ノクリア AS-S28A
電気代管理機能を備えたコンパクトサイズの家庭用エアコン(適用畳数10畳/単相100V)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2011年7月3日 06:57 | |
| 0 | 0 | 2011年7月3日 06:49 | |
| 0 | 0 | 2011年7月2日 22:32 | |
| 41 | 13 | 2011年6月29日 22:33 | |
| 3 | 3 | 2011年6月27日 21:32 | |
| 0 | 0 | 2011年6月25日 17:52 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-S22A
寝室のエアコンが壊れたので ヤマダ電機のチラシを見てパナソニックの6畳用を買おうと思い出かけました。 店員に聞くと5〜6万円台(工事費込)のものは商品がないので取り付けが8月になると言われました。 ですがこのエアコンなら安くしますし来週取り付けできますと言われ、AS−S22A購入決定しています。 工事費込で\64800(ポイントなし)+既存エアコン取り外し&廃棄料約\8000で店頭価格の3万円引きです。購入予定のパナソニックより6000円高かったですが お買い得だったと思います。取り付けできたらまたレポートします。 なお店舗は幕張のヤマダです。
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-S40A2
先日ヤマダ電機でAS-S40A購入しました。
同時に寝室用にAS-J22Aも購入して、取り付けも同時にしてもらいました。
性能がいいはずのS40からは冷風能力が弱過ぎてリビングが冷えません。
寝室用のAS-J22Aはすぐに冷風がでて冷えるのですが・・・同じ設定温度なのに出てくる風の温度が違います。
どなたか原因分かりますか?電流切り替えも標準でしているのですが・・・
10点
据え付け時の真空引きが不十分だった可能性があります。対策としては(冷房時は)設定温度を低めにして運転するしかないです。真空引きが不十分だとコンタミ状態になるので、もう一回真空引きをし直してもらったり、ガスを補充してもらったりしても無駄です。諦めて、設定温度を低め(暖房時は高め)に設定して使うしかありません。
書込番号:13185776
3点
屋外の配管は何回くらい曲げてますか?
配管を過剰に曲げてしまい配管が潰れたのが原因でフロンガスの回転率が落ちている
可能性もありますよ。
化粧カバーが小さいタイプを使っているなら可能性が高くなると思います。
(確か小さいタイプで60大きいタイプで70だったと思います。)
書込番号:13185937
2点
冷えていない原因を追究しないといけませんから
メーカーに連絡をして、見てもらうことを勧めます。
温度調整で、なんとかなるんだったらそれでもいいですけど
無駄に電気代を喰うだけだと思います。
仮に、真空引きが甘く
取り付け不良ならば
室外機の交換とかを要求してみてもいいかもしれません。
ガス補充で・・・とか言ってきたとしても
正規のガスを補充できるのかどうか怪しいですし
(今の冷媒は、2つのガスの混合ガスです。ガスの混合比があっていなければ、結局は性能を発揮できません。なので、ガスの補充ではなく、室外機新品交換をお願いすべきです。)
いずれにしても、冷えていないのであれば
冷えない原因を追究しないといけませんので
メーカーか販売店に連絡をして
見に来てもらいましょう。
書込番号:13185959
![]()
4点
たまたま今日、修理依頼で訪問した現場と似てますわ
ある市の施設でしたが、修理依頼内容は
「壁掛けエアコン360、風量が少なく冷えない」
「隣の休憩室は250だけど寒いように冷える」
360のガス圧を測定しましたがガス漏れでした
室外機運転はしてましたがガス不足のため冷媒が冷えず
風量は強に変更しても、いつまでも待機微風運転
ガス不足を疑ったほうがいいですね。
書込番号:13185966
![]()
2点
冷房 設定温度18度 風量強風で運転し、10分たっても全く冷たい風が出てこなければ、
本体の初期不良、もしくは工事ミスですね。
いずれにせよ無料保証ですので、販売店に連絡を。
書込番号:13186179
5点
>happycommuneさん
まだ取り付けて2日ですので、明らかに工事ミスか機器不良だと思われますので、ガス充填だけで済むならそれでいいんですが、ダメなら交換を要求してみます。
>配線クネクネさん
配線自体はそんなに曲がっていませんでした(2-3回くらい)。
>みなみだよさん
室外機の問題なのかな?風自体はそれなりに強く出ているのに冷たくないんです。同じ会社のグレードが高いリビング用が効かないとかあり得ないです。汗かきまくってます。
>りゅうNO3さん
ガスの問題で充填すればすぐ治るならそれが一番冷えるまでの近道なんでいいんですが・・・
>こだともさん
取り付け3日目でこんな目に合うなんて・・・。リモコンの表示で外気温28度で室温32度湿度60%になってて汗かきまくっます。明日朝一番に販売店に電話してみます。
>皆さん
