Fシリーズ AS-F40C2
奥行18.5cmのコンパクトなエアコン
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2024年3月5日 16:59 | |
| 7 | 7 | 2014年9月2日 21:04 | |
| 1 | 3 | 2014年6月1日 11:07 | |
| 7 | 7 | 2013年8月11日 09:26 |
最初|前の6件|次の6件|最後
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Fシリーズ AS-F22C
2014年購入で2台所有しています。2年ほど前に1台が件名エラーで故障、2台目が2ヶ月前に同じエラーで故障しました。ネット検索で富士通のエアコンの通信エラーはほぼ室外機インバーター基板の故障とのことで部品取り寄せ交換修理完了しました。壊れた基板見ると、1台は外観的に故障箇所は不明でしたがもう1台は電源系のICが壊れてました。
ご参考まで。
1点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Fシリーズ AS-F40C2
購入後の感想です。別の部屋で使っている15年前のエアコンに比べると,同じ27度でもあまり冷えを感じません。快適な冷え方ではなく、少し生暖かい感じです。試しに20度に下げても冷たい空気が出た!という感じが全くなく不満です。ハイパワーにすると勢いは増しますが急に冷えるという感じはありません。今のエアコンはこんな感じなのでしょうか?富士通か工事会社に相談すべきでしょうか?
書込番号:17876035 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんばんは
>快適な冷え方ではなく、少し生暖かい感じです。
>試しに20度に下げても冷たい空気が出た!という感じが全くなく不満です。
>富士通か工事会社に相談すべきでしょうか?
ハイ、相談してください
エアコン本体の不良か、配管の取り付けミスか、等
でわ、失礼します
書込番号:17876324
1点
スレ主さんこんにちは
エアコンの冷え具合を点検するときは、吸い込み温度(室温)と吹き出し温度(エアコンから出る風)の温度差を観ます。(設定温度最低、風量は強で)
まあ8〜12℃温度差が有ればOK10度以下であればガス不足などの異常が考えられます。
書込番号:17876352
![]()
0点
アドバイスありがとうございます。夜の涼しい時間に確認しました。室温24度の状態で18度設定強にしたところ、徐々に下がり 30分後には 10度になりました。問題なく、初期不良にはならないでしょうか?
書込番号:17883033 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
スレ主さんこんにちは
温度差が10degでるまで30分・・・・自分は異常だと思います。
書込番号:17892510
0点
ありがとうございます。 来週
メーカーが確認に来ることになりました。
書込番号:17894634 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Fシリーズ AS-F40C2
Rシリーズ AS-R40C
http://kakaku.com/item/K0000464390/spec/#tab
どちらを買うか迷っています。
性能的には電気代と寸法以外は変わらないように、
思えます。
値段を度外視した場合、どちらがおすすめでしょうか。
エアコンを買い替えたことがない初心者です。
ご教授いただきたくお願い致します。
0点
使用される部屋は対応面積以内(4キロクラスだと14畳くらい)で設置はどちらでも可能なんですよね?
自分的には値段差を気にされないならグレードがワンランク上のFシリーズの方がいいんじゃないかと思いますよ。
元々の基本能力がFシリーズの方がグレードが高い分だけ性能が上です。
カタログ性能欄でも暖房能力で最大能力の差が3Kw近くあり低温時暖房能力の差も2Kw近くあります。
暖房能力に関しては低温時暖房能力が全てと言われる方もいますので能力値の大きいFシリーズに1票入れてみたい
と思います。
書込番号:17576560
1点
ねこじゃらしZ さん、こんばんは。。
双方の違いは、簡単に言うと機能性ではRシリーズの方が良く
基本性能ではFシリーズの方が上です
どちらにするのかはご自身次第です
とは言っても困るかな?と思うので、こういった感じで選ばれたら良いのではないでしょうか
まず、Rシリーズの個々の機能で必要性の有無を判断され、特にこれがなくては困ると思えなければ
相対的にも性能の良いFシリーズを選んでも良いのではないでしょうか
FとRシリーズ機能性の違い
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2013/r_series/lineup/asr40c_function.html
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2013/f_series/lineup/asf40c2_function.html
FとRシリーズの仕様
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2013/r_series/lineup/asr40c_detail.html
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2013/f_series/lineup/asf40c2_detail.html
性能差のポイントとして、暖房能力と省エネ性の差が大きいです
Rシリーズにおいて、暖房能力の可動範囲の最大値は6.3kw、それに対してFシリーズでは9.1kwと大きく
また、低温には能力の低下は否めませんが、低温暖房能力Rの4.7kw、Fでは6.8kwこれもまた差は大きいです
ここから読み取れる相対的な能力の差は、Fシリーズの方が速暖であり、気温が低くても余裕を持って部屋を暖めます
一方、省エネ性を表すAPFでもRの5.0に対してFでは5.9と良いです
ただ、これはスペック上での違いであり、制御による違いや快適性などについては分かりません
書込番号:17578725
0点
配線クネクネさん
wenge-iroさん
分かりやすいアドバイスありがとうございました。
Fシリーズを買おうかと思います。
書込番号:17580567
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Fシリーズ AS-F56C2
何が どう駄目だったのでしょう?
