電源を入れ、アラーム音が5回程度鳴ったあと(スペックどおり?)
ファンが高速回転し始めますが、30分経っても3時間たっても
一向に速度が落ちません。(2500rpm程度を維持、ポンプ
スピードは2000rpm)
もちろん、quietモード、perfrmanceモードにしてもダメです。
CPU温度表示は、いつもだいたい30度前後、(BIOSでも確認)
ですが、初期不良でしょうか?
何か対策があればお教えください。
0点
4pinのCPU-Fanコネクタにつないで電源とPWM制御を受け取る
仕組みのようですね。PWM制御がうまく効いていないのか
もしれません。純正ファンをつないでみれがマザーボードの
CPUファン制御が正常かどうかはわかると思います。
書込番号:13180700
0点
取説↓
http://www.coolitsystems.com/rokdownloads/manuals/vantage-manual.pdf
によれば、
MB側はBIOSによるファン制御をOFFにするように記載がありますね。
つまり、MBからは12V電源のみをもらってこのクーラーのコントロール回路が、ポンプ、ファンとも制御しているようです。
書込番号:13180912
1点
マザーボードによっては、電源ONで直にCPU Fanが回らないことがあります。
実際にGigabyte GA-EX58-UD5で本製品を使っていますが、CPU Smart Fan ControlをOff(Full Speed)にしても、このクーラーのFanは全開で回っていました。
その時の接続は以下のとおり。
・コントロールユニットの電源は、PWR Fanへ接続
・Fan側は、CPU Fanへ接続していました
そこで、Fan側を電源ユニット4pinから接続したところ、起動直後は全開で回転しますが徐々に900RPMまで低下するようになりました。
Fanの回転数のみマザーボードのCPU Speed Controlの所へ配線して、SpeedFan等でモニターできるようにしています。
このクーラーは、コントロールユニットの初期化が完了する前にFanが回っていないと誤検知してFull回転し続けるみたいですね。
書込番号:13181396
2点
はひぃさん:
ご指摘は、つまるところ、コントロールユニット側(長い4pin)、
Fan側(短いコネクタ4pin)もCPU-FANに接続せず、電源供給する
だけということでしょうか?
試しにやってみましたが、減速しませんし、コントロールユニット
がFANスピードを感知しない(表示は0rpm)ことから、アラームが
鳴りっぱなしになります。当然ですが...
アラームを停める配線はおわかりでしょうか?
結局、CPU温度が低い(30度前後)にも関わらず、説明書のグラフ
のような速度まで減速しないのは個体の問題でしょうか?
書込番号:13190145
0点
MBのBIOSでファン制御がMAXになっていませんか?
まず、BIOS設定を見てみることです。
ファン設定画面で色々試してみることです。
それと、BIOS上でCPUファンの回転数は、どのように表示されますか。
初期故障か、設定ミスのいずれかの結論しかありませんね。
ASUS Rampage II Extreme でこれを使っていますが、回転数が足らなくて一度アラームがなったので、現在はターボ設定で使用しています。そんな設定ですが、音は起動時以外はしなくてここからの音は無音と言って良いぐらい静かです。
書込番号:13191135
1点
>コントロールユニット側(長い4pin)、
>Fan側(短いコネクタ4pin)もCPU-FANに接続せず、電源供給する
そのとおりなんですが減速しませんか。
であれば、初期不良の確率が高いですね。
自分の場合は、アラームが鳴っていてもコントロールユニットには2500rpmと表示されていた気がします。
その時は、壊れるのを覚悟のうえで電源が入った状態でFan側のコネクタを抜き差ししたら減速したので、初期不良ではないと判断しました。
実際に、マザーボードのCPU-FANコネクタへCPUクーラーのFan側を接続していたときは、明らかにPCの電源ONでクーラーのFanが1〜2秒程遅れてから回転していましたので。
>アラームを停める配線はおわかりでしょうか?
分解してないので分かりません。
アラームを止めてもFanがFull回転であれば五月蠅くて使い物にならないと思いますよ。
購入店に初期不良としてご相談されることをお勧めします。
書込番号:13191771
0点
このクーラーはどこの温度でコントロールされるのでしょう?
・CPU温度
・クーラー自身の温度
CPU温度をもとにしてコントロールしているなら
CPUファンのPWM信号は必須ですね。
書込番号:13192671
0点
xikenさんへ
すいません。配線の説明が間違っていました。
コントロールユニットは電源もしくはマザーのPWR-FANコネクタから直接配線して、
Fan側は本体から配線されている4pin(オス)をFanへ接続します。
ZUULさんへ
代理店であるAskのHPには「CPU温度」と記載されていますね。
http://www.ask-corp.jp/products/coolit-systems/cpu-cooler/vantage.html
でも、このクーラーはCPU温度表示が19.5℃より低いとアラームが鳴ってFanがFull回転するんですよ。
Askに動作仕様を確認したところ、メーカーから「外部環境の条件により本体の液晶表示で19.5℃未満の時、アラームが鳴る事がある」との回答でした。
冬場は、prime95でCPUに負荷をかけてアラームを止めてからPCを使っていました。
何だかよく分からん製品です。
書込番号:13195583
1点
イオスへの入り方は、お解かりですか?
