奥行きがこのような画像の場合でも奥行き630mmのこの機種は取り付け可能なのでしょうか?
取り付けの場合は枠をノコなどで切って撤廃するのでしょうか?
この狭くなっている枠の奥までを入れると700mm以上あります。 ただし、この枠までだと480mmです。
そしてこの枠の幅は355mm程度です。
もしかしたらRKWA-F401A-ST 446x510x480mm
http://kakaku.com/kaden/dishwasher/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1
こちらのサイズを使ってくださいということなのでしょうか?
また元々下段に引き出し収納があり、それを残したい場合は
RKW-404A-SV [シルバー] 448x450x620.5mm
http://kakaku.com/item/K0000792389/
こちらにすればいいのでしょうか?
0点
寸法図を見る限り、そのままでは取り付けできません。
http://sumai.panasonic.jp/dishwasher/manual/pdf/20130214_sunpouzu_NP-45MD6S.pdf
奥にある枠については、切り取ってしまうと、キッチンユニットの強度が不足するかもしれませんので、そのキッチンメーカーに問い合わせたほうが良いでしょう。
「もしかしたら」以下についてはおっしゃる通りです。
下段の引き出し収納については、それを残す場合RKW-404A-SVが収まるサイズを確保できるならですが。
書込番号:19779121
0点
>ツキサムanパン さま
>>そのキッチンメーカーに問い合わせたほうが良いでしょう。
↑
そうですね。問い合わせてみます。ただ446x510x480mmがジャストフィットということは
RKWA-F401A-STを導入するのが一番手間がかかりませんね。
それにしてもほとんどの機種がなぜか奥行き600mmくらいですね。
書込番号:19781351
0点
原則としてはこのキャビネットは外枠ごと撤去してから食洗機のオプションの下部収納キャビネットを使って設置するのが正規です。
既存キャビネット加工は施工者責任で考えてください。
書込番号:19829151 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD6S
お世話になります。
こちらの商品はオプションの下部収納の引き出しが付けられるタイプでしょうか?
付けられる場合はつけないとそこはデッドスペースになるのでしょうか?
もし付けられてる方いらっしゃいましたら使用感、工賃含めたコスト感などお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
1点
http://sumai.panasonic.jp/dishwasher/manual/pdf/20130214_kousetsu_NP-45RD_VD_MD6.pdf
下部は台枠式なので、引き出しはありません。
下部収納が必要な場合は、システムキッチンとセット品を選んでください。
ドアパネルの色も限定されます。
書込番号:19613999
![]()
0点
ディープタイプに設置の場合、オプション品がありませんので加工造作が必要です
https://www.youtube.com/watch?v=rSeUtmD9MGo
オプションの下部キャビネット代金より安く加工できます
書込番号:19827091
1点
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD6S
取り付けようかと思っていますが、これは排水管ですよね?
タカラスタンダードのシステムキッチンですが、説明書に特に配水管や製品番号の記載はありませんでした。
これは結構太いのですがこれにホースをつなげる場合は別途サイズを合わせる分岐部品を購入しなければ
ならないのでしょうか? 給水と電源に関してはシンクにあることを確認しました。
1点
間違いなく排水パイプです。
『ビルトイン食洗器 排水』で画像検索すると、色々なタイプの接続用分岐継手があります。
おうちに合ったものを探してみてください。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%A3%9F%E6%B4%97%E6%A9%9F+%E6%8E%92%E6%B0%B4+%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91&complete=0&biw=1167&bih=898&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiK6NvU3ffLAhXIk5QKHY4DC1sQ_AUIBygC#complete=0&tbm=isch&q=%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%A3%9F%E6%B4%97%E6%A9%9F+%E6%8E%92%E6%B0%B4
食洗機排水用分岐継手
http://suido-158.com/shop/detail.php?ITEMCODE=0000000383&cate=00150&keyword=&PHPSID_suido-158=c3983a508bd58e99ede270899d7b80cf
無理だと思ったら、配管業者さんに依頼しましょう。
書込番号:19762622
![]()
0点
お住まいがマンションならVP50、戸建てならVU50のどちらかでしょう。
多分、VP50に見えます。
排水ホースを排水管に繋げるのであれば、赤い→のキャップを外せればそこに差し込めます。
以外に糊付されてないケースが多いので簡単に外せるかもしれません。
外せなければ赤い線のように必要に応じてカットすればOKです。
ホースを上手く差し込めたら隙間を埋める防臭パッキンが必要になります。
25用だと
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%80%E3%82%A4-%E9%98%B2%E8%87%AD%E3%82%B4%E3%83%A0-51-56%C3%9725-9473C/dp/B008S7LG6O
32用だと
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%80%E3%82%A4-%E9%98%B2%E8%87%AD%E3%82%B4%E3%83%A0-51-56%C3%9732-9473D/dp/B008S7LG4Q
このどちらかで防臭可能だと思います。
先ずは参考まで。。。。<゜)))彡
書込番号:19763316
![]()
0点
初夏の飛魚 さま
後日、この排水管のフタを見てみたら下の画像のようにVU40と書いてました。
VU40というのもあるのでしょうか?
