Backup CR 1200 CP1200SW JP
GreenPower UPS Technologyやワットチェッカー機能/液晶モニターを備えたUPS(1200VA/720W)
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
先日突然の停電でUPSの購入を考え始めました。
PCを使用している部屋のコンセントの電圧を計測すると常時100V以下で、エアコン等負荷が掛かると96V以下まで電圧降下します。
UPSによっては入力電圧がふらついても出力電圧はキッチリ100Vで取り出せる製品もありますが、
この商品の場合はいかがでしょうか?
入力電圧が安定しないと出力電圧へも影響するものでしょうか?
100V以下であっても大抵の家電は85V、PCであれば95V確保できれば問題は無いという表現を目にしますが、あまり気分のよい状況ではなく悩んでいます。
書込番号:14633400
0点
http://www.cyberpower.jp/products/ups_systems/cr/cr1200.htm
此処の仕様以上に答えれる人は居ない
96Vまでの瞬間低下ならUPSは無くてもPCいけそうな気はするけど・・・
(PC電源のトランスがピーキーだと?)
書込番号:14633590
1点
停電対策が欲しいのか、定電圧が欲しいのが、
整理した方がいいですね。
停電対策: 100W60分
定電圧:100Vac +/- 5%
入力電圧:82 ~ 123Vac
という仕様が見えます。
宅内の96Vという値は出力電圧規格の範囲内にあるから
買った実機の特性によっては期待する電圧にならない
可能性があると読めます。
使うなら停電対策がメインでしょう。
書込番号:14633787
1点
> UPSによっては入力電圧がふらついても出力電圧はキッチリ100Vで取り出せる製品もありますが、
> この商品の場合はいかがでしょうか?
残念ながらこのUPSでは無理な話です。
その様な要求を満たすには”常時インバーター給電タイプ”の製品を選択するしか方法はありません。
> 入力電圧が安定しないと出力電圧へも影響するものでしょうか?
AVR(自動電圧調整)機能は一応有していますが、その機能は、入力電圧がある設定閾値を超えて初め
て働くものであり、その間の出力電圧は直送状態になります。また、AVR機能が働いてもその出力電圧
は階段状に底上げ/底下げされるだけであり、細かな電圧変動はそのまま重畳出力されてしまいます。
書込番号:14633929
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2020/10/09 12:31:00 | |
| 1 | 2015/06/07 10:11:24 | |
| 0 | 2015/03/11 22:39:17 | |
| 4 | 2014/08/09 11:18:10 | |
| 9 | 2012/08/03 1:23:14 | |
| 3 | 2012/06/02 20:22:53 | |
| 1 | 2012/07/10 16:31:02 | |
| 1 | 2012/02/26 23:23:50 | |
| 4 | 2012/01/22 17:05:28 | |
| 1 | 2011/09/09 12:41:50 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】外付けHDD
-
【欲しいものリスト】a
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)