無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini350T YEUP-031MTA [ブラック]
単純に350Wの機器なら、つないでおいても数分は(PCを安全にきるまで)機能するってことでしょうか?
書き込みをみてると みなさん定格電力より小さめのワット数でしかつないでいませんね。
わたしのPCはグラフィックボード搭載の600W電源なので 心配です。
このUSPで大丈夫でしょうか?
0点
”VA”は無効電力を含む電源容量、”W”は有効電力量。それと600W電源が常時600W消費しているわけでは無い。
http://www.yutakadenki.jp/products/103_upsmini350t.html
バックアップ時間のグラフと停電保持時間の目安を参考に。
書込番号:19335517
1点
350VAだと最大210Wまで停電時に出力できます。
600Wの電源ですが、PCの構成が分からないといったい何Wの電気を食うPCか分かりません。
例えば、高性能なビデオカードにCore i7でも搭載していれば300Wくらい最大で消費するものもあります。
ローエンドのビデオカードなら200Wしか食わないかもしれません。
ある程度高性能なビデオカードを搭載なら750VA(450W)のUPSを選んだ方が良いでしょう。
PCの詳しい構成が分かれば大体の最大消費電力が分かります。
最大消費電力が分かればどのくらいのUPSの必要なのかも分かります。
書込番号:19335519
2点
Core i7 SSD250GB GTX960 HDD 2T メモリー16GB というスペックです。
心配です。
書込番号:19336070
0点
無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini350T YEUP-031MTA [ブラック]
スペック表には、
>バッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合があります。
http://www.yutakadenki.jp/products/103_upsmini350t.html
これがAC運転時の場合でも、矩形波であればノイズの発生の可能性はあります。
サポートへ問い合わせて下さい。
書込番号:18074049
0点
>>UPSってみんなこんな感じなんでしょうか??
いえ、するものとしないものがあります。
この製品は騒音レベルが書かれていないので何か駆動音がするのかもしれません。
例えば私が持っているCyberPowerのUPSは完全に無音です。
仕様書に書かれていないような音がする事もあるので、レビューなどをよく読んで買われる方が良いです。
CyberPower > Backup BR 550 CP550 JP
http://kakaku.com/item/K0000396025/
CyberPower > Backup BR 375 CP375 JP
http://kakaku.com/item/K0000396024/
書込番号:18074156
0点
爺のお節介!
キハ65 さんの ご意見と同じ!
モスキート音もさることながら,
http://www.yutakadenki.jp/products/103_upsmini350t.html
製品本体仕様 →電圧波形 矩形波※1(バッテリ運転時)
※1 バッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。
(適合しない機器の例 :トランス、コイル、モータなど誘導性負荷、力率改善付電源および同使用機器など)
の方が気になるのですが,
パソコンでご使用なら,ご注意を・・・
失礼いたしました。
書込番号:18074639
0点
無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini350T YEUP-031MTA [ブラック]
レビュ−の記事(ニャンコショット さん)の中に、「これにサージキラー付きのシンプルなACタップ(サンワサプライ TAP-MG37FN-3Nなど)を組み合わせれば完璧です。」とありましたが、どのように組み合わせるのか教えていただけないでしょうか。
0点
家のコンセントに
サージキラー付きの テーブルタップを差し込み
このテーブルタップから 電源を取るだけ。
だと思うが・・・
書込番号:17333003
![]()
1点
弥七の里 さん、早速のご伝授ありがとうございます。さて、このタップには無停電装置以外を取り付けても構わないという理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:17333347
0点
停電時、矩形波駆動なのが気になります。
矩形波で故障したり劣化したりしない機械に使いましょう。
心配なら高額になりますが、正弦波のものを使いましょう。
書込番号:17333407
![]()
1点
例えば、みなさんはどのように使われているのでしょうか。1)無停電装置のバックアップする(しない)また、2)余りのタップ 参考までにお聞かせください。よろしくお願いいたします。
また、「正弦波のものを・・」とありますが例えばお勧めできるもの(1万円くらい)をご伝授願います。
書込番号:17333435
0点
オムロン 無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 350VA/210W BY35S
が1万円近辺です。
昔、使っていましたが、停電がほとんど無いので止めました。
