このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > ダイキン > S56NTFXP-W [ホワイト]
はじめまして(^^)新築で今家をたていて室外機置く予定の場所が45センチしかないですがせっち大丈夫ですか?!
電気屋で買ったのですが室外機サイズの(+62)_の数字分だけ間あれば平気と説明されました!
本当大丈夫なのでしょうか?
さらに近くにガスのメーターもありますが配線がかぶったり近くにあったりして平気ですか(T_T)?
書込番号:15057640 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
普通なら無理だというのが一般的な意見だと思います。
室外機の奥行きが30cmとすれば後方の空気取り入れスペースで
10cmのプラスで前方の噴出しスペースが30cmと言われて
いるので合計で70cmの幅がないと通常設置では厳しいという
事になりますが前方の噴出し部分に噴出しグリルなる部品を取付け
れば幾らから幅を狭められるみたいですが45cmでは厳しいと
思いますよ。
只、前面が格子やフェンスの様に隙間があるなら大丈夫ですが
コンクリブロックや壁みたいに隙間がない物なら駄目という事です。
書込番号:15058392
![]()
2点
返信ありがとうございます
ノジマではオッケイです(^^ゞと言われて(T_T)
でも前がブロック2段と穴が大きいフェンスです(^^ゞしたら平気でしょうか?
ガスのメータはあっても問題ないですか?
書込番号:15058505 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
フェンスの形状次第だと思いますよ。
デジカメをお持ちなら写真をアップしてみてはいかがでしょうか?
少なくとも室外機は置き台の上に載せられるのでブロック1段分
は関係無いと思います。
それに基本的に室外機は冷房時の熱交換で発生するのは熱風です。
熱い空気は質量が軽いので上に上昇します。
熱風は直進させずに廻りに拡散させる様に放出されますが後ろから
再度吸い込んでしまうと熱交換効率落ちたり熱交換不可能になるの
で注意した方が良いとという事です。
場合によっては費用面が結構掛かると思いますが2段置き台という
のもあるので高さを変更する事も可能ですよ。
書込番号:15058593
1点
問題無いですね。
奥側に写っているフェンスと同じなら前方の噴出しスペースは
無視しても問題ありません。
フェンスギリギリに設置して貰えば裏側の吸い込みスペースは
十分に確保可能だから普通の置き台でも十分だと思いますよ。
場合によっては地面が砂利(砕石)みたいなので重量ブロック
とプラ製の置き台の組み合わせで置いて貰えば高さが高くなる
のでさらに問題無いと思います。
書込番号:15059108
0点
後、書き込みが不足していたかもしれませんが可能ならフェンスが
設置される前にエアコン工事を行って貰った方が業者さんは楽だと
思いますよ。
ガスメーターの下場がどれ位あるかで室外機の搬入方法が変わって
くると思います。
例えば室外機の高さが60cmなのでメーターの下場が70cm以上
あるなら下を通す事ができるけど60以下ならメーターの上を通す
事になるので確かダイキンの室外機は重いというのをよく聞くので
業者さんは大変じゃないかと思います。
書込番号:15059138
0点
ありがとうございます(^^)
スゴく助かります(^^ゞ外構のほうが先になっちゃうと思うのでフェンス付いている状態だと思います^^;
そうするとできなくなってしまいますか!?
書込番号:15059350 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
1階に付けるんですよね?
フェンスが付いた後でも工事可能ですよ。これぐらいあればどうにかなります。
最低でもフェンスの下のブロックと同じ高さまで、室外機をブロックかなんかで上げたほうが良いですが、積雪の多い地域で冬もエアコンを使うようですともっと高さが必要です。
書込番号:15060547
4点
そういえば屋根の傾斜方向に問題はありませんか?
お隣との境がすぐなので傾斜面では無いと思いますが場合によっては
室外機の上にボタボタ雨水が足れて煩い可能性もあるので室外機に
屋根を着けた方がいい場合もあると思いますよ。
書込番号:15060674
4点
ありがとうねん〜^_^設置可能です(^^)
神奈川県なので大丈夫です(^^)
いちをうちが高台の一番上で隣の下まで10メートル位塀なので平気かと思ったのですが(・∀・)
書込番号:15060833 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ありがとうございますの間違えです!スイマセンm(__)m
書込番号:15060856 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
周囲になにもなければ室外機の設置に問題はないと思われます
ただ画像を見る限り、奥は給湯器ですかね?手前はガスメーター
>さらに近くにガスのメーターもありますが配線がかぶったり近くにあったりして平気ですか(T_T)?
この件についての答えがありませんが。。。
ガス容器もですが、ガスメーターなどの器具と室外機の離れは最低2メートル以上、です
法律で決まってますので・・・
ぜんぜん問題がない、って^^;怖いですね〜^^
ガス漏れ時の爆発火災の危険もありますし、そのための法律ですが
2メートル以上の離れた設置ができないのであれば
ブロックなどの隔壁を設置しなければいけません
もしガス点検などで業者の目に触れる場合があれば通報の可能性もあります。
書込番号:15061375
0点
本当ですか?
では
設計士ならそのことはもちろん分かってますよね?
ガスメーターの近くもだめなんですか?
エコジョーズからはだいぶ離れています!
もぅ
問題だらけで投げ出したいです
書込番号:15062016 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
これって都市ガスですよね?
2mっていうのはLPガスのボンベと火気の距離では言われますけど。
それでも適切な距離は必要ですが、エアコンを設置する業者は
>ガスのメーターもありますが配線がかぶったり近くにあったりして平気ですか(T_T)?
かぶせたりするような工事はしないですよ。色々面倒になりますし、絶対に避けます。
また、エアコンの室外機を火気とみるかは地域によって違いまして、どちらかといえば除外する方向で動いています。
大阪は除外されていますし、東京は火気と見ているものの着火源とならないという証明をしてくれればボンベから2m以内の設置でも良いが出来るだけ離してねってスタンス。
昔は完全に着火源となるエアコンが沢山出ていましたからねぇ。石油やガスで暖をとるのもありましたし。
書込番号:15062321
0点
ちょっと2012年の東京都環境局改善部の発表を見たら、
「電気エアコンも最近のインバータ機種は火気問題も全くないが、劣化した室外機の事故が続いているため」→「可能な限り火気距離を確保する。もしくは不燃性隔壁で火気を遮る措置を講じるよう指導強化に当っている」
みたいな感じで、反発するLPガス協会と色々やりあってるみたいですね。
もちろん安全第一ですから、それを優先させるべきですが。
書込番号:15062342
1点
連投すみません。私は東京について書いていましたが、スレ主さんはしっかり「神奈川県」に住んでると書いていることに今頃気づいたので。^^;申し訳ないです。
神奈川ではエアコンの室外機は火気に該当しません。
業者も適度に距離をとって設置してくれると思いますよ。
書込番号:15063031
2点
わざわざ調べていただきありがとうございます
私の方でも調べたのですが調べ方が下手みたいで
本当に助かりましたありがとうございます
書込番号:15063957