Rシリーズ AS-R40C
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2013年8月21日 18:48 | |
| 8 | 7 | 2013年8月13日 08:56 | |
| 1 | 4 | 2013年7月3日 15:16 |
最初|前の6件|次の6件|最後
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R40C
この機種のスペックを見ると、空気清浄機能はなしとなっています。
しかし、メーカーのページではプラズマイオン放出などと記されており、これにより空気清浄の機能を果たすのではないかと思います。
フィルタで粉塵をこしとるような仕組みでないと空気清浄とは言えないのでしょうか。
0点
エアコンのフィルターでも、多少は取るでしょう。
しかし、空気清浄機能とうたうには、フィルターの除去力が、低いのではないでしょうか。
書込番号:16491369
1点
主にイオン系清浄機能ってウイルスの様なばい菌やカビ菌の対策機能だと思います。
空気清浄機はフィルターによる空気のろ過が主体でエアコンにも搭載されている放電系やイオン系の正常機能
が更に搭載されている形になるんだと思います。
エアコンはどうしても吸い込んだ空気を熱交換して噴出す製品である以上、吹き出す風の勢いがフィルター
の影響で弱まるとそれだけ希望温度に到達するには時間と消費電力が必要になるから完全な空気清浄機能とは
言えないと思いますよ。
書込番号:16493108
1点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R40C
取り付けてもらったばかりなのですが、エアコンが効かず、25度でも汗だくです。送風だけ出ているようで。
富士通ゼネラルに電話すると、取り付け工事の原因の可能性のが高いから工事の会社に連絡するよう言われ、取り付けた工事の人に来てもらいました。
いろいろ見ていた後、
私にはどうすることもできません。涼しい風は出ています。それ以上にまわりの熱気がすごい。体感の問題だと言われました。
夜でも、蒸し風呂状態になるし、マンションの同じ階の近所は普通にエアコン付けて涼しくなっているし、今回の機種の前の物は調子悪くてもこれよりはきいていました。
全くエアコンが効いてないようにしか思えないのに!
工事の人は、気が済まないなら、メーカーに来てもらってください、というので、即、メーカーに依頼し、富士通ゼネラルの対応は感じ良く、翌日の今日来てもらう事になっています。
ですが、工事の人が帰ってから、エアコンが効き始めました。明らかに、違うんです。
なんかのミスを認めたくなかったから嘘ついたのかなと思うのですが、どういった原因が考えられますでしょうか?
気になるので教えてください。
2点
Lisa9storiesさん おはよう御座います。 文面から原因を掴みにくいですね。
後から分かるようにエアコンの室内空気吸い込み口温度と、吐きだし温度(冷気)を測って記録されておくと「証拠」になるでしょう。
書込番号:16455167
2点
>ですが、工事の人が帰ってから、エアコンが効き始めました。明らかに、違うんです。
施工業者が帰ってから急に冷え出したんですか?
バルブ空けるの忘れてて 点検に来た時見つけて 慌てて空けて帰ったんじゃないかな?
想像ですが。
書込番号:16456471
![]()
1点
>涼しい風は出ています。
それなら6角バルブの開け忘れもないみたい
どう考えても謎だな。
書込番号:16462636
1点
>★取り付けた工事の人に来てもらいました。★
>いろいろ見ていた後、
>私にはどうすることもできません。【工事の人の発言】
>★涼しい風は出ています。★【工事の人の発言】
>★それ以上にまわりの熱気がすごい。★【工事の人の発言】
>体感の問題だと言われました。【工事の人の発言】
★スレ主さんの感想【ですが、工事の人が帰ってから、エアコンが効き始めました。明らかに、違うんです。】
書込番号:16462804
0点
工事の人は取付け工事後に試運転は行わなかったのでしょうか?
普通は依頼主立会で試運転を行い、冷え具合の確認などをするものだと思いますが・・
もし試運転もせずに帰ったのなら、私も真空ポンプさん同様、室外機バルブの開け忘れかなと思いますよ。
書込番号:16464105
1点
皆さん ありがとうございます‼
バルブの開け忘れというのがあるのですね。きっと、それだったんだろうなという気がします。
試運転をしている間に帰宅され、室外機が回っていることと、付けた瞬間に風が出ていることを確認して帰ったという状況で、
そのとき、窓も空いていたし、冷えるまでの確認というのは一切なかったです。
再度来た時に、きっと、バルブを開けたんでしょうけれど、
私にはどうすることもできないし、冷たい風は出ていますから、気が済まないなら、メーカーに電話してください。
今混んでいて、下手すれば、秋にやっとくる位になるかもしれませんが。と、連絡してから対応が遅かった事の言い訳取れるようなことを
言って帰って行きました。
私も、その言葉に焦って、工事の人は何もする事が出来なかったなら、エアコンが効いてないあの状態のままだと思って、
工事の人が玄関出て、即、メーカーに修理予約をしたら、翌日来てくれると言うので、何だよ、焦らせて、、、と、ちょっとムッとしたのですが、その時、エアコンが効いて涼しくなっている!と気づいたのです。
翌日の朝まで、エアコンはききつづけているので、メーカーには謝って修理のお断りをしました。
しかし、工事の人の誠意のなさには腹が立ちました。
すいませんでした、バルブ開けるの忘れてて、、、と言われたら、誰にだってミスはあるので怒らないし、リピートもしただろうけれど、
二度と頼まないです。
近所の方がエアコン買おうとしてるので、価格コムで買って、別で工事をこの会社に頼むことを紹介しようかなと思ったけど、できませんね。
量販店で、工事費込みで対応もシッカリ量販店の保証付というのがいいのかなと、勉強になりました。
皆さん、コメント本当にありがとうございました。
私も、もう少し、皆さんのように、家電の知識を付ければ、こんなことにはならなかったんでしょうね。
書込番号:16464469
1点
Lisa9storiesさん おはよう御座います。
本当の事を素直に言って非を認め謝り、「実は、、、」と最初に言える人とそうでない人が居ます。
現役時代、出張修理もしていました。
自身も他人も、心の中を見抜くのは難しく、「普通の人」として生きていくのも修行が要りますね。
書込番号:16464522
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R40C
このエアコン購入したのですが内部クリーンを設定して半日使って停止したのですが終わったあと本体の羽根が半開きで内部クリーンランプ(オレンジランプ)がついたまま40分くらいしてもランプ消えません。内部クリーンってそんなに長いものですか?わかる方よろしくお願いします。
書込番号:16321207 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
横着しないで取説を確認しましょう。
24ページに約90分間運転した後に自動停止するとちゃんと記載されてますよ。
書込番号:16321298
1点
内部クリーンで部屋の中に生暖かい空気がたまりますから、できれば換気扇を回したり、防犯上問題のない範囲でどこかの窓を少し開けたりして部屋の空気を入れ替えながら内部クリーンすることをお勧めします。
書込番号:16322235
0点
最初|前の6件|次の6件|最後