電気代も案外かかりそうです。
使い方としては、停電したら本当に困る機械だけを接続しました。
停電がわかっているなら、車の大型バッテリーとDC-AC(正弦波)インバーターのほうが便利です。
書込番号:17333592
![]()
1点
このタップを家のコンセントに取り付け無停電装置を差し込みました。正常に可動しているようなので安心です。
停電より怖いのは、我が家の電源が低いこと。アパ−ト暮らしで電源板を代えるには高額な出費。根本的な部分は解消しませんが当面はこれでいきます。ご伝授、誠にありがとうございました。
書込番号:17372731
0点
無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini350T YEUP-031MTA [ブラック]
先日購入し本日初めて開封。説明書をもとに早速起動しようとしましたところ「本装置をコンセント(商用電源に接続・・」とあり、まずは居間のコンセント(2極)に接続(その際、付属のプラグアダプタ−を使用)。しかし、電源スイッチを2秒押し続けましたが、ブザ−(一回)は鳴り緑色の点灯はしまたが、「スイッチから手を放した時にブザ−が3回鳴動してLED(緑)が点灯する」はずがしません。そのままブザ−3回、点灯もしない理由として、1)プラグアダプタ−接続の際にはア−ス線を接続 2)入力電圧が85V未満または115Vを超える が考えられるようです。
そこでお聞きしたいのですが、1)ア−ス線をどこに接続したらよいのか教えてください。検索画像で調べてみたのですが、我が家のコンセントは古くア−ス線をつなげる場所はありません(2極のコンセントが2個)。2)85V・・115Vについてどうしたら確認することができるでしょうか。3)また、商用電源とは何でしょうか。ひょっとして、この商品が不良品なのか・・?ご伝授をよろしくお願いいたします。
0点
>>1)ア−ス線をどこに接続したらよいのか教えてください。
無ければ良いです。
うちの家も7個UPSを置いてますが、どうしてもアースを確保できませんでした。
もしアース引くとなると、地面に金属の杭を挿して屋内まで引っ張る工事が必要になります。
>>2)85V・・115Vについてどうしたら確認することができるでしょうか
UPSのUSBとPCのUSBを繋ぎ、付属の管理ソフトをインストールします。
そうすると、ソフトの方で今家のコンセントの電圧が何Vなのかを確認できます。
>>3)また、商用電源とは何でしょうか。
東電とか関電とかの皆さん普通に使われている100Vや200Vの電源です。
商用ではない電源ですと自家発電の電気になります。
自家発電ですと、電圧を測ると95Vとか微妙に低いケースもあります。
プリウスから100V引っ張りましたが、98Vと微妙に低かったです。
普通の家庭での電気ですと100Vよりもちょい高めの102Vとか105Vあります。
書込番号:17303618
![]()
0点
kokonoe_hさん、ご伝授ありがとうございます。1)〜3)までは分かりました。しかし、始めの起動時について、前述(説明書1ペ−ジ3.2(2)本装置を起動3行目)しましたが「スイッチから手を放した時にブザ−が3回鳴動してLED(緑)が点灯する」が確認できていません。不良品なのでしょうか。ご伝授をよろしくお願いいたします。
書込番号:17304547
0点
このUPSを電源コンセントに差し込み、少し充電した状態でコンセントから抜いて電源をオンにするとどうなるでしょうか?(コールドスタート)
全く電源が入らないとなるとUPSが故障しているのかもしれません。
書込番号:17307889
0点
所謂,初期不良の様な感じがしますが・・・
追 マニュアルにも,
本装置のバッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合が
あります。(適合しない機器の例:トランス、コイル、モーターなどの誘導性負荷、力率改善
付電源および同使用機器など)
こんな注意書きがあります,PC用としてご使用ならば不都合が出るケースもあります,
「正弦波出力」タイプが望ましいかと思います。
書込番号:17308082
![]()
0点
ご返答ありがとうございます。実は、本体をコンセントにつながず電源をオンにすると緑色が点灯し、ピ−となり(1回)赤が3秒くらつき消え、その後ピ−と3秒くらいの間隔で鳴り続きます(緑も点灯したまま)。さて、これはどう理解したらよいのでしょうか。ご伝授をお願いいたします。
書込番号:17308314
0点
先ず,入力ケーブルを壁コンセントにつなぎ,マニュアルに従った操作をしてみては如何でしょう。
(マニュアル P-10 「5.運転操作と動作」)しばらく充電も必要です。
書込番号:17308394
![]()
0点
一昨日、この会社のテクニカルサポ−トの方と連絡がつき話を聞いたところ「3回鳴動しなくても正常に起動するので心配なし」「出荷時に8割以上充電済みなのでそういう場合は、鳴らないこともある」という説明でした。これから恐る恐るソフトを入れて試してみることにします。後ほど報告させていただきます。
書込番号:17332724
0点
報告1です。この装置にコンピュ−タ−と液晶をつなぎ疑似停電を行ったところ正常に可動しました。残すは、ソフトを入れ疑似停電を試してみます。また、報告2を後日させていただきます。ちなみに、この製品をいかに有効利用するか考えています(別のクチコミにて)。できましたら、そちらの方もご伝授していただけると幸いです。
書込番号:17332873
0点
最初|前の6件|次の6件|最後