雷で一瞬停電が起こり、途中で作業していたPCが止まりました。
自作PCで電源は1200Wのを使用しています。
メーカーサイトのを見てもコンセントにアースがないと動作しないと書かれているものもありました。
PCの電源1200Wとディスプレイとプリンターを停電カバーできるUPSはないでしょうか?
5分ほどカバーできれば満足です。
あとアースなしで動作できるものを希望しています。
ここのメーカーになければ他のメーカーでもかまいません。
電気に関しては素人ですのでよろしくお願いします。
0点
電源モジュールが1200W仕様だからといっても、実使用電力はもっと低いはずです。
一方で、家庭用コンセントは15A定格です。
従って工事無しで使える家庭用UPSは1400W未満に抑えられています。
(細かい話を言えばVAとWは違うのだけど)
もちろん20Aコンセント(大抵はエアコン用に引く)なら余裕です。
ということで、1400W(≒1400VA)の物から選択することになると思います。
うちのはAPC製ラックマウント型で、PC2台と17吋と24吋液晶モニタ計2台と
ルーターとスイッチ、NAS2台が接続されていて、今見るとバックアップ時間は
7分くらいです。
プリンタは待機状態ならあまり消費電力は高くないですが、印刷時は結構食う
ようですので、これはバックアップ系から外すべきとお考え下さい。
(特にレーザープリンタは無理です)
UPSの種類としては、常時インバーター型でなくてもラインインタラクティブ方式で
AVR機能があれば十分だと考えています。
なお、バッテリーが段々とへたってきますので、交換バッテリーの入手性も考慮
したほうが良いと思います。
(2〜3年で交換です)
接地(アース)は落雷時の機器保護と漏電防止のため、設置することをお薦めしますが、
3P-2P変換アダプタ経由でもUPSとしては問題なく動作します。
あ、それと「重量物」ですので置き場所も配慮が必要です。
書込番号:14880526
![]()
2点
電源が1200Wでも常時1200W消費してるわけじゃない。
まずはワットメータ買って通常使用時のPCとモニタの消費電力を計ること。それによってどれぐらいの容量のUPSが必要かが分かる。ヘビーな構成にしてなければ500Wで大丈夫だと思うけど。
補償対象にする機器はPC/モニタと外部ストレージがあればそれも。インクジェットプリンタは停電によって壊れることはほとんどないし、復旧後に再印刷すればいいから補償対象にする必要なし。レーザープリンタは消費電力が大きすぎて補償対象にはできない。
停電補償時間は一般的には15分程度が目安。夜間PCから離れているときに停電になると、真っ暗な中を手探りでPCのある部屋に戻るのは時間がかかるから。
それとUPSを設置すると経年変化でバッテリを定期的に交換する必要がでてくるから、これのランニングコストも頭に入れておいた方がいい。
あと雷による停電補償を考えるなら雷サージのことも考慮したほうがいいかも。まあこれは電気製品すべてに関わってくるから対策は大ごとになるけど。
書込番号:14880685
![]()
1点
mugen-rさんのパソコンの構成がわかると適切なUPSの電源容量がわかります。
下記のような電気使用量を大雑多に計算するHPがありますので、一度 アイドル電力 と ピーク電力 を計算してみて下さい。
あとはディスプレイとプリンターの型番が分かると最大消費電力が分かります。
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
おそらく、PC本体・モニター・プリンタ足しても1200Wは食わないと思います。
mugen-rさんは1200VAで書き込まれましたが、1200VA = 720W くらいになります。
ですので、1200W = 2000VA となります。
本当に1200W必要となると下記のような高価な製品となってしまいます。
PCに1台・モニターとプリンタに1台と、2台構成にする手もあります。
APC
Smart-UPS 2200 SUA2200JB(1200W・2000VA)
http://kakaku.com/item/01401010147/
\89,051
↓安いのもあります。近隣市町村なので、今度、成田まで現物を見に行こうかと思ってました。
CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / UPS2000PS(1200W・2000VA)
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=233%5EUPS2000PS%5E%5E
19,800円