バイオス上の温度の確認が、必要ですね。
全て正常かも知れませんから。
取り付け不良によるケースも残っています。
書込番号:13196083
0点
もう一度 掲載
http://www.coolitsystems.com/rokdownloads/manuals/vantage-manual.pdf
↑によれば、この製品はクーラントの温度を検知してファン回転数を制御していますね。
MB(CPU自身)のセンサーからの情報は受け取ってませんね。
(かなり危ない製品と思います。)
書込番号:13197970
1点
誤った情報が、多いので整理しますね。この製品は、マザーボードやソフトウェアなどによる制御は行っていません。(というか、できません。)
マザーボードの設定ではCPUファンの制御は止めてください。マザーボードではファンの回転数やCPU温度は検知しているため、マザーボード上で制御しようとすると、電圧が下がったり、電流が不安定になり、ポンプが停止したり異常を感知してファンをフル回転(2500回転)させようとしたり、アラームが止まらなくなったりします。説明書にもマザーボードからのCPUファンの制御を止めるように書かれています。単純にいうと12Vの安定した電力がこの製品には必要です。
私のマザーボードでも同様の症状が起こりました。電源投入直後の電圧が関係しているようで、私のマザーボードではCPUファンの4ピンの電圧は徐々に上昇するようで、この製品の本体の立ち上がりとファンの回転数の上昇にタイムラグが生じます。この本体は電圧不足と判断しファン側に最大限の電圧を送り続けます。このエラー状態を解除するには、二つあるボタンを同時に5秒程度押してください。説明書にはない裏メニューが現れます(笑)無線の設定の項目と、画面のコントラストの設定画面、そして、リセットのメニューが現れます。そこでリセットを選択するとエラーが解除されて、適切なファンの回転数にコントロールされます。
電源を入れるために毎回リセットすることは面倒なので、私はファンコントローラーを使用しています。電圧制御の単純なものですが、4ピンのCPUファンの制御が可能で、電源を直接接続するものであれば、本来の役割であるファンの制御はできませんが、本体に12Vの電圧をあんていして送ることで正常な動作が確認できました。接続としては、マザーボードのCPUファンの4ピン→ファンコントローラー(12V電源別途接続)製品本体→付属ファン という順番になります。よかったら参考にしてください。
書込番号:13198295
1点
連投すいません。最後の方が疲れてグダグダになっていたので、修正です。
電源を入れるために毎回リセットすることは面倒なので、私はファンコントローラーを使用しています。電圧制御の単純なものですが、4ピンのCPUファンの制御が可能で、電源を直接接続するものであれば、本来の役割であるファンの制御はできませんが、本体に12Vの電圧を安定して送ることで正常な動作が確認できました。
メリットはファンの回転数がマザーボード上から把握できる(CPUファンの回転数の確認やアラームの設定がパソコン上でできるということです)
具体的な接続としては、マザーボードのCPUファンの4ピン→ファンコントローラー(12V電源別途接続)→製品本体→付属ファン という順番になります。
パソコン内部がいつでも確認できて、マザーボードのCPUファンのアラームを使わない、さらにパソコンの画面上で回転数が確認できなくても大丈夫なら、コネクタなどを使用して電源から直接12V引っ張ってくるのが一番楽だと思います。(ちなみに私は、12V電源→4ピンファンのメスコネクタが見つからず断念しました。)
分かりずらい文章ですいません。
書込番号:13198375
2点
hotsmoky さん
わかりやすく且つ的を得たアドバイス有り難うございました。
電源の安定供給がネックだったとは目からウロコでした。
早速、試してみます。
書込番号:13202594
0点
hotsmokyさん
私もこの製品を最近取り付けファンの高回転に悩ませれ取り外しを考えていました。
ファンコンで制御とのことですが、ファンコンのメーカーや型番教えていただけますか
是非参考にさせていただきたいのです!
よろしくお願いします。
書込番号:13238079
0点
レス遅くなってすいません。
ファンコンのメーカーと型番ですが、不明です。すいません。
量販店で一番安いやつを買ったので、メーカー不明、箱も処分してしまいました。
一応表面にはDEEPCOOLと記載されていました。
一応、理論的にはどんなファンコンでもいけるはずです。重要なのは、CPUファンの制御が可能な4ピンのファンコネクタで接続可能なもの。それと電源がマザーボードからだけではなく、電源から直接供給できるものです。
必要な事は、安定した電圧なのでアナログ式の手動で電圧を変化させられるものが望ましいですね。
すいません。たいした役には立てなくて。orz
書込番号:13275924
0点
hotsmokyさん
情報ありがとうございました!
