| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2022年7月9日 11:26 | |
| 1 | 1 | 2020年12月20日 00:52 | |
| 2 | 1 | 2020年11月23日 17:48 | |
| 0 | 1 | 2019年12月25日 14:54 | |
| 22 | 13 | 2022年4月4日 03:27 | |
| 20 | 11 | 2016年8月26日 01:11 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 1000 LCD 100V SMT1000J [黒]
https://www.se.com/jp/ja/faqs/FAQ000018685/
この製品に限らずいろんな分野の商品でよくある違いです。
本製品の場合は、E付モデルは保証が1年短いようです。
書込番号:24827440
1点
無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 LCD 100V SMT750J [黒]
写真添付しました。いつのまにか、後ろに付いている
キャップみたいな、コネクターがなくなりました。全く機能しません。代用品や、どこで手に入りますか?ご存知の方がいましたら、教えてください
書込番号:23858677 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
この製品を持っていないので、想像だけど。
コネクタに付いている
ベロンベロンしてるキャップが無くなった?
それとも、このキャップの中についている板状のものが無くなった?
十中八九、そこら辺には売っていないと思うけど。
↓ここに問い合わせてみたら?
https://www.apc.com/jp/ja/support/contact-us/
キャップの中にある板状のものが差し込まれることによって、中のスイッチみたいなものが
遮断される仕組みになっているなら、クレジットカード等のプラ板(絶縁物)を
切り取って、代用品として差し込んでみれば?
書込番号:23858803
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 LCD 100V SMT750J [黒]
>波乗りジョニ〜さん
コネクターの画像を載せると回答が付きやすいですよ。
ちなみに小生はオムロンでして、
https://amzn.to/336UZNs
のが合いました。
安い分それなりですが使えました。
書込番号:23806405
2点
無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 500 LCD 100V SMT500J [黒]
すいません.職場でWin7とAPC RS550Sをつかっています.今度,Win7が終了するに当たり,Win2016を
サーバーとして使用することになったのですが,APCはそのまま使うつもり(バッテリーは交換してます)でしたが,WinNTに
変更するに当たり,RS550Sや後継と思われるBR550Sではだめで,SMT500j smart-UPS でないとだめと言われました.
バッテリーをかえたすぐであることもあり,そのまま使いたいのですが,管理ソフトにSmart-UPSと普通のにそこまでの違いがあるのか,教えていただけないでしょうか.
0点
すいません.自己解決しました.
RSやBR550の管理ソフトはサーバーソフトには使えないようです.
すいませんでした.
書込番号:23128249
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 LCD 100V SMT750J [黒]
今時、USBの質問ですか...取説をみましょう。
書込番号:22881036
3点
UPSが停電を検出したとき、UPSのバッテリーが切れる前にPCを自動でシャットダウンさせるために、USB接続をします。
書込番号:22881044
![]()
1点
USBポート: パワーマネジメントソフトの使用の際はコンピューターに接続してください。
注: シリアル及びUSB通信は同時に使用できません。
https://www.apc.com/salestools/SCON-7NBSEM/SCON-7NBSEM_R9_JA.pdf
書込番号:22881052
![]()
0点
>Power Chute Personal から設定および表示ができそうな気がするのですが???
うん、USBケーブルでPCと接続すればできるんですよ。
Power Chute Personal のマニュアル
https://www.apc.com/salestools/PMAR-8PAGKH/PMAR-8PAGKH_R1_JA.pdf
>USBポートの役割がわかりません。
・・・・・・???????