書込番号:14880870
![]()
0点
〉panda_kaeruさん
〉Hippo_cratesさん
〉kokonoe_hさん
わかりやすい解説など長文ありがとうございました。
UPSについてようやく理解できました。
この商品を二台購入することにしようと思います。
二台にすることによって予算ができましたのでアースの工事をお願いすることにします。
大事な仕事道具ですし。
震災の時に停電になり、今度は雷で停電…。ショックでした。
やはりUPSが必要なんだと二回の停電で決断しましたw
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:14881522
1点
>>メーカーサイトのを見てもコンセントにアースがないと動作しないと書かれているものも
>>ありました。
アースの件をすっかり忘れてました。
私もUPSを5つ所有していますが(農家ですw)、アースは付けていません。
UPSの電源ケーブルはアース付きのものが多いので、箱の中に通常の電源に変換する器具が同封されているものがあります。
アース付き電源ケーブルはよくパソコンで見るのと同じものです。
アースがあった方が良いとは思いますが、無い場合も非常に多いので、特に大きな必要性はないかと思います。
>>震災の時に停電になり、今度は雷で停電…。ショックでした。
田舎では天災の停電はデフォですゎw
ちょっと先まで津波は来るし、電気・水道もしばらく止まったので、プリウスから電源ケーブルを家の中に引いて電気付けて数日過ごしてました。
通信機器にUPSを付ける事をおススメします。
UPSから通信機器(ONUやルータ)にしばらく電気を送る事が出来ますので、バッテリーがあるノートPCから地震情報とかを知る事が出来ます。LEDの電気スタンドもあると暗い場合はUPSから給電出来ます。夜にブレーカが落ちた時に明かりがあると作業が楽です。
書込番号:14881572
2点
〉kokonoe_hさん
なるほど。ありがとうございます( ´ ▽ ` )ノ
書込番号:14884563
0点
お話がほぼ収束のところに追加しますことをお許し下さい。
業務用で使用する機器(PCとかレジスター精算作業とか)だと
各機器がたとえば作業中のファイルを自動保存して、シャットダウン処理を終えるまでの時間(シャットダウン処理時間)を十分考慮しておきます。
うちの場合はWORDもEXCELも自動保存間隔を3分にしています。
(「始まりに戻る」のだけは嫌ですから。茫然自失モードになるかもしれません)
これで、うちの場合は停電になると、UPSと直接通信しているPC2台が自動シャットダウン処理に入り2分くらいでシャットダウン完了します。
これらとは別に通信回線確保用としてONU用に小型のUPS、サーバー用に1台のUPS
が有ります。サーバーはlAN経由でメイン使用機のUPSの状態をやりとりさせ、
メイン機のシャットダウン動作開始を受けてから自身のシャットアウトするように設定しています。(ソフトはapcupsdです)
これには電気スタンドもつないであり、最低限の部屋の照明が確保できます。
なお、停電時には電話回線(メタル回線)は局から給電で動作していますので
電話だけは使用可能です。
ただし、今時のFAX兼用機はAC100Vが来ていないと親機すら使えないものも多いですが、うちはあえてこの機能があるものを指定して購入しています。
以上のような状態ですので、配電盤はPC専用に施行しています。
UPSが故障したときにリタンダント仕様では無いので、予備機を常にスタンバイ
させてあります。
(ラックの上下なので、裏へ回って今入っているケーブルをもう一つのUPSへ
順番に同位置へ挿せば同環境で動作するようになります)
また、PC類は専用部屋で空調管理下にあります。
全く節電とは無縁な環境ですね。
書込番号:14885655
0点
4台中の3台のAPCのUPSが漏電?かショート?で家のブレーカーを8年間も落とし続けたことに昨日気が付きました。
UPSがブレーカーを落とすとは思ってもいなかったので怖いですね。
ブレーカー落ちた後はUPSが自分だけバッテリーモードで安泰でした。
意味がない使えないUPSです。
書込番号:14885726
1点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
先日突然の停電でUPSの購入を考え始めました。
PCを使用している部屋のコンセントの電圧を計測すると常時100V以下で、エアコン等負荷が掛かると96V以下まで電圧降下します。
UPSによっては入力電圧がふらついても出力電圧はキッチリ100Vで取り出せる製品もありますが、
この商品の場合はいかがでしょうか?
