- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S63A2(W) [クリアホワイト]
エアコン選びで迷ってます。
詳しい方ご意見いただけると嬉しいです。
新築の1戸建て(木造・高気密高断熱住宅)のLDK18畳+和室4.5畳の空間につけるエアコンを
題名の2台で迷ってます。
蓄熱暖房機が別にあるので、冬はあまり使わず夏のみ稼働すると思っていますが、
もしかしたら冬もたまには使うのかもしれません。(まだ住んでません)
建築会社からは16畳用をつけたらいいと思うと言われています。
そこでRAS-S56A2のほうにしようとしたのですが、RAS-S63A2のほうもあまり値段が変わらないようで・・・
エアコンは「大は小を兼ねる」のか、それとも電気代の無駄や冷え過ぎなどになるのか・・・
どなたかわかるかた教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願いします!!
0点
大は小を兼ねるのか?ですが
使い方によります
短時間の使用が多いなら大きな機種は電気代が多く要ります
長時間使用するなら差ほど変わりません、大きくても冷え過ぎになる事は有りません
高気密、高断熱住宅でしたら
ずーっと24時間2日も3日も付けっぱなしで使うなら、もっと小さい機種でも賄えます
ですから、メーカーの公表してる適応面積の目安を元に選ぶのが無難という事です
建設会社の推薦する能力位でいいと思います
高気密、高断熱で蓄熱暖房機が備わっているならばS56の方で十分です。
もし、私なら
見た目や室外機の置き場を気にしないで効率と電気代だけを考えるなら2.2kwを2機にしますがね。
書込番号:14208945
![]()
0点
RAS-S56A2とRAS-S63A2では同じ部屋で使った場合の電気代は殆ど変わらないでしょう。
冷房能力もどちらも問題ないと思いますが、蓄熱暖房があるとしてもエアコン暖房を使ったときにどうしても出力不足を感じる場面がたびたびあると思います。そのときにRAS-S56A2を選んでいるとあのときRAS-S63A2にしておけばよかった・・・と思うかもしれません。現時点で割安感のあると思えるほうを選べばいいと私は思います。
書込番号:14210092
![]()
0点
部屋の畳数が違いすぎるので参考になるかは解りませんが暖房重視の場合は
対応畳数の容量よりワンランク容量の大きい機種を進められる事が多いと
思います。
S56A2の方は最大で18畳までだから単機で賄うつもりならS63A2
の方が安心だと思います。
只、最初から蓄熱暖房機ありという書き込みですので真冬での使用が無いと
考えればS56A2で和室4.5畳も対応させたいと考えるならS63A2
の方がいいんじゃないでしょうか?
書込番号:14210461
![]()
0点
皆様ご親切にありがとうございます!!
やっぱり聞いてみてよかったです。
大きい方にしようかなと思いました!!
また何かあったら相談に乗ってください^^
ありがとうございました。
書込番号:14214672
1点
エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40A2(W) [クリアホワイト]
RAS-S40A2を取り付けたばかりです。室外機の音は大変静かなのですが頻繁にジリジリ、シャカシャカ、といったような音が出ております。同じような症状が出ている方おられますか?
0点
同型の購入者じゃありませんが室外機から音がしているんでしょうか?
もしそうなら霜取り動作時の音かもしれませんよ。
熱交換器にこびり付いている霜が剥がれ落ちる時に全てが水滴化してから落ちる
訳じゃないと思うからですけど・・・
只、間隔がもの凄く短い(常時に近い)なら室外機の排水不良の疑いも出てくると
思いますよ。
書込番号:14108713
1点
配線クネクネさん、有難うございます。間隔はものすごく短いです。常時に近いです。5秒置き間隔と言ったような状態です。何かに当たってこすれたような音にも聞こえますが、何かに当たっているのであれば5秒間隔ではなく常時音が出るはずなのかなとも思いますし… メーカーに一度見てもらった方が良いですよね…
書込番号:14108911
0点
常時音が鳴っているならジリジリは室外機本体が起こしている振動で
原因として疑われるのはファンモーターかコンプレッサーの可能性
が高いと思います。
症状は防振ゴムなんかで軽減できる事もあるとは思うんですが既に
ゴムが敷いてある状態なら室外機本体の設置バランスの可能性も
出てきます。
シャカシャカの方は最初のスレでも触れましたが排水不良で霜が
多量に発生してファンモーターの羽と霜が接触している音の可能性
もでてくると思います。
こちらは音が確認できた段階で室外機の下や周辺を確認すると原因
特定に役立つかもしれませんよ。
室外機の下が濡れているか凍っているなら正常に近いけど何も無け
れば排水不良が原因を引き起こしている可能性がでてきます。
書込番号:14110316
![]()
1点
プラスチックが膨張したり収縮したりするような音じゃないですよね?
