Backup CR 1200 CP1200SW JP
GreenPower UPS Technologyやワットチェッカー機能/液晶モニターを備えたUPS(1200VA/720W)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2011年6月3日 20:36 | |
| 0 | 5 | 2011年4月11日 20:00 | |
| 0 | 7 | 2011年4月29日 18:58 | |
| 9 | 13 | 2011年4月15日 18:46 | |
| 1 | 7 | 2011年3月30日 21:52 | |
| 0 | 13 | 2011年4月16日 12:46 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
本当はOMRON狙いだったのですが、在庫切れでしびれ切らしこの商品を入手してみました。
充電後早速、PC(Cube型の低消費電力)1台とONU、NASを繋ぎ動作テスト。
テスト方法はUPSのプラグを壁コンセントから抜くという疑似?停電。
即本体からリレー動作音のようなカチッという音が鳴ると同時にFAN音も大きく。
管理ソフトであるPowerPanel Personal Edition(以下PPPE)アイコンから
停電の旨のポップアップ出現、設定の1分後にダイアログ出現し
そのまま放置で無事シャットダウンしました。
ところが、正常動作であろうと安心して直後にPC電源を入れたところ、
デスクトップ画面が出てくる辺りで、何やらUPS本体から先ほどのリレー動作音。
「カチッ」という音と共にPC(およびNAS)がブチ切りされました。
PPPE設定の間違いか、本体の暴走か?とリセットしてみましたが同様。
ただ、PCからのUSB経由の信号を拾わないとそのような挙動はないようです。
(USB等通信のやりとりをさせずに、単に停電させ復帰させた時は起こらない)
どうも、PCとUSB接続等で停電感知→PCをシャットダウンさせた時は、
必ずUPS本体もその2分後に再起動?させる「仕様」のようです。
いやぁ、こんな仕様はマニュアルには書いてないのに。
ならば、PCを自動シャットダウンさせるべくUSB等にて通信させた場合は
停電シャットダウン後2分以上待たなければブチ切れされてしまうし、
NASはといえばそんな仕様も知らず、動作中にブチ切りされます。
他のUPSはAPCの矩形波タイプしか使ったことがありませんが、そんな仕様ではないです。
仕様を知らず、結局3回もPCをブチ切りした影響で、OSクリーンインストールを
余儀なくされ、今日1日潰れてしまいました。
最終的にはBIOS設定情報がおかしくなったのと、システムファイルの一部破損みたいでした。
この仕様、おかしくありませんか?
正弦波タイプは初めてなので、矩形波タイプとは違うのかなとも思いましたが
どうにも解せません。
0点
自己レスですが・・・
これはPPPEによる仕様のようでした。
PPPE管理下による停電復帰後の約90秒後には、必ずUPSが再起動します。
同時に電源を取っているPC以外の機器も一旦電源断するので注意が必要と感じます。
PC以外を接続しているのは私だけなのかなぁ・・・問題にもされないし。
解決策(再起動させない)もありますが、メーカーとしては推奨しない方法のようで、
復帰後に自分でUPSを再起動させれば問題ないことですから。
私としてはそのほうが使いやすいと感じますが。
(PC自動シャットダウン後は自分でbootさせるわけですし。)
書込番号:13010569
1点
本日設置しました。
確かに1分ちょいくらいでUPSが再起動しますね。情報ありがとうございました。
あと、PPPEをインストールすると勝手に休止状態(XPで。Win 7ではハイブリッドスリープ)が有効になってしまいます。(XPと7のデュアルブート)
再度無効にしたところ、PCを再起動しても有効には戻りませんでしたが。
PPPEのバージョンアップ等で再インストールしたら、また有効になってしまうのかな?