ZALMAN ZM-MFC1 Combo というファンコンを取り付けまして
ファンの高回転やアラーム音など一切なく非常に快適になりました。
ありがとうございました。
書込番号:13324463
0点
CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling
この商品は「あらかじめグリスが塗装されている」との明確な記載が見つかりません。
ネット上では、塗装されている・いないと相反するの書きこみがありますが、本当の
ところはどうでしょうか?ご存知の方教えてください!
0点
以下のレビュー記事の画像は、いずれも塗布済みになっています。
http://www.dragonsteelmods.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16980&Itemid=1&limit=1&limitstart=1
http://www.hardwareoverclock.com/CoolIT_VANTAGE_Advanced_Liquid_Cooling-2.htm
http://www.overclockersclub.com/reviews/coolit_vantage_alc/2.htm
http://overclockershq.com/cooling/coolit-systems-vantage-advanced-liquid-cooler-review.html#ixzz0vrJIfeSM
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1007/pg2/coolit-vantage-alc-review-the-vantage-alc.html
http://www.guru3d.com/article/coolit-alc-vantage-review/4
書込番号:13173133
1点
塗布済みです。
代理店の製品情報ページの写真でもわかりますが、ヘッド部真ん中の銀色に見えるのがそれです。
書込番号:13173189
1点
CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling
冷却能力や機能は満足していますが、アラーム音のことで困っています。
M/Bは、ASUS CROSSHAIR IV FORMULA を使用しています。
BIOS設定ですが、POWER欄の[CPU Q-FAN Function]を[Enables]に変更し、[CPU Fan Speed Low Limit]を[Ignoerd]、[Select Fan type]を[DC Fan]にしています。
この設定にしないと、製品のファンとポンプ回転数が常にMAXで作動し、とんでもない爆音に悩まされます。(Enablesにしただけでは、爆音が解決せずに設定に苦労しました)
困っている事の本題ですが、PCの低負荷時にポンプ回転数が低下し、1000rpmを切ると「ピーピーピー」とアラームが鳴り続けることです。
まだ何か設定が足りないのか判らず困っています。
どなたか、いい方法がわかれば教えて下さい。
0点
Hardware MoniterのCPU回転数を表示する部分で、[Ignored]にすると無効にすることが可能です。
[+]や[-]キーを使って、その様に変更してください。
書込番号:12359238
0点
返信ありがとうございます。
Hardware Moniterの、[CPU Fan Speed Low Limit]を[Ignoerd]という設定は実施済みです。
アラームが出る原因は、ファンではなく冷却ポンプの回転数なのです…
とりあえず、今日はCPUをO.Cして負荷をあたえて、しのいでます。
また、何かいいアイデアがありましたら、教えてください。
書込番号:12362712
0点
BIOSだと書くのを忘れていましたね。
BIOSのPower内にある設定です。
まさかBIOS設定を尋ねられて、ソフトウェアの方を連想するとは思わなかったので...
書込番号:12363101
0点
前言を撤回し、訂正します。
同じ設定が他のファンにも可能ですので、同様の設定を行ってください。
但しポンプを制御すると、故障の原因になり易いです。
書込番号:12363129
0点
BIOSのCPUファン回転数モニタにて、[Ignoerd]に設定してみましたが、結局クーラーのポンプ回転数が1000rpmを切るとアラームが鳴ります。
うるさいから、売り払って別なのを買おうかなと思っています・・・
書込番号:12373360
0点
自分も今日取り替えました。バイオスで何やっても無理ですね。
以前に、本体の差し込みを、PWRに刺して使用してたらアラームが鳴らなかった事があります。一度試してみては?ただし、CPUファンに何も刺さないと、エラーが出るので、何か別のファンを付けるか、エラー無視にすれば良いと思いますが・・・。
本体はQuietとかにしとけば、ファンもいくらかは静かになると思います。
書込番号:12413382
0点
アドバイスありがとうございます!
PWRに差すという発想はなかったですw
ためしていますが、たしかにポンプ回転数はMAXですがファン回転数は温度による自動制御もできていますし、なによりうるさいアラームが鳴らないのがいいですねw
CPUファンのエラーもでませんので(CPUファン回転数設定を[Ignoerd]にしてるためか?)問題ないです!
ただ、なんとなく気持ちが悪いですねw
解決!ということでありがとうございました。
購入を検討されている方は、性能はいいがクセのあるものだと思ってくださいw
書込番号:12414469
0点
PWRは電源のファンモニターですから、通常電源供給は必要ありません。
一応電源は供給されますが、常に一定の電圧が供給されます。
書込番号:12415391
0点