いつも参考にさせて頂いております。
この度はご意見伺いたく書き込ませて頂きます。
計画停電時自宅PCに電気を供給したいと思っております。
電源はディープサイクルバッテリーからDC-ACインバーターを介して
UPSに供給しようと思っているのですが、インバーターを普通の矩形波の物を使って
このUPSに繋ぐ事によりPCには正弦波で供給される事になるのでしょうか?
やはり供給の時点で正弦波にしておかないとUPS自体が供給エラーと認識するのでしょうか。
メーカーのHPを覗いても入力電源のクォリティまで記載が無く
出力こそ正弦波とありますが常時インバーター方式という記載も見当たらず
ここで質問とあいなりました。
書込番号:12877670
0点
入力側にActive PFCが採用されているので矩形波入力だと正常動作しない可能性が高いと思います。
書込番号:12877718
0点
スレ主さん、こんばんは。
http://www.cyberpower.jp/products/ups_systems/cr/cr1200.htm
こちらの「ドキュメント」タブの仕様書によるとラインインタラクティブ方式と書かれていますので、
入力は正弦波でないと正常に動作しないと思われます。
UPS内蔵のバッテリーを高容量のものにすれば停電時でもかなり長く使えるのではないでしょうか?
私も最近購入したばかりですが、試してみたいと思います。
書込番号:12877812
![]()
0点
>甜さん
>はっくすさん
回答有難うございます。
やはりこのUPSそのものが矩形波を嫌がる感じですね。
そもそも今使っているUPSがバッテリー駆動時は矩形波で、
遮断テストしてもPC側に不具合は全く無いのであまり正弦波にこだわらず
今のUPSのままバッテリーから供給した方がむしろ問題無いのかもしれません。
書込番号:12884003
0点
SAF_cycle さん
UPSに限らず、AC電源で動作する機器は正弦波を前提に設計されています。
矩形波タイプのインバーターで給電して、正常に動作しているように見えても
劣化したり損傷の恐れがあり、特にPFC回路が内蔵されたPC電源は危険です。
書込番号:12884498
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2020/10/09 12:31:00 | |
| 1 | 2015/06/07 10:11:24 | |
| 0 | 2015/03/11 22:39:17 | |
| 4 | 2014/08/09 11:18:10 | |
| 9 | 2012/08/03 1:23:14 | |
| 3 | 2012/06/02 20:22:53 | |
| 1 | 2012/07/10 16:31:02 | |
| 1 | 2012/02/26 23:23:50 | |
| 4 | 2012/01/22 17:05:28 | |
| 1 | 2011/09/09 12:41:50 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】外付けHDD
-
【欲しいものリスト】a
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)