ダイキンS40PTCXPーWと迷ってます。どちらが防カビ効果が高いか。電気代は日立の方が安いみたいです。上記ダイキンの機能はお掃除とストリーマだけに絞った機能、日立は色々ついてる。価格はダイキンが高い。となると、ダイキンは単に電気代が高いだけの機種になってしまうのか?如何なものでしょうか。
書込番号:16351678 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

湿度コントロールで日立ですね。温度と湿度を自由にコントロールできるのは日立のみと言ってもいいくらいです。再熱処理の特許の関係で。
ただ冷やすだけなら、どこのメーカーでもあまり変わりませんが、冷やしただけの空気は湿度が物凄く高いです。だから、やたらと冷たい空気が出てきます。そこで、例えば20度まで冷やして26度に上げれば爽やかな空気になります。温度をあげるにはヒーターではなく、室外器で外に出している熱を使うので電気を使いません。
ダイキンも近いことをやってましたが、日立の特許で風量コントロールが固定でしか使えないなど色々あり、今年の機種からやめてしまいました。
夜、冷房をつけっぱなしだと普通は体が冷えきってしまいます。ですが、日立は快眠運転モードがあって最初は湿度50%26度くらいで、1時間後に60%28度にあげます。28度でも60%は本当にすがすがしいです。今の夜は90%くらいありますから。布団が乾いていくとか実感できますし、起きたときも快適です。
これができるのは日立でもSシリーズ以上です。
もし買われた場合、ただの冷房運転だと他と変わりません。涼快運転をしてください。6月のときに、少し蒸し暑いなと思い、冷房で26度にしたら動かない。温度計を見たら26度でした。涼快運転にしたら爽やかな風が出てきて、やっぱり26度でした。湿度が高かったから、湿度が低い空気が出てくるということです。
電気代も気になったので、コンセントに差して電気代を測る機械も買いました。6畳用で8時間動かしたら43円程度でした。
書込番号:16361002 スマートフォンサイトからの書き込み
9点

湿度コントロール、よさそうですね。うるさらとは違うのですか?まあどっちみちうるさら買う予算はありませんが… ストリーマがなくてもステンレスクリーンで十分カビ対策になるでしょうか。電気代が一万位違うようなので、かなり日立に気がむいてきました。
書込番号:16365562 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

遅い返信で、すみません
ダイキンのうるるとさららですが、うるるは冬とか乾燥している際に給水無しで加湿するものですね。
さららですが、ダイキンは今年から部屋の元々の空気と部屋の冷やした空気を混ぜて温度と湿度を調整しています。憶測ですが自由度は低いのではないでしょうか。
ところで最近気付いた事があります。快眠運転を紹介したので書きます。27度から28度で調整しているはずなのに、寝ているとかなり寒くなりました。畳に布団で寝ているので、畳付近の最低気温を測ると24度でした。
そこで考えると、快眠運転時は微風になります。部屋の空気が動きがほとんど止まるので、外からの熱で温まった空気は上にたまり、下の方は冷たいままです。エアコンは上にあるので、温まると冷やそうとします。そうして24度になったと思い、サーキュレーターを買い、真上に風を送るようにしました。そうすると一晩つけても最低気温は27度以下になりませんでした。
サーキュレーターと言えば大抵のはうるさいです。ですが、無印良品のだけは静かです。しかも今年偶然に新しいのが出てさらに静かと聞いていたので上の考察をしたあと早速買ってやってみました。50cmも離れれば無音です。宣伝ではありません。
もし買われるときは、小さいのより、大きい方を買ってください。小さいのはそれなりに音がします。あまりにも音がしないので、風がどこまで行くか実験しました。12畳の部屋で天井の4角にティッシュを下げてみましたら、全部動きました。風量は大中小とありますが、大中はそれなりに音がします。小で十分に部屋の空気をかき混ぜてくれます。
音もなく動く無印のサーキュレーターと日立のエアコンで爽やかな部屋になりました。
書込番号:16476438 スマートフォンサイトからの書き込み
8点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22C
本当の底値までいかなくても良いのですが、一番小さいRAS-S22Cをいつ買うか悩んでいます。
1世代前のRAS-S22Bが89000円くらいなのをみると、この現行モデルも冬に次のモデルが出てもそんなに下がらないと考えて良いでしょうか?
冬までまって2万くらい下がるなら待ちますが、冬まで待っても1万程度しか下がらないなら今購入してしまおうと考えております。
0点

普通ならその年の夏場をシーズンとして販売している事が前提だからシーズン終盤の
お盆以降が狙い目になるんじゃないでしょうか?
去年の残り物も順次無くなっていくのでこれ以上安くなるか?というのは正直微妙か
ないでしょうか?
仮にあったとしても新規開店の特売品になるとかが関の山で地元にそのまま残って
いるとは思えません。
書込番号:16435533
1点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2
この機種を量販店で購入予定なのですが、自動掃除機能の仕組みがいい加減で、とりあえず他社に対抗する為に、大して開発もしないで付けただけの為、ゴミが室内機内のどこかでたまってしまうような構造との説明を聞きました。
冷暖房の性能機能には直接関係ないと思いますが、購入にあたって少し不安になったので、実際に使用されている方でこの機能について不具合などの経験がありましたら情報をお願いします。
1点

