Backup CR 1200 CP1200SW JP
GreenPower UPS Technologyやワットチェッカー機能/液晶モニターを備えたUPS(1200VA/720W)
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
計画停電中に仕事をするため、太陽光発電と組み合わせて使おうと思いCP1200SWを購入しました。
太陽光発電は自立運転モードに切り替えることで、晴れていれば停電中でも最高1.5KWまで使えるのですが、
PC電源を自立運転コンセントに直接繋いで試した所、PC電源を入れると一瞬何かの音がしますが起動せず、太陽光発電モニタの方でも一瞬自立運転モードが停止しました。
(PCはMac Pro、液晶モニターを2台使用です。)
突入電流が大きいのか、または太陽光発電が正弦波を出してないのか、理由はよくわかりませんが、デスクトップPCや大型液晶テレビ、モーター類には使えないとの事です。
そこで、UPSを間に入れれば問題解消するのでは(太陽が陰ったときにも有効)と思い、CP1200SW経由で本日試してみました。
結果は、通常入力モードとバッテリ駆動モードとがひっきりなしに切り替わりビープ音も鳴りっぱなし。20分程度でバッテリーが空になりPCの電源が落ちました。一瞬一瞬は通常入力アイコンが点灯しますが、UPSのファンがひっきりなしにON-OFFし、かえって電気を食ってる印象です。UPSのバッテリ切替感度を変えても、状況は同じです。
UPSはおそらく正常に動いていて、太陽光発電の自立運転モードの電源に問題があると思うので、ここで質問をするのは違うのかもしれませんが、太陽光発電の自立運転が意外に使えないのはどのメーカーでも同じようですので、UPS等との組み合わせをしている方がいれば、何かいい方法があるかお教えいただければと思います。
ちなみに太陽光発電のパワコンはSUNVISTA JH-S623 晴天時なら2KWほど発電しています。
書込番号:12839346
2点
UPSでの安定化も出来ないとは・・・
太陽光発電での自家供給は、電圧が不安定になりやすいためです。雲ひとつ無い晴天であれば、太陽光パネルへの日差しは一定レベルを保てますが、雲が行き交ったりすると発電量が落ちます。
自転車のライト、ママチャリで自家発電のモノがありますよね。一定速度で走っていれば明かりを保てますが、坂であったり段差であったり、道路状況に応じて走行速度が変化するため一定の明るさを保つのは困難です。
それが、太陽光発電での自立供給でも同じことが言えます。
UPSでは、一定レベルの電圧があればその間は電気を通しながらバッテリー充電をしますが、下がるとバッテリー供給へ移行します。
電圧が不安定すぎると、充電している間がなくバッテリー駆動のみとなり長時間の駆動には耐えれないのでしょうね。
書込番号:12839493
0点
晴天の昼に試したので、自立運転の限度の1.5kWは出ているはずなんですが、
不安定というより、電源入力としてUPSが拒否していて、多分まったく充電されてないと思います。
どちらにせよ、通常電源でさえ、UPSが充電するよりかなり速いペースでバッテリーが減るので、
計画停電の3時間持たせるのはムリみたいですね。
書込番号:12839540
0点
参考に
停電時における太陽光発電の活用方法
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/20110323_434311.html
【東日本大震災】「計画停電で使用できない」太陽光発電、操作周知にメーカー躍起
http://www.sankeibiz.jp/business/news/110321/bsc1103210151000-n1.htm
東芝製住宅用太陽光発電システム
http://www3.toshiba.co.jp/sic/h-solar/attention/20110314_01.htm
>不安定というより、電源入力としてUPSが拒否していて
自立発電にして、PC等を使わない状態でUPSの充電だけなら可能だと思いますy
書込番号:12839600
![]()
1点
リンクありがとうございました。
最初のリンクページは初めて見ました。パワコンの故障かもという事で、ちょっと気になります。(画像を見る限り、パワコンも当家のものと一緒だし…)もう少し色々研究して何かわかりましたら報告します。
書込番号:12839631
0点
少し話はかわって、パワーコンディショナー(パワコン)が動作しないと電力会社へ売ることも出来なくなると思うのですが、どうなんですかね?
