Backup CR 1200 CP1200SW JP
GreenPower UPS Technologyやワットチェッカー機能/液晶モニターを備えたUPS(1200VA/720W)
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
本当はOMRON狙いだったのですが、在庫切れでしびれ切らしこの商品を入手してみました。
充電後早速、PC(Cube型の低消費電力)1台とONU、NASを繋ぎ動作テスト。
テスト方法はUPSのプラグを壁コンセントから抜くという疑似?停電。
即本体からリレー動作音のようなカチッという音が鳴ると同時にFAN音も大きく。
管理ソフトであるPowerPanel Personal Edition(以下PPPE)アイコンから
停電の旨のポップアップ出現、設定の1分後にダイアログ出現し
そのまま放置で無事シャットダウンしました。
ところが、正常動作であろうと安心して直後にPC電源を入れたところ、
デスクトップ画面が出てくる辺りで、何やらUPS本体から先ほどのリレー動作音。
「カチッ」という音と共にPC(およびNAS)がブチ切りされました。
PPPE設定の間違いか、本体の暴走か?とリセットしてみましたが同様。
ただ、PCからのUSB経由の信号を拾わないとそのような挙動はないようです。
(USB等通信のやりとりをさせずに、単に停電させ復帰させた時は起こらない)
どうも、PCとUSB接続等で停電感知→PCをシャットダウンさせた時は、
必ずUPS本体もその2分後に再起動?させる「仕様」のようです。
いやぁ、こんな仕様はマニュアルには書いてないのに。
ならば、PCを自動シャットダウンさせるべくUSB等にて通信させた場合は
停電シャットダウン後2分以上待たなければブチ切れされてしまうし、
NASはといえばそんな仕様も知らず、動作中にブチ切りされます。
他のUPSはAPCの矩形波タイプしか使ったことがありませんが、そんな仕様ではないです。
仕様を知らず、結局3回もPCをブチ切りした影響で、OSクリーンインストールを
余儀なくされ、今日1日潰れてしまいました。
最終的にはBIOS設定情報がおかしくなったのと、システムファイルの一部破損みたいでした。
この仕様、おかしくありませんか?
正弦波タイプは初めてなので、矩形波タイプとは違うのかなとも思いましたが
どうにも解せません。
書込番号:12950955
0点
自己レスですが・・・
これはPPPEによる仕様のようでした。
PPPE管理下による停電復帰後の約90秒後には、必ずUPSが再起動します。
同時に電源を取っているPC以外の機器も一旦電源断するので注意が必要と感じます。
PC以外を接続しているのは私だけなのかなぁ・・・問題にもされないし。
解決策(再起動させない)もありますが、メーカーとしては推奨しない方法のようで、
復帰後に自分でUPSを再起動させれば問題ないことですから。
私としてはそのほうが使いやすいと感じますが。
(PC自動シャットダウン後は自分でbootさせるわけですし。)
書込番号:13010569
1点
本日設置しました。
確かに1分ちょいくらいでUPSが再起動しますね。情報ありがとうございました。
あと、PPPEをインストールすると勝手に休止状態(XPで。Win 7ではハイブリッドスリープ)が有効になってしまいます。(XPと7のデュアルブート)
再度無効にしたところ、PCを再起動しても有効には戻りませんでしたが。
PPPEのバージョンアップ等で再インストールしたら、また有効になってしまうのかな?
書込番号:13084482
0点
1Q3さん
PPPEをインストールすると休止状態が有効にされるのはソフトの仕様です。
他社のAPCのソフトも同じだったような記憶が。
何らかのソフト起動中でデータ保存していないのに
勝手にシャットダウンされたら困る事かあるかもしれませんね。
当方はシステムにSSDを使用しているので、できれば休止は使いたくありません。
ですからPPPEインストール後に自分で休止を切っています。
今はシャットダウンさせています。
私の場合起動中は常にPCに向かっているわけで、停電時は自ら適切な
処置をする時間をUPSが提供してくれればいいと思っています。
PC以外にUPSのバックアップコンセントから電源供給を受けている機器がある場合で、
PPPEによるPCシャットダウン後にUPSの再起動をさせたくない事があるかもしれません。
当方は、メーカーから特別なシャットダウン用設定ファイルの提供を受け、
シャットダウン後にUPSの電源が再起動しないようにさせています。
簡単な文字列のテキストですので、公開してもいいのかもしれませんが。
ただし、正常な充電機能を保証出来ないとのことで、シャットダウン後は
ユーザー自身でUPSの再起動をさせる必要がある場合もあるとのことです。
(これはイレギュラーな使用方法ですからメーカーも保証できないのでしょうね)
有人運用onlyでかつUPSにPC以外の機器を接続している当方にとっては
UPSが勝手に再起動されると困りますし、有事の際は私自身が適切な措置を
することで問題は無いと考えております。
書込番号:13087310
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2020/10/09 12:31:00 | |
| 1 | 2015/06/07 10:11:24 | |
| 0 | 2015/03/11 22:39:17 | |
| 4 | 2014/08/09 11:18:10 | |
| 9 | 2012/08/03 1:23:14 | |
| 3 | 2012/06/02 20:22:53 | |
| 1 | 2012/07/10 16:31:02 | |
| 1 | 2012/02/26 23:23:50 | |
| 4 | 2012/01/22 17:05:28 | |
| 1 | 2011/09/09 12:41:50 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
-
【おすすめリスト】おススメ用
-
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
-
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
-
【欲しいものリスト】AM5
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)