書込番号:14111188
1点
配線クネクネさん
何度も有難うございます。配線クネクネさんの投稿確認後、排水不良かどうか確認しようと何度も室外機をチェックしに行ったのですが、異音がピタッととまってしまいました。。。明後日、日立の方が室外機の確認にくることになっていますが、明日も異音が発生しないようでしたら一旦キャンセルし、しばらく様子見しようかと思います。また何か変化があった際には再度結果報告させて頂きます。色々と有難うございました!
みなみだよさん
投稿有難うございます。プラスチックの膨張収縮音かどうかは不明ですが、ウィンドブレーカーのカシャカシャ音に近い音です。。。一体何の音だったんでしょう。。。
話し変わりますが、この機種は室内機、室外機ともに音が物凄く静かですね。書込みで、音が大きいといった書き込みが多かったのであまりの静かさに驚きました。室外機のカシャカシャ音が消えてからは、室外機が動いているのか分からないくらい静かです。交換前のエアコンが10年前のもので音がかなり大きかったのもあるとは思いますが、室内機室外機ともに静かすぎて本当にびっくりでした。例の異音が再発生しないことをただ祈るばかりです。(笑)
書込番号:14113829
1点
室外機のそばに行った時に何か室外機に触れていたとか室外機のそばから
撤去した物ってありますか?
もしどちらかが該当していて撤去されたなら室外機本体の振動が引き起こ
した共振現象の可能性が高いと思いますよ。
書込番号:14118912
![]()
0点
配線クネクネさん、有難うございます。室外機のそばには何も置いておらず、雑草等も生えてないような場所に設置してあります。共振現象であったのであればいいのですが。。。
書込番号:14122818
0点
デジカメやビデオカメラをお持ちでしたら「ジリジリ・シャカシャカ音」が生じている状態のときに録画してそれを掲載していただくと症状が特定できるかもしれません。
書込番号:14210096
1点
happycommuneさん、有難うございます。あれから何度か確認したのですが異音は発生せずです。配線クネクネさんが言うように共振現象だったのかもしれません。皆さん色々と有難うございました!
書込番号:14241370
0点
エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S36A(W) [クリアホワイト]
3年程前に、RAS−S36X・RASーS25Aを購入しました。
リビングと・寝室用に購入したのですが、取り付け後半年目に運転時に開く前面パネルが
運転終了後も開いたまま閉じなくなりました。(この症状は2台ともでした)
日立のサービスに来てもらい、パネル交換になり治りましたが、それから2年目(昨年)
やはり、前面パネルが運転後閉じない症状が再び2台とも・・・
この機種の不良だと思うのですが(あちこちにも同じ症状で記載があるので)
後継機種のRAS−S36Aには、前面パネルの不具合はありませんか?
もしこの箇所が改良されているなら、寿命を迎えている部屋のエアコンを購入したいのですが
2点
エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25A(W) [クリアホワイト]
買ってすぐなら販売店(購入店)に連絡したら?
