エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV251-W [ピュアホワイト]
2011年製です。暖房モードにしても温風が出てきません(2020年冬暖房・冷房正常、2021年冷房正常でした)。
リモコン電池も新品にしましたし、取説上のチェックポイントは確認しましたが同様です。ユーザーでなにか、出来ることなないでしょうか?
3点
やはりそうですよね。非常運転モードの暖房にしても、冷風(冷房された風?)しか出てきませんでした。ちなみに、その時室外機はゆるゆる
と回っているだけのようでした。修理に出したいのですが、購入した販売店がわかりません(なくなった父が購入しているため)。ここで言われているメーカーのサポート(当然切れているが)より、量販店へ連絡した方がよいのでしょうか?
書込番号:24524862
1点
応急運転をする場合は、応急運転ボタンを2回押さないと暖房にはなりませんのでご注意ください。
暖房、設定温度31度にしても温風が出ない場合は、故障だと思われます。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24525014
2点
>old_macintoshさん
暖房を使い始めたのはいつ頃ですか?
時期的に使い始めた頃は暖房が効いていたが最近になって暖房が効かなくなったと思われるのですが。
推測した状況だとしたらガス抜けの可能性もありますし、四方弁の可能性もありますし、ご自身で確認するなら応急運転或いは冷房なら最低温度で運転、暖房なら最高温度で運転。以上を試した時にどうだったかの情報があれば原因が特定しやすいかと。
いずれにしてもサービスに連絡してきてもらうのが1番ですが。
書込番号:24527298 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV221-W [ピュアホワイト]
注文してまだ届いてませんが・・・
最初のスタートは、エアコン専用コンセントがないので下のボックスコンセントから延長コードを利用して使おうと考えてます。
エアコン用増設回路も工事する予定です。電機やに事情を7月5日にした所2.2kwなら下のコンセントでも行けると言われましが心配なので工事する予定です。
そこで分電盤の事について質問です。
名称ELP-2P30A付(リミッタースペース付)相線式1φ2W(100V) 分岐回路 増回路スペース 河村電機産業
この分電盤増設可能な分電盤でしょうか?リミッタースペースとは何でしょうか?
わかる方教えてください。
0点
リミッターとはこの場合は30Aの主幹ブレーカのことだと思います。
分電盤の型式だけでは増設可能かどうかは分かりませんが、写真を見た限り可能に見えます。
増設はいま分電盤にいま2個ついている小さめのブレーカーが3個になるということです。
書込番号:16336398
0点
この分電盤なら全部で4系統まで可能です。
ちなみに残念ながらスレ主さんの分電盤では200Vは使用不能な単相30A契約です。
なので100V機を購入する分には問題がありませんが冷蔵庫や炊飯器の保温状態等で常時電気を
食っている電化製品もあるので冷房運転では問題は出難いかもしれませんが暖房運転の時には家事
中の電子レンジやアイロンの様な特に使用電気量の大きい製品を使用する時は注意した方がいい
場合もありますよ。
書込番号:16337043
0点
ふ〜〜、あっちこっち立てるもんだから^^やっと探しましたよ
店員が、そのように 行ける、と言っても、
重大事故が発生してから 「言った」「言ってない」「知らない」・・・
に ならないように記録に残してたほうがいいと僕は思うのですが・・・
>ちなみに残念ながらスレ主さんの分電盤では200Vは使用不能な単相30A契約です。
っていうか、この機種は100vなので200Vは使用不能なんですが。。。
この機種の電源が100なのか200なのか検索されては?^^
書込番号:16337355
0点
一つ下のスレッドでは
増設できるできない、というところから話が始まっていますが
結局、増設はできる、ということでいいのかな。
増設できるんだったら、専用回線、引いてもらったほうがいいですよ。
延長コードで冷房はいけると思いますが(15A用を使えば、理論上はいけるはずなので)
あくまでも省電力ようなので、常時12Aとか流れれば(実際は常時は流れないけど)
延長コードそのものが、傷んでくるし
延長コードで、エアコンを接続するというのは、勧めたくないですから。
この機種は200Vではないので
200Vの心配は不要ですしね。
書込番号:16337839
0点
はい みなみだよさんの言う通り、
コンセント工事はしてもらったほうが良いです、
ただし大元は根本的に増量不可なので 大型家電などの機器の同時使用は不可能です。
ブレーカー増設スペースに 1回路増やし VVFでコンセント配線を新設。
スレ乱立で ややこしいですが・・・・
書込番号:16337862
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV221-W [ピュアホワイト]
30Aの分電盤エアコン
30Aの分電盤で100V2.2kwのエアコン1台利用できますか?
