『正しく真空引きされずに納品されたエアコンへの正しい処置』のクチコミ掲示板

2012年10月下旬 発売

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2

「くらしカメラ」を搭載したルームエアコン

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2 製品画像

拡大

この製品の環境ラベルを見る

省エネ性マーク

5.0/5

省エネ性マーク

価格情報の登録がありません 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:オープン

畳数目安:おもに14畳用 電源:200V フィルター自動洗浄:あり 多段階評価:★★★★★ ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2の価格比較
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2の店頭購入
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のスペック・仕様
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のレビュー
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のクチコミ
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2の画像・動画
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のピックアップリスト
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のオークション

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2日立

最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年10月下旬

  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2の価格比較
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2の店頭購入
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のスペック・仕様
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のレビュー
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のクチコミ
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2の画像・動画
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のピックアップリスト
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2のオークション

『正しく真空引きされずに納品されたエアコンへの正しい処置』 のクチコミ掲示板

RSS


「ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2」のクチコミ掲示板に
ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2を新規書き込みステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ129

返信30

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2

スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

疑いですが、真空引きされずにエアコンを納品されてしまいました。
(ポンプの音が聞こえないはずが無いので、やっていないと強く感じている)

そこで、本来の性能が発揮出来るよう作業を依頼しようと思っています。
エアコンの素人ですが、大気が入らないようパイプを真空にして、室内機と室外機を接続すると解釈しているので、今回の作業で冷媒以外の異物が混入した事になります。
よって、ガスを全て(室内機と室外機も)抜いて、真空にして新たに混じり物の無いガスを入れる必要があると思いますが、これで新品購入で正しく工事がされた性能と同等になりますか?

または、正しい処置をご存じであれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

書込番号:16370240

ナイスクチコミ!14


返信する
クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/15 23:31(1年以上前)

現在充填されている冷媒を全量回収後 再度真空引き作業の上 

新しいボンベから既定の冷媒量を計量し充填となります。

書込番号:16370358

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/15 23:45(1年以上前)

>よって、ガスを全て(室内機と室外機も)抜いて、
>真空にして新たに混じり物の無いガスを入れる必要があると思いますが、
>これで新品購入で正しく工事がされた性能と同等になりますか?

ぶっちゃけ 気にする事は無いと言われても 心配になるのでしょ?


そこまで神経質に気になさるのであれば 速やかに室外機の新品交換を
販売店に要求されるのが良いでしょう、

販売店や工事業者も 室外機での冷媒最充填の方が手間も掛かるし
後々 トラブルになるのも面倒なので 割とあっさり応じて貰える
気がします。

書込番号:16370410

ナイスクチコミ!8


クチコミ投稿数:22678件Goodアンサー獲得:625件 縁側-徒然なる掲示板四方山話の掲示板

2013/07/16 00:21(1年以上前)

スレ主さんの前スレコメントですが・・・・・

〉部屋を離れたのは3分程度なので、3分で抜けるポンプか、全てを見渡せる場所で監視していた訳ではないので、無音ポンプがあれば「やりました」と言われれば「気が付かなかっただけか?」とも思えなくは無いですが...


気をもんでスレ立てて、挙句再作業の面倒を考えたなら、なして作業中ずっと監視せんのですかね・・・・・


素朴な疑問でありました・・・・

書込番号:16370555

ナイスクチコミ!10


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/16 03:37(1年以上前)

真空ポンプさん

>ぶっちゃけ 気にする事は無いと言われても 心配になるのでしょ?