書込番号:13766084
![]()
0点
普通はお店(購入店)で状態があまりにも酷い様なら消費者センターか消費者庁にでも
連絡すればいいんじゃないでしょうか。
書込番号:13766437
0点
スレ主さん
こんばんは。
メーカーのサポートセンターに連絡すれば良いです。
書込番号:13767206
0点
あ、ネット購入ならメーカーサービスに連絡するしか方法がないけど致命的な欠陥なら
国民生活センターか消費者庁の方が他の方にもいいんじゃないですかね。
書込番号:13767464
0点
エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25A(W) [クリアホワイト]
確定的なことは不明ですが、
冷媒のバランスが悪くなるからですかね。
具体的には、コンプレッサーに液体が入ってしまうような
状態になるか、
あるいは、冷媒の循環量をあまり必要としない状態なので、
膨張弁を絞りすぎて、コンプレッサーに吸込む冷媒の圧力が低すぎて
圧縮機の使用圧力範囲からはずれてしまう。
矛盾したことを書いているかもしれませんが
膨張弁の絞り次第で、どちらにも転びそうです。
想定外の運転状況では、膨張弁制御に自身がないのではないでしょうか。
書込番号:13740325
0点
知り合いの電気屋に勤めている友人にもエアコンを購入した時に私も言われた事があります。
確かその時の聞いたのが冷媒の流れ方が違うのが原因だと言っていたような気がします。
簡単な説明だったんですがガスの回収時の違いだと言ってました。
冷媒を室外機に回収する時は冷房運転でしか回収できないと聞きました。
素人的に簡単に考えればガスの流れが逆転すれば冷房と暖房の効果が逆になる訳だけど実際は
室外機内の稼動弁が稼動してガスの流れを変更しているとか難しい事を言っていたので適当に
聞き流してました・・・
書込番号:13740586
0点
あまり技銃的な根拠はないように思いますね。
単に、そういう室内外の温度設定で確認をしていないので、
保障できないということでしょう。
よくあるのが、発熱源があって、四六時中冷房運転しているものもあります。
書込番号:13741280
0点
普通、冬季には冷房はしませんけど
中には試しに冷房する人がいるかも知れない
温度サーモの関係でほとんど冷房はしないと思うけど
冷房試運転モードなら運転可能です
部屋が冷えてるときに冷房すればどうなるか
もちろん完全熱交換はしないし
液を含んだガスが圧縮機の吸入に入り
弁割れを起こしたりします(液圧縮)
圧縮機は液を圧縮することはできないので…
ルームエアコンや業務用エアコンの圧縮機は
液に対して非常に弱いです
それに引き換え冷蔵庫や冷凍機、冷蔵ショーケースは
夏でも極寒の時期でもある意味冷房しています
液に強い圧縮機搭載ですから…
書込番号:13741506
0点
こんにちは
考えられる可能性ですが…
もの凄いクレーマーに粘着されたのでしょう!
取説の禁止事項に書いてないと…
そうやって注意書きが増えていきます。
書込番号:13742818
![]()
0点
特に日立の書き込みだからといって気にする事ではないと思いますよ。
私は日立エアコンのユーザーになった事がないのでメーカー関係無しという観点から
書き込んだつもりなんですが勘違いさせてしまって様ですね。
書込番号:13743575
0点
配線クネクネ さん
大変失礼いたしました。
日立だけ、と書いたのは日立以外のメーカーはこの文言を書いていないという意味です。
誤解を招いてしまって申し訳ありませんでした。
書込番号:13746471
0点
こんな注意書きはあんまり説明書等を読み込んでないので
知らなかったのですが
「カビ見張り」機能を「ON]にすると
20度近辺でも湿度が高くなると
(観察していると湿度が70%以上になると)
「除湿(冷房?)」的な動きをしますが
大丈夫なんでしょうかねぇ?
