昨年9月に購入したAY-A22SEですが、今年初めて暖房をつけたところ、全く温まりません。
5年保証には入ってますが、購入して1年ちょっとの故障はいただけません。
ひとつ心当たりとして設置業者が、かなりいいかげんで室外機のアースはしてないし、配管の化粧カバーの取り付けもいいかげんで、購入店舗に申し出て他の設置業者に手直ししてもらいました。
真空引きもきちんと行ったのか??です。(口頭確認ではしたと言ってましたが…)
シャープのエアコンは3台目で、他の2台(50VX・22VX)は問題無く稼働しています。
たまたま、このエアコン自身がはずれだったのか、設置に起因するのか…
とりあえず、明日購入店に修理依頼しますが、皆さんはどう思われますか?
1点
ご愁傷さまです。
冷房が正常に作動していたなら冷媒漏れの可能性は薄いかも
しれないですね。
うちでは冷媒の充填量は正常なのに暖房運転すると稼働中の
配管内圧力が正常値以上に上昇しないという初期不良の製品
に出くわした事があります。
書込番号:15275438
2点
昨日、ようやくなおりました。
ただし1回目の訪問(工事業者)機械故障なのでメーカーに連絡します。
2回目の訪問シャープエンジニアリング交換部品なく故障個所確認まで
3回目の訪問(シャープエンジニアリング)でやっと修理完了
原因は室外機の弁(冷暖房の切替)不良で交換修理とのこと、担当の話として「あまり壊れる箇所では無く、設置時のガス抜きが不十分だったりすると壊れやすい」そうです。
エアコンの修理で3回も訪問しないと直らないなんて驚きました。
2回目に訪問してきたシャープエンジニアリングの担当に「なぜ想定部品を持ってこないの?」と
尋ねても、答はあいまい…
「次回(3回目)に直らなかったら新品交換してくれる?」と聞いたら、「そうさせてもらいます」との回答でした。
とりあえず修理完了の報告です。
書込番号:15309728