2階洋室12畳の、20年使ったエアコンがガス漏れで壊れ、修理不能とのことで交換しました。
近くのホームセンターで本体24,800円で特売していたのですが、
取外し工事、処分代、新規取付標準工事(10,000円テープ巻き仕上げ)、2階追加工事代、屋根台交換、追加配管・化粧カバー、200Vから100Vへの電圧・コンセント変換などなど、
エアコン交換の工事費用だけで6万円近くの見積が出たため、とりあえず本体だけを買ってきました。
(自分で交換できなかったら購入店に依頼するつもりでした)
自分でやってみると作業は意外と簡単で、
工事途中に必要長の配管セットやパテ、化粧カバーなどの買い出しにホームセンターに3度通いましたが、
休日午前から夕方までかかって作業を終えました。
かかった費用は屋根台、2m配管セット、化粧カバー、100vコンセント、真空ポンプレンタル費用などで合計約9,200円でした。
12畳の洋室で、6畳用の2.2kwの能力で足りるか心配でしたが、
北向き2重窓の洋室であるためか、外気35度越の猛暑でも5分程度で湿度が抜け、10分もあれば寒いくらいに良く冷えます。
室外機が小さくなった分、騒音や振動も少なく快適です。
総合計35,000円の出費で済み、エアコン取付方法がわかったことは大きな収穫でした。
今後他の部屋のエアコンも壊れたら自分で交換するつもりです。
6点

流石ですね。
自分の部屋も、12畳です。
窓全開でも、暑いです。
書込番号:16449210
0点

>自分でやってみると作業は意外と簡単で
良く冷えてよかったと思っています
200v→100vへの電圧変更も無事に出来たようで
まあ電気工事士でしょうから電圧変更は、お手の物でしょう
書込番号:16449607
1点

ふとっちょひろみつ さん こんばんわ、
まずはお疲れ様でした。m(_ _)m
>工事途中に必要長の配管セットやパテ、化粧カバーなどの買い出しにホームセンターに3度通いましたが、
>休日午前から夕方までかかって作業を終えました。
結構 こんな感じの買い出しも楽しい物では有りませんか?(^^)
DIYの醍醐味とでも 云いましょうか 元々上手く行かなくてダメ元的な、
>かかった費用は屋根台、2m配管セット、化粧カバー、100vコンセント、真空ポンプレンタル費用などで合計約9,200円でした。
費用的にも ぐっと抑えられ 真空ポンプもレンタルされ 納得のいく工事が
出来たことと 思われます。
>総合計35,000円の出費で済み、エアコン取付方法がわかったことは大きな収穫でした。
>今後他の部屋のエアコンも壊れたら自分で交換するつもりです。
そうですよね 掲示板で 不良工事だとか 真空時間が短いとか嘆く位なら
DIY 自分で納得できる施工をすべきですよね、
なにわともあれ 良く冷えた様子で 良かったです。(●^o^●)
書込番号:16449864
1点

皆さん、返信ありがとうございます。
自力取付けしてからやわら2ヶ月になりますが、トラブルも無く良く冷えています。
りゅうNO3さん、どなたかと勘違いされているのでしょうか?
私は電気工事士ではありません。某農業団体職員です。
自力取付けはなんといってもYou Tubeのおかげですね。
いろんな業者さん?が動画をアップしてくれたおかげです。
書込番号:16524631
0点

ふとっちょひろみつ さん こんばんは、
>自力取付けしてからやわら2ヶ月になりますが、トラブルも無く良く冷えています。
良かったですね。
>自力取付けはなんといってもYou Tubeのおかげですね。
>いろんな業者さん?が動画をアップしてくれたおかげです。
確かに それは言えてますね、
変に すかんたん な工事される位なら自分でDIYした方が 安心です。
>○○さんどなたかと勘違いされているのでしょうか?
>私は電気工事士ではありません。某農業団体職員です。
>200v→100vへの電圧変更も無事に出来たようで
>まあ電気工事士でしょうから電圧変更は、お手の物でしょう
上記の作業には 通常電気工事士である必要があるので(汗
と言う ウイットの効いたユーモアかと・・・・(悪寒
勿論 ふとっちょひろみつ さんの友達の電気屋さんにお願いしましたよね!
書込番号:16525807
0点

書き方が悪くて誤解を与えているようですね、すみません。
エアコンが故障したときに来てもらった電気屋さんに、「電気工事を行う訳ではないので、誰でもできますよ・・・」
と、方法を教えてもらいました。
100Vエアコン用コンセントを覆っていた化粧カバーを200Vのコンセントにかぶせ、
一階の配電盤の、教えてもらった200V用のブレーカーを下げて、下がっていた100Vエアコン用ブレーカーを上げればそれだけでOKでした。
たとえ自宅でも、コンセントを壁から外したり、付け替えたりするには電気工事士の資格が必要なんですよね。