建物が古くエアコン用コンセントがないからテレビとかアンテナとかのBOX(コンセント)から延長コードで利用
お店の方はそれなら2.2kwまでのエアコンを選んで下さい。それ以上は、利用は難しいといわれました。
そこで気なったので・・・電機やに聞いたら2.2kwは最大だから電子レンジやドライヤー炬燵はそれ以上あり利用してブレーカーが落ちないなら恐らく大丈夫でしょうと言ってました。
もし、気になる。様子がおかしい時は分電盤の増設工事とエアコン用コンセント増設工事をすると言われました。
家の分電盤は、増設可能でしょうか?写真載せるので分電盤が増設可能かどうか見てください。
2点
次々スレを立てずに 最初のスレから返信するようにしましょう。
写真を見る限り単相2線式なので 専用回路にしても 元が30A
なのでブレーカーが飛びます、
(写真では 一応1かいろ ブレーカー増設スペースがあるので)
ですので分電盤から 専用回路で工事をしてもらい その他の大型家電の同時使用はやめましょう
写真を見る限り 元の電線(一時側)が細いので(5.5スケ) 大本の増量は望めません。
MSZ-GV221-W
冷房 運転電流 5.94
消費電力 535 (150〜790)W
暖房 運転電流 5.55 (最大 15.0)
消費電力 500 (120〜1,245)W
始動電流 5.94
書込番号:16334877
0点
スレの件初心者でわからなくごめんなさい。
東京電力でブレーカーアンペアの交換工事60Aまで無料みたいですが・・・交換工事もできなそうですか?無理ならその1回路をエアコン用に増設工事してもらおうかと考えてます。
書込番号:16334925
2点
スレッドがいっぱいたっていてどこに書き込めばいいのかわかりませんが
エアコン取り付け業者には、とりあえず取り付けてもらう。
で、エアコンの取付しかできない業者(コンセントとか来ていることが前提で工事する人がいますからね)なら話になりませんが
電気工事も行える人だったら、今の現状を見せて、どうしたら一番いいのか具体的に説明してもらう。
配電盤を見る限りでは、単相3線になっていないみたいですが
増設できるかどうか、それも相談してみるといいのでは?
配電盤から、専用線を引っ張ることができれば
それに越したことがありませんから。
昔、古い木造アパートに住んでいた時に
配電盤から2mくらいの線を引っ張ってもらって
コンセントをIIコンセントからILコンセントに交換してもらって¥4,000くらいでした。
書込番号:16335440
1点
配電盤を見る限りでは、単相3線になっていないみたいですが
増設できるかどうか、それも相談してみるといいのでは?
今は単2の30Aで、分電盤のカバー裏に増設スペース1と書いてあったので、その増設スペースを増設工事をして初めて単3になるのでは?
書込番号:16335473
1点
まぁ、私はその辺の知識がないので
相談を勧めてみたわけですが・・・
増設工事をしたら単相3線になると言い切れるだけの知識があれば、そう答えるのですが。
http://www.chuden.co.jp/ryokin/information/chishiki/mame_bundenban/
↑
これが単相3線のブレーカー(ただし50A用)
ブレーカーが2線なら
送電線から各家庭への引き込みも2線で引き込まれているはずなので
引き込みからやり直してもらう必要があると思います。
http://www.daw-pc.info/hard/powerunit/powerunit3.htm
書込番号:16335514
1点
>2.2kwは最大だから電子レンジやドライヤー炬燵はそれ以上あり利用してブレーカーが落ちないなら恐らく大丈夫でしょうと言ってました。もし、気になる。様子がおかしい時は分電盤の増設工事とエアコン用コンセント増設工事をすると言われました。
電気屋のいった上記の発言は正しいと思います。
>家の分電盤は、増設可能でしょうか?写真載せるので分電盤が増設可能かどうか見てください。
可能だと思います。
主幹が30Aでも分岐がいくつあってもそれぞれ20Aのブレーカをつけることが多いです。たとえば、主幹が30Aで分岐が20Aのが10個ついているという状態も普通にありえます。これは分岐後の電線の太さが主幹よりも細いのでそこで発熱しないようにそれぞれの分岐に対して一個ずつブレーカーをつけているという意味です。
エアコンは2.2kWでも消費電力は1.3kWくらいまでなので、電流に直すと大体15Aくらいになります。30Aブレーカーだとエアコンで15A使っても、残り15Aはほかの電気製品や照明などに使えますから、一度に大量の電気を使う電化製品と併用しないように注意して使えば、2.2kWエアコンならば冷房にも暖房にも結構使えると思います。
最近エアコンは必ず専用コンセントを使うように電気店では言っているらしいので、若干のお金を追加してエアコン専用のコンセントを増設してもらったほうが安心な気がします。
書込番号:16335749
0点
築50年で単3切り替えしていないということは
大家さんは更新する気がないと考えて良いかと。
よって電力会社も 各室供給幹線が細いので 増量は難しいのでわ無いでしょうか、
書込番号:16335968
2点
上手く説明できるかわかりませんが、結論から言うと、
・エアコン用に専用の電源コンセントじゃないと今はどこの電気店でも断れるのが多い。(ブレーカーと電源コンセントが直)
・分電盤にブレーカの増設はいくらでも可能。(とりあえず2つは可能だし、それ以上でも見てくれさえ気にしなければ可能)工事費は、1Fなら¥12,600〜2Fなら¥20,000〜とよく見ます。
・30Aでもエアコン用に回路は可能だが、エアコン、炊飯器、ドライヤーの同時使用で落ちることは覚悟。(あくまでも総使用量は30A)
以下は、40Aにアップしたい場合についてです。
参考に東京電力のHP貼っておきますね。色々リンクで詳しく載っていますよ。
https://www30.tepco.co.jp/dv01/dfw/ccweb/DV01A012/DV01ADTOP.jsp
http://www.tepco.co.jp/life/custom/ampere/
分電盤を見る限り、たぶん単相2 30Aが限界です。
電信柱から家に黒い太い電源線と接続されています。
1本の太い線と家に接続されているのは枝分かれし、最終的に2本じゃないですか?
それなら単相2です。
アンペアの限界は家の実家と同じ30Aです。
まわりに新築とかの家を見ると、電信柱から出ている線と最終的に接続されているのは3本の線になります。
3本あると位相差で200Vとかの電圧も作れますが、残念ながらスレ主さんのお宅だと40A以上にするには工事が必要で、10万オーバかかります。
お家の配電盤のアンペア切り替えは、工事屋さんです。
電信柱からお家までの工事は管轄の電力会社になります。
上記のあたりは、近所の電気工事している会社に問い合わせすればやってくれると思います。
ネットで、地元の市と電気工事を入れれば、すぐに見るかると思います。
お金はかかりますが、今から夏にかけてどんどん暑くなりますし、工事は遅くなりますので早めに決断をした方がいいと思います。
書込番号:16336876
1点
写真を見る限り
一次側の電線はVVF2.6mm2芯
なので許容電流の上限は30Aが限界
現状のままでの増量は ほぼ不可能・・・
単三切りかえは 電力会社が電力量計の交換
引き込み線(架空外線)の交換、リミッター交換
需要家側(大家さん)
引き込み幹線交換 引き込み開閉器盤の交換
引き込み開閉器盤から各部屋電力量計までの幹線交換
各部屋電力量計から分電盤までの一次側電線交換
各部屋 分電盤の交換・・・・
何件有る物件か知りませんが 50年経っても
単相2線式のままなので 上記の工事をいまさら
大家さんが了承するとはとても思えないので、
現実的な選択肢としては ほかの大型家電を同時使用せず
許容電流の大きな延長コードでコンセントから給電するか、
工事屋さんが電気工事してくれるなら 写真の分電盤で1回路増設スペース
が余っているので そこにブレーカーを増やしてもらい
専用コンセントの工事をしてもらうか。
専用コンセントとは云え 大本の容量は同じなので 大型家電の
同時使用はできませんが。
書込番号:16337371
![]()
2点
引き込み工事は、無料でやってくれるみたいですけどね。
あとは大家さんの了承かな?
書込番号:16337607
0点
需要家負担(大家さん)のほうがはるかに出費なので
現在まで単相2線式なのでしょう、
写真からして 分電盤自体は 漏電ブレーカー付きに更新されているので
20年前 前後に 保安協会などからの要請で 一度は更新されたのでしょう、
その時が単三切り替えのチャンスだったのでしょうが・・・・
戸建と違い 集合住宅の場合 一軒だけの都合で単三切り替えはできないので厄介です。
書込番号:16337706
0点
まぁでも
単二なら単二で
専用線を引くことはできるんじゃないのかな?
