※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 750 BE750G-JP
これはバックアップ+サージ保護コンセントが5個とサージ保護のみコンセントが5個ありますが出力容量450Wというのは前者のバックアップコンセント5個の話ですか?それとも10個使ったら合計が450wまでですか?
もし、バックアップコンセント5個が450W近く使っていてもサージ保護のみコンセントにつないでもいいのでしょうか?
現在つなごうと考えている機械はパソコン1台300Wとルーターやハブなどで400Wくらいです。ただ、他の機器もありますのでサージ保護のみできるなら別のパソコンなどもつなぎたいです。でも、そのパソコンは650Wなんでつなげるのでしょうか?
書込番号:12865972
0点
>出力容量450Wというのは前者のバックアップコンセント5個の話ですか?
バックアップの分が、450Wですね。
バックアップ+サージ保護=1500Wまでとなってます。
書込番号:12866028
0点
では、バックアップコンセントで400w使ってもサージ保護のみコンセントで1100w以下なら使えるということですね?
書込番号:12866050
0点
>バックアップコンセントで400w使ってもサージ保護のみコンセントで1100w以下なら使えるということですね?
そうです。
ただ、ギリギリは狙わないほうが良いですけどね。
書込番号:12866072
0点