書込番号:13084482
0点
1Q3さん
PPPEをインストールすると休止状態が有効にされるのはソフトの仕様です。
他社のAPCのソフトも同じだったような記憶が。
何らかのソフト起動中でデータ保存していないのに
勝手にシャットダウンされたら困る事かあるかもしれませんね。
当方はシステムにSSDを使用しているので、できれば休止は使いたくありません。
ですからPPPEインストール後に自分で休止を切っています。
今はシャットダウンさせています。
私の場合起動中は常にPCに向かっているわけで、停電時は自ら適切な
処置をする時間をUPSが提供してくれればいいと思っています。
PC以外にUPSのバックアップコンセントから電源供給を受けている機器がある場合で、
PPPEによるPCシャットダウン後にUPSの再起動をさせたくない事があるかもしれません。
当方は、メーカーから特別なシャットダウン用設定ファイルの提供を受け、
シャットダウン後にUPSの電源が再起動しないようにさせています。
簡単な文字列のテキストですので、公開してもいいのかもしれませんが。
ただし、正常な充電機能を保証出来ないとのことで、シャットダウン後は
ユーザー自身でUPSの再起動をさせる必要がある場合もあるとのことです。
(これはイレギュラーな使用方法ですからメーカーも保証できないのでしょうね)
有人運用onlyでかつUPSにPC以外の機器を接続している当方にとっては
UPSが勝手に再起動されると困りますし、有事の際は私自身が適切な措置を
することで問題は無いと考えております。
書込番号:13087310
0点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
いつも参考にさせて頂いております。
この度はご意見伺いたく書き込ませて頂きます。
計画停電時自宅PCに電気を供給したいと思っております。
電源はディープサイクルバッテリーからDC-ACインバーターを介して
UPSに供給しようと思っているのですが、インバーターを普通の矩形波の物を使って
このUPSに繋ぐ事によりPCには正弦波で供給される事になるのでしょうか?
やはり供給の時点で正弦波にしておかないとUPS自体が供給エラーと認識するのでしょうか。
メーカーのHPを覗いても入力電源のクォリティまで記載が無く
出力こそ正弦波とありますが常時インバーター方式という記載も見当たらず
ここで質問とあいなりました。
0点
入力側にActive PFCが採用されているので矩形波入力だと正常動作しない可能性が高いと思います。
書込番号:12877718
0点
スレ主さん、こんばんは。
http://www.cyberpower.jp/products/ups_systems/cr/cr1200.htm
こちらの「ドキュメント」タブの仕様書によるとラインインタラクティブ方式と書かれていますので、
入力は正弦波でないと正常に動作しないと思われます。
UPS内蔵のバッテリーを高容量のものにすれば停電時でもかなり長く使えるのではないでしょうか?
私も最近購入したばかりですが、試してみたいと思います。
書込番号:12877812
![]()
0点
>甜さん
>はっくすさん
回答有難うございます。
やはりこのUPSそのものが矩形波を嫌がる感じですね。
そもそも今使っているUPSがバッテリー駆動時は矩形波で、
遮断テストしてもPC側に不具合は全く無いのであまり正弦波にこだわらず
今のUPSのままバッテリーから供給した方がむしろ問題無いのかもしれません。
書込番号:12884003
0点
SAF_cycle さん
UPSに限らず、AC電源で動作する機器は正弦波を前提に設計されています。
矩形波タイプのインバーターで給電して、正常に動作しているように見えても
劣化したり損傷の恐れがあり、特にPFC回路が内蔵されたPC電源は危険です。
書込番号:12884498
0点
>はっくすさん
貴重なアドバイス有難うございます。
多少高くてもやはり正弦波インバーターを用意するのが一番確実ですね。
PC本体用に300wの小さい物を用意しようと思います。
モニターや小型照明は矩形波の物で供給すればなんとかなりそうです。
新たにこのUPSを買う事考えれば正弦波インバーター1個買うのも変わらないですし。
書込番号:12885386
0点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
先日この商品を購入したのですが、開梱時より本体の薬品臭が結構します。
二週間程たち、当初よりだいぶ無くなりましたが、まだうっすら臭いが部屋にこもります。
皆さんはいかがでしょうか?
0点
何日か前に届いたばかりのやつなので、
今匂いをかいでみましたが、
新しい機械特有の匂いがかすかにするだけです。
それもかなり鼻を近づけないとわからないレベルでした。
部屋にこもるほどの薬品臭がするのは、
ちょっと心配ですね・・・。
書込番号:12863247
0点
先日4月5日に、自分も届きました。
開梱時、本体からの異臭等は皆無でした。
BATTから、液剤が漏れているのではと考えられます。
そのまま放置して使用するのは、危険かと思います。
早急にメーカーに問い合わせた方が宜しいかと思います。
付属のPowerPanel Personal Editionソフトウェアをインストール
した所、iTunesの動作に不具合が出ました。
Windowsガジェットはとても便利なのですが、皆さんはいかがですか!
