トイレ、浴室、階段の電球をLEDにしてみようと思っています。
現在は電球型蛍光灯にしていますが、電球で言うと60ワットです。
LEDに変えるときも電球60ワット相当の明るさのルーメン?が必要でしょうか。
また、LEDは真下しか照らさないと聞きましたが、いろいろな種類もあるのでしょうか。
0点
たぬき99さん おはようございます。
確かに一般的なLED電球は配光角が狭いです。
しかし、階段やトイレでは、照明が天井に下向きにある場合、それらを心配するほどの事ではなく、十分使えると思います。
しかし、浴室では、特に壁に横向きの一灯タイプだと、明るい所と暗い所のムラが結構出ると思いますので、
配光角が広いLED電球を選ばれた方が良い場合が出てきます。
例えば、東芝 E-CORE LDA8L-G http://kakaku.com/item/K0000234464/
の様な感じの物です。
私的には、現状では、浴室はまだ電球形蛍光灯でも良いのではないか?と思います。
>LEDに変えるときも電球60ワット相当の明るさのルーメン?が必要でしょうか。
ご自身が「暗い」と思わなければ決して必用と言う事はありません。
ただし、現状でも60ワットから買い換えると、特に、電球色の場合、かなりの確率で暗いと感じると思います。
目安としては、電球の下で、600ルーメンのLED電球=60W発熱球が同じ明るさと言う感じです。
また、白色と電球色があれば、白色の方が明るいです。
ですから、とりあえず明るさを求めるのであれば、白色を選んだ方が良いです。
>LEDは真下しか照らさないと聞きましたが、いろいろな種類もあるのでしょうか。
E17口金ですと、パナソニック EVERLEDS LDA6LE17BH http://kakaku.com/item/K0000111811/
の様に斜め下に光が出るタイプもあります。
書込番号:13610600
0点
LED電球・LED蛍光灯 > パナソニック > EVERLEDS LDA6LE17
我が家でもそろそろLEDランプに変えようと検討しているのですが、天井に埋め込み式のダウンライトは熱の問題でLEDランプは使えないという新聞記事を以前に読んだ記憶があります。このLEDもやはり熱の問題で天井埋め込み式ダウンライトの代用としては使えないのでしょうか?
宜しくご教授お願い致します。
0点
LED電球や電球形蛍光灯は断熱施工を施したダウンライトは熱がこもり、ネックに搭載の
インバータの寿命を縮めるため使用できません。LED電球の寿命はLEDの寿命ではなく、
家庭用の交流100Vから直流に変換するインバータの寿命といわれます。断熱施工対応の
LED電球はこちら。
http://kakaku.com/item/K0000234251/
書込番号:13187744
2点
じんぎすまん様、
レスポンスが大変遅くなり申し訳ございません。情報有難うございました。
書込番号:13206816
0点