各社の自動掃除機能の概要は、下記が良くまとめてあるので分かりやすいと思います。
http://osouji.e-joho.jp/archives/155
我が家は3年ほど前の日立製ですが、一応ホコリはダストボックスに収まってます。
ただ途中経路に少し取りこぼしがあるのを確認しました。
ステンレスフィルターは汚れが付きにくいだけで汚れます。
定期的に水洗い等は必要だと思います。
全体的に自動掃除機能があっても汚れるので、年一回程度はカバー等を外して掃除は必須ですね。
これは他社でも同様じゃないでしょうか。
書込番号:16405571
3点

吸い取って、そとにポイって捨てられるタイプが希望なら
パナがそうじゃなかったかな?
その代りうるさいらしいけど。
書込番号:16410165
3点

返信して頂いた方、ありがとうございます。
いろいろと迷いましたが、結局、省エネ性能と価格のバランスで、この機種を購入しました。
購入店舗の在庫が無かったのと繁忙期の購入の為、取付まで10日ほど待つことになりましたが、新しいエアコンが楽しみです。
書込番号:16412082
0点

カタログの数値を信じるなら
日立のSは
冷暖房能力、低温時暖房能力が高いので
基本性能は抑えていると思います。
書込番号:16412459
4点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2
風向きを、エアコンの斜め下辺りまで下向きにしたいのですが、リモコンの上下風向で調整してもあまり下を向いてくれません。
手でグイッと板を下に向ければ向くのですが、そういうものですか?
それとも、初期不良なのでしょうか?
5点

暖房モードにして、ルーバーが下を向くならば、故障ではない。
冷気は上から、対流でジワっと落とすのが最近の流行なので、基本的に下には向かない。
これは直接冷気に当たると体調を崩すと言うユーザーの声に応えた結果であって、仕様とも言える。
直接冷気に当たるのは無理だがリビング扇を併用して対応することは可能。
書込番号:16391955 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

こんにちは
一般的に冷房と暖房では下向きの最下位置が異なり、
冷房は暖房より、約一目盛り分(一段階分ほど)上の位置になります。
おそらく取説にも記載があると思いますが、
その位置と同じくらいの位置であれば、仕様だと思いますが、
それよりも上の位置でしたら、一度点検してもらった方がいいかもしれません。
書込番号:16391982
1点

追記失礼します。
リモコンで上下位置を上から一段階づつ本体のルーバーを確認しながら変えていき、
最下位まできちんと作動するなら、その最下位が本来の位置になりますので、
確認できると思います。
書込番号:16392011
1点

ジョリクールさん、流星104さん、返答ありがとうござす。
冷房は、あまり下向かない仕様なのですね。
暖房にして下向くか確認します。
書込番号:16392264
2点

角度がきついと、羽根の内側のみ風が通り、外側に結露し、滴下の恐れがあるのであまり下に向けないんですよ。
書込番号:16393376
1点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56C2
2日前にRAS-S56C2取りつけました。
ガンガン冷気が来ている時はまったく匂いはないのですが、エコ運転で送風のようなあまり強い冷気では
ない風が出ている時に、湿ったような風の匂いになります。車のエアコンなどで、急に冷気から暖気にした
時に出るカビ臭いような感じです。
常時臭いわけではないので、そこまで大きな問題ではないかもですが新品で買ったので、気になります。
同じ症状の方や、改善方法ご存知の方いらっしゃましたらよろしくお願いします。
22点

この機種の所有者ではありませんが臭いの種類によっては違うかもしれませんが
イオン放出系の空気清浄機能をオフにしてみてはいかがですか?
他のメーカーでもイオン放出系の空気清浄機能が原因で発生しているみたいで
オフにする事で解消したという書き込みが幾つかありましたよ。
書込番号:16367317
6点

私も同様の症状で気になり、「空気中のほこり除去や脱臭する機能」の
イオンミスト運転にしたところ、ほとんど匂いは感じなくなりました。
書込番号:16368686
6点

2011年10月発売の機種RAS-S40A2の交換として付けてもらいましたが
同様の症状で気になります。
イオンミスト運転にしたところ、一時だけ匂いは少しマシなりましたが
26−27度あたりの設定にすると臭いが出ますし
湿度の高さも気になります。
25度設定なら臭い、湿度共に気になりません。(ただし、設定よりかなり冷えて寒い)
書込番号:16368991
10点

今日、設置工事でした。
確かに喫煙者の家のエアコンのような臭いがしますね。
生臭いと言うか...
まだ、3時間くらいしか使ってないので、臭いのが出ない設定は見つかってません。
(うちのはイオンミストでもダメですね。)
何日か使ってれば臭いは抜けるかな?
書込番号:16369001
10点

みなさん返信ありがとうございます。
いろいろ試してみましたが、やはり臭いはしますね。
同じ症状の方もいるので、メーカーにメールで問い合わせてみます。
返信来ましたら、こちらでご報告しますね〜。
書込番号:16369386
10点