書込番号:12864024
0点
egg-worldさん、resありがとうございます。
あまり匂いがしないということは個体差があるのでしょうか?
私は開封時のあまりの臭いに当初はバッテリーから漏れた劇物?臭かとも思いましたが、この臭いは秋葉原等で売っている外国産無名ブランドの安物ケーブルとかアダプターの匂いと同じ感じがしました。
(たぶん日本ではもう既に使っていない生産時につかう薬品の臭いだと思います…)
一番心配なのはバッテリー破損ですが、もし他の方も同じような臭いがするなら商品の特性(笑)と思い安心出来るのですが…
書込番号:12864089
0点
bunパパさん、resありがとうございます。
ちょっと入れ違いでしたが、やはりバッテリーが怪しいですかね?
ただ、今は殆ど臭いがしなくなってきてるので一度バッテリーを外して確認してみます。
iTunesの件、不具合の具体的内容が分からないのですが、起動しnetラジオを聞く位では不具合は分かりませんでした。(ver.10.2.1.1)
(あまりiTunesを使っていないのでそれ以上は他の方にお任せします)
ガジェットについては、スリープから復帰すると稼働時間がスリープ時のままで変わらなくなる不具合は確認しています。
書込番号:12864131
0点
今日、家にも届きました。
家にきたのもかなり臭いが強いものでした。
とりあえずバッテリを確認してみましたが特に液漏れ等もありませんでした。
臭いの元は、どちらかというと梱包材のスチロールからのようなので
気にしないことにします。
なお、バッテリはユアサのバッテリでした。
書込番号:12877430
0点
capucpさん、resありがとうございます。
やはり臭いがしましたか!!
書き込み後メーカーに連絡したところ、何件か同じ問い合わせがあったとの事。
原因は、トランスの制作過程である薬品を使うらしいのですが、通常二週間程度乾燥期間をとるところを、この震災需要でその工程が省かれて臭いがするとの事でした。
人体には無害と事でしたが…
なので、同じロットの物は臭いがするらしいです。
とりあえず、バッテリーの液漏れではないようなので安心しましたが、なんだかな〜という感じです(--;)
書込番号:12882594
0点
4月26日に届いて、今日(4月29日)に開梱しましたが、やや強めの刺激臭がありました。
臭いに慣れたのもあるかもしれませんが、半日程度で気にならないレベルにはなりました。
書込番号:12950873
0点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
計画停電中に仕事をするため、太陽光発電と組み合わせて使おうと思いCP1200SWを購入しました。
太陽光発電は自立運転モードに切り替えることで、晴れていれば停電中でも最高1.5KWまで使えるのですが、
PC電源を自立運転コンセントに直接繋いで試した所、PC電源を入れると一瞬何かの音がしますが起動せず、太陽光発電モニタの方でも一瞬自立運転モードが停止しました。
(PCはMac Pro、液晶モニターを2台使用です。)
突入電流が大きいのか、または太陽光発電が正弦波を出してないのか、理由はよくわかりませんが、デスクトップPCや大型液晶テレビ、モーター類には使えないとの事です。
そこで、UPSを間に入れれば問題解消するのでは(太陽が陰ったときにも有効)と思い、CP1200SW経由で本日試してみました。
結果は、通常入力モードとバッテリ駆動モードとがひっきりなしに切り替わりビープ音も鳴りっぱなし。20分程度でバッテリーが空になりPCの電源が落ちました。一瞬一瞬は通常入力アイコンが点灯しますが、UPSのファンがひっきりなしにON-OFFし、かえって電気を食ってる印象です。UPSのバッテリ切替感度を変えても、状況は同じです。
UPSはおそらく正常に動いていて、太陽光発電の自立運転モードの電源に問題があると思うので、ここで質問をするのは違うのかもしれませんが、太陽光発電の自立運転が意外に使えないのはどのメーカーでも同じようですので、UPS等との組み合わせをしている方がいれば、何かいい方法があるかお教えいただければと思います。
ちなみに太陽光発電のパワコンはSUNVISTA JH-S623 晴天時なら2KWほど発電しています。
2点
UPSでの安定化も出来ないとは・・・
太陽光発電での自家供給は、電圧が不安定になりやすいためです。雲ひとつ無い晴天であれば、太陽光パネルへの日差しは一定レベルを保てますが、雲が行き交ったりすると発電量が落ちます。
自転車のライト、ママチャリで自家発電のモノがありますよね。一定速度で走っていれば明かりを保てますが、坂であったり段差であったり、道路状況に応じて走行速度が変化するため一定の明るさを保つのは困難です。