書込番号:22881067
1点
各位
皆様、ご回答ありがとうございます。
もちろん、マニュアルは見ております。Power Chute の対応表ではSmart シリーズに対して、personal edition は ' - ' となっており〇ではないので対応していないのかと思いました。 対応しているなら買い替えようと思っています。 皆様はすでに経験しているということでっすね!!! 私はコンピューターを使いだして60年ほどになります。
書込番号:22881373
0点
60年前...1959年ですよね 凄い、
当時のハード構成などしりたいです。
1977年9月 国産PCとして市販されたのが
ソードがM200
コンピュータ本体とキーボード・モニタ・
5インチFDDなど、周辺機器オールインワンで
BASICを採用して、価格は150万円したそうです。
書込番号:22890285
1点
スレ主さんへの数々のレスがコンピューター歴60年の成果なのです。
書込番号:22890349
3点
>河津さくらさん
PowerChuteの“Personal Edition”は、本スレ対象の「Smart-UPS 750 LCD」には対応しておりません。「Smart-UPS 750 LCD」においては、PowerChuteの“Business Edition”等ならば対応しています。
“Personal Edition”が対応しているのは、同じAPCでも「ESシリーズ」や「RSシリーズ」になります。
また本UPSの「USBポートの役割」とのことですと、上述アプリとは関係なく、対応する機器(例えばMac等)と接続することでその電源動作管理に利用できます。
書込番号:22893161
![]()
1点
>NoriBayさん
丁寧なご回答、ありがとうございます。よくわかりました。
昨夜、11時に帰宅して、返信をしたのですが、今朝、6時に目が覚め、気になることがあり、追加コメントをしなければとこのスレッドを見たら「返信」としてアップされていませんので、再度、返信します。
ここ数か月前からレーザープリンターが起動するとUPSの動作不良が生じました。最近、ソフトのPersonal を3.1にアップしたら、なんとなく良さそうなので、しばらく様子を見るつもりです。
【追加】 レーザープリンターはUPSを経由せず、商用から直接です。UPSとレーザープリンターには、それぞれAC入力ケーブルにノイズ防止フェライトをかませました。
>QueenPotatoさん
>脱落王さん
皆様
31日に泊まったホテルからの「返信」もアップされていないようなので、後で、再返信します。
書込番号:22895060
1点
>QueenPotatoさん
>脱落王さん
>NoriBayさん
各位
掲載されなかった理由は単純で、内容確認後の書き込みのボタンを押さなかったからです。免許更新のための事前検査の案内が来ました。これで3回目ですが、認知症検査が心配です(笑い)。
私とコンピューターとのかかわりを簡単に列挙します。
1) 1961〜2年ごろですが、ある研究室が作成したコンピューター(中身は不明)を使って、学園祭でデモをしたいとの話があり、当時わたくしたちが所属していた「心理学研究会」が「性格判断」で協力することになりました。宮城音弥先生が作成した質問用紙の回答結果をコンピューターに入力することで、1cm程度巾のテープに20文字ほどの性格をカタカナでプリントするものでした。特に女性に大人気で、良い思い出になりました。
2) 卒論では、FACOM-222を使いました。プログラムは黒い紙テープで入力し、MTを2台使い、2ステップでFORTRANから機械語に変換していました。確か18ビットで、コアメモリーはわずか8Kしかなく、変数を効率よく使う必要がありました。
3) 大学院では、HITAC-5020とFACOM230-60(?)を使いました。もちろん、パンチカードの入力です。モンテカルロ法を応用した同じプログラムなのに、両者で結果に大きな差があり、相談員と議論しても正解に至るのに若干時間がかかりました。前者はシングルユーザー、後者はマルチユーザーを対象としていました。つまり、ジョブを開始するときHITACはメモリをクリヤーし、FACOMを使うときは、プログラム上でメモリーをクリヤーしなければなりませんでした。蛇足ですが、D=A+B*CとD=B*C+Aではステップ数が違い、すなわち計算速度が違います。今ではコンパイルの際、自動で最適化しますが、当時は自分でプログラムを最適化する必要がありました。
4) 就職してからは、実験データ収集として幅を利かせていたDEC社のPDP−8、PDP−9、PDP−11/780(?)を使いました。いろんなI/Fがありましたが忘れました。10Mの磁気ディスクが700万円ほどでした。パソコンを共用で使えるようになったのはPC−9801からです。かなりたってから個人でも購入できるようになり、MAC派に従いました。家では98でした。
5) ハードは好きですが、PCの自作はリタイアした2005年からです。中古の既製品の改造も含め、稼働するのは8台ほどありますが、常用しているのは、HPのWSとLenovoのノートです。
書込番号:22896109
11点
この機種はPower Chute Personal非対応で使えません。
米国でAPC社製ソフトウェアの脆弱性とサイバー攻撃による物理破壊の警告が出ています。
停電時データ破損防止の個人使用運用なら高額なオプション購入は必要ありません。
USBケーブルでUPSとPCを繋ぐだけでOS(Win10)がUPSを認識してくれます。
Win10の詳細な電源設定の変更でシャットダウンの設定ができます。
バッテリ切れの動作 : シャットダウン
バッテリ切れのレベル(例えば80%とか)
書込番号:24683796
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 LCD 100V SMT750J [黒]
このモデルは、ファン内蔵の強制空冷タイプでしょうか?
もしくは、ファンレスの自然空冷タイプ?
