSに繋ぐ分には意味があります(外付けHDDやNAS、ルータなど)。

書込番号:21307745

ナイスクチコミ!1


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40567件Goodアンサー獲得:5708件

2017/10/26 09:10(1年以上前)

サージガードくらいにはなるのではないかと。

こういうのは宗教と同じで。「よくわかっていないけど安心できる」だけではありますが。実害が無いのなら、生暖かい目で見守りましょう。

書込番号:21308114

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:104件

2017/10/26 09:13(1年以上前)

コメント有り難うございます。
UPSはバッテリーが劣化すると大音量で警告音が鳴るようで、すぐに定期的に交換をしてるようです。
もう設置して2〜3回は変えてると聞きましたよ。
今のところ、停電に関するトラブルは皆無とのことでした。
ノートパソコンのバッテリーが腐っていても、UPSさえまともに動いていれば特に問題はなさそうですね。
UPSの駆動時間はブレーカーを直ちに復帰させる猶予、もしくはPCをシャットダウンできる猶予があれば良いのですから。

書込番号:21308119

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

「BY50S」のクチコミ掲示板に
BY50Sを新規書き込みBY50Sをヘルプ付 新規書き込み

この製品の最安価格を見る

BY50S
オムロン

BY50S

最安価格(税込):¥24,000発売日:2009年11月27日 価格.comの安さの理由は?

BY50Sをお気に入り製品に追加する <556

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

 
 
 

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(パソコン)

ユーザー満足度ランキング