迅速なご返答ありがとうございます。とにかく汗かいて不快指数高くて悶々としています。販売店(ダメならメーカーにかけあってみます)に連絡とってまたどこが悪かったかご報告します。
書込番号:13186598
2点
ガスの補充で済ませようとするのだけは、やめたほうがいいです。
先ほども書きましたが
2つのガスの混合ガスです。
混合比がきちんと取れるはずもなく
そういう意味で、室外機の交換を提案させてもらいましたが。
室外機を交換すれば、ガスの混合比は大丈夫なので。
おそらくガス抜けだと思います。
で、ガスが抜けているんだから、ガスを入れればいいや、という考えが、
一番単純で早そうですが
私は勧めません。
書込番号:13187376
3点
真空引き不十分なだけならば多少は冷えるはずですので、冷房運転してるのに外気温28度で室内32度は有り得ないと思います。修理を依頼した方がいいかもしれません。
書込番号:13189163
3点
修理というのも難しい場合が多いので交換も有りうると思います。
書込番号:13189175
![]()
1点
>みなみだよ
そうですね。ただ早くこの室内で汗をかくこの不快指数マックス状態を早く改善して欲しいですね。なんだか責任の所在が今ひとつのまま終わりそうな気がしてきました
>happycommuneさん
今日ヤマダ電機に掛け合ったところ明日以降に検査に来ますと・・・・
これって、取り付け業者の問題なら取り付け業者が新規取り付け直ししてくれるのかな?結局追加手出ししないといけないとかそんな問題にならないか冷や冷やしています。
結構新規取り付け後の『風が出てるが冷えない』というトラブルは他機種でも書き込みあったりするんですが、結局のエンディングが書いていないので、ちょっと戦々恐々としています。
引き続きレポ続けていきます。。。
書込番号:13189431
1点
本日取り付け業者が検査に来てちょっと室外機をいじったら一瞬で冷風が出るようになりました!!
原因は
『三方弁が閉まっていた』
とのことでした。
業者;エアコンの移動なんかで開けていたものが蓋をするようにして閉まっていたようです。
自分;えっ!そんなくらいで閉まるならまた自然と三方弁が閉まってしまうんじゃないですか?
業者;いや、もう閉まりません!
んーーーー。これってどう考えても初期工事時のミスとしか考えられないのですが・・・
まぁしっかり冷風が出るようになったので、別に良いんですが( ^ω^)・・・・
アドバイスをくださった皆様ありがとうございました。
書込番号:13193058
2点
アドバイスをくれた皆様ありがとうございました。
取り付け業者が見に来て、おもむろに室外機に一直線で行って、作業時間3分で冷風が出てくるようになりました。
業者もなんだか心当たりがあったのか、冷風が出た瞬間、室外機いじってる人から室内にいるもう一人へのドヤ顔でした。そして、サッサとバツが悪そうに帰っていきました。
まぁいずれにしても、ガスの問題でこの時期に室外機交換待ちとかにならなくて良かったです。
皆さん誠にありがとうございました。
書込番号:13193101
2点
三方弁の開き忘れとは…。
これじゃいくら運転しても冷風が出てこないはずです。
>そんなくらいで閉まるならまた自然と三方弁が閉まってしまうんじゃないですか?
業者;いや、もう閉まりません!
心配いりませんよ。配管接続時の真空引き後に開くのを忘れただけでしょう。
三方弁は六角レンチを使ってクルクルと開閉するものですから、一度開ければ自然に閉まることはありません。
書込番号:13194936
1点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-S56A2
古いクーラーは、ガスが抜けてるかもしれませんし、内部が、埃だらけかもしれません。
部屋の熱は、窓から40%くらい出入りするとか、
窓を三重ガラスにしたり、断熱材を貼った方が効果的かもしれません。
書込番号:13181836
1点
しんきゅうさん
http://shinkyusan.com/product_usage/02.html
というサイトで、比較できますよ。
10年前の型番を入れれば出てきます。
書込番号:13182390
1点
カタログの数字を信じれば
10年前との比較だと半額になるとか言われていますね。
書込番号:13186190
1点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-S40A2
ヤマダ電機 港北センター本店で買いました。
137,000円 基本工事、10年間無料保障、ポイントなしでした。
AC200V、高さ250mm、冷房能力最大4.8kW、APF5.8が魅力的でした。
コストパフォーマンス的に満足です。
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
-
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
-
【おすすめリスト】2026Q2
-
【欲しいものリスト】PC
-
【おすすめリスト】ZEN5
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)