図書館レベルの静かな部屋の場合、机の下の足下設置では音が聞こえそうでしょうか?
3点
2200 VA および 3000 VA モデル以外はファンが無いようですが。
書込番号:20141270
0点
冷却ファンはありません。
そのため、夏場は結構熱くなります。
バッテリー駆動時は ジー などの音はするでしょう。
バッテリー駆動しない限りは床に置く分には音は聞こえません。
以前の会社で上位のSmart-UPS 1000を使ってましたが、平常時は音は聞こえないですね。
書込番号:20141278
2点
職場の居室で4年余り使用していた同機種の前のモデルが故障したので、昨日からこのモデルに置き換え使用しています。このモデルは、ファンを内蔵しています。最初にAC電源に接続した時の初めの約10秒間と、今、負荷が22%の状態で上流AC側の電源を外して停電状態にすると、内蔵ファンが作動して、結構うるさい音が出ます。でも、通常、商用電源がきている状態で通常の使用時はファンは回転せずに無音です。通常は無音です。
APCのガイドにも、ファンについての記述があります。
Smart-UPS SMT/SMX 用クイックガイド (APC)
http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z8LVG/ASTE-6Z8LVG_R5_JA.pdf
P6
Q11:UPS内蔵のファンが時々回りますが、どんなタイミングで回るのですか?
A:ラック型UPSおよび1500VA以上のUPSにはファンが内蔵されています。ファンは装置内部温度、充電状態や負荷量を監視して、必要に応じて冷却のために動作します。
書込番号:20142308
3点
この750VAのモデルもファンを搭載するようになったのでしょうか?(昔のは無かったので)
仕様ではラック型または1500VA以上のモデルはファン搭載となっていますが。
書込番号:20142378
0点
操作マニュアル5,6ページから切り取った画像です。
2200 VA および 3000 VA モデルの背面図にファンは有りますが、その他のモデルには有りません。
http://www.apcmedia.com/salestools/SCON-7NBSEM/SCON-7NBSEM_R6_JA.pdf?sdirect=true
書込番号:20142391
0点
上記の補足で、停電時、ファンが回転するときの音の入ったビデオを添付します。
通常の商用電源に接続して使用時、負荷21%の時、ビデオの開始の3秒後にUPSのAC入力コンセントを外して停電状態にしました。それと同時にリレーが「カチ」と作動し、フロントパネルの左端の緑色の「オンラインLED」が消灯、「バッテリ運転」のオレンジ色のLEDが点灯し、同時にファンが回転する音が聞こえてきます。8秒目から停電アラームのビープ音が4回聞こえてきます。ビープ音と比較すると、そんなにファンの音はうるさくありません。
書込番号:20142403
8点
私の本件を含む3件の一連の書き込みは
Smart-UPS 1500 LCD 100V SMT1500J [黒]
のモデルに対してです。(別のモデルでも、掲示板は共通分があり、混乱したかもしれません)
書込番号:20142416
1点
なるほど、確認しました。
Smart-UPS 1000 LCD 100V SMT1500J ←ファンあり
Smart-UPS 1000 LCD 100V SMT1000J ←ファンなし
Smart-UPS 1000 LCD 100V SMT750J ←ファンなし
Smart-UPS 1000 LCD 100V SMT500J ←ファンなし
↑のようになってます。
停電アラームのビープ音はどのモデルも結構けたたましいですね。
他のAPCのUPSもビープ音は結構大きいです。
書込番号:20142491
1点
2200 VA および 3000 VA モデルの背面図のアップを間違えた。
しかもマニュアルのリンク先を間違った。
http://www.apcmedia.com/salestools/SCON-7NBSEM/SCON-7NBSEM_R6_JA.pdf?sdirect=true
書込番号:20142503
0点
みなさま、御回答頂きありがとうございました!
早期に解決出来て感謝しております。
ファン有り:強制空冷
SMT1500J
確か 背面ではなく側面にあり
状況により回転するが、割と静か?
ファン無し:自然空冷
SMT1000J
SMT 750J
SMT 500J
ほぼ無音かな?
書込番号:20144034
0点
>>状況により回転するが、割と静か?
ちょっと昔のモデルしかわかりませんが割りと静かでした。
1500VAとなるとサーバ向けですから安定性のためにファンがあるのでしょう。
>>ほぼ無音かな?
商用電源で駆動時ほぼ音がしません。
バッテリー駆動時はエラー音以外に ジー とか音がするかもしれません。
書込番号:20144040
2点