『すぐにガス抜け』のクチコミ掲示板

価格情報の登録がありません 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥290,000

畳数目安:おもに10畳用 暖房対応畳数(目安):暖房10畳まで (8〜10畳) 冷房対応畳数(目安):冷房12畳まで (8〜12畳) AC-282FD [ホワイト系]のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • AC-282FD [ホワイト系]の価格比較
  • AC-282FD [ホワイト系]の店頭購入
  • AC-282FD [ホワイト系]のスペック・仕様
  • AC-282FD [ホワイト系]のレビュー
  • AC-282FD [ホワイト系]のクチコミ
  • AC-282FD [ホワイト系]の画像・動画
  • AC-282FD [ホワイト系]のピックアップリスト
  • AC-282FD [ホワイト系]のオークション

AC-282FD [ホワイト系]シャープ

最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 6月13日

  • AC-282FD [ホワイト系]の価格比較
  • AC-282FD [ホワイト系]の店頭購入
  • AC-282FD [ホワイト系]のスペック・仕様
  • AC-282FD [ホワイト系]のレビュー
  • AC-282FD [ホワイト系]のクチコミ
  • AC-282FD [ホワイト系]の画像・動画
  • AC-282FD [ホワイト系]のピックアップリスト
  • AC-282FD [ホワイト系]のオークション


「AC-282FD [ホワイト系]」のクチコミ掲示板に
AC-282FD [ホワイト系]を新規書き込みAC-282FD [ホワイト系]をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ0

返信4

お気に入りに追加

標準

すぐにガス抜け

2012/07/29 11:03(1年以上前)


エアコン・クーラー > シャープ > AC-282FD [ホワイト系]

スレ主 adamanさん
クチコミ投稿数:2件

AC280FD-Wを昨年1月に購入して9月に設置後ほとんど運転してませんでした、今年6月に冷房運転すると冷えないのでガス充填してもらうが7月末でもう冷えません。
業者に見てもらって配管不良無いようですが購入後1年たってるのでメーカー修理は有償とのことです。設置後すぐにガス抜けする場合はガス再充填でなくメーカー修理出すべきでした。(ガス充填だけで2万弱かかり修理は別途実費)
AC281FD-Wの口コミにも新品でガス抜けのことが書いてあったので工場のチェックあまいでしょうか?
AC282FDも同じかな。

書込番号:14870768

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9035件Goodアンサー獲得:1597件

2012/07/29 20:42(1年以上前)

修理した業者に連絡しましょう。
一般の修理も同一故障なら3ヶ月の保障期間が修理完了日から
設定されます。
うちでもガス抜けで冷えない事態が発生した時は配管部分は
全交換していきました。
その後は正常化しましたが今回は冷媒の充填だけなら業者側の
診断ミスだから無償で対応してくれると思います。

書込番号:14872702

ナイスクチコミ!0


スレ主 adamanさん
クチコミ投稿数:2件

2012/07/30 23:09(1年以上前)

配管は後日業者が交換予定です。
念のため有料ですがメーカーにガス抜け箇所を確認してもらいます。
(今まで同じ業者の工事でガス抜けしたことなかったもので、、、、、)

書込番号:14877183

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:167件Goodアンサー獲得:2件 GOGOGS望郷の犬プログ一覧 

2013/02/09 21:52(1年以上前)

工場のチェックあまいでしょうか?
↑工場から出た製品は100%完璧ですよ(=^・^=)

ガスが抜けたのは工事屋がへただからです(>_<)、、、
フレアの造り方がへたでフレアナットの低圧側(太い配管の方)のナットの締め足らんのでガスが除々に漏れたんですよ。

トルクレンチで締めても漏れる事は常に在ります。
それはきちんとフレアが出来てないとかですから僕はトルクレンチでトルクレンチの首が折れてトルクが掛からないようになってから念の為モンキーレンチに換えてさらに半回転フレアナット締め付けております。

エアコンのフレア面よりフレアツールで作った面の方が1mm位小さく作るとフレアナットで締め付けると銅管が潰れてエアコンのフレア面と同じ長さに成るのが丁度良いですが人間のやる事なんでここがエアコン取り付け工事腕なんです。

超〜プロの工事屋さんに↑教えて頂いたけど↑2回目に工事して1年でガス無しでお客様から電話掛かって来て「去年買ったクーラー効けせんから来てちょう」で行ったら全くガス無しでした。

室外機をクーラーキッチャーに乗せていて配管が40cm位だったので配管にユトリがなくトルクレンチにトルク掛かり過ぎ首が直ぐ折れ正確なトルクが掛からなかったと反省しました(>_<)、

それで手で一杯に締めてトルクレンチで首が折れる迄締めてモンキーレンチで半回転締めるように現在ではしてますがでも常にガス漏れは心配しております。

手でフレアナットを一杯に締めて大体は太い配管(低圧側)は締めたりなくて漏れて細い配管側(高圧側)は締め過ぎで漏れます。

僕もトルクレンチ持ってなかった初心者電気屋の時モンキーレンチで細い配管側(高圧側)穴開けで手の感覚がなくなって考え事してて締めまくりでエアコンから配管がズボーンと抜けでタマゲました。
フレヤナット左回りでゆるめたら配管が銅紙になってました(>_<)、、、

これは遺憾とその工事はフレアナットは手で一杯に閉めてモンキーレンチで一回転締めて終え直ぐに東芝サービスでトルクレンチを買いました。

僕なんが下手だものでフロンガスボンベ電気屋やってる時、何本買った事か(>_<)、、、

全てガス抜けは工事屋の責任ですから1年保障なんか関係ありませんから工事をした業者に無料で真空引きガスチャージをやって貰って下さい。

                             エアコン工事へたの元電気屋より

書込番号:15740618

ナイスクチコミ!0


anz0312さん
クチコミ投稿数:1件

2013/06/03 17:14(1年以上前)

2012のFDはフレアナットの不良です。
シーズン途中でメーカーから通達ありましたもの。
トルクレンチ使ってもどこまでも締っていくのでフレアが潰れてガス漏れ多発です。
トルクレンチ使わないで、勘で締めている人の方が漏れません(笑)
「サービスナット」なる物が配布され、それに交換してからの取付であれば大丈夫です。

書込番号:16211040

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


この製品の最安価格を見る

AC-282FD [ホワイト系]
シャープ

AC-282FD [ホワイト系]

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年 6月13日

AC-282FD [ホワイト系]をお気に入り製品に追加する <14

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

coreda

新製品ニュース Headline

更新日:2月21日

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング