業務用エアコン > ダイキン > AN71MHP-W [ホワイト]
初めて質問させて頂きます。
新築のエアコン購入について悩んでいます。
我が家の環境と使用目的が少し特殊な気がするのでどこにも的確な相談が出来ずに
困っております。
詳しい方がいらしたらどうぞ助けて下さい。
設計士のお勧めで24時間換気(ダクトタイプ)の我が家です。
各部屋に排気吸気口があり、全館空調ではないのですが、1F,2Fに
各一機、23畳クラスのエアコンがあれば全室に行き渡るだろうと言われております。
ダクトは家中全室に回っています。
設計士の方には、メーカーの最大クラス23畳以上で節電タイプを選んでくださいと
言われています。
1Fは個室が3部屋ありますが、2Fは吹き抜けのワンフロアのリビングダイニングです。
高気密高断熱です。
23畳クラスとなると機種も限られ、各メーカーを検討しましたが
正直、どのメーカーも良い機能ばかりが目に付いて結局決定に至る事が出来ないままです。
1Fは廊下に設置予定ですし、2Fもワンフロアのリビングの端なので
人の動きに合わせるセンサーは必要なく、とにかくパワフルに気流を届けられ、
広い範囲を冷暖房してもらえる機種を探しています。
人センサー無しのダイキンを選ぼうかと思っていましたが、Rシリーズの加湿機能は必要なく
Hシリーズにしようかと思いましたが、他メーカーに比べて、パワーが弱く、節電に関しても
上位機種ではないとの情報も目にしましたので迷っております。
家電には詳しくなくエアコン設置済みのアパート暮らしでしたので自分でエアコンを購入した経験もないもので情けないのですが、購入にするにあたりパニックになっています。
どうかアドバイスを御願いいたします。
書込番号:13851656
0点
エアコンなしの24時間換気って普通のことなんですか?
換気を止めて個別にエアコン設置した方がいいような気がしますが。。
書込番号:13851689
0点
早速のお答えありがとうございました。
24時間換気でエアコンなしは、多分一般的ではないと思います。
個別でエアコン設置出来れば何も問題ないのですが
設置個数、場所がもう変更できないのです。
とにかく一台でパワフルに広い範囲を冷暖房出来るタイプにすがりつくしかなさそうです。
引き続き、どうぞよろしく御願いいたします。
書込番号:13852395
0点
基本的に効率重視なら各社最上位機種がノミネートされるんですが
三菱電機か東芝の最上位機種はいかがですか?
数値上では東芝の方が省エネでパワフルみたいです。
書込番号:13852546
0点
型番を書き込むのを忘れてました。
東芝の712NDRです。
書込番号:13852561
0点
お話をまとめるとこういうことですか?
@設計士さんのミスだか何だかで想定外のことが起こり、23畳用(7.1kW)以上のエアコンを2台設置する必要がある。
A23畳用エアコンは節電タイプを設置するように設計士さんから言われている。
Bスレ主さんとしては機能は少なく、風量が多いタイプと考えている。
C1Fは3部屋を全館空調のダクトを通じて冷暖房する。2FはLDKの1室を冷暖房する。
D冷暖房の能力は23畳用の中でも大きい必要があると感じている。
スレ主さん自身の中で優先順位がはっきりしないために混乱されているような気がします。
大枠で言えば、各社23畳用のエアコンは最上位機種だけか、最上位機種と1ランク下しかありません。(富士通ゼネラルだけは中位機種で23畳用がある)。
・Aは無視してよいのではないでしょうか?種類が少ないので節電タイプなんて言う選択肢はありません。23畳用は全体的に非効率です。
・機能に目移りしてといいますが、無視すればよのでは?風量に拘るなら風量にだけ目をやればよいのでは?機能がついてくるならそれはそれでいいのでは?
・ダイキン71MHPのパワーが少ないと感じるなら、設計士さんに「最大の冷暖房能力が○○kWなんだけれど、足りますか?」と聞けばよろしいのでは?
何だかかなり不親切な設計士さんのような気がします。。。
ちなみに、2FのLDKについては畳数などが分かれば23畳用が必要かどうか論じられるような気もしますが、もう少し設計士さんとのお話し合いをされる方が必要に感じられます。
もし、設計士さんが空調に詳しくないなどであれば、設計士さんに専門家にあたる人へ相談してもらうとか、紹介してもらうとかもっとやるべきことがあるような気がしてなりません。
書込番号:13852631
0点
前の方も言われてますが、設計士さんの考えに疑問を持ちます。
だまされてるとまでは言いませんが、「この人はお金があるし、うるさくないから、前からやりたくても出来なかったこといろいろやってみよ!」と思われてるのではないでしょうか?