我が家も昨日は設置工事で使いはじめました。
日中は気温も高く、冷房強めで感じませんでしたが、夜になって気温が下がって節電モードなどエコ運転にしたら、急に喫煙室のような匂いがしだしました。
喫煙者はいませんし、新規の設置で配管も全く新品です。
原因がわかりましたらぜひ知りたいです。
書込番号:16372498
7点

おはようございます。メーカーからの返信きましたので載せておきます。
根本的な解決になっていないと思いますが、こういう仕様なんですかね
古いものをつけていた時は風が弱まっても臭いなんてしなかったのに・・・
お問合せ頂きましたエアコンからの臭いについてですがエアコンの材質自体に
臭いを発生させるものは使用しておらず、臭いの発生源としては室内機が吸い
込んだ空気に含まれている色々な臭いの分子(食品・化粧品・タバコ・家屋の
建材・家具・衣類など)が、冷房や除湿運転時に凝縮されて、運転開始時や室温が
設定温度近くになり、冷やす能力が弱くなった時に独特な臭い(カビ臭い)と
なる場合がございます。
臭いを低減するには、お部屋を換気をして頂いたり、冷房時の設定温度を少し下
げて、ご使用いただきますと室内機の熱交換器(アルミのフィン状の部品)の結露水
に臭いの成分が溶け込み流されて、臭いが低減出来る場合がございます。
それでも解決しない場合には、ご購入頂きました販売店様へご相談頂きますよう
お願い致します。
書込番号:16374729
10点

まだ買って間もない人の書き込みが沢山ありますが、そういう人には「内部クリーン」を今のうちから常時ONの状態にしておくことをお勧めします。これで内部のカビの発生をかなり防ぐことができます。
臭いについてはメーカーからの返信内容のままだと思います。
内部クリーンが冷房停止後に作動すると、さらに臭う生ぬるい風がでてきますが、換気などをしながら行うことをお勧めします。内部クリーンで余分な水分も除去されるし臭い分子もかなり放出されるので、次に使ったときの臭いの低減にもつながる可能性はあると思います。
書込番号:16375546
12点

メーカーの説明はいつものマニュアルどうりですね
うちの交換前の物も同じ説明をされ
使ってすぐなのに業者に洗浄を依頼するように言われました。
数年前の他の機種でも書き込みが有りましたよ。
内部乾燥はタイマーで切ると作動しませんので注意が必要です。
書込番号:16379013
6点

私の機種はRAS-S40C2ですが、同様の臭いがします。
以前、車のエアコンフィルタで活性炭フィルタ付のもの(カーメイトのAIRDUCE)
を使用したときにも同様の臭いがした記憶があります。
RAS-S**の機種はチタンとカーボンをコーティングした熱交換器が搭載されているので、
カーボンが臭いの原因ではと考えています。
RAS-S28Wのクチコミ8038871で「暖房運転を(就寝時に2時間/日ぐらいの使用で)一週間
ぐらいすると徐々にニオイは消えていきました」との書き込みがありましたので、
今冬にトライしてみようと思っています。
書込番号:16384525
6点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2
今日は静かな作業だったな...と振り返ってみると、普段は「近所迷惑だよな」と思っていた真空引きをしていた記憶がありません。
部屋を離れたのは3分程度なので、3分で抜けるポンプか、全てを見渡せる場所で監視していた訳ではないので、無音ポンプがあれば「やりました」と言われれば「気が付かなかっただけか?」とも思えなくは無いですが...
無音ポンプや3分で抜けるポンプは存在しますか? または、RAS-S40C2は真空引きが不要な機種ですか?
0点

別添付と書かれている「据付説明書」の事でしょうか?
受け取ってないです。 2時間遅刻して来たので、遅れを取り戻すのに、意図的に工程を抜いて「据付説明書」は処分されちゃいましたかね。
書込番号:16369972
1点

>無音ポンプや3分で抜けるポンプは存在しますか? または、RAS-S40C2は真空引きが不要な機種ですか?
無音ポンプは知りませんが、通常のコンパクトタイプの電動真空ポンプ(TA-150SB2)でも1分〜2分位で真空にはできます。
(昔のと違って、そんなにうるさくはありませんが、それなりに音はしてますので気がつかないという事はないと思いますが、
防音がしっかりしてると聞こえないという事もあるのかもしれませんね。)
RAS-S40C2の説明書を見ると、真空引きを10〜15分行うように書かれています。
これは、真空にしたあと、配管内の水分を抜くため、真空後も10分程度真空引きをしたほうが本来の性能を発揮できるという事です。
なので、3分くらいであれば、配管内の空気は抜いて、真空にはしてくれたと思いますが
配管内の水分除去がされていなかった可能性が高いと思います。
あと、今は(エアコンガスがR410aになってから)真空引きが不要なエアコンはありません。
昔は、エアコンガスで配管内の空気を追い出す方法でエアパージする事もできましたが・・・
書込番号:16370000
0点

電動ポンプ・・・15分程度
手動ポンプ・・・1〜3分程度
書込番号:16373832