書込番号:12839811
0点
停電中でも発電していればパワコンは動作し、自立運転できますが、売電はできません。
東電のせいで計画停電になってるのに買い取らないなんて、ちょっと頭にきますが、
こんな時ですからしょうがないですね。48円買取が続くかの方が心配です。
UPSに戻りますが、太陽光の自立運転コンセントからの充電はできました。
でもやはり出力側をPCにつないで起動すると、通常モードとバッテリモードがひっきりなしに切り替わり、
みるみるバッテリが減っていき、充電はとても追いつきません。
充電と放電を同時にやるには、やはり電源が不安定ということでしょうか。
3時間分の自動車用バッテリーと正弦波を出力する大容量のインバーターを購入すればいいんでしょうけど、
コストパフォーマンス悪いし、停電のたびにバッテリが空に近づく使い方では、寿命が短くなるんでしょうね。
ノートPCを購入して太陽光発電につないだ方が安上がりですね。
書込番号:12839937
0点
>こんな時ですからしょうがないですね。
こんな時だからこそ、少しでも発電できるのに使えないのは勿体無いな、と思いまして。
>48円買取が続くかの方が心配です。
太陽光発電の売電価格、住宅用は1kWh当たり48円から42円に
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20110330_435985.html
>UPSに戻りますが、太陽光の自立運転コンセントからの充電はできました。
>充電と放電を同時にやるには、やはり電源が不安定ということでしょうか。
充電だけなら出来ましたか。
自立発電でパソコンが使えたという話は、ネットで調べたところ何件も出てきますね。ただ、避けた方が良い、瞬電の危険があると勧めていないところも。
パワコンの不具合により安定供給が出来ない場合もあるそうです。これはメーカーや施工してもらったところに聞いてみるしかないですけど。
書込番号:12840189
1点
パーシモン1wさんに紹介していただいた藤本 健さんのブログ、本日追記がありました。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/20110323_434311.html
パワコンの故障ではなく、激しい電力変動のせいだそうです。
太陽光発電で電球つけても意味ないんですよね・・・
書込番号:12843505
2点
mako1973さん、お返事ありがとうございます。
パワコンそのものの性能ですか。
充電池や携帯電話の充電程度にしか使えないとは、本当に非常用ですね。
自立発電も日中しか出来ないので、電球使えても意味ない・・・
今回の停電を基に、自立発電でのインバータ性能の向上とパワコンに小型バッテリー搭載出来ると良いですね。
あと、蓄電用バッテリーの増設が出来るようにとかも
書込番号:12843974
0点
藤本 健さんのブログにあった、トースターなどで電気を消費させながら、PCなどにつなぐ方法を後で試してみようと思います。
あとは、常時インバーター方式のUPSだったらイケるんじゃないかとも思いますが、安くはないし、成功する保証もないし・・・
とりあえず、今回購入したCP1200SWのおかげで、停電するギリギリまで仕事ができるようになったので、良しとします。(停電の始まる時間いつも30分くらい遅れるので)
書込番号:12844028
0点
本日、トースターなどで電気を消費させながら、PCをつないで、電力量の変動を減らす方法を試してみた結果、成功しました。方法は以下の通りです。
1.太陽光発電のブレーカーを落として、商用電気を遮断。自立運転モードに切り替え。
2.860Wのトースターを自立運転コンセントに接続、トースターON。
3.PCにつないでいるUPSの電源を、通常コンセントから自立運転コンセントに差しかえ。(こちらの消費はモニタと合わせて300W弱)
この方法で、UPSは通常モードでスルーさせた太陽光発電の電力をPCに問題なく供給しました。
やはり問題は、太陽光発電のパワコン側で、大きな電力変動を感知すると停止してしまう、ということみたいです。
PCではなく、エアコン(500W弱)で同様に試した結果は、一時的に供給量オーバーするのか、パワコンが停止しました。
トースターを意味なくONにするのもめんどくさいので、電力量を消費量を調節できる代用品を探すか作るかしてみようと思います。調節によってはエアコンも動かせるかもしれないし。
書込番号:12846339
2点
レポート、ありがとうございます。
なるほど、そういう手であれば使えましたか。
電気代はかかっていないといえ、トースターを着けたままというのは無駄に感じてしまいますね。
オーブンもついていれば、カステラ焼いたり焼き芋が出来るんですけど。
書込番号:12847556