それが、太陽光発電での自立供給でも同じことが言えます。
UPSでは、一定レベルの電圧があればその間は電気を通しながらバッテリー充電をしますが、下がるとバッテリー供給へ移行します。
電圧が不安定すぎると、充電している間がなくバッテリー駆動のみとなり長時間の駆動には耐えれないのでしょうね。
書込番号:12839493
0点
晴天の昼に試したので、自立運転の限度の1.5kWは出ているはずなんですが、
不安定というより、電源入力としてUPSが拒否していて、多分まったく充電されてないと思います。
どちらにせよ、通常電源でさえ、UPSが充電するよりかなり速いペースでバッテリーが減るので、
計画停電の3時間持たせるのはムリみたいですね。
書込番号:12839540
0点
参考に
停電時における太陽光発電の活用方法
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/20110323_434311.html
【東日本大震災】「計画停電で使用できない」太陽光発電、操作周知にメーカー躍起
http://www.sankeibiz.jp/business/news/110321/bsc1103210151000-n1.htm
東芝製住宅用太陽光発電システム
http://www3.toshiba.co.jp/sic/h-solar/attention/20110314_01.htm
>不安定というより、電源入力としてUPSが拒否していて
自立発電にして、PC等を使わない状態でUPSの充電だけなら可能だと思いますy
書込番号:12839600
![]()
1点
リンクありがとうございました。
最初のリンクページは初めて見ました。パワコンの故障かもという事で、ちょっと気になります。(画像を見る限り、パワコンも当家のものと一緒だし…)もう少し色々研究して何かわかりましたら報告します。
書込番号:12839631
0点
少し話はかわって、パワーコンディショナー(パワコン)が動作しないと電力会社へ売ることも出来なくなると思うのですが、どうなんですかね?
書込番号:12839811
0点
停電中でも発電していればパワコンは動作し、自立運転できますが、売電はできません。
東電のせいで計画停電になってるのに買い取らないなんて、ちょっと頭にきますが、
こんな時ですからしょうがないですね。48円買取が続くかの方が心配です。
UPSに戻りますが、太陽光の自立運転コンセントからの充電はできました。
でもやはり出力側をPCにつないで起動すると、通常モードとバッテリモードがひっきりなしに切り替わり、
みるみるバッテリが減っていき、充電はとても追いつきません。
充電と放電を同時にやるには、やはり電源が不安定ということでしょうか。
3時間分の自動車用バッテリーと正弦波を出力する大容量のインバーターを購入すればいいんでしょうけど、
コストパフォーマンス悪いし、停電のたびにバッテリが空に近づく使い方では、寿命が短くなるんでしょうね。
ノートPCを購入して太陽光発電につないだ方が安上がりですね。
書込番号:12839937
0点
>こんな時ですからしょうがないですね。
こんな時だからこそ、少しでも発電できるのに使えないのは勿体無いな、と思いまして。
>48円買取が続くかの方が心配です。
太陽光発電の売電価格、住宅用は1kWh当たり48円から42円に
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20110330_435985.html
>UPSに戻りますが、太陽光の自立運転コンセントからの充電はできました。
>充電と放電を同時にやるには、やはり電源が不安定ということでしょうか。
充電だけなら出来ましたか。
自立発電でパソコンが使えたという話は、ネットで調べたところ何件も出てきますね。ただ、避けた方が良い、瞬電の危険があると勧めていないところも。
パワコンの不具合により安定供給が出来ない場合もあるそうです。これはメーカーや施工してもらったところに聞いてみるしかないですけど。
書込番号:12840189
1点
パーシモン1wさんに紹介していただいた藤本 健さんのブログ、本日追記がありました。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/20110323_434311.html
パワコンの故障ではなく、激しい電力変動のせいだそうです。
太陽光発電で電球つけても意味ないんですよね・・・
書込番号:12843505
2点
mako1973さん、お返事ありがとうございます。
パワコンそのものの性能ですか。
充電池や携帯電話の充電程度にしか使えないとは、本当に非常用ですね。
自立発電も日中しか出来ないので、電球使えても意味ない・・・
今回の停電を基に、自立発電でのインバータ性能の向上とパワコンに小型バッテリー搭載出来ると良いですね。
あと、蓄電用バッテリーの増設が出来るようにとかも
書込番号:12843974
0点
藤本 健さんのブログにあった、トースターなどで電気を消費させながら、PCなどにつなぐ方法を後で試してみようと思います。
あとは、常時インバーター方式のUPSだったらイケるんじゃないかとも思いますが、安くはないし、成功する保証もないし・・・
とりあえず、今回購入したCP1200SWのおかげで、停電するギリギリまで仕事ができるようになったので、良しとします。(停電の始まる時間いつも30分くらい遅れるので)
書込番号:12844028
0点
本日、トースターなどで電気を消費させながら、PCをつないで、電力量の変動を減らす方法を試してみた結果、成功しました。方法は以下の通りです。
1.太陽光発電のブレーカーを落として、商用電気を遮断。自立運転モードに切り替え。
2.860Wのトースターを自立運転コンセントに接続、トースターON。
3.PCにつないでいるUPSの電源を、通常コンセントから自立運転コンセントに差しかえ。(こちらの消費はモニタと合わせて300W弱)
この方法で、UPSは通常モードでスルーさせた太陽光発電の電力をPCに問題なく供給しました。
やはり問題は、太陽光発電のパワコン側で、大きな電力変動を感知すると停止してしまう、ということみたいです。
PCではなく、エアコン(500W弱)で同様に試した結果は、一時的に供給量オーバーするのか、パワコンが停止しました。
トースターを意味なくONにするのもめんどくさいので、電力量を消費量を調節できる代用品を探すか作るかしてみようと思います。調節によってはエアコンも動かせるかもしれないし。
書込番号:12846339
2点
レポート、ありがとうございます。
なるほど、そういう手であれば使えましたか。
電気代はかかっていないといえ、トースターを着けたままというのは無駄に感じてしまいますね。
オーブンもついていれば、カステラ焼いたり焼き芋が出来るんですけど。
書込番号:12847556
1点
最近の太陽光発電は売電が主な目的で蓄電はしない為、大きな負荷変動には強くありません。
電球などであればぎりぎりの電力を供給すれば多少の電圧変動は問題無いのですが、パソコン等は多めに電力を供給して電圧を安定させてやる必要があります。
多めに供給するということは余った分は無駄になるわけですから、通常は余計に電力を供給しない設計になっています。
売電目的であれば出力容量が変動しても問題は無いのですが、非常時に消費電力の変動が多い機器を使おうとすると問題が起きるわけです。
※パソコンを停電時に使いたいのであれば長時間のバッテリー稼動が可能なノートパソコンがオススメです。USB接続のチュナーを使えばTVも見られます。
エアコン等は機種によって違いますが、平均消費電力が300Wであっても消費電力の変動幅は大きく、150W〜1500Wなどの範囲で変動していることが少なくありません。
機種によってはスイッチで消費電力を切り替えることが出来ます。
例えば、三菱の霧ヶ峰ムーブアイはリモコンのメニュー →電流→(通常→小)に切り替えることでピーク電力を軽減することが出来ます。
※トータルの消費電力は減りません。
※お持ちのエアコンが消費電力の切り替えが可能かどうかはマニュアルを参照するかメーカーにお問い合わせください。
負荷変動の大きい機器をどうしても使いたいのであれば以下のようなものを用意するしかありません。
上から順に接続していくことで、チャージャーが一定電流でバッテリーを充電しつつ、
インバーターに接続された消費電力の変動の多い機器を安定して使うことが出来ます。
雨天時や夜間は充電が止まってしまいますが、バッテリーに残った電力を使えます。
負荷や使用可能時間は計算して算出する必要があります。
また、全体的なコストは騒音や燃料、排気ガスの問題があるものの発電機を用意した方が安上がりです。
・パワーコンディショナー (自立運転モード)
・全自動 バッテリーチャージャー (AC100V→12V or 24V)
※停電時にパワコンの自立運転モードのコンセントに差し替える
・バッテリー (200Ah前後の再生品であれば2万円以下、重ければ50Ah*4でも良い、必要に応じて個数を増やす)
・インバーター 正弦波タイプ 1200W (DC12 or 24V→AC100V、冷蔵庫等を使うなら2000W以上のものを推奨)
↓
パソコンなどそのままでは使えない機器を接続
UPSの機種によっては以下のようなことも可能ですがそれなりの知識と事前のテストが必要です。
場合によってはUPSの改造や自動停止機能解除の設定が必要です。
特にUPSのバッテリーを大容量化する場合は注意が必要です。
この場合は停電が発生するとUPSが作動し、非常用コンセント側のバッテリーチャージャーから直接UPS内部のバッテリーに補助充電を行いつつ電気製品を使えます。
非常用コンセント──全自動バッテリーチャージャー↓
通常用コンセント──UPS正弦波タイプ(UPS内部のバッテリー)─UPS出力コンセント→家電
※APC SmartUPSシリーズ:ランタイム校正が必要です。
※OMRON BN150S/BN220S/BN300Sシリーズ:UPS設定ユーティリティソフトでUPS自動停止機能を有効にしている場合は解除してください。
※動作中のブザーは五月蝿いので必要に応じて購入前にブザー停止機能があるか確認してください。
書込番号:12899355
0点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
計画停電に伴い購入を考えてます。在庫の関係でしばらく買えないかもしれませんが
使用環境は
パソコン2台とルーターやモデム、ハブなどのネットワーク機器類、モニターです。
パソコンの電源は650Wと350Wを使用しております。とはいってもピーク時でも2つ合わせて500W程度です。
また、ルーター類やモニターもせいぜい計算しても5、60Wです。
この場合でもやはり1200必要ですかね?パソコンだけでも1000w使える実力があるので可能性がないわけでらありませんし。ちなみに、350wのほうはLinuxサーバーで常時起動です。
使用の目的というのも計画停電の予定が出ますが行われるかは直前になってみないとわからないみたいな日が多くて夕方に停電が始まる時は家にいないものですから朝、自宅出発まえに消さなくてはならなくて困ります。朝から夕方までのサービスの停止が困ります。なので、安心して電源を切ってくれるようUPSの導入を考えました。夏場は突然の大規模停電なんてのも考えられますし。
また、1200の容量でサーバー(ピーク時は110Wでした)を停電の10分後に自動シャットダウンさせた場合、やはりかなりバッテリーは残ってると思いますがそれは蛍光灯の電気スタンドや携帯の充電なんていう用途にも使えるのでしょうか?蛍光灯でしたらサイズにもよるとは思いますがどれくらい点灯しますかね?
0点
「電源を切る」とは、PCをシャットダウンするという事ですので。1台のUPSで1台のPCしか落とせませんので。2台のPCを繋ぐのなら、2台のUPSが必要です。
ライトの点灯時間に関しては、サイズに寄りますので、計算してみて下さい。
書込番号:12830240
0点
Linuxサーバー機をUPSの自動シャットダウン機能でシャットダウン。もう一方は停電が起きたら手動でシャットダウン。この場合は可能ですか?このようにするつもりでいます。650Wのほうを使う時は家にいるので手動で消せます。
また、本題は電源容量についてにでその点についてもご教授ください。
書込番号:12830542
0点
>この場合でもやはり1200必要ですかね?
このUPSは、1200VA/720Wですy
VAとWは、別ですから
書込番号:12830545
0点
私も計画停電時の照明用、ルーター用に先週CP1200SWを購入しました。
うちの27Wの蛍光灯スタンドをワットチェッカーで測ったところ16Wだったのですが、
満充電したCP1200SWにそのスタンドだけをつないだところ
ちょうど3時間くらいでバッテリー警告音(残り10分=実質20分くらい?)が鳴り始めました。
実測20Wになると3時間使うのは難しいのかもしれませんね。
900は当然これ以下なのでスレ主さんの用途的に相当厳しいと思います。
ちなみにLED電球
「TOSHIBA E-CORE LED電球 一般電球形7.2W 昼白色 LDA7N 」と
「ヤザワ クリップライト イエロー CRG5YE」の組み合わせを用意したところ実測7Wでした。
こちらなら半分バッテリーが残っていれば3時間いけそうです。
もっと暗いLED電球で更に節約してもよいですし。
書込番号:12833760
0点
複数台のPCを繋いで、1台以外は手動で…というのなら、問題はありません。
ただ、人間の手が入る以上、突然断の危険はありますので。出来ればPC1台にUPS1台が理想ではあります。
900と1200でバッテリーは共通の用です。同じバッテリーでも個数が違うのかな?