実際施行された方々も疑問に思ったのではないでしょうか?
ご家族なりご友人なり、どなたか身近な方に相談されることをお勧めします。
”24時間換気”ってどうしてますか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1260762.html
書込番号:13852703
0点
24時間換気は
新築なら義務付けられていますから
これをはずすことはできません。
使う使わないは、そこに住んでいる人に任されるとは思いますが。
ダイキンのHシリーズは
Rシリーズから加湿機能を省いたものです。
省エネ性能はRと同等かと。
ちなみに、私なら東芝のNDRは、この次期には選びませんね。
2012年モデルだし、まだまだ高いですから。
この時期に23畳用の高いエアコンを入れるなら少しでも安く、を気にします。
そういう意味で2011年モデルの最終品を入れます。
三菱ZWはいかがでしょうか?
ZWにはセンサーが付いていて
その機能が不要というのは分かりますが
暖房能力は高かったと思うので。
あとはパナのXシリーズか
日立のSシリーズかな。
FUJITSUのノクリアAS-Zあたりもいいかもしれません。
詳しくはカタログなどで見比べてみてください。
書込番号:13855241
0点
皆様、とても詳しく丁寧に御返答して頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。
時間的に早急に機種を決定して購入しなければならず、高い買い物なので後悔はしたくないとの思いから気ばかりが焦ってしまい、自分の考えがまとまっていない事に気が付きました。
落ち着いて考えると、大変曖昧で、失礼な質問をしてしまいました。
申し訳ありませんでした。
設計士さんのミスではなく、ダクトタイプの24時間換気は納得して投入しました。
子供部屋3室が4.5畳と狭いので、各部屋に一つずつエアコンをいれるより
一台で賄えるなら効率的と判断したのです。
もう一度、設計士さんに相談してみようと思います。
24時間換気の施工者の方にはダイキンを薦められたのですが、理由は業者がよく使用する
メーカーだからとの事だけでした。
23畳クラスで節電を求めるのは無理があるのですね・・・。
そうなると、一番に希望するのは冷暖房能力の強いタイプに絞る事が出来そうです。
とにかく全室に回るようにしたいものですので・・・。
ここで、皆様が提案して下さった、各メーカーの機種を自分なりに調べて
検討してみます。
その時にまた分からない事がありましたらご相談させて下さい。
親身になって色々ご提案頂き、とても感謝しております。
ありがとうございました。
書込番号:13855551
0点
設計士さんとよくお話されるのが一番だと思います。
高い買い物ですから、使い勝手が悪かったら残念ですからね。
私は勘違いしていたようですが「各部屋に排気吸気口」ですね。ということは、1Fは廊下にエアコンを置いて4.5畳×3部屋が吸気するのに乗じて冷暖房を行き渡らせるわけですね。
>子供部屋3室が4.5畳と狭いので、各部屋に一つずつエアコンをいれるより
>一台で賄えるなら効率的と判断したのです。
スレ主さんはコストを下げたいというのが最優先ですか?
もしそうでしたら、3部屋にそれぞれエアコン設置の方が安上がりだと思います。
・最安の6畳用(たとえばパナソニックの221CFR)
\40000/台(設置費用込み)×3台+\16434/年(年間電気料)×3台×10年=\613020/10年
・23畳用(たとえばパナソニックの711CXR2)
\163000/台(価格com最安値)+\66594/年(年間電気料)×10年=\828940/10年
ということになります。
諸般の事情はあるかもしれませんし、4.5畳の部屋にエアコンがあったら邪魔かもしれませんが効率はこちらの方が良いわけです。机上の計算ではありますが、大容量のエアコンは非効率との結果が出ます。
2Fのエアコンについては、センサーがあったら有効活用できると思います。大空間こそいろんなセンサーが威力を発揮する場だと思います。
書込番号:13855855
0点
引き続き、ご提案頂きありがとうございます。
大変参考になり、心強いです。
あれから、自分なりに各メーカーの2011年モデルの比較をしながら検討してみました。
(2012年モデルは価格的に手が届きそうもないので)
まず、自分が何を重視するのかが、見えてきました。
ダクトの吸気口を使って全室に空気を行き渡らせる我が家にとって、重要なのは、
様々な便利な機能ではなく、やはりどれだけ広い範囲をまんべんなくパワフルに冷暖房出来か
だとの結論に至りました。
暖房に関しては、エアコンだけでなく、補助的な物を使えば賄えますが
冷房は代替がきかない事も今更ながらわかりました。
各メーカーの23畳クラスのシリーズの冷暖房能力を数値上で比較してみましたが
どこもあまり大差がないように思えました。
(ARFに限っては富士通のnocriaが飛び抜けているようですが)
23畳用はどこも最上級機種なので性能に関してはどのメーカーを選んでも
間違いないとは思うのです。
そこで価格で比較してみた所、東芝の「RAS-712JDR」が、
なぜか他のメーカーと比べて、お安いのですが、どうしてなのでしょう?
