先日この商品を購入しました。
現在使用しているトイレがINAXのDT-4840です。
上手く取り付けができないのですが、互換性は問題ないでしょうか?
書込番号:20027291
1点
互換性は何ら問題ありません。
DT−4840だと一番、楽に付くパターンですね。
何が上手くいかないのか?
画像をUPして分かりやすく説明してください。
書込番号:20027314
0点
初夏の飛魚様
返信ありがとうございます。
給水管を取り外して給水ホースを取り付けるという手順のところがうまくできません。
給水管のタイプを撮影しましたのでアドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:20027860
0点
>トモヒロ123さん
画像みましたが、そこ関係ないんじゃ・・・ないでしょうか?
給水管を取り外して給水ホースを取り付けるというのは、タンクに入る前の止水栓のところ、
http://www.sunrefre.jp/washlet/diy/index.html のstep11の部分のことかと・・・
とはいえ、取り付け説明書にも同様の図があるはずだし???
なんか見当はずれのレスでしたらごめんなさいね。
書込番号:20028159
2点
INAXの場合はUPした画像のような止水栓が付いてると思いますが、画像をもとに
手順を説明します。
1)止水栓を閉める。
2)緑の↓のフックを外す。
3)青い↑の給水ホースを引き抜く、そのときホース先端のリングパッキンを傷つけないよう注意が必要。
4)赤い↑の金具を外し、ここに分岐金具を取り付け後は3)〜1)の手順に戻していく。
止水栓が壁に付いていれば楽だけど、床に付いてると付けにくいですね。
先ずは参考まで。。。。<゜)))彡
書込番号:20028519
3点
>初夏の飛魚さん
>まきたろうさん
お二人とも丁寧なアドバイスありがとうございます。
止水栓の部分に付属の給水ホースを取り付けることはできるのですが、
タンク部分にその給水ホースを取り付けることがうまくできなくて・・・
(私が添付した画像の左下当たりの部分です。)
部品を外す個所等が何か間違っているのかもしれませんね。
色々試してみます。
書込番号:20030437
0点
色々試してみましたが、タンク側の給水ホースが合わなくて取り付けができません。
どなたかアドバイスを頂けますでしょうか。
ホース接続部分の画像を添付します。
書込番号:20048685
0点
???そこは、温水便座取り付けるときに、触るところじゃないと思いますが・・・
通常、
>初夏の飛魚さん
の写真の水栓のところに、分岐(バイパス)させるような形でとりつけるものかと・・・
壁もしくは、床から出てて、水を止めるための水栓はないですか?
そのあたりの写真と、温水便座に付属してきたものの写真をアップしていただければ、
誤解が解けそうですが・・・
書込番号:20048744
1点
>初夏の飛魚さん
>まきたろうさん
お二人とも何度もありがとうございます。
説明書に「給水管をはずす」→「分岐金具・タンク給水ホースを取り付ける」
と書いてあったので、色々取り外ししてました・・・。
余計なところは触らず、作業してみます。
念のため、水栓と付属品の画像を添付します。
間違いがあったらご指摘お願いします。
書込番号:20049016
1点
念のためですが、
水栓のところの、古い(元々の)タンク給水ホースのクリップを外して、分岐金具を取り付けます。
そしたら、本体給水ホースとタンク給水ホース(タンクの外側も外して古いものと交換)を取り付けて終わりです。
古いタンクホースと、新しい付属のタンクホースと交換するので、古いタンクホースが余ります。
書込番号:20049175
1点
スレ主様の最後の書き込みの1枚目の写真って止水栓ですよね?
そこに4枚目の写真の「分岐金具」を取り付けないといけないのですけど。
取り付けたらその分岐金具とタンクの間を「タンク給水ホース」でつなぐ。
分岐金具と本体の間を「本体給水ホース」でつなぐ。
最初にタンクの蓋を開けた写真があって不思議に思ったのですが、その部分は関係ないのでは。
説明書の通り進めて、つまずく部分がどこなのか。
タンクへの給水だとしたら、そもそも接続する場所が間違っているのでは。
書込番号:20049179
![]()
1点
>トモヒロ123さん
もしかするとINAXのトイレだと、付属の「タンク給水ホース」が使用できないかもしれませんので、
その場合は、そこはそのまま古いのを使用すれば良いかと思います。
書込番号:20049218
1点
>トモヒロ123さん
忘れてました。最近のタンクの外側にネジがなく、確か下側から給水ホースが入っているタイプだと、
付属の「タンク給水ホース」が使用できないはずですので、いままでのものをそのまま使用すると良いとおもいます。
書込番号:20049227
2点
すみません、2回投稿してしまいました。ぐだぐだですみません。
ついでの確認です。
合わないタンクホースって、タンク内から直接、水栓につながっているのですよね?
書込番号:20049240
1点
我が家のトイレの画像をUPするので参考にしてみてください。
使う部品は
2枚目の本体給水ホース
4枚目の分岐金具のみです。
*タンク給水ホースは使いません。
注意点は本体給水ホースを取り付ける場合は工具は使わず手締めが原則です。
プラスティックナットなのでモンキーで締めすぎるとナットが割れるので注意が必要です。
これで取り付け出来ないならプロに頼んだほうがいいですよ。
先ずは参考まで。。。。<゜)))彡
書込番号:20049506
1点
>初夏の飛魚さん
>まきたろうさん
>ポテトグラタンさん
皆様貴重なアドバイスありがとうございます。
タンク給水ホースは使わないのですね。
元々ついているタンク給水ホースは直接水栓に繋がっているので
そのまま分岐金具に取り付けてみます。
書込番号:20050899
1点
ダメでした・・・
元のタンク給水を分岐金具に着けようとしたら合いませんでした。
間にパッキンを入れても隙間ができてしまいます。
別の分岐金具を買えば何とかなるのでしょうか?
あとはプロに頼むか諦めるかですかね・・・
書込番号:20058709
0点
http://kakaku.com/jump/?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DkImLaGVizBQ
↑
これで無理ならプロに任せましょう。
書込番号:20059452
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「東芝 > SCS-T160」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2026/02/15 16:39:42 | |
| 1 | 2025/11/30 20:48:36 | |
| 1 | 2024/03/17 20:03:09 | |
| 4 | 2023/11/27 12:28:37 | |
| 1 | 2023/08/19 11:32:14 | |
| 0 | 2023/07/27 11:02:37 | |
| 10 | 2023/01/31 18:44:39 | |
| 3 | 2023/01/10 18:54:40 | |
| 4 | 2022/11/24 0:50:49 | |
| 2 | 2022/11/20 22:34:43 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(住宅設備・リフォーム)
温水洗浄便座
(最近3年以内の発売・登録)