それも無理?
いずれにしてもここであぁだこうだ言うより
実際に見に来てもらうほうがいいですよね。
電力会社は60Aまでなら交換できるって言っているみたいですし。
(現状の単二を知らないでいっているのかもしれませんが。)
書込番号:16337723
0点
専用線を引けても
大元の容量が30A以上にあげれないから 同じこと
つまり一次側の電線の太さに問題が有るということ。
現状2.6mm(5.5sq)相当なので 一般的には30Aが限界なので
今のままでは増量はできません。
書込番号:16337782
1点
いっぱいスレたてしてすいませんでした。
皆様の指摘頂いた事を参考に電気屋に見て頂いた所、増設は可能で30Aでもエアコン利用してる世帯は居ます。
嘘か本当かわかりませんが、その人が工事した世帯の8割は30Aの世帯で下のコンセントらしいです。
少し安心しました。ありがとうございました。
言葉足らずですいませんでした。
書込番号:16339369 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
私のアパートは
単相3線が来ていますが
30A契約で
28(ILコンセント)を使っています。
一度に、炊飯器と電子レンジとアイロンを使うということはないので
ブレーカーは落ちません。
エアコン用には専用線が来ています。
30A以上に上げられないことを
ことさら不安に思う必要はなく
容量を守れば大丈夫ですよ。
要は使い方ですよ。
うまく増設工事ができて
エアコンの設置がうまくいくといいですね。
書込番号:16339575
2点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV221-W [ピュアホワイト]
使用方法でメーカーはエアコン用コンセントから使用となっていますが家は築年数50年のアパートで天上にエアコン用コンセントがありません。なので下のボックスコンセントから延長コードを利用して使う形になります。メーカーは、エアコン用コンセントを推奨してますが、買ったお店で事情説明した所この商品は冷房時2.2kwだから下のボックスコンセントから延長コードでも大丈夫でしょうと言われました。大丈夫でしょうか?詳しい方教えて下さい。
因みにエアコン用コンセントの増設も考えてます。
分電盤によって、増設できないのもあるようですが見方がわからないので写真載せますのでわかる方見てください。
0点
築50年も経っているのなら、屋内配線の老朽化も考慮した方が良いと思いますので、
安全を考えるのなら、エアコンの専用配線を設けるべきでしょう。
アパートなら自分で勝手に工事するのでは無く、大家さんか管理会社に言っておかないと
まずいのでは?
書込番号:16334468
1点
30Aの回路にコンセントからエアコンを付けて、今ある電化製品を沢山付けるとブレーカーがすぐ落ちたり、
最悪火災事故になったりしないかな・・・
「延長コードでも大丈夫でしょう」って言われてそうしたとしても、責任は自分にくるんじゃないかな。。。
エアコン用コンセントの増設を考えているのなら、分電盤工事費一式で考えた方がいいかも。。。
書込番号:16334473
0点
延長コードは通常1.5KWまで、だったとおもうので、2.2kwでは火事になりそうです。
買ったお店の言っていることはいい加減に感じます。
あと、分電盤が30Aなので、容量的にも不足しそうです。
ちゃんとした電気工事専門の業者、および大家さん含め相談されたほうがいいと思います。
書込番号:16334597
0点
メーカーページでは消費電力は12A〜13Aとなってました。
確かに延長コードでも15A(1.5KW)のものでたこ足配線しなければ問題なさそうですが、やはり専用コンセントを用意すべきと思います。こちらは、電気工事の資格をもった専門業者しか工事できないはずです。
それには現在の30Aの分電盤をどうにかしないと、(電力会社との契約が30Aだと契約変更が必要な気もします)無理のような気がします。
やはり大家さんに相談が必要のように思います。
書込番号:16334617
1点
以前エアコンが冷房だけだったころには、私の家でも30A契約で2.2kW程度のエアコンを2台と1.6kWクラスのエアコン1台を使っていました。エアコンは2台同時に使うと頻繁にブレーカーが落ちてましたが、エアコン一台とそれ以外のテレビや照明器具くらいで使った場合は殆どブレーカーは落ちなかったと思います。
今はエアコンで暖房も行うので、エアコン暖房と電気コタツとアイロンと炊飯器と・・・を同時に使うと落ちる気がします。大電流を消費する電気製品の併用を避ける工夫などをすれば十分30Aでも使えると思います。
ブレーカーの増設は可能だと思います。エアコン専用コンセントの増設をお勧めします。場合によっては30A契約を40A契約とかに変更できるかもしれません。電力会社に相談してみると可能かどうか教えてくれると思います。変更する場合は大家さんの了解が必要だと思います。
書込番号:16336327
![]()
0点