2011年モデルの最上級機種で同じような冷暖房能力で値段が安いなら
飛び付いてしまいそうになりましたが
安いのには何か理由があるのでは?と躊躇してしまいました。
どなたかご存知の方がいらしたら教えて下さると嬉しいです。
我が家の環境に必要な決定打とすると、お掃除機能や、除菌等、便利な機能は
付いてたからラッキーのおまけと考えて、
どれだけ広い範囲に気流が行き届くかを重視する事にしました。
気流の到達範囲と、吹き出し角度の広さが一番なのは
どのメーカーなのでしょうか?
カタログを見て比較していますが、ワイド&ロング気流を謳っていても、
はっきりした数値をだしていないメーカーもあり、迷っています。
申し訳ないのですがどうかご提案をよろしく御願い致します。
書込番号:13860027
0点
とことん省エネ様。
細やかな計算とご提案を頂きありがとうございました。
1Fの個室のついては、単純に狭い部屋に一つずつ、エアコン設置するより、
廊下に大容量の物を一台で賄えるなら・・・と思っていましたが
計算してみると、そちらの方が効率が良いのですね・・・。
驚きました。
今からだとコンセントが増設できそうもないので残念です。
2Fについては、ワンフロアなのであまり重視していなかったセンサーが
役立ちそうですね。
同じ23畳用を入れるにしても、1F、2F違う性能のタイプを選ぶ事もありなのかと
思えました。
詳しいご提案をありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:13860042
0点
>(ARFに限っては富士通のnocriaが飛び抜けているようですが)
APFですね。富士通ゼネラルノクリアZシリーズ7.1kW機種は、
室内機サイズがいわゆる寸法フリーサイズ相当ですので、熱交換器が大きい分、
他社の寸法規定サイズ相当の室内機と比べて、省エネになりますのでAPF値も高くなります。
>そこで価格で比較してみた所、東芝の「RAS-712JDR」が、
>なぜか他のメーカーと比べて、お安いのですが、どうしてなのでしょう?
東芝の営業方針がそうだからですね。ここ数年来、東芝の最上位機種は他社よりも安いです。
書込番号:13863558
0点
>今からだとコンセントが増設できそうもないので残念です。
本当ですか?設計士さんと話をされているということは、まだ設計段階なんですよね。配線の変更は可能な気がするんですが。そういうものではないんですね。
>ダクトの吸気口を使って全室に空気を行き渡らせる
全館冷暖房の真似をするような感じになるんでしょうか…?
そもそもこのアイデア、どなたがやりたいと思われているんでしょうか?スレ主さんですか?設計士さんですか?
節約第一という感じがスレ主さんからは伝わってくるんですが、お話の内容が緻密さに欠けてる様な気がします。(辛口でスミマセン)。
スレ主さんが全館冷暖房の真似をしたいのであれば7.1kWを設置するのが良いと思いますが、
設計士さんが強く推していて、スレ主さんとしてはとにかく節約第一という気持ちで乗っかっているのであれば、もう一度よくスレ主さんの気持ちを設計士さんにお伝えするのが良いような気がします。
的が外れていたらすみませんが、何だか目的が7.1kW機を設置することに終始している様で、すっきりしないものを感じましたのでコメントさせていただきました。
ちなみに、東芝機が安いというのは最上位機種に限らず、最下位機種でも時々見られる傾向です(限定商品で設置料込みで\35000など)。
書込番号:13863972
![]()
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ダイキン > AN71MHP-W [ホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 13 | 2011/12/08 1:30:21 | |
| 22 | 2011/11/11 23:30:08 | |
| 3 | 2011/07/25 13:58:32 | |
| 5 | 2011/07/03 18:30:30 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)