バッテリーの寿命は、負荷に反比例するわけではないので。大容量のUPSをむやみに買うと、バッテリー交換時の費用が馬鹿にならなくなります。
…ただ、900と1200の値段差を考えると、900だと損した気分に。
とりあえず。UPSを買うときには、バッテリーの寿命と値段も調べておきましょう。
バイク用の密封鉛バッテリーが使えたりする場合、安いバッテリーが手に入ることもあるので。出来ればその辺も調べておきたいところです。
書込番号:12833946
0点
CR 900の方を購入しています。
900の中を開けてみるとバッテリーはメーカーサイトの仕様通り、ユアサのNP7-12Lが2個でした(海外生産品でしょうが、とにかくユアサだったのでちょっと安心。)。NP7-12Lは12Vx7AHです。一方、1200は所有していませんが仕様では12Vx8.5AHとなっており、バッテリー型番も違うので900と1200がバッテリー共通ということはないと思います。
2台購入するなら、バッテリー保守を考えて同じものを購入するのも一つの考え方かも知れません。
いずれにせよバッテリーの入手、廃棄も考えた方が良いと思います。APCやOMRONはバッテリーの交換サービスについて具体的に記述があるようですが、Cyberpowrはマニュアルに「リサイクルについてはお問い合わせください」と書いてあるだけで、その時になって見ないとわかりません。(どなたか交換された方いますか?)
バッテリー自体は、同等品も含めれば、Cyberpowerに頼らなくとも何とか入手できると思いますが、古い鉛蓄電池の廃棄って簡単にできるのかやや懸念しています。(自動車のバッテリーなら交換時に引きとってもらえますが)。
話が少し違いますが、NP7-12Lは日本仕様のNP7-12の海外仕様のようでたぶん本体は同じと思いますが、電気を取り出すファストン端子のタブサイズが12LがF2に対し12の方はF1のようです。CR900内でNP-12Lを2個重ねてテープで固定してあり、テープを取ってバラさなかったので端子の接続部分は確認できませんでしたが、F1端子のNP12-7を使うには端子の取り付けを少し工夫する必要があるのではないかと思います。NP7-12の方は日本でも販売されていますが、NP7-12Lの方は日本で入手するのは難しそうです。(F2端子の同等品は入手できそうですが)
書込番号:12840734
1点
ちょっと付け足しです。
CyberPowerのサイトの仕様では CR 900のバッテリーは「NP7-12L(Yuasa)もしくはGP1272(CSB)」となっており、自分の購入したものは NP7-12Lでしたが、全てそうかどうかはわからず、GP1272のものもあるかも知れません。
書込番号:12840865
0点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP
この製品の購入を検討しています。
今はAPC SmartUPS700を使っていますが、
通常時にわずかですがジリジリとノイズが聞こえて気になります。
ピュアオーディオのリスニングルームで使用しようと思っています。
極力、「無音」のUPSを探しています。
停電時にいくらうるさくなってもかまわないのですが、
通常のときには無音であってほしいのです。
公式サイトでは「超静音 UPS」と書かれているので、かなり気になっています。
3mほど離れたところに本機を置いたら、ほぼ無音でしょうか?
どなたか、教えていただけませんか?
0点
本体に耳をつけても全く音が聞こえずに、静かです。
ピュアオーディオのアンプより、大きなトランスが無い分、
更に静かな様な気がします。
まず心配ないでしょう。
書込番号:12830846
![]()
0点
クールマン2さん
回答ありがとうございます。
まさに私が探し求めていたUPSでした!
ちなみに、Windows7 Ultimate 64Bitでの使用となるのですが、
「バッテリー残量が○○%以下になったらシャットダウン」
「残りバッテリー運転時間が○○分以下になったらシャットダウン」
・・・の、どちらかの設定はできますでしょうか?
CyberPowerのサイト上ではできないような説明だったのですが、
もしできるとしたらありがたいので。
ご存知のかたがいらしたら、教えていただけませんか?