真空抜きしなくても、性能の低下は誤差程度なのでしょうか?
であれば、持病があり疲れてしまうので、どうしても対応しないと納まらないって事はないです。
工事屋のホームページを見ると「真空引き」をする誠実な仕事を売りにしてます的な表現が多いので、当然の作業と思ってました。

書込番号:16370826

ナイスクチコミ!2


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/16 03:50(1年以上前)

Strike Rougeさん

部屋を離れた理由は42キロの室外機をひとりで2階まであげたので、ぶつけるなど階段に大きな傷が無いか確認してました。

なお、同じ部屋に居たのは監視目的ではなく、リビングのパソコンで作業をしていただけです。
3メートル離れた場所に座っていたので細かい作業は見えず、作業を覗きこむことは2〜3回の計5分程度だったと思います。

まあ、作業工程を意図的に抜くような方であると判っていたら監視していたでしょうけど、そんなことは思っておりませんでしたので、ブログに出来事を書いていたら「なんで静かだったんだろう」と気付き「真空引き」の音が無かった事実が結果的に可能性として残ったのです。

書込番号:16370835

ナイスクチコミ!8


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/16 04:07(1年以上前)

Strike Rougeさん

ヤマダ電機なので、大丈夫だろう?と勝手に思い込んでしまいました。
前回、安値だけで買った店は不安だったので、ずっと監視してました。

貴方の言う通りですね。 作業中ずっと監視すべきでした。
今回は量販店のイメージで「大丈夫だろう」と思いこみがありました。

書込番号:16370843

ナイスクチコミ!4


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/16 05:50(1年以上前)

どうも私が気にし過ぎなの?と思える反応がありましたので、メーカーにWebで以下の質問をしてみました。
---- ---- ----
昨日、取り付け工事を行いましたが、後から思えば「真空引き」の音がしませんでした。
この「真空引き」をしないと、メーカーが想定する性能にどの程度影響を与えるのでしょうか?
ネットで質問しましたが「xxxxxxxxxxxx」とまで言われており、何のための「真空引き」なのか疑問に感じメーカーでの考え方をお聞きしたく投稿致します。
---- ---- ----
「x」は誰が言った言葉が気になっているのか伏せる目的で潰しました。
回答がネット転用不可の指定が無ければ「問題視すべき問題なのか判断出来る部分だけ」お知らせします。

書込番号:16370903

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/16 08:15(1年以上前)

真空引きが必要ないと言ってるわけでは有りませんよ、

是正作業として どんな作業工程でやり直しても気に成るのではないですか?



精神衛生上 新品に交換することを販売店に要求するのが最も

理にかなった行為だと思ったからです。

書込番号:16371136

ナイスクチコミ!8


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/16 08:27(1年以上前)

真空ポンプさん

>是正作業として どんな作業工程でやり直しても気に成るのではないですか?

確かに、そうかもしれません。


>精神衛生上 新品に交換することを販売店に要求するのが最も
>理にかなった行為だと思ったからです。

なるほど、同感です。 ありがとうございます。

書込番号:16371157

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/16 08:51(1年以上前)

つまり

真空引き作業は 確認するまでもなく必要な作業であり それを怠ったのは

施工業者を管理する販売店側の管理責任の割合が大きいと思われます。


今回メーカー に問い合わせされたとの事ですが、


おそらく 回答としては 当然必要な作業であり いったん解放された冷媒は冷凍機油を含め

空気にさらされた訳ですから 不必要な劣化が発生したと 懸念されるでしょう。


これ等の劣化を あなたがどこまで容認できるかだと思うわけです、


そんなことで気をもむ位なら 販売店に新品交換を要求ましょうといった次第です。


書込番号:16371201

Goodアンサーナイスクチコミ!6


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/16 09:12(1年以上前)

真空ポンプさん

詳しい解説ありがとうございます。 そこまで考慮されての前回の返信だったんですね。
これなら交換を希望します。

販売店がどう判断するか判りませんでしたので、メーカーの見解を聞いた方が良いと思い問い合わせました。(夜間なので両方ともWebやメールでの問い合わせですが...)

ですが、真空ポンプさんの解説で強く交換したいと思いました。
交渉は室外機の新品交換の方向でしたいと思います。 ありがとうございました。

書込番号:16371245

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:22678件Goodアンサー獲得:625件 縁側-徒然なる掲示板四方山話の掲示板

2013/07/16 10:15(1年以上前)

こんにちは

最近よく目にする真空引きに関する話題。

色々調べてみました。

そもそも何のために真空引きするのか?