書込番号:13759102
0点
低外気温冷房を考慮した設計になっていないからです。
低外気温冷房の問題点として、
・室内低湿度条件による顕熱能力不足により冷房能力を維持できない。
・熱交換器過剰過熱状態による能力低下
・低外気時の露飛び、露付き及び循環不良(冷凍サイクルパスバランス崩れ)
・コンプレッサの信頼性(液バック、オイル油面、コンプ底-中間熱交温度差Δt)
などが考えられます。
ちなみに、低外気温でも冷房運転を必要とされるサーバールーム用のエアコンなどは、
上記をクリアできる冷凍サイクル設計になっています。
ちなみに、似たような文言は各社とも書かれてますが。
三菱電機:右表(冷房運転:外気温21〜43℃)の外気温度環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
東芝:表の条件(冷房:外気温21〜43℃、部屋の温度21〜32℃)で運転することをおすすめします。この条件以外で運転すると、保護装置が働き運転できないことがあります。
富士通ゼネラル:また、冷房・除湿運転の場合、左記使用範囲(外気温21〜43℃)より低い温度で運転すると、熱交換器が凍り、水漏れなどの故障の原因となることがあります。
シャープ:下記の条件(冷房:外気温約21℃以上、約43℃以下、室温約21℃以上)以外で運転すると、保護装置が働き、運転できないことがあります。
書込番号:13767651
![]()
0点
yunisekiさん、他のみなさんありがとうございます。
yunisekiさんのご指摘の通りですです。しかし日立は「保護回路が働いて」や「保護装置が働いて」若しくは「送風運転のみになります」などの文言は書かれていません。ただ単に「冬季に使用すると故障の原因になります」とだけです。メーカーに、冬季とはどのような条件を言っているのかと聞くと、「寒いとき」としか答えず、さらに、冷房の設定温度を16度までできるが、これでも故障するのかと聞いたら「場合によってはありうる」と答えていました。
要するに説明書通り若しくは正しい設置がされていて、その通りに使っていても故障します、ということになるのではないでしょぅか。
もしほかの見解等あれば投稿をお願いします。
書込番号:13768838
0点
みなさん、たくさんの投稿ありがとうございました。
私、技術的な知識がありませんでしたので大変参考になりました。また、質問の内容が分かりにくかったでしょうか。
いまだにメーカーとけんかしています。明確な回答がなく、とことん追及していきます。
みなさん、家電選びは慎重に検討してください。特にエアコンは値が高いですから。
ありがとうございました。
書込番号:13793478
0点
エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40A2(W) [クリアホワイト]
賃貸から分譲のマンションに引っ越します。エアコンは今まで買ったことがなく、あれこれと各メーカーのパンフレットを見比べてる毎日ですが、結論として日立のエアコンが省エネでも性能でもベストだと思うのですが、なぜか一般的にはパナソニックが人気なわけで。ちなみに、リビング14帖に設置を予定しています。湿度コントロール=快適だと思い、やはり日立がいいなあと。暖房性能もパナに負けていないとおもうのですが、日立と他メーカーを比較検討された方で決めてはなんだったのでしょうか
2点
私は、パナソニックのCS-X400C2と、CS-V280Cを購入しましたが、
一つは家電メーカーとしての総合力の差ですかね。
データを持っていないので曖昧ですが「冷蔵庫、洗濯機、エアコン、掃除機、食器洗浄機」あたりはパナソニックが占有率1位だと思います。
二つ目は、日立の冷蔵庫で真空断熱材に関する嘘と省エネ大賞返上の件があり、エアコンは大丈夫か?という疑問があったからです。
三つ目は、基本性能以外の付加機能はパナソニックが優れていると考えたからです。
書込番号:13691112
1点
自分で気に入った製品があるならそれを購入するのが一番ですよ。
現状では国内大手メーカーの基本性能差は微妙で追加機能の差と販売網の差が
販売量の差になっているんじゃないかと思います。
確かにオーステンモデルみたいな特殊な製品も販売してますが実際の効果に
関しては未だ口コミ内での報告を見かけないので不明な点が多いのも原因の
一つじゃないかと思います。
書込番号:13691339
2点
