エアコン・クーラー > パナソニック > CS-362CF2-W [クリスタルホワイト]
4月に新築賃貸物件に入居したのですが、今日、据付のこのエアコンの除湿機能を使用していたら、室内機の左隅から水漏れが発生し、テレビやHDDレコーダーのコンセント部分が水浸しになってしまいました。
管理会社に電話して明日対応してもらう予定です。
まだほとんど使用していないのに水漏れって発生するものなのでしょうか?
また、この現象はパナソニックと設置業者のどちらに責任があるものなのでしょうか?
書込番号:16141340 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
状況を確認せず断定はできませんが、据え付け業者の責任の可能性のほうが多いでしょうね。室内機内部でドレン配管が外れてたりすると完全にアウトですからね。据え付け後にヤカンかなにかに水をいれて、室内機の熱交換器にかけ流して水漏れがないかチェックすることになっているのですが、それが十分に行われたのか、かなり疑問です。据え付け業者は絶対やったというに決まってますけど、客がずっと据え付け作業を見張っていなかったら真相はわからないということになります。厄介な話です。
据え付け業者は客から直接お金をもらう形になっていないので、客が何を言ってもまともに取り合わない可能性もあります。トラブルはどうしてもある程度の確率で起きえますので、販売店に責任をとってもらう、補償してもらうのが一番見込みがあるのではないかと思います。
書込番号:16141968
![]()
5点
型番から推測すれば去年から発売されている製品です。
新築物件なら施工時に注水してのドレンチェックの有無とどれ位の期間放置されていたか
も問題がでてきますよ。
うちでは過去に数回ですが排水ドレンホースに蜘蛛か蜂かは解りませんがホース内に巣を
作った事が原因で水漏れした事があります。
新築で冬場に施工せれたなら確かに設置業者の確認ミスなんかもあると思いますよ。
ご自分で確認できる範囲としては屋外の排水ドレンホースの先に対策が施されているか
どうかとこれは業者さんの真似事なのでやらない方がいいかもしれませんがフィルターを
外してペットボトルややかんで少し筒注水してみるかですね。
書込番号:16142127
![]()
1点
ご返信ありがとうございました。
管理会社を通じて土曜日に業者に修理をお願いしたところ、やはり排水が不完全だったようで、
修理後は500ccの注水に対し、490cc以上の排水が確認できたということです。
書込番号:16154613
4点
うちでは施工段階の最終チェックで注水してのドレンチェックをおこなった事で判明した事がありますよ。
その時はドレンホースが地面で上下に蛇行していた事が原因で何故か室内側で水漏れしました。
ドレンホースをカットして空中に浮かせたら正常に排水される様になりましたね。
書込番号:16154727
3点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CF-W [クリスタルホワイト]
入切タイマーは同時にはできないようなのですが、切タイマーにして起きるときに「グットモーニングタイマー」という機能を利用すれば、寝るときと起きるときに使用できるのでしょうか?
0点
グッドモーニングタイマーはCS-223からの機能でしょう、CS-222CFを使ってますが機能がないです。
書込番号:16038182
![]()
0点
そうなんですか!
ネットで去年の機能一覧を見たつもりでしたが…
ユーザーさんに聞けてよかったです、ありがとうございます。
書込番号:16048194
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CF-W [クリスタルホワイト]
部屋の広さによると思いますが、個人的に冷房の効きは十分ですね。
室外機の音も、窓を閉めていると、あまり気にしたことは無いです。
書込番号:15985681
![]()
0点
6畳洋間で使用しています、私も両方問題あるようには感じないですね。
書込番号:15985879
![]()
0点
クサタロウさん、口耳の学さん、コメントありがとうございます。
うちは県営アパートで、他の住人の方があまりエアコンをつけていないので、
室外機の音を気にしていたんですが、お二人のご感想が問題ないということなので、
購入してみようと思います。
書込番号:15989911
0点
寝室に使用されるつもりなら普通の標準工事だと3.5mか4mの配管パイプを
使用した工事だと思います。
(業者によって違うかもしれませんが配管セットを持参してくる人が多いと思い
ますが距離が長い場合だと材料をバラで持参した業者もいました。)
可能な範囲で壁から距離をとって貰うとかすればより静かにできるかもしれま
せんよ。
書込番号:15992716
1点
>配線クネクネさん
返信ありがとうございます!
