エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-M22A(W) [クリアホワイト]
最近、エアコンの吹き出し口から、水滴が時折飛び出しているではないかと思われる状況に気が付きました。
というのは、上下方向に動くルーバーのステンレスの部分に、数本の水が流れたような痕跡(水滴が風に飛ばされてステンレス部分を流れたような痕跡)が見られるからです(実際に水滴が飛んだところを見たわけではありません)。
これはどこかに不具合があるからなのか、それとも、何かの一時的な原因で水滴が飛び出してきただけのことなのか、もし後者であれば問題ないのですが。
もし、同じような現象を経験された方がいれば、情報を提供いただければ幸いです。
2点
とりあえずルーバーを綺麗に掃除してもう様子を見てみてはいかがでしょうか?
ルーバーに再度水跡がつくなら何らかの処理が必要な場合もあると思います。
施工に問題が無いと考えるとルーバーのステンレス部分が冷気の噴出しで冷却されるのが
原因で冬場の窓枠やガラスなんかに発生する水滴と同じ現象になのかもしれません。
只、その場合だと高湿度の時しか再現性がないので比較的湿度が落ちている現状でも発生
するなら施工不良か製品自体のトラブルの可能性もあるかもしれませんね。
書込番号:16697643
0点
bbtaka さん、こんばんは。。
白くまくんは、冷房運転時の湿度戻りと並んでよく訴えのある問題です
たぶん、対処法は無かったと思います。。残念では済まされないのですが仕様という事に・・
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1351262077/
書込番号:16698394
0点
フロンガスが不足すると同様な現象が発生します。
書込番号:16699551
1点