目的はエアパージなんですが、特に重要なのが水分の除去。
そのための真空乾燥だそうで。

圧力低下による沸点降下により、水分を気化させてパージさせようってことのようで。

なので水分を気化可能な圧力まで引いた状態を暫く維持して全ての水分を気化させる必要があるようです。

口コミでは真空度なり、手動電動なりに拘るコメントが目立ちますが、本質は「水分が気化可能な低圧状態を一定時間(10〜15分)保つ」のようです。


真空ポンプさん、こんな感じであってますか?


書込番号:16371390

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/16 10:40(1年以上前)

Strike Rouge さん どうもです。(^_^;)

はい そうですね 空気中の水分や物理的に雨等の水分が混入した可能性がある場合は 真空乾燥が必要でしょう、


しかし新品での購入で晴天の場合はそこまで神経質になる必要は無いでしょうね、

ここは いささか 過剰に真空引きに反応されるかたがたが 多々 見られますので どうしたものでしょうかね?


今回のスレ主さんの場合は どうも真空引き自体が行われ無かった様子ですので

冷媒回収後 新規冷媒封入等の工程では納得できないと思い 室外機の交換を提案させていただきました、

本体冷媒による パージでも さほど能力低下は無いでしょうが 昨今の風潮(環境問題等など)から
真空引きによる施工が スタンダードとなっている現在、

量販店の企業としての コンプライアンスのペナルティーの意味も含め

発言させて頂きました。

一応 本体に含まれる冷媒も お買い上げのお客様の商品の一部なのでこれ等の商品を施主の無断んで

エアパージに使用することも問題有りと思っています。 m(__)m



因みに 主手動 電動ポンプを過去に検証してみましたので宜しければ 私の縁側で・・・(; ̄ー ̄川

書込番号:16371440

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:22678件Goodアンサー獲得:625件 縁側-徒然なる掲示板四方山話の掲示板

2013/07/16 11:47(1年以上前)

真空ポンプさん

ご教授ありがとうございます。

新品ならまぁ大丈夫ってことですね。

コンプライアンスの観点、その通りかと思います。



ポンプにも興味があるので、今夜あたり覗かせて頂きます(^_^)v


書込番号:16371583

ナイスクチコミ!3


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/16 12:50(1年以上前)

工事をした人から電話がありました。
電動ポンプのメーターが壊れていたので、メーカー推奨の方法ではありませんが、ドリルを使って真空引きをしています。 なお、メーカーが推奨しない理由は精度が低いと言われていますが、私はそんな事は無いと考えています。 との事でした。

彼に、私には説明された内容の妥当性が判断出来ないので、詳しい人に確認して連絡する。と伝えました。

これって方法的に妥当と思われますか?

書込番号:16371763

ナイスクチコミ!4


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/16 14:43(1年以上前)

ネットで検索したら詳しい方だと認められない方法のようだが、この方法によって発生する弊害が見当たらなかったのと、個人的に体調が悪くなって来たので、コールセンターに本件クローズと伝えました。

この件で情報交換を続けていただいて結構ですが、私は「これで妥協」としました。

いろいろと情報の提供ありがとうございました。

書込番号:16372001

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/16 15:09(1年以上前)