gallyさん、配線クネクネさん、レス有難うございます!今まで購入してきた車や携帯やテレビなど、何故か影の薄いモノばかり気に入って買ってきたもので、今回は売れてるメーカーの機種をとりあず比較しないと、そんな風に思った次第です。最後に、リビングは日立とパナで悩むつもりですが、寝室の7帖、とはいえ壁が厚いのかそんなには広くない、にも設置予定で冷房暖房ともにフルで使いたいと思っており、こちらはシンプルな機能で安いものを考えていますが、低グレードのタイプであっても値段に随分差があるような気がしますが、これは単に人気の差なのでしょうか?基本性能の違いによるものなのでしょうか
書込番号:13692687
0点
白い光さん
配線クネクネさんの書かれている通り最終的にはお好みの気に入った商品を買われるのが一番だと思います。エアコンの5大メーカーというと、パナソニック、三菱電機、東芝、ダイキン、日立だそうで、最近は富士通ゼネラル、シャープもよく売り場に置かれていると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000161053/SortID=13497254/
こちらのクチコミが実際に取付けた方の感想になっていますので参考になるかと思います。
私個人の好みとしては日立は候補から外れます。理由はうるさい傾向があるからです。10年ほど前ですが実家で冷蔵庫、洗濯機を購入し、モーター、コンプレッサーを搭載した日立製品は以後購入していません。古い話なので参考にならないかもしれませんが。。
また、クチコミをざっと見たときに、なぜか日立の「悪」書き込みが目に留まりました。クチコミ情報がそのまま商品の性能と比例するとは限りませんが気がかりです。
7畳部屋への取付けですが、2.2kWで廉価モデルでしたらカタログで見る限りあまり機能差、価格差がないと思います。各社の特徴的な機能を1つだけ搭載している傾向があると思います。価格comで比較すると、大体最低価格が\32000前後です。(三菱電機は電気店モデルでは最低機能品がラインナップされていませんので、住宅設備系モデルのみになります)。
確かに量販店の店頭では日立のエアコンが週末限定5台とかで安売りされているのは見かけませんね。理由は分かりません。
書込番号:13693631
0点
私がエアコンの選択をする場合
基本性能と
電気代と
購入金額をトータルして決めます。
で、今、すべての情報が手元にあるわけではないのでどれが一番性能がいいのかすぐにはいえませんが
お手元にパンフレットがあるようなので、見比べてほしいのですが
暖房の最大能力が高いのはどのメーカーでしょうか?
低温時暖房能力の高いのはどのメーカーでしょうか?
期間消費電力量の少ないのはどのメーカーでしょうか?
冷房は、なんとかなると思いますが
暖房は、エアコンだけで何とかしようと思うなら、能力の高いもののほうがいいと思うのです。
暖房をエアコンだけに頼るのではなく、ファンヒーターなどの補助暖房も考える、というのであれば
冷房能力を重視しなければいけませんが・・・
暖房は他のもので暖めることはできますが
冷房は、エアコンじゃないとできませんしね。
ちなみに
たぶん見比べればわかりますが
日立 RAS-S40A2
冷房 4.0kW(0.3〜5.0)
暖房 5.0kW(0.3〜10.4)
低温時暖房能力 7.5kW
期間消費電力量 1,233kWh=¥27,126
パナ CS-401CXR2
冷房能力 4.0(0.5〜5.4)kW
暖房能力 5.0(0.4〜11.3)kW
低温時暖房能力 8.2kW
期間消費電力量 1,252kWh=¥27,544
ここだけを見ると、パナのほうが性能がよさそうですが。
(前は、日立のほうがよかったんですけどね。いつの間にかパナが抜いた?)
ついでに
三菱 MSZ-ZW401S
冷房能力 4.0(0.6〜5.3)
暖房能力 5.0(0.6〜9.8)
低温時暖房能力 7.1kw
期間消費電力量 1,272kWh=¥27,984
書込番号:13694670
0点
とことん省エネさん、みなみだよさん、色々と教えてくださり有難うございます!日立は音が煩いとたまにネットで見かける気がします。夏に扇風機を探した時も、いいなと思った機種は日立で口コミにモーター音が、、ってのを見た気がします。実際買って使ってみたら全然気にならなかったのですが。寝室用のエアコンは、各製品それほど差がなさそうなので値段重視で選択しようかと思います
リビング用のエアコンで日立とパナの差は、暖房の最大能力みたいですが、低温時の能力が7.5と8.1ってなっていて、この差は冬場に決定的な違いとなるのでしょうか?住まいは都下でそこまで寒さが厳しくはありません。ただ、今は6帖のリビングに10年前の三菱製エアコンがあり、2.8kwの能力があり、全然暖かくない、、。
書込番号:13695419
2点
冷房は効いていますか?
冷房も効いていなければ、ガス抜けも考えられますが。
エアコン暖房は、どうしても乾燥しやすいです。
乾燥すると、暖かさを感じにくいです。
加湿してあげると、暖かさを感じやすくなるにはなります。
7.5と8.1の差はそれなりにあると思いますが
体感上どうなのか、と言われると
よくわかりません。
数字に惑わされていたりします。
単純に大きいほうがいいだろうという・・・
書込番号:13695566
1点
白い光さん
まさにその通りなんです。実は私もカタログスペックの差がどれくらい影響するか見極めができず戸惑っています。仮に「同じ空間を暖めた場合に同じ時間ならどれくらいの温度差になるか?」「同じ空間を同じ温度にする場合にどれくらいの時間差になるか?」などを示してもらえれば実感が湧くのですが計算方法がわかりません。(熱と温度は比例計算ではないと思いますので)。
関東地区であれば寒さも穏やかでしょうし、鉄筋コンクリート14畳であれば日立でもPanasonicでも実使用上は変わらないのではないでしょうか。念のため下記のサイトを参考にされてはいかがでしょうか。
<http://www.eakon.jp/> (左の最適能力チェックに入ると適正エアコン能力が分かりますので、熱負荷の数字からみてエアコンの能力が圧倒的に高ければ「効かない」リスクは低いと考えられます。)
10年前のエアコンは我が家にもあります。スレ主さんが三菱重工(ビーバー)か三菱電機(霧ケ峰)のどちらか分かりませんが、我が家の2.8kW霧ケ峰は冷房は最高能力が3.1kWで定格能力と近い数値です。エアコンのランクにもよると思いますが、冷房と同じくらいの暖房能力とすると、当時のエアコンの最高能力は定格能力に近い数値であまり高くないことが予想されます。もちろん部屋の広さ、断熱性、気密性との兼ね合いでエアコンの効きは変わりますから一概には言えませんが、同じ定格能力で上位機種のエアコンを購入すれば、能力的には格段の差があると思われます。
また、エアコンは冷房よりも暖房を苦手としており、冷房は進歩が頭打ちなのに対して、暖房は改善の余地が残されていると聞いたことがあります。(エアコンの省エネ性能の進歩は暖房の効率アップの比率が高いです)。
ちなみに、Panasonicの401CXR2の暖房最高能力は23畳用の711CXR2と同じなので14畳用としては他社を圧倒するスペックですね。(gallyさんより教えていただきました)。
音については感じ方に個人差がありますので、あまり気にされないのであれば問題なさそうですね。特にリビングなら寝室に比べると生活音も大きいと思われますので、その点でも問題ないでしょう。
書込番号:13695772
0点
冷房は問題なく効いています。暖房は、動いているのかどうかも怪しいほど静かで、いつも設定最高の温度&風量にしていますが、勢いは最初だけで暫くするとエアコン的に設定温度に達したと判断したのか、緩やか運転になってしまい、望んでいる動きをしてくれません。三菱の霧ヶ峰です。かとおもえば、同クラスのパナの10年落ちを寝室に使っていて、そちらはパワフルに動いてくれます、、。カタログの数値はほぼ同じなのに、環境も同じなのに、と謎に思うのです。三菱の霧ヶ峰もやればできるのに、温度を勝手に誤判断して動きを抑えてるのかな?っても思うのです。なので、暖房についてはカタログに書かれていない、そのような温度を正確に感知して適正な能力を発揮できるものが良いのでは?と。ただ、それは使ってみないと解りませんよね。おそらく。
書込番号:13695905
1点
エアコンのランクにもよると思いますが、その頃の霧ケ峰ならムーブアイに似た初期型のセンサー機能が搭載されている可能性があります。推測ですが、スレ主さんの感じからセンサー機能の故障もあるかもしれません。(冷房が問題なくて暖房のみ問題があるのには説明が付きませんが。。。)
実は機械モノは多機能になれば故障の要因も増えるのではないか?と考えています。
なのでセンサー機能がない低価格品の方が故障しない可能性が高いのでは?とも思っています。
でも、低価格品はランニングコストが高いし…となかなか機種選定は悩ましいです。
書込番号:13696114
0点
>勢いは最初だけで暫くするとエアコン的に設定温度に達したと判断したのか、緩やか運転になってしまい、望んでいる動きをしてくれません。
暖房時に、霜取り運転をすることがあり
その時には、暖房が止まるので、暖かかったのが、そうじゃなくなることはありますが
ちょっと違いそうですね。
エアコン周りだけが暖かくなっていて
エアコンが、暖まったと勘違いして
能力を絞っているのだとしたら
サーキュレータ(扇風機でも可)などを使ってエアコン周りだけに熱が留まらないようにしてみるとか・・・
根本的に、暖房だけが壊れているんだったら、話は別ですが
それだったら、メーカーとかに話を聞いてみるのもありかな。
ただ、いずれにしても
10年前の機種だし
今度、引っ越しみたいですし
いまさら修理、というのは、考えていらっしゃらないと思いますので
次に買ったエアコンが性能が十分に引き出されるものであることを願っています。
ちなみに、寝室用ですが
7畳ということ
寝室使用なら、昼間にたまった熱はあるものの
新たな熱源はない、ということを前提に
22クラスでもいいかなと思います。
まぁ、余裕を見れば、25だと思いますが。
そういうことを踏まえて、
基本性能と、コストパフォーマンスを考えて
AS-V25AかAS-J25A
もしくは、AS-V22AかAS-J22Aあたりを勧めておきます。
いずれもFUJITSUです。
FUJITSUということで不安があれば、
普通の家電メーカーのもので選んでも差支えはありません。
書込番号:13696321
0点
あと、日立がうるさい、ということですが
私は1998年式の日立と
2007年式の日立を使ったことがありますが(というか、2007年式の日立は今も使っていますが)
うるさい、という感じは
しないんですよねぇ。
ただ、それは私がそう感じるだけで
他社と比べると、うるさい部類に入るのかもしれませんが
使ううえで支障はないと思うんですよね。
昔、カタログ集めに凝ったころに
見比べていた時には
三菱が一番静かだったんですが
今は、どうなのかはわかりません。
悪しからず。
書込番号:13699827
0点
昨日、2001年製三菱霧ヶ峰2.8kw6帖リビングで使用の暖房が暖かくない、そんな書き込みをして今朝、この秋初めてエアコンをつけてみました。外気温は12度くらい、風もしっかり温風で、しっかり暖かくなりました。外気温が比較的高かったからかな?と解釈しています。壊れてはいないようです。低温の能力不足かもしれません。無理なのは承知ですが、エアコンも買う前に性能をお試しできたらいいのになあと思ったりもします。車は試乗、家は下見、テレビは店頭の実機視聴みたいに。カタログと口コミが判断材料なだけにエアコン選びは難しく真剣に考えると悩むのかも。住めば都的にハイエンドモデルの広さに適したエアコンならば、買ったものが使い慣れた最良の物、そんな気がしてきました
書込番号:13700835 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
白い光さん
まさにその通りですね。拘りポイントを1つか2つに絞り込んでお気に入りが決まったらその機種にするのが一番良いと思います。
試用ができないのはまさに困った点です。私は機能面の前に、自宅の部屋に適した容量のエアコンがどの容量かで非常に困り、こちらのサイトの皆さんに大変お世話になりました。
更に、省エネ性について考え始めるとこれまた難しいです。
高価な買い物ですから慎重になりますが、考えれば考えるほど難しいなぁと感じています。
書込番号:13701013