エアコンの電源増設は、近くの電気屋に見てもらったら大丈夫だと言われました。余り多くの電力を、消費するものを使わなければ。理論上下のコンセントからでも、行けると言われました。もし、無理なら下のコンセントからひけるプラグにはしないで使えないコンセントの、形にするでしょう?と言ってました。
初心者であちこち書いてすいませんでした。
ありがとうございました
書込番号:16339321 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV221-W [ピュアホワイト]
使用方法でメーカーはエアコン用コンセントから使用となっていますが家は築年数50年のアパートで天上にエアコン用コンセントがありません。なので下のボックスコンセントから延長コードを利用して使う形になります。メーカーは、エアコン用コンセントを推奨してますが、買ったお店で事情説明した所この商品は冷房時2.2kwだから下のボックスコンセントから延長コードでも大丈夫でしょうと言われました。大丈夫でしょうか?詳しい方教えて下さい。
書込番号:16332614 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
一本のコンセントで保証されているのは15Aまでだったと思う。
エアコンコンセントもいろいろ種類があって、細い線しか配線していないものは
無理。最悪の場合、火事が起きる。あるいは機能が発揮できない。
メーカーに聞くのが確実。
配線工事をすることをおすすめする。
書込番号:16332721
3点
一般的なコンセントの差し込みから取る訳ですよね??
エアコンの電源を延長コードで伸ばして差し込む事に成ると思いますが
100円ショップの ほっそいコードでは無く ホームセンターとかで 800円前後で売ってる
パチッバチって 入り切りのスイッチが付いてたり 雷ガードが付いてたりするタイプの延長コードなんかですと
少し太めのコード使ってるじゃ〜ないですか・・・
そのくらいの太さのコードで延長して ☆必ず エアコンを使ってるコンセントの差し込みの所には
余ってるからと言って 他の家電製品なんかを差し込んで 使ったら駄目ですよ!
タコ足配線をすると 電気の通ってる線が熱を持って 火事に成ったりするんで注意しましょう!
たぶん大丈夫かと思いますが
クーラー点けて 容量が大き過ぎたら ブレーカーが飛んで 君んちだけ停電に成るので
そんな時には 電力会社と 大家さんに言って パワーアップして貰いましょう!
あと 配線は 長すぎるからと言って くるくる丸めたり しばったりしちゃうと
線が熱を持って火事に成るので 電気の線は 必ずびろ〜んて 長くしたまま使いましょう!☆
書込番号:16332796
0点
可能性ですが量販店で相談したなら工事業者に委託される事になると思うので店員が大丈夫と
言ったとしても工事を拒否される可能性もありますよ。
これを機会に専用回路を増設されてはいかがでしょうか?
配電盤からの距離で値段は変りますが安全です。
書込番号:16332882
2点
築50年なら 単三切り替え出来てるか否かも解らない状態なので
簡単に専用回路増設もままならないはず、
現実的には 在宅時のみの使用で エアコン以外の大型家電
たとえば電子レンジやアイロン ヘアドライヤー等など短時間で大電流が流れるものの
使用は絶対控える 等の工夫で何とかするか。(太めの延長コード)
MSZ-GV221-W
冷房 運転電流 5.94
消費電力 535 (150〜790)W
暖房 運転電流 5.55 (最大 15.0)
消費電力 500 (120〜1,245)W
始動電流 5.94
引き込みが単三切り替え出来ていて 分電盤から二次側の工事が可能なら
専用回路を引くのが一番理想。
書込番号:16333242
![]()
1点
分電盤とか使うアンペアとかエアコンコンセントとか凄く悩みごめんなさい。
理論上は下のコンセントからひける。
使っても精々790wだから、オーブンやドライヤー、炬燵のが電気くう。
なので下のコンセントからひけばいい。
気持ちは、悪いなら子ブレーカー1個つけて専用回線引けばいいと言ってました。
単2と単3の違いは、単2は、30Aまで、単3ならいくらでもアンペアはあげられる違いと言ってました。
東京電力で契約変更して1年契約になるが60Aまで無料であげれる工事は、元々単3な世帯かまたは、単3使用をわざと単2に落として利用してる世帯だけで私の住まいは元々単2だから単2までで、それを単3に変えるとなると莫大な費用になると言ってました。
いっぱいスレたてしてすいませんでした。
丁寧な解答ありがとうございました。
書込番号:16339348 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV251-W [ピュアホワイト]
6年前に購入した日立の白くま君28サイズのエアコンが全く冷えず、大至急買い替えたい者です。
木造平屋建ての5.5畳+6畳の二部屋を同時に冷やしたいのですが(仕切れるようにはなっています)こちらの8畳用では冷えないでしょうか?