CATBEE さん お疲れ様です、

解決済みなので聞き流してください。

ドリルドライバーによる真空ポンプですが 決して真空度が低いとは言い切れません

私の縁側で過去に 同様のポンプ 電動ポンプ 手動式ポンプと

それぞれの真空度を検証してみました、

どれも新品での施工 標準工事なら取り立てて問題の有るような工法では有りませんでした

なので 安心さてて結構かと思います、


どうしても気になるなら 再度 販売店と交渉されれば良いと思います。


追伸

私は 真空引きは必要だと思っていますが 新品での施工で とりわけ真空度に拘る
必要はないという考えです、

今回 CATBEE さんの 事を神経質だとか 考えすぎだという 感じで受け止めていない事を

ご理解くださいませ、m(__)m

ここではとりわけ真空引きの事に関しては 過敏に反応する傾向が有り 毎年こんな感じです・・・


此処では実際に工事をしない方々が真空引きの経験もなく 又 各種ポンプを所持もせず

いろいろコメントされている事に違和感を感じている 一個人であります。

繰り返しに成りますが CATBEE さんの納得できる解決法を見つけられる事を期待します。

書込番号:16372055

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/16 15:51(1年以上前)

ご参考まで。

エスコ製
ハンドバキューム【簡易型真空ポンプ】 EA112H-1


http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/ThreadID=478-2/

書込番号:16372159

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:22652件Goodアンサー獲得:977件 過去ログです 

2013/07/16 23:25(1年以上前)

解決済みですが、もしこの件で気になっている人が
後にこのスレに行きついたことを考えて私なりの意見を。

まず、真空引きを行った行わなかった、というのは、素人ではわかりません。
電動ポンプを使った使わなかった、というのは、電気を借りる借りないで分かるかもしれませんが。

で、真空引きを行わなかった場合の対処ですが
これは、完全ガス回収後、再充填以外に方法がありません。
でも、業者はその手間を考えると機種交換を行うよう、提案してきます。
それが一番の性能発揮の方法だと自分も考えます。

完全ガス回収後、再充填の方法を取る場合、
室内機の交換もお願いすべきだ、という意見が過去にはありました。
そこまでこだわるかどうかは、問題に遭遇した当事者が判断することだろうと思います。
でも、そうなると、結局は、全交換(新品に)したほうが早い、という話になります。
それは、販売店なり、メーカーなりが判断してくると思いますので
あとは当事者がきちんと要望を伝えることだろうと思います。

・・・・・・
で、実際は、真空引きをしているのに
電動ポンプ用の電源を借りなかったことをとらえて
真空引きを行わなかった、という人に。

手動ポンプでも、真空引きは行っているはずです。
今どき、配管内にガスを充てんするのにエアパージによる方法を行う業者がいるとは思えません。
まぁ、その信頼を裏切る業者がいるかもしれませんが・・・

で、手動ポンプによる方法って
確かにメーカー推奨じゃないですけど
そこまで気にすることなのかなぁと思うんですよね。
ゲージを使って、真空を確認して
それから配管内にガスを充てんするという手順は取っていると思うんですよ。

逆に、電動ポンプを使っているから100%大丈夫、とも言えないと思うんですよ。
電動ポンプ電動ポンプと言われるから、形だけ電動ポンプを使っていれば信用されるだろうと
真空を確認せずにいい加減に施工される可能性だってある。(電動ポンプによる真空引きは時間がかかるから)
その心配はしないのに、手動ポンプだけは心配する。

それって、いい加減な業者にとっては、いいカモじゃなかろうか。

真空引きが気になるなら、取り付けの時に、ゲージの確認をさせてくださいね、が正しいお願いの方法じゃないかなぁ。
真空引きは電動ポンプを使ってね、は、もはや安心材料とは言えないような気が・・・・

書込番号:16373823

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:22678件Goodアンサー獲得:625件 縁側-徒然なる掲示板四方山話の掲示板

2013/07/17 00:13(1年以上前)

以前にもどこかでコメントしましたが・・・・・

何故メーカーが電動ポンプ使用を推奨しているか、その真意を明確にする必要があるかと思います。

他人が電動手動に拘る必要無しといくら考えたところで無意味なんでしょうね・・・・・

メーカーが推奨し、設置手引きに記載されているならば、それはユーザーにとって神の声であり聖書コーランの教えな訳です。


電動ポンプを使用しても作業がちゃらんぽらんなら無意味との考えは、手段の問題から人の問題に摩り替わってますしね。

電動ポンプ推奨の真意を複数メーカーから聞き取り調査するしかないように思います。


書込番号:16374006

ナイスクチコミ!5


殿堂入り クチコミ投稿数:22652件Goodアンサー獲得:977件 過去ログです 

2013/07/17 00:34(1年以上前)

