エアコン・クーラー > パナソニック > CS-HX250C
今年の10月まで1999年より日立のエアコン(延べ6台)を使ってきましたが、暖房・冷房とも室温制御は問題ありませんでした。ただし内3台(1998年発売のRAS-2510KX)は設置後5〜6年で故障したので(内、客間の1台は有料修理して今年の11月23日まで使い、他の2台は放置しました)日立のエアコンに関しては良い印象と悪い印象と半々です。
さて、客間の日立のエアコンは6年前の修理後、順調に動いていましたが、11年半経ち性能が落ちたように感じたのと家電エコポイントの終了間近なので、エコポイント減額発表後急いで量販店に行き、パナソニックCS-HX250Cを注文・決済して新品の高級エアコンの設置を楽しみに待っていました。
そして真空引きなど設置工事がきちんとできるか気にしていましたが、11月24日に設置工事が完了しました。結果的に設置工事はほぼ完璧でしたが、CS-HX250Cは暖房・冷房能力は充分ですが、運転制御(具体的には室内機吸気温度検出)に問題があります。
設置工事直後は暖房時の室内機から出る気流温度(熱いくらい)に感激したのですが、1〜2日後の早朝、暖房を開始すると室温が設定温度近くに達する前に強風運転から微風運転に変わり、その後は短時間(1〜2分)の強風運転と微風運転(5〜7分)を繰り返し、1時間経っても室温が設定温度近くに達しません。(風量はリモコンで最強に設定、風向は最も下向き)
その後エアコン前面パネル近くの天井近辺の温度も測定しました。
私の結論は吸気温度センサの位置が悪く室内機の放熱器の温度の影響をもろに受けることです。例:室内温度(床から約1メートル)=20.5℃、天井近辺温度=24℃、室内機前面パネル表示温度=28℃
暖房能力(たぶん冷房能力も)は素晴らしいエアコンですが、がっかりです。
今はリモコンで電流(エアコン消費電力)をLoに設定して電流Hiよりかなりましですが、まだ不満です。
0点
「エコナビ」や「いるとこサーチ」の設定を解除して運転なさってみてはいかがでしょうか。
書込番号:12336391
0点
happycommuneさん、返信おそくなりました。
「エコナビ」を解除しても状況は変わりません。「いるとこサーチ」は設置後すぐに解除しました。
エアコンの基本機能「室内機の吸気温度検出」がなっていません。吸気温度センサの位置不良をファームウェア(制御マイコンプログラム)でカバーしようとした形跡が見えますが失敗しています。
パナソニックのエアコンも普及機種(自動フィルタ清掃機能が無い機種)のほうが良いかも知れません。
書込番号:12350926
0点
自己レスです。
電流(エアコン最大消費電力)Loで使っています。
CS-HX250CでなくCS−HX220Cを高価格で購入したと思って我慢します。
暖房の電気代は安くて済みそうです。
書込番号:12370941
0点
横から失礼します。私もパナソニックの2010年モデルを購入した1人ですが
同じような症状が出ています。
私が購入したのはXシリーズのCS-220CXRですが、冷房の時から兆候はありました。
本体に室内温度を常に表示する設定で使っていたのですが、電源を入れてから
まだ冷風が吹き出していないにもかかわらず、温度が下がっていく現象が見られました。
これは室温ではなく内部の熱交換器の温度を測っているのではと思いました。
設定は26度にしていましたが、結構冷えていたのであまり気にしていませんでした。
暖房シーズンになっても同じように常時表示にしていましたが、今回もまた
使用開始時のまだ温風が出る前から室温が上がっていくという現象が見られました。
実際の室温は上がっていないのに、表示はどんどん上がって行き、あっという間に
設定温度の24度に達しました。
さすがにかけ離れた温度を常時表示するのも馬鹿馬鹿しくなって、常時表示するのは
やめました。リモコンで時々表示させて見ています。
ここ数日寒い日が続いていますが、ここまで寒くなってようやく本気を出してくれている
