※この製品は冷房専用モデルです
本日使い始めて あまり冷えないのでメーカーに電話しました。
使用状況は、吸気温度30度 ダクトの中の吹き出し温度23.5度
(コンデンサーを冷やす空気の吸入側、吐出側も充分開放になっており天井までの高さも4M以上です)
という状況でメーカーの問い合わせ先で、吸入温度より6〜7度ほど低くなれば正常ですかねぇ・・・
と自信なさそうにやっともらった答えです。
もしスポットクーラーを使用している方がいたら 吸入温度マイナス6〜7度くらいか教えもらえませんかm(__)m
確かに出力は小さいものですが、ダクト出口ではそれなりの温度になると思うのですが
宜しくお願いします
書込番号:14902627
20点
こんにちは
その温度差でしたらこの機械は正常に動作していますね。
部屋の大きさはどの位ですか?能力からして4.5畳がいいところと思いますが。
書込番号:14902692
3点
早速のアドバイスありがとうございます。
あまりのレスポンスに驚きました^^
里芋さんは スポットクーラーを使用しているのですか?
部屋での使用ではなく 工場に置いてダクトだけ小さな事務所に入れようと思ってます。
冷媒を気化させて気化熱で冷やすクーラーは熱交換を行っているので部屋内においての
使用では室温は下がらないのは分かってました
(当方自動車整備業でして エアコン修理も行うので冷凍サイクルはOKなんです(^^)v
吸入温度と吐出温度の実際の差を知りたかったんです。
書込番号:14902994
18点
クーラー(エアコン)も扱ってましたので、外気温と冷気吐き出し温度差での能力判定は分ります。
その温度差で正常かどうか、判定します。
事務所が直射日光ガンガンがったり、クーラーの能力以上の広さであれば部屋の温度は幾らも下がりません。
この機械の冷房能力は1700なので4,5畳が適しています。
部屋が6畳なら2200, 10畳なら2800必要です。
それも十分外光を遮断してのことです。
書込番号:14903030
11点
またまた早速ありがとうございますm(__)m
通常のクーラー(エアコン)はそうですネ。
冷風機は室内、熱交換機は室外で部屋の空気を循環させて〜冷える・冷えない
スポットクーラーは冷熱部が一緒ですから 能力(出力)に関係なく部屋での使用
特に狭い部屋や締め切った場所での仕様には向かないんです。
出力が高ければ当然冷たい風と風量は上がるでしょうけれど 逆に排出熱も比例して上がります。
熱交換以外にモーター、コンプレッサーも動いているので相殺よりもかえって室温は上がります。
なぜエアコンを付けないかというと 付ける場所がないんです。ウインドクーラーも 高さが
たりずに×
間違わないで下さい。それだけ狭い場所に使用するのですが、本体は広い天井も高い工場に
置いて(もちろん日射はありません)ダクトだけ狭い事務所に吹き出させるのです。
出力1.7kでは温度差 6〜7度程度なのかを知りたかったんです。
書込番号:14903093
12点
>出力1.7kでは温度差 6〜7度程度なのかを知りたかったんです。
その程度の温度差じゃ〜ダメだな^^
たまに気温40度以上の体育館研修をするんですけど
吸い込み温度が38度でも吹き出し温度はたいてい15とか16度くらいですね〜
吹き出し23度くらいなら冷風扇のほうがマシと思ったけど・・・
もう25年くらいエアコン専門でやってるけど研修で23度程度の吹き出しって経験ないな〜。
書込番号:14903154
16点
りゅうNO3さん こんにちは、回答ありがとうございます
>吸い込み温度が38度でも吹き出し温度はたいてい15とか16度くらい
そのくらい冷えてくれるとホント買った甲斐があるんですけどネェ
メーカー(ナカトミ)に実際のスポットクラーでの数値を計って教えてくれとたのんだのですが
結局連絡ナシです(ーー;)
明日もう一度ナカトミにこちらから連絡するしかなさそうですね。
早くしないと 夏終わっちゃう(^_^;)
書込番号:14903208
5点
気分が悪く2人倒れた暑い中でもちゃんとスポットエアコンは15〜16度の吹き出しでした
即座に返答がない、ってことは内部でイロイロと回答の会議中ですかね^^
技術に長けてる人がいれば速攻で回答するんでしょうけど
書込番号:14903259
10点
そうですね。
メーカーは即座に答えられるデーター、数値を持ってないのは疑問ですネ
それもクーラーの冷えに対する質問には即答できないと・・・こまる〜
書込番号:14903331
6点
お客様は「冷えて当たり前」って思いだし
なんだかモドかしい感じですが、数千、数万台実績の自分でも数件のクレームはありました
機器の問題のクレームもあったんですけど、お客の気持ちを考えると翌日には解決と。。。
数日も暑い中、待たせたことはありませんよ、まともな仕事をして何ボの世界なので。
書込番号:14903658
8点
購入は通販でしょうか?
もし店頭購入なら
購入店にも話をして見ては?
書込番号:14911174
3点