入力電圧が安定しないと出力電圧へも影響するものでしょうか?
100V以下であっても大抵の家電は85V、PCであれば95V確保できれば問題は無いという表現を目にしますが、あまり気分のよい状況ではなく悩んでいます。
0点
http://www.cyberpower.jp/products/ups_systems/cr/cr1200.htm
此処の仕様以上に答えれる人は居ない
96Vまでの瞬間低下ならUPSは無くてもPCいけそうな気はするけど・・・
(PC電源のトランスがピーキーだと?)
書込番号:14633590
1点
停電対策が欲しいのか、定電圧が欲しいのが、
整理した方がいいですね。
停電対策: 100W60分
定電圧:100Vac +/- 5%
入力電圧:82 ~ 123Vac
という仕様が見えます。
宅内の96Vという値は出力電圧規格の範囲内にあるから
買った実機の特性によっては期待する電圧にならない
可能性があると読めます。
使うなら停電対策がメインでしょう。
書込番号:14633787
1点
> UPSによっては入力電圧がふらついても出力電圧はキッチリ100Vで取り出せる製品もありますが、
> この商品の場合はいかがでしょうか?
残念ながらこのUPSでは無理な話です。
その様な要求を満たすには”常時インバーター給電タイプ”の製品を選択するしか方法はありません。
> 入力電圧が安定しないと出力電圧へも影響するものでしょうか?
AVR(自動電圧調整)機能は一応有していますが、その機能は、入力電圧がある設定閾値を超えて初め
て働くものであり、その間の出力電圧は直送状態になります。また、AVR機能が働いてもその出力電圧
は階段状に底上げ/底下げされるだけであり、細かな電圧変動はそのまま重畳出力されてしまいます。
書込番号:14633929
1点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
後ろ側にブレーカーボタンがありますが、説明書に押し下げると書いてあるのですが、押して下げるって事でしょうか?
押しても感触があまりなく下にも下がりません。
あとブレーカーの右側にあるサージ保護付きスルーコンセントにPCコンセントを刺してみましたが電力は供給されませんでした。
これは仕様?
昨日Amazonから買って本日届きましが、何かセットアップとか必要ですか?
よろしくお願いします。
書込番号:14209164 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
このタイプのブレーカーなら普通の押しボタンと同じく、奥までカチッと押してください。
>セットアップ
取説よく読んでソフトをインストールしたらUSBケーブルでパソコンとUPSを繋ぐ。
(これで通常時のステータスや停電信号をパソコンに送り、ユーティリティでの状態表示や停電時の保護動作に入る)
書込番号:14209326
![]()
0点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
液晶モニタが突然映らなくなりました。
アマゾンで購入して1週間経っていません。
寒さの影響も考えましたが、同メーカーの725AVRは、ちゃんと表示されています。
初期不良でしょうか?