電動ポンプが推奨されているから
電動ポンプにこだわるのは否定しません。

でも、電動ポンプが使っていればそれで安心、と考えるのは早計じゃないかと。

逆に、手動ポンプでも、きちんと真空引きをされていれば、特に大きな問題にはならない。

要は、電動手動にこだわるのではなく、「きちんと」、真空引きを行ってもらう、ことにこだわらなければいけないと。

もちろん、メーカー推奨が電動ポンプだから
電動ポンプで、きちんと行ってもらう、これが一番大事だろうと思います。

電動ポンプを使っていれさえいれば安心、と考えるのは早計で
手動ポンプを使われたら、すべてダメ、と考えるのも早計じゃないかと。

書込番号:16374084

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:22678件Goodアンサー獲得:625件 縁側-徒然なる掲示板四方山話の掲示板

2013/07/17 00:48(1年以上前)

話が噛み合わないようですが・・・・

以下はあくまでも仮説です。

メーカー真意として、電動ポンプ使用により、不特定多数の施工者に対して何らかのリスク低減が見込めるなら、電動ポンプ使用により統計学的に適切な施工率が向上することが期待出来ます。


そういった効果が一切期待出来ないならば単なるおまじないでしかありませんね。

だから真意を調査しないと話は進まないと考える次第です。

書込番号:16374125

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:22652件Goodアンサー獲得:977件 過去ログです 

2013/07/17 05:45(1年以上前)

やはり、メーカーがなぜ電動ポンプを推奨するか分からないと話が前に進みませんよね。

書込番号:16374410

ナイスクチコミ!1


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/17 09:00(1年以上前)

私に残された宿題だと思いますので、報告いたします。
メーカーから回答がありましたが、ここに掲載する意味もないレベルの内容でしたので、内容の引用を省略いたします。 ご了承下さい。

書込番号:16374740

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:180件

2013/07/17 13:52(1年以上前)

>ガスを全て(室内機と室外機も)抜いて、真空にして新たに混じり物の無いガスを入れる必要があると思いますが、これで新品購入で正しく工事がされた性能と同等になりますか?

同等にはなりません。空気と冷媒が接触した時点で化学反応が起きますので二度と元には戻りません。生じた不純物は多種多様なもので何がどう悪さをするか分かりません。再度真空引きをしても不純物の中には揮発しにくいものもあると考えるのが普通なので完全に元に戻ることはありえないといえると思います。

>真空抜きしなくても、性能の低下は誤差程度なのでしょうか?

電動ドリルを使って真空引きしたという話なのでいわゆる「ポケロビ」というやつだと思われます。これもだいぶ前から非常に問題視されて話題にもなっているのですが、やめない業者は断固としてやめないということなんでしょう。性能低下はどんぶり勘定では、1〜2割の能力ダウンだと言っていいのではないかと思います。これを誤差とみなすか、れっきとした性能ダウンだとみなすかは人により判断基準に差があるということになると思われます。

>当然の作業と思ってました。

全然当然ではないです。きちんと作業してくれる据え付け業者に当たった場合は非常に幸運だったと思うべきです。

>42キロの室外機をひとりで2階まであげたので・・・

すごい怪力の据え付け業者ですね。しかし、怪力であればあるほど「化学反応」とかいう小難しいことまでは頭が回らないということもありえるような気がします。

>ヤマダ電機なので、大丈夫だろう?と勝手に思い込んでしまいました。

ヤマダ電機は一番要注意な店だと思ったほうがいいです。

書込番号:16375535

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/17 19:35(1年以上前)