妥当なサイズを教えて下さい。
希望は・・・
とにかく冷えればいい!
暖房は一切使用しない!
省エネなら更に良い!
この条件に合う機種はどちらになりますでしょうか?
アドバイス頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。
追記:取り外し取り付け工事代の相場も教えて下さい。
0点
以前に6+6の和室12畳でスタンダード機の2.8キロクラス1台で
使用していた事があります。
ですから条件的には最上位機種なら2.5キロクラスでも可能だとは
思いますが今回選択されている機種がスタンダード機なので容量変更
した方がいいと思いますよ。
工事代に関しては量販店だと料金に込みになっている事が多いと思い
ますがネット購入で業者は自分で探すつもりなら標準工事で1万5千か
2万くらい見ておいてはいかがでしょうか?
書込番号:14817141
1点
使用していた6年前の商品ですか。むちゃくちゃ古いってわけではないんですね。
前のが最大でどの程度の能力を持っていたかわかりませんが、2.8キロのエアコンが壊れたのであれば、2.8キロを購入した方が無難です。今までより悪くなる事はないですので。
冷房のみ使用であれば使用期間は短いですね。
この機種の2.8キロでもいいのでは?とおもったらなんか去年の型式ですね。
三菱は昔からエアコンでは定評がありますし、どれもそんなに悪い事はないです。
やはり高機能なものは価格が高いが、省電力にはなっています。どこまでお金をかけるかでは。
専用コンセントがきていて200Vに交換できるのであれば、200Vのエアコンもいいですよ。2.8キロクラスには200Vのエアコンがあります。
工事についてですが取り外し費用、リサイクル費用、リサイクル運搬費、取り付け費用等が取られるかも。部材代金もかかる可能性も。
ざくっとですが2万5千〜3万円前後は見た方がいいかも。
書込番号:14817545
1点
一応ですが工事料は工事のみを業者に依頼する場合です。
量販で購入し工事をしてもらう場合は、安かったり、込だったりと、店によりまちまちかと。
書込番号:14817588
0点
2,8K以上になるなら一度メーカーを呼んで修理を依頼されたらいかがですか?
内機も外機も動いて冷えないのはガスが抜けているか外機の基盤が壊れたかこの2つのどちらかでしょう
おそらく新しいエアコンで2,8K以上だと工賃込で10万前後 修理でそんな金額はまずかかりません5年ほど前の製品ならまだ部品もあると思いますので修理がおすすめです
書込番号:14818441
0点
あのー・・・スレ主さん、ポテトグラタンさんどちらも勘違いされてますよ。
GV251はスタンダード機で一般的には8畳用です。
鉄筋コンクリや高気密・高断熱住宅でも最大で10畳までの対応面積です。
それとGV251は昨年モデルなので故障したエアコンの容量記載が無い
ので不明です。
恐らく現行で使用しているのが2.5キロクラスの三菱スタンダード機なので
代用で番号を利用されたんじゃないでしょうか?
それと今回は省エネという事なので最上位機種をお薦めしてますが最上位と
スタンダードでは同じ容量でも最大能力の数値が20%以上の差があるから
です。
基本的に容量が小さい機種でも時間を掛けるか薄っすらと効けばいい程度
なら小さい容量でもかまいませんが最大出力状態での稼働時間が長いほど
製品寿命に影響がでてくると思うのできちんとした対応畳数の製品か最大
能力が対応畳数のスタンダード機と同等程度の製品を購入した方が懸命だと
思いますよ。
書込番号:14818827
1点
皆様、アドバイス頂きましてありがとうございます。
エアコンを購入したのが2006年、翌年に一度引っ越しをしているのですが、
それから調子が悪くなりました。
電気屋さんに来て頂き、ガスも良い物を入れなおしてもらい、
良くなったかなぁと思いきやダメでメーカーにも来てもらいましたが
原因は不明、都内の業者にクリーニングもやってもらってこのあり様です。
お金だけが出て行くだけで、解決しないこのエアコン、捨ててしまいたいです。
風が出るだけで締め切った部屋5.5畳すら全く冷えません。
ヤマダの安心サポートにも入っているのですが、こんな状況でももう一度来て頂いた方が良いのでしょうか?
順序としては、ガスを入れなおしてくれた電気屋さんに来てもらってガスが抜けていないか調べてもらい、抜けてなければヤマダの安心サポートに電話してみてもらった方がよいと言うことでしょうか。暑さをイライラで頭がおかしくなりそうです。涙
書込番号:14818856
0点
度々すみません。
主人もイライラのピークに達しており、
5.5畳の部屋だけガンガンに冷えれば良いと言い出しております。
この場合、MSZ-HW222orMSZ-HS222を購入すれば省エネ効果及び部屋をガンガンに冷やすことは可能でしょうか?
ただ冷やすだけならMSZ-GV222でも良いのでしょうか。
もしくは余裕をもって1ランクアップさせた方が良いのでしょうか?
1ランクアップさせると価格がかなり跳ね上がるので金銭的には×なのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:14818874
0点
5.5畳の1部屋だけでいいなら2.2キロクラスでも普通なら問題無く
冷える筈です。
製品グレードが上がれば省エネ性も向上します。
只、部屋が南向きで大きな窓があったり外壁や屋根からの熱進入が
多いなら2.5キロクラスの方が安心ですよ。
書込番号:14819415
0点
後、HW・HS・GVのグレードで迷われているようですが冷房能力の最大
能力だけでみればHW > HSとGV は同じ順列になります。
同じ容量ならHWは最大能力が3.1KWですがHSとGVは2.8KWです。
只、グレードの関係で搭載されているセンサーの質に大きな差があります。
HWとHSはムーブアイ搭載機ですがGVは一般的なシステムです。
金額優先ならHSかGVの金額の安い方でパワー重視なら少し高いHW
という方向性もありますが耐久性重視ならスタンダード機のGVの方が
良いかもしれませんね。
書込番号:14819483
0点
ご丁寧なご説明を頂き、ありがとうございます。
5.5畳の部屋は南に大きな窓と東側に大きな出窓がございます。
おまけに廊下につながる扉と、5.5畳と6畳をしきっているスライドドアも。
このお陰でエアコンの効きが悪くなっているってことですね!!
となると22クラスでは無理があるようですね。
また、HSとGVとで大差がないとのことで(HWはやはり高いです。涙)
うちの優先順位から行くと・・・
@とにかく冷えてくれればいい
A価格ができるだけ安い方がよい
Bできれば省エネ
という事なので、25クラスか窓が多い為、28クラスのGVシリーズあたりを
購入すればよいという事ですね。
それと、MSZ-GM282という機種があるようですが、こちらとGVシリーズでしたら
どちらが良いのでしょうか?また、差は何でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらもう少しだけアドバイス頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
書込番号:14819915
0点
度々すみません。
MSZ−GV282とMSZ−GM282の違いはエコムーブアイ機能があるかないかという
ことでしょうか?
このエコムーブアイ機能・・・本当に必要なのでしょうか?
使用されていらっしゃる方で、こちらの機能がついていて良かったと思われる点を
教えて頂けないでしょうか。
皆様のアドバイスでどうにか絞り込めそうです。
MSZ−GV282ですとネットで送料は別(5千円以内)ですが、40000円で購入できそうです。
今まで使っていたエアコンの1/3のお値段です。
6年もってくれれば私的には大満足です。
書込番号:14819952
0点
>配線クネクネさん
すみません。書いてある内容の意味がわかりません。
>GV251はスタンダード機で一般的には8畳用です。
>鉄筋コンクリや高気密・高断熱住宅でも最大で10畳までの対応面積です
スレ主さんは木造平屋で約合計12畳で2.8キロエアコンを使用していたが、壊れたからこの2.5キロクラスに切り替えても2部屋冷えるか?といっているのでしょう。ですので、
>恐らく現行で使用しているのが2.5キロクラスの三菱スタンダード機なので
これの意味がわかりません。どこでスレ主さんの使用機種が2.5キロとなったのでしょうか?