1点
最近の太陽光発電は売電が主な目的で蓄電はしない為、大きな負荷変動には強くありません。
電球などであればぎりぎりの電力を供給すれば多少の電圧変動は問題無いのですが、パソコン等は多めに電力を供給して電圧を安定させてやる必要があります。
多めに供給するということは余った分は無駄になるわけですから、通常は余計に電力を供給しない設計になっています。
売電目的であれば出力容量が変動しても問題は無いのですが、非常時に消費電力の変動が多い機器を使おうとすると問題が起きるわけです。
※パソコンを停電時に使いたいのであれば長時間のバッテリー稼動が可能なノートパソコンがオススメです。USB接続のチュナーを使えばTVも見られます。
エアコン等は機種によって違いますが、平均消費電力が300Wであっても消費電力の変動幅は大きく、150W〜1500Wなどの範囲で変動していることが少なくありません。
機種によってはスイッチで消費電力を切り替えることが出来ます。
例えば、三菱の霧ヶ峰ムーブアイはリモコンのメニュー →電流→(通常→小)に切り替えることでピーク電力を軽減することが出来ます。
※トータルの消費電力は減りません。
※お持ちのエアコンが消費電力の切り替えが可能かどうかはマニュアルを参照するかメーカーにお問い合わせください。
負荷変動の大きい機器をどうしても使いたいのであれば以下のようなものを用意するしかありません。
上から順に接続していくことで、チャージャーが一定電流でバッテリーを充電しつつ、
インバーターに接続された消費電力の変動の多い機器を安定して使うことが出来ます。
雨天時や夜間は充電が止まってしまいますが、バッテリーに残った電力を使えます。
負荷や使用可能時間は計算して算出する必要があります。
また、全体的なコストは騒音や燃料、排気ガスの問題があるものの発電機を用意した方が安上がりです。
・パワーコンディショナー (自立運転モード)
・全自動 バッテリーチャージャー (AC100V→12V or 24V)
※停電時にパワコンの自立運転モードのコンセントに差し替える
・バッテリー (200Ah前後の再生品であれば2万円以下、重ければ50Ah*4でも良い、必要に応じて個数を増やす)
・インバーター 正弦波タイプ 1200W (DC12 or 24V→AC100V、冷蔵庫等を使うなら2000W以上のものを推奨)
↓
パソコンなどそのままでは使えない機器を接続
UPSの機種によっては以下のようなことも可能ですがそれなりの知識と事前のテストが必要です。
場合によってはUPSの改造や自動停止機能解除の設定が必要です。
特にUPSのバッテリーを大容量化する場合は注意が必要です。
この場合は停電が発生するとUPSが作動し、非常用コンセント側のバッテリーチャージャーから直接UPS内部のバッテリーに補助充電を行いつつ電気製品を使えます。
非常用コンセント──全自動バッテリーチャージャー↓
通常用コンセント──UPS正弦波タイプ(UPS内部のバッテリー)─UPS出力コンセント→家電
※APC SmartUPSシリーズ:ランタイム校正が必要です。
※OMRON BN150S/BN220S/BN300Sシリーズ:UPS設定ユーティリティソフトでUPS自動停止機能を有効にしている場合は解除してください。
※動作中のブザーは五月蝿いので必要に応じて購入前にブザー停止機能があるか確認してください。
書込番号:12899355
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2020/10/09 12:31:00 | |
| 1 | 2015/06/07 10:11:24 | |
| 0 | 2015/03/11 22:39:17 | |
| 4 | 2014/08/09 11:18:10 | |
| 9 | 2012/08/03 1:23:14 | |
| 3 | 2012/06/02 20:22:53 | |
| 1 | 2012/07/10 16:31:02 | |
| 1 | 2012/02/26 23:23:50 | |
| 4 | 2012/01/22 17:05:28 | |
| 1 | 2011/09/09 12:41:50 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
-
【おすすめリスト】おススメ用
-
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
-
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
-
【欲しいものリスト】AM5
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)