>R410は混合でR32は混合でなく、R32に移行すると必要ないみたいなこと言っていたような・・・


そんな事は有りません 真空引きしてもらいましょう モメル元ですから・・・・



ポケロビ等の 充電ドリルを使用した 真空ポンプは 十分な真空度を確保していますので

まったく問題有りません 安心してください。

一定の使用条件をクリアしたうえでの使用なら大丈夫、

新品配管 新品施工 なら全く問題なし、


要は 使用条件に応じて適材適所で 使えば良いだけのことです。

又 ポケロビ等の ポンプは一般的な電動ポンプより高価なので実際には普及していない

のが現状です わざわざ高価な機器を購入して 手を抜くのも どうにも道理に合わない気がしますね。

エスコ製
ハンドバキューム【簡易型真空ポンプ】 EA112H-1
定価:22,050円(税込)

価格: ¥ 19,208



http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/ThreadID=478-2/




此処は 真空ポンプも所有したこと無い上 真空引きすら自分でしたこと無い人間が巣食う場所ですから( ̄ー ̄)

書込番号:16376337

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/17 19:39(1年以上前)

>>R410は混合でR32は混合でなく、R32に移行すると必要ないみたいなこと言っていたような・・・


そんな事は有りません 真空引きしてもらいましょう モメル元ですから・・・・

すみません 上記のこの部分は 間違いです(誤爆) 忘れてください。

書込番号:16376350

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1448件Goodアンサー獲得:183件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2013/07/17 19:54(1年以上前)

Strike Rouge さん どうも お疲れ様です。

>以下はあくまでも仮説です。

>メーカー真意として、電動ポンプ使用により、不特定多数の施工者に対して何らかのリスク低減が見込めるなら、>電動ポンプ使用により統計学的に適切な施工率が向上することが期待出来ます。


>そういった効果が一切期待出来ないならば単なるおまじないでしかありませんね。


そうです メーカーは施工業者をすべてがプロだとは 初めから考えていません

敢えて云うと 素人に毛が生えた程度だと認識しています。( ̄ー ̄;

それらのリスクを予め加味したうえでの 決定です、

後は 雨天等の 湿度が高い場合等の事を考え 15分前後の時間を支持しています、

なので 実際には 通常の新規 標準工事程度なら 30秒から1分足らずで真空に到達し

後は数分 宇宙空間を真空引きしています、


それでも 一般ユーザーを安心させる意味を込め 電動で15分 これ等を推奨しています

ルージュさんの云う通り まさに ユーザーにとってのコーランですね(^-^)



なので やはりプロたる施工業者は 一般ユーザーを不安に陥れるような行為は許されないので

有ります 一流の施工業者は これ等の説明を 施工中にお客さんに手を動かしながら説明するのです

やはり 歌って踊れる業者でなくては 行けないのです(⌒_⌒;

書込番号:16376401

ナイスクチコミ!3


スレ主 CATBEEさん
クチコミ投稿数:35件

2013/07/20 11:42(1年以上前)

>ヤマダ電機は一番要注意な店だと思ったほうがいいです。

言いたいポイントは違うと思いますが、私も今日そのように思いました。
作業員が捨ててしまった「説明書」は手配中で、後日送ってくれる約束になってましたが、先ほどPDFの所在を知らせるメールが届きました。

送る約束ってメール? 普通は説明書を梱包している工場とかから手配して郵送するって意味でしょ?

私がサポートセンターに勤めてたら、入手困難な場合の最後の手段として「PDFを印刷して郵送」もありだけ思うけど、それすらせずにメールで済ませる、彼らの脳内はどんだけバーチャルなんだろう?

書込番号:16385121

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:180件

2013/08/31 04:44(1年以上前)

>先ほどPDFの所在を知らせるメールが届きました。

このことが全てを物語っています。

誠意なんか最初から全くないからこういうことをするのですよ。

信じるものは馬鹿をみるということです。

書込番号:16526824

ナイスクチコミ!2


クチコミ一覧を見る


価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2
日立

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年10月下旬

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2をお気に入り製品に追加する <202

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング