エアコン・クーラー > パナソニック > CS-283CXR
こんばんは
人の熱や動きを感知する、「ひと・ものセンサー」というのは付いています。
詳しくは↓に記載されていますので、ご覧になってみてください。
http://panasonic.jp/aircon/wall/cs_x403c2/recommend/p01.html
CS-283CX とは、販売店が違うだけのようです。
CS-283CX (量販店用)
CS-283CXR (住宅設備店用)
ご参考まで
書込番号:16429944
0点
こんばんは!流星104さん。答えありがとうございます!そうですか、それだけの違いですね!決めようと思います。コジマで工事回収込みで16万と言われました。ただし、こちらのレビューをみましたら、少し心配になりました。本当に欠陥品なのかな。。。。
書込番号:16430101
1点
エアコンの電源を入れると前方のカバーが斜めに開き
冷房にして、風の吹き出し口を一番上にして風力自動運転にすると
前方カバーに気流が発生して、噴出した冷気を上の吸い込み口からダイレクトに吸い
吸い込み口の中にある温度センサーが感知して部屋が冷えてないのに誤作動を起こし
送風を弱くして部屋の中の気温とエアコン内部の気温が5度〜位の温度差が発生する
しかもメーカーも認めて吹き出し口の方向を変えて使ってくれと言われた
追伸
7月30日にパナソニック技術チーム主事の人が、エアコンを調べに来て
新開発ムービングフラップ+前のカバーで気流が発生してしまうと言ってました
対応として新しく部品をつけるのは無理なので返金対応だそうです
納得のいかない人はお金を返して貰えます
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜こういうレビューでした。
書込番号:16430110
1点
その書き込みは知っていますが、真偽は分かりません。
仮に真実だとして、上下風向を自動にしておけば問題は無いと思われます。
この場合、設定温度に近づくまで上下フラップがスイングするので
ショートサーキットが発生しにくくなるはずです。
ただ、スイングするという事は風が直接当たるという事でもあります。
真偽のほどは販売店の人に直接確認するのが良いと思います。
心配ならやめておけばいいと思います。
書込番号:16430362
0点
最安希望中 さん、こんばんは。。
パナ、Xシリーズのユーザーです。。
上記のコメントを拝見させていただきましたが
「部屋の中の気温とエアコン内部の気温が5度〜位の温度差が発生する」ことは
我が家ではないのですけどね。(部屋の広さが6畳と狭いからなのかな??)
設置から2ヶ月、温湿度計も部屋に4箇所(置き過ぎ・・)各所に置いていますけど
室内機の感知温度は、吸い込み口の温度より1度〜1.5度ほど低く
床上の温度と変わらないか、0.5度くらい低く計測されます。。
(計測は水銀温度計(精度:±0.1度)他
つまり、リモコンに表示された室内機の温度は、床上の温度と変わらないくらいです。
(室内機の温度センサーは僅かな風を感じるため、温度を低く計測されるのか?
それとも予め、床上の温度に合わせているのか?真意は判りかねますが
室内機上部に取り付けた温度センサーが感知した温度より低く温度が表示されます)
ご存知のように室温は上層と下層、四隅と中央では温度ムラが生じ
均一って事はないですし、フラップをスイングさせた時と静止させた時でも
定点の温度差は僅かに出来てしまいます。。
我が家では上層と下層の室温差は、大体1度〜2度ほどの温度ムラが生じてしまいますが
個人的には許容範囲かなと思っています。。
僅かな使用期間ですが、感想としては「まあまあかな」と思っています。。
書込番号:16430532
![]()
0点
流星104さん
逆ですよ
CXが住宅設備用エアコン
CXRが量販店用です。
昔から思うんだけど、
なぜ、同じようなスペックで
2機種、作るんでしょうね。
コスト削減が叫ばれているなら
同じ仕様なら、2機種作る必要はなさそうなものだけど・・・
(全く同じ仕様のものを、型番を変えて売っているだけなら、それほどのコストでもないのかもしれないけど)
書込番号:16431212
0点
カダロクにはこの機種、換気機能がないのに、コジマの商品ラベルに換気、除菌、空気清浄と書いてあります。どういうこと
ですか?
書込番号:16431661
0点
みなみだよさん こんにちは
おっしゃる通り、逆に記載していましたね!^^;
> 最安希望中様 大変失礼いたしました。m(_ _)m
よくよく調べてみますと、パナにはもう一つ家電専門店用もあるようですね!
http://csknowledge.panasonic.co.jp/app/answers/detail/a_id/9725/c/1%2C22/session/L3RpbWUvMTM3NTQ5ODE4Mi9zaWQvdUd6T01Pd2w%3D
この機種でいいますと、[CS-X283C] が同等品になるようです。
>カダロクにはこの機種、換気機能がないのに、コジマの商品ラベルに換気、除菌、空気清浄と書いてあります。どういうことですか?
どちらかが記載ミスと思われますので、
メーカー、コジマ、それぞれに直接確認された方がいいと思います。
書込番号:16431742
![]()
0点
換気機能はありません。私が使用している前年度モデルにはありますが、
以前、これがどの程度のものかパナソニックに問い合わせた所、
実質的にあまり意味の無い機能で、2013年度モデルからは無くなったと
言われました。
除菌はナノイーの事じゃないでしょうか。
空気清浄フィルターは標準添付されていますが、このフィルターは小さくて
申し訳程度のものです。本格的な空気清浄は望めないでしょう。
書込番号:16431771
![]()
0点
ナノイが期待します。シャープのプラスマとさんざん悩んた末、パナソニックに決めようと思います。ほかにナノイの美容機など使ったことがあります。
書込番号:16432242
0点
みなみだよさん
>昔から思うんだけど、
>なぜ、同じようなスペックで
>2機種、作るんでしょうね。
家電専門店モデルからスペックを微妙に変えた量販店モデルやパナソニックショップ限定モデルを作る理由は、地域店(街の電器屋さん)を「価格競争から守る」というのが理由の一つとしてあります。
家電専門店モデルと住宅設備用モデルについては、一部のモデルを除いて型番だけ変えた同一機種ですが、住宅設備用モデルには基本的に「希望小売価格」が設定されています。(一部の現場では必要になりますので。)
最安希望中さん
質問とは関係無い書き込み失礼しました。
書込番号:16432460
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「パナソニック > CS-283CXR」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2018/08/08 8:55:09 | |
| 4 | 2017/10/05 15:50:26 | |
| 17 | 2014/04/02 22:03:18 | |
| 5 | 2014/03/08 22:18:29 | |
| 1 | 2014/03/05 18:17:00 | |
| 5 | 2014/03/06 22:58:56 | |
| 7 | 2014/03/01 20:00:02 | |
| 4 | 2014/02/21 23:47:20 | |
| 1 | 2014/02/11 20:32:08 | |
| 4 | 2014/02/12 16:49:36 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】yusei
-
【欲しいものリスト】AM5へ移行し、余ったパーツでサブ機を組む
-
【欲しいものリスト】これどうかな
-
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
-
【欲しいものリスト】象印炊飯器
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)