壁から離しての設置をお願いしてみますね。
書込番号:15993953
0点
どのメーカーも同じですが、2.2KW、25.KW、2.8KWは基本的なものは同じです。コンプレッサーの回転数で能力制御しているように思えます。なので当然、暖房や冷房運転時のガス圧力と温度が変わります。2.2KWの温度がダルイと思うのはそのせいです。まぁガスの圧力が下がればコンプレッサーの負荷も下がりますし、コンプレッサーも回転数を抑えて室内機の風量を上げることで熱量を稼いでいる今の省エネ型の2.2KWエアコンは6畳用といっても実質4.5畳くらい暖房能力しかないでしょう。逆に2.2KWでもコンプレッサーの回転数を上げられれば2.8KWの能力を出せると思います。
書込番号:16149698
2点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CF-W [クリスタルホワイト]
基本工事費に2万円プラスでコンセントを新設してもらえればいい業者です。
書込番号:15898867
0点
株式会社 ヤマダ電機
使用する工事部材等確認のため、ご要望の工事種類について事前にお伺いいたします。
・ 掲載の金額は目安となります。施工前現地にて見積りをしてから改めて金額提示をさせていただきます。
・ 事前に決済の済んでいない工事代金については、全額現地にて現金でお支払いください。
(お見積もり当日の工事実施はお受けできません)
専用回路・コンセント工事
必ずエアコン専用のコンセントを使用してください。
▼工事内容
専用回路増設(露出配線10mまで) 12,600円(税込)程度
コンセント延長(1m毎) 1,050円(税込)程度
ブレーカー交換 2,100円(税込)程度
コンセント変換 2,100円(税込)程度
ケーズ電機 エアコン工事 料金
エアコンを取り付けるお部屋にエアコン専用コンセントがない場合、専用回路工事が必要となります。
工事内容 工事料金
専用回路工事 12,600円(税込)
2階専用回路工事 21,000円(税込)
別棟専用回路工事 別途お見積り
配線組み換え工事 2,100円(税込)
コンセント交換 2,100円(税込)
ブレーカー交換 4,200円(税込)
アース工事 2,625円(税込) ※犬走り穴あけは、別料金となります
書込番号:15899662
![]()
0点
通常、窓用クーラー以外のセパレートエアコンでは
専用コンセントがないと大抵の業者は取り付けてくれません。
スレ主さんの言い方だと、コンセント無しでも取り付けてくれる
モグリ業者でも教えてもらいたいのでしょうか?
書込番号:15913432
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-282CF-W [クリスタルホワイト]
来月公営住宅への入居が決まり、エアコンを探しています。
築40数年の古い鉄筋で、リビング6畳とキッチン3畳が
つながっている間取りです。
暖房はガスストーブを使うので主に冷房での使用で、
シンプルな低価格のものを探しているのですが、
こちらのパナソニックCS-282CF-W 、日立のRAS-AJ28B-W
あたりが妥当でしょうか?同価格帯で他におすすめはありますか?
もう少しパワーの弱い3万前後の機種でも大丈夫ならちらでも
いいかとも思うのですが、パワー足りないでしょうか?
お知恵を貸してください。
ちなみに東京都内、取付けは友達に頼みます。
1点
冬はガスストーブを使うとのことですが、エアコン暖房の併用も考えてみたほうがいいような気がします。エアコン暖房を併用するとガスストーブだけで暖房するよりも省エネにできる可能性もあると私は思います。
その意味では2.8kW機種にするのはいい発想だと思います。
本当に冷房だけでよいのなら、2.2kWクラスで3万円前後の機種でも結構使えるのはあると思いますが、まあそれで失敗しても面白くないので2.8kWクラスで選ぶというのは妥当かなとは思います。
問題は据付工事です。知り合いに頼むというのが非常に危険です。そのお知り合いは電動真空ポンプをもっているんでしょうかね。たくさん据付しないと電動真空ポンプを買っても投資額が回収できないと思います。最近のエアコン据付け屋さんは道具に結構お金がかかってしまうようになっています。
書込番号:15650074
0点
パナFシリーズはスタンダード機なので暖房能力は高くありません。
公営住宅という事なら鉄筋コンクリですよね?
エアコン自体は大は小を兼ねてくれますが小で大を兼ねるのは無理な場合もでて
きます。
販売店でみかける対応畳数は主に冷房の対応で暖房の対応面積だと高気密・高断熱
住宅でも8畳が対応面積だから木造だと少し不足するけど古い公団住宅だと部屋の
面積って公団仕様で普通よりやや小さかった様な気もするので使用自体は可能だと
思います。
只、予算的に問題が無ければ容量は同じでも上位機種をお薦めします。
最上位機種ならスタンダード機と2ランクくらい上の容量に匹敵する最大能力を
所有してます。
それと知り合いに工事依頼するそうですが工具関係はお持ちなんでしょうか?
スレ内でよく語られる事ですが真空引きは必須作業と考えた方がいいですよ。
書込番号:15650133
3点
友達といっても、設備工事会社の社長なので
素人ではありません。だから大丈夫だと思います。
エアコン併用のほうが暖房ってお得なこともあるんですね。
エアコンの価格差が一万円くらいですが、1,2年で回収
できちゃうくらい違うんでしょうか?
書込番号:15650142
0点
>友達といっても、設備工事会社の社長なので素人ではありません。だから大丈夫だと思います。
なるほど、それはいい人を友だちにしましたね。
>エアコンの価格差が一万円くらいですが、1,2年で回収できちゃうくらい違うんでしょうか?
いろんな計算があって実際どうなのかは難しいところですが1万円くらいの価格差は1年くらいで回収できる可能性もあると思いますよ。エアコン暖房を併用することでガスストーブの寿命も大幅に伸ばすことができるのでそれだけでも大きな経費削減になります。
書込番号:15650188
![]()
0点
>上位機種ならスタンダード機と2ランクくらい上の容量に匹敵する最大能力を
所有してます。
ということは、
2.8KWのスタンダード機種と、
2.2KWの上位機種を比べると、
同じくらい冷えて/暖まって さらに電気代も安い、
と考えて良いという事ですか?
書込番号:15650491
0点
最上位機の2.2キロクラスとスタンダード機2.8キロクラスを比較した
場合なら最大能力値では冷暖房どちらでも最上位機の方が上ですね。
只、簡単に考えれば上位機の方が能力が高い分早い段階で安定運転
に入れるので電気代が安いのであってランク違いの製品比較の場合
だと同等か少し安い程度で購入時の金額差の穴埋めはできないと
思いますよ。
書込番号:15651593
0点
>暖房はガスストーブを使うので主に冷房での使用で、
>シンプルな低価格のものを探しているのですが、
>こちらのパナソニックCS-282CF-W 、日立のRAS-AJ28B-W
その2機種でしたら、パナの方が若干暖房能力が高く(必要ないのかもしれませんが)、通年エネルギー消費効率もちょっとだけ良いです。まあ、大きな差ではないですが。
一番安いスタンダード機となると、能力は各社ほとんど同じですし、目立った機能もありません。
>もう少しパワーの弱い3万前後の機種でも大丈夫ならちらでも
>いいかとも思うのですが、パワー足りないでしょうか?
夏場暑い地域なんですかね?
何階に住むのか日当たりはどうなのかわかりませんが、2.2キロ、2.5キロクラスで間に合う可能性はあります。
パナのFシリーズは2.2kWのF222Cでも最大能力は2.8kWあるんですが、この2.2kWのエアコンで木造10畳、12畳とかが冷房出来ている家もあります。まあ、条件によるのでしょうけど。
ちなみにF222CとF252Cの冷房能力の差はわずかです。最大能力の違いは0.1kWだけ。暖房はもうちょい違いますが。
アパートなんかは部屋が広くとも大家が2.2kW一択なんて所もありますが、冷房だとまぁ結構いけるんですよね。暖房は無理ですが。
どんな環境かいまいちわかりませんが、条件が悪くないなら(キッチンで火を使ったときはそこは暑くなっちゃいますが)、冷専ならCS-F222Cかな。
階が高くて日当たりが良ければ2.8KWのこの機種ですかね。
一応ですがエアコン専用コンセントはあるんですかね?
あればいいですが。もし普通の壁下についてあるコンセントから取るのであれば(本当はエアコンは専用コンセントが必要です)、エアコン暖房は考えない方がいいです。
高級機だろうが、六畳用のエアコンだろうが、起動時に思いっきり電気を食います。1200W〜1400Wちょいぐらい食ったり。ブレーカー落ち、というよりも火災の危険性も。
築40年の公営住宅というと、そういったコンセント回りや、ブレーカーが何アンペアなのか。
あまり高くないような気がするんですよね。
ガスが使えるようですので、暖房はどうにでもなるでしょうけど。
書込番号:15656439
0点
初期費用だけでなく、その後のコストを考えるのはとても良い事だと思います(^_^)
機種によって電気代は結構変わりますよ。暖房だと一年とは言いませんが、2.3年で元が取れる場合もでてきますから
書込番号:15768888 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>パナソニックCS-282CF-W 、日立のRAS-AJ28B-W
年式は違いますが、パナソニック、日立の下位機種を使用していました。
上下風向版(フラップ)の形状がパナソニックと日立では異なります。
パナソニックは下方向優先で暖房向け、日立はごく普通のフラップです。
風量自動の時の上下フラップの動作も異なります。
パナソニックの場合、フラップが動き続けます。冷風を直接が人に当てる前提の動作です。
動作に「ゆらぎ」を取り入れているので風には爽快感があります。
フラップの固定は可能ですが、一番上に向けてもやや下向きなので、場所によっては
冷風が直接当たる事になります。これが嫌いな人には向かないかもしれません。
日立の場合、フラップは水平方向を向いて固定します。冷風は天井をつたって進んでいき、
徐々に下に降りてきます。冷風が直接当たる事はありません。
ただし、エアコンの反対側の壁のあたりに冷風が集まりがちですので、
その場所に関してはちょっと冷えすぎる事になるかもしれません。
フラップをスイングさせる事も可能ですが、パナソニックほどの爽快感はありません。
日立は冷房最大能力時の消費電力が大きいですが、実際に使ってみるとカタログ以上の
パワーを感じます。室外機が一回り大きいのでパワーがあるのでしょう。
冷房パワー優先なら日立のほうが良いですね。
暖房時ですが、
日立は床に吹き付ける力が弱く、足元がなかなか暖まりません。
パナソニックは下方向の吹き出しが強く、足元から暖かくなります。
日立の左右フラップは小さいので、フラップの向きを変えても風が遮られるだけで
風の向きは大して変わりません。
ご参考まで
書込番号:15770153
![]()