スレ主さんは日立の28サイズを使用していると最初の1行目で書いていますが。
また2.5キロの能力はさまざまですが、それは今ほどで無いにしろ6年前の2.8キロのエアコンだって同じです。
>じゅんぞ〜さん
引っ越しなされてたのですか。不調が続いていたようですので、もしかして今の機種で二部屋冷えていた事はないんですかね?
>MSZ−GV282とMSZ−GM282の違いはエコムーブアイ機能があるかないかという
ことでしょうか?
GMのムーブアイは機能が最小限のもので床のみの機能です。最高級機でしたら床、壁、人、状態、間取り、日射熱、天井を見ます。
その2つで冷房のみで考えるのでしたら私はGMの機能は要らないですね。GVにします。
あとは、HSかな。HSは床、壁、人、間取りも見てくれて、ファンがナノブッドコーティングされています。価格.comでMSZ-HS282-Wは68799円のようですね。
書込番号:14820277
![]()
1点
ポテトグラタンさん☆
仰ると通りです!!!
引っ越してきたのが真冬の1月だったので、その年の夏にエアコンを使用したら
こんなだっけ???という感じでした。
その後あれこれ修理依頼をしたものの、納得のいく温度を得られませんでした。
主人は内装業を営んでおり、日中40度を越す室内で働いているので
仕事から帰ったらとにかく体を冷やしたいとのことです。
私もそれを満たしてあげたいなと思っています。
機種の当たり外れはあるでしょうけど、GV282もお値段魅力的ですが、
オススメ頂いたHS282こちらを買う方向でこれから主人と最終調整したいと思います。
ムーブアイ・・・期待しちゃいます。
正直、リモコンのデザインもGVに比べるとHSの方がいいです。
お値段の差なんでしょうけどね。
夏場は毎日使うので、デザインも気に入った方がやっぱりいいのかなと思います。
本当に皆様ありがとうございました。
納得のいく買い物ができそうです♪
書込番号:14820519
0点
買い替えの場合だと今使用されている容量を元に質問されている
ものと考えました。
ですので機種としての能力値を書き込んだだけです。
普通に木造で算出すればスタンダード機なら3.6キロクラスを
進めるのが正しいと思いますが私の場合は自宅で2.8キロクラス
で12畳での使用経験があったので参考までに書き込んでいます。
それに対してポテトグラタンさんも予測で2.8キロクラスが壊れ
たのならなら2.8キロクラス購入した方がいいという書き込みを
されてますよ。
書込番号:14820720
1点
引越しで冷えなくなったのは、引越し時に冷媒の回収や真空引きなどの据付作業が上手くいってなかった可能性があります。これを念入りに行わないとその後でどんなに修理しようとしてもできなくなり買い換えなくてはならなくなります。
>5.5畳+6畳
私の家では2.8kWクラスのエアコン(富士通ゼネラル製)で7.5畳+12畳を楽勝で冷房できています。5.5畳+6畳なら2.2kWクラスでも多分冷やせると思いますが暖房だと能力不足を感じる場面もありそうです。
冷房だけ考えるなら2.2kWクラスでいける可能性がはあると思います。「霧が峰」は他社のエアコンよりやや風が弱い傾向があります。スイッチを入れてから部屋が冷えるまでに時間がかかります。帰ってきて部屋が暑くなっているとすぐに涼しくなってもらいたいという気持ちが強くなりますが、霧が峰だとだいたい冷えるのに30分くらいかかるでしょう。
そういうことも考えると少し能力に余裕を持たせて2.8kWクラスくらいにして置いたほうがいいかなと思います。
書込番号:14822163
1点
以前、みなさんにアドバイスを頂き、こちらのサイズ・型ではなく、
MSZ-HS282を購入した者です。
使い始めるまでは、またハズレに当たったらといろいろ考えましたが、
こちらを購入して本当に良かったです!
速効性もあるし、快適なクーラー生活を送っています♪
サイズも25ではなく28で大正解でした。
夜では3部屋冷え光熱費削減になっていると思います。
口コミは当てにならないと仰る方もおりますが、私はとても感謝しています。
本当にありがとうございました。
書込番号:14878374
0点
MSZ-HS282を購入なされたようですね。購入おめでとうございます。
快適なようでなによりです。
毎日暑くて(私は暑がりの寒がり)、妻と温度設定でもめてます^^;
書込番号:14881811
0点