書込番号:12831084
0点
Windows7 HomePremium 64bitから見てみましたが
スケジュールと
「コンピューターのシャットダウンまであと○分」
「バックアップ運転が○分間実行した後、コンピューターがシャットダウンされます」
だけみたいですね
書込番号:12834020
![]()
0点
egg-worldさん
>ちなみに、Windows7 Ultimate 64Bitでの使用となるのですが、
>「バッテリー残量が○○%以下になったらシャットダウン」
>「残りバッテリー運転時間が○○分以下になったらシャットダウン」
>・・・の、どちらかの設定はできますでしょうか?
本日、本製品を入手できましたので設定してみました。
本製品とPCをUSBケーブルで接続すると、Windows 7標準の電源管理機能が使用可能になります。
この場合、電源オプションメニューからバッテリー容量が残り○%になると電源をシャットダウン
するとかといった設定ができます。
ただ、付属のPowerPanel Personal Editionソフトウェアをインストールすると、電源管理が
そちらでの動作となり、ゴンザーガさんがおっしゃっている通りの動作となります。
自分の場合は、OS標準の電源管理の方が便利なので、現在ソフトはインストールせずに使用して
おります。ソフトについているWindowsガジェットは便利そうなのですが...
ちなみに気になさっている動作音についてですが、個人的な感想になりますが、ほとんど気に
ならないレベルです。
書込番号:12839728
![]()
0点
ゴンザーガさん
お返事ありがとうございます。
やはり、そうなんですね。
ちょっと残念です。
のりく〜んさん
お返事ありがとうございます。
付属ソフトを使わないという方法もあるんですね。盲点でした。
私の場合も、その方法が合っていると思います。
貴重な情報、ありがとうございます。
みなさまの情報をもとに、先ほど注文いたしました。
どうもありがとうございました。
書込番号:12840363
0点
無事届き、運用開始しました。
明らかに前のUPSよりもいいです。
完全に無音だし、バックアップ時間も長めだし。
この製品は、超オススメです。
でも、今はどこのお店でも品切れですね・・・ギリギリセーフだった。
ところで、内蔵の充電池が寿命になったら、
他社のUPSのように自分で交換できるんでしょうか?
交換用バッテリーが用意されているんでしょうか?
書込番号:12850094
0点
WEB サイトの製品仕様の欄に以下のように記されています。
NPW45-12(Yuasa)もしくはHR1234W(CSB)
つまりバッテリーメーカーのユアサかナカノの製品が指定されています。
交換方法は取説の頁に出ています。熟読下さい。
書込番号:12850298
0点
上の書き込みで、
頁数を書き落としてしまいました。
取説の28頁目です。
書込番号:12850308
0点
クールマン2さん
ありがとうございます。
でもこの交換用バッテリーって、どこで売っているんでしょうね・・・。
HR1234Wを2個だと、下手したら本体より高くなる(泣)。
寿命が来たら新しいのを買った方がいいのかもしれませんね。
書込番号:12858772
0点
>egg-worldさん
確かに、ググッてもデータシートばかりで、
小売り店の末端価格が出てくるサイトが見あたらないですね。
メーカーに直接問い合わせれば、本体価格より安くなる可能性・・・あるかもですが。
CSBは、ナカノが日本の代理店。
まあ僕は、3年くらいした時点で考えることにします(泣笑)。
しかしバッテイリ交換の度に新しい製品事買うと、
旧いのを捨てるのにコスト掛かるので、
それも面倒ですね〜。
、
書込番号:12858887
0点
クールマン2さん
そうですね。
私も3年くらいしたら考えます(笑)。
また買い換えるときもCyberPower製品にしそうですが。
とても良い製品だけに、交換用バッテリーの取り扱いがないのが残念ですね。
書込番号:12859139
0点
クリーン電源をお考えのようですが、本体から発するノイズより、電気的にのるノイズの方が問題です。設置は部屋の外がよろしいかと。
書込番号:12900646
0点
リビング・シアターさん
このUPSからだと電気的なノイズがのるのですか?
UPS自体を部屋の外に設置した方がいいのですか?
なにかメリットがあるのでしょうか?
ちなみに、このUPSと同じ系統にパワーコンディショナーを繋いでいます。電気的なノイズはこれで遮断していると思うのですが。
http://www.electroharmonix.co.jp/furman/pl8cj.htm
書込番号:12902138
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
-
【欲しいものリスト】a
-
【おすすめリスト】今年のうちにこれで組め的な自作ゲーミングPC案
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)