冷えないとか?
思っていた機能では無かったとか?
書込番号:16457380
1点
お気の毒です。
ところで、何がどうダメだったんでしょうか?
書込番号:16457384
1点
真空ポンプさん かぶっちゃいましたね!
ごめんなさい。
でも、気になりますよね!
書込番号:16457394
1点
流星さん 1分差ですから 気にしないで下さい(^^)
機能面なのか それとも施工不良で冷えないのか 気になりますね・・・
書込番号:16457412
2点
エアコンが冷えないから、という理由なら
冷えないのには3つあると思います。
(1)エアコンの能力不足
(2)エアコンの故障
(3)エアコンの設置ミス
このうち(1)については、失敗だった、という感想になるのかな、と思いますが
(2)(3)については、まだ失敗といえないのでは?
修理、もしくはきちんとした設置で、冷えるようになるわけですし。
書込番号:16457425
0点
今年の製品なんだから駄目駄目というより故障や新品不良の可能性を考慮して
修理依頼されてはいかがですか?
ユーザー側で故障か初期不良の特定になるとすれば天井付近と吹き出す風の
温度差が解り易い判断材料になります。
(リモコンの温度設定は必ず最低でおこなってください。)
書込番号:16458398
0点
何が駄目だったのかは人によって違うでしょうから、書いてほしいですね。
自分が富士通のエアコンが駄目だと思うところは、冷房が設定温度に達したら止まってしまうところですね。
せっかくインバーター式(今はインバーター式じゃないエアコンをみかけませんが)なのに、
最小運転で運転しようとせず、止めてしまうので、カタログの数値以上に電気代がかかります。
上位機種とか最小110W運転可能なのに、設定温度に近くなったら300Wあたりまで消費電力を下げてしばらく運転し
その後(たぶん設定温度と室温が一緒になったら)30秒程度で、300>200>150・・・0Wと停止します。
このとき、300W程度の消費電力から一気に0Wに制御するのが理解できず
どうして110Wで運転して様子をみる時間がほとんどないのか理解できません。
普通に考えれば最小の110Wで運転をしてもどんどん温度が下がるときだけ止めるという制御になるのではないかと思うのですが
そうなっていません。
ただ、一番いいのは、設定温度になってもとまらず運転することで
以前の他社のエアコンでは室温が28度に下がった後に設定温度を30度とかにしておけば最小運転になっていました。
(消費電力は不明ですが)
富士通も同様の事が可能ならいいのですが、これをやると運転が停止し30度まで動きません。
どうやっても省エネと思える最小消費電力運転ができないので、カタログ上は省エネのように見えても
実際の使用では他社の倍以上の電気代を使うと思います。
そもそも、どうしても室温が下がってしまうなら自分で運転停止すればいいだけですし、
そもそも110W運転で室温が下がりすぎるほどの冷房能力はないと思うのですけどね。
ちなみに設定温度に達した後は昼間とかだと3分運転、3分停止、3分運転・・・を繰り返します。
実際、エアコンとは別の温度計をみてても、3分経つと0.1℃室温が上昇しますので故障ではないですし
富士通に問い合わせても正常とのことです。
また、設定温度以下にはしないため、室温以上の設定温度では運転しないようにしているとのことです。
書込番号:16458479
2点
最初|前の6件|次の6件|最後