ようですが、室温は設定温度マイナス3度程度の21度止まりです。それでも充分暖かいので
本当は設定温度を22度くらいにしたいところですが、それでは暖まってくれなさそうなので
高めに設定しています。
パナソニックの2010年モデルの上位機種では同じような現象が出ているのではと思います。
長々と書いてしまい、失礼いたしました。
書込番号:12383140
1点
Angel-Vさん、レスありがとうございます。
私はエアコン風量は自動でなく、最大に設定します。また風向上下は暖房時は最下に、冷房時は設定範囲で水平に近く設定します。
我が家のHX250Cではリモコン設定温度は暖房時は希望室温+3℃程度に設定する必要があります。
11月26日以降、私はCS-HX250Cを実用半分・実験半分として楽しんでいます。
実験データもA5ノートに15ページ貯まりました。
省電力に優れたエアコンなので、電気代を気にせず、これからも実験できそうです。
なお、7月にAC100V用マルチメータ(主にワットメータとして使用)を購入しておいて正解でした。
書込番号:12400262
0点
自己レスです。
今回のエアコン購入の反省点です。
カタログのスペックだけで機種を決めたのは軽率だった。カタログに出ないことはこの掲示板が頼りなのですが、デジカメやテレビと違ってエアコンはレビューやクチコミが少ないので残念です。
皆様の投稿のおかげでエアコン設置工事がきちんとできたのは救いです。
いずれにしても私が今後パナソニックの商品を買うことはないでしょう。
書込番号:12416097
0点
bsdigi36さん、さぞ残念な思いをされている事と思います。
ただ、今回の件だけでパナソニック製品を全否定されるのはどうかと思いますが・・・
価格.comのクチコミやレビューは購入前の参考に大変役立つのですが、
どうもエアコンはいくらで買ったとかの価格情報の書き込みが多いですね。
価格情報はこのサイトのメインテーマなのでしょうけど、
いくらで買ったかの話題より、使用感などを書いて頂いたほうが嬉しいですね。
しばらく暖かい日が続いて、省エネ重視(?)のエアコンは本気を出さなくなってましたが
一昨日くらいから寒くなってから、それなりに頑張っているようです。
ちなみに風量・風向は自動に、いるとこサーチはOFF、換気もOFFにしています。
エコナビとナノイーはONにしています。
設定温度は24℃にしても20℃くらいにしかなりませんが、リモコン表示は当てにしない方が
いいですね。表示よりマイナス3℃くらいが設定温度だと割り切りましょう。
センサーはちゃんと働いているみたいです。ドアを開けて冷気を入れてみましたら
風の温度が上がりました。風量も強くなりました。
熱交換器の温度を測っているのではと思っていましたが、室温も感知しているようですね。
まあ、当たり前の事ですけど。
省エネ機能の高い、基本性能は優れたエアコンだと思うので、うまく付き合っていきたいと
思います。
書込番号:12420226
0点
自己レスです。
本日の我が家での実験結果です。設定温度=24℃、電流=Hi
時刻 室内温度計1 室内温度計2 室内機パネル表示 エアコン消費電力(参考)
6:40 11.8℃ 10.2℃ ー ー
6:42 エアコン運転開始 12℃ −
6:44 11.9℃ 10.2℃ 11℃ 1130W
リモコンで外気温測定 2℃
6:52 14.0℃ 13.0℃ 21℃ 1200W
7:17 17.9℃ 18.0℃ 22℃ 720W
8:53 20.5℃ 20.2℃ 23℃ 320W
今回は途中で微風にはなりませんでしたが、設定温度24℃で2時間経っても20.5℃なので私としては不満です。
書込番号:12429168
0点
自己レスです。
HXシリーズだけでなく、パナソニックの他のシリーズ(高機能機種)でも同様な問題があるとは意外でした。
書込番号:12444725
0点
自己レスです。
暖房20℃・冷房28℃という省エネ推奨室温に反するので、リモコンの「おまかせ」ボタンを取り外しました。