0点
液晶が映らなくなったことと、このUPSにどのような関連があるんですか、
このUPSを常時使いながら、液晶が映らなくなったってことですか、
書込番号:14053625
1点
映らなくなった液晶画面とは、UPS付属の液晶画面のことです。
(モニターの液晶画面ではありません。)
説明不足で済みません。
書込番号:14053658
0点
感度、液晶常にオン、セルフテスト、ESC機能の場合、ディスプレイボタンを8 秒間押して機能
セットアップ画面に入ります。
ディスプレイボタンを一度押して感度、液晶常にオン、セルフテスト、ESC機能を選択します。機能を選択するとき、2 秒押してモードセットアップ画面に入ります。(または、選択した機能がESCの場合、2 秒押して機能セットアップ画面を終了し、
設定を行わずに液晶ステータスディスプレイ画面に戻ります)。
モード詳細を次の表で説明します。
ディスプレイボタンを押してお好みのモードを選択します。
モードを選択するとき、8 秒間押して設定を保存します。ディスプレイボタンに3 分間触れないと、セットアップモードを終了しUPS液晶ステータスディスプレイ画面に戻ります。
ディスプレイボタンを押しても映らないのなら、初期不良の可能性も考えられます。
購入店に初期不良交換交渉の相談をされたらどうでしょうか?
書込番号:14054621
0点
遅くなりました、
UPSの液晶画面が映らなくなったとのことですね、
1週間も経過してないなら、まずはAmazonにメールした方がいいと思いますが。
書込番号:14054622
1点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
購入を検討しています。
いきなり停電に、なった場合パソコンは、シャットダウンしてしまいますか?
それとも、なにも、なかった状態をキ−プしますか。
希望は、キ−プしてほしいですが・・・
よろしく。
0点
無停電電源装置が停電時に落ちてしまっては何の役にも立ちません。
感覚としてはノートPCのバッテリーと同じです。
設定すればバッテリー動作(停電や断線)に切り替わった際にシャットダウン信号をPCに送る事もできます。
AMD至上主義
書込番号:13477874
![]()
0点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
いつも参考にさせて頂いております。
この度はご意見伺いたく書き込ませて頂きます。
計画停電時自宅PCに電気を供給したいと思っております。
電源はディープサイクルバッテリーからDC-ACインバーターを介して
UPSに供給しようと思っているのですが、インバーターを普通の矩形波の物を使って
このUPSに繋ぐ事によりPCには正弦波で供給される事になるのでしょうか?
やはり供給の時点で正弦波にしておかないとUPS自体が供給エラーと認識するのでしょうか。
メーカーのHPを覗いても入力電源のクォリティまで記載が無く
出力こそ正弦波とありますが常時インバーター方式という記載も見当たらず
ここで質問とあいなりました。
0点
入力側にActive PFCが採用されているので矩形波入力だと正常動作しない可能性が高いと思います。
書込番号:12877718
0点
スレ主さん、こんばんは。
http://www.cyberpower.jp/products/ups_systems/cr/cr1200.htm
こちらの「ドキュメント」タブの仕様書によるとラインインタラクティブ方式と書かれていますので、
入力は正弦波でないと正常に動作しないと思われます。
UPS内蔵のバッテリーを高容量のものにすれば停電時でもかなり長く使えるのではないでしょうか?
私も最近購入したばかりですが、試してみたいと思います。
書込番号:12877812
![]()
0点
>甜さん
>はっくすさん
回答有難うございます。
やはりこのUPSそのものが矩形波を嫌がる感じですね。
そもそも今使っているUPSがバッテリー駆動時は矩形波で、
遮断テストしてもPC側に不具合は全く無いのであまり正弦波にこだわらず
今のUPSのままバッテリーから供給した方がむしろ問題無いのかもしれません。
書込番号:12884003
0点
SAF_cycle さん
UPSに限らず、AC電源で動作する機器は正弦波を前提に設計されています。
矩形波タイプのインバーターで給電して、正常に動作しているように見えても
劣化したり損傷の恐れがあり、特にPFC回路が内蔵されたPC電源は危険です。
書込番号:12884498
0点
>はっくすさん
貴重なアドバイス有難うございます。
多少高くてもやはり正弦波インバーターを用意するのが一番確実ですね。
PC本体用に300wの小さい物を用意しようと思います。
モニターや小型照明は矩形波の物で供給すればなんとかなりそうです。
新たにこのUPSを買う事考えれば正弦波インバーター1個買うのも変わらないですし。
書込番号:12885386
0点