それともVP50もしくはVU50でしょうか?
またパイプ下段にはPVC-Uと書かれています。
書込番号:19778256
1点
VP管、VU管の規格・寸法についてはこちらを参考にしてください。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/suidou/html/sunpou_vp.htm
書込番号:19779134
0点
VU40です。
VP40もVU40も外径は同じですが、内径(厚み)が違います。
紹介した防臭パッキンはVU・VP兼用ですのでどちらでもOKです。
ただし注意点は排水管をカットしなければならない点です。
どうみても切るとんばると、シャーパー(排管を切るノコギリ)を入れるスペースがありませんね。
先ずは参考まで。。。<゜)))彡
書込番号:19779659
0点
>初夏の飛魚 さま
>>ただし注意点は排水管をカットしなければならない点です。
どうみても切るとんばると、シャーパー(排管を切るノコギリ)を入れるスペースがありませんね。
↑
蓋に見えるのですが、この蓋を外せば良いのではないかと思うのですが。。
書込番号:19779893
1点
キャップ(フタ)が糊付けされてなければ簡単に外れますが、外れても排水ホースとの勾配は
適切でしょうか?
食洗器はポンプで強制排水させると思いますが、逆勾配だと低い位置に汚水が溜まり
トラブルの原因になりませんか?
食洗器を設置する位置の高さと排管の高さの関係が気になります。
なので適切な勾配を得る意味で排管のカットが必要に見えます。
*排水は流しそうめんと同じで高いところから低い処へ流れます。排水もこれが理想です。
書込番号:19780014
0点
>初夏の飛魚 さま
キャップ(フタ)が糊付けされてなければ簡単に外れますが、外れても排水ホースとの勾配は
適切でしょうか?
食洗器はポンプで強制排水させると思いますが、逆勾配だと低い位置に汚水が溜まり
トラブルの原因になりませんか?
食洗器を設置する位置の高さと排管の高さの関係が気になります。
↑
排水管蓋の高さを床から測ったところ40cmでした。
ただ排水はシンク下にもあるのでそこならもっと低い位置にあります。
画像が少し暗くて申し訳ありません。
書込番号:19781399
1点
やはりお住まいはマンションなんですね。
シンク下のキャップ付きの排管に繋ぐのもOKです。
問題はホースをさした後の隙間を埋める防臭パッキンが無いことです。
隙間ができると臭いと水漏れを起こすので、ホームセンターなどで合いそうな
防臭パッキンを探してください。
書込番号:19783368
0点
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD6S
我が家のビルトイン食器洗い機は、シンク下部を見ると電気温水器のお湯に接続されています。買い替えに当たり、このままお湯を接続しても問題ないでしょうか?
水側に接続するためには業者に配管工事をお願いすることになり、お金が余分にかかるので、エコナビが使用できないだけでであれば、現状どおりお湯側に接続したいと思っています。
電気温水器のお湯に接続した場合は、カタログには、お湯の温度が高いのでエコナビが働かないと書いてあったが、他に問題があるのしょうか?
0点
すでにビルトイン食洗機を使用されているので、問題ないとは思いますが・・・
給湯温度が70°C以下に調整可能な温水器なら問題ありませんが、そうでないならミキシングバルブが必要になります。
エコナビは45°C以下なら使えますが、以上なら使えません。
書込番号:17802585
1点
これまでもビルトイン食洗機をお使いだったのですから、配管やバルブはお湯側接続のままでまったく問題ありません。
エコナビが使用できないだけです。
なるべく食器が一杯になって動かす使い方であれば、エコナビの効果はそれほどでもないですので。
書込番号:17804491
![]()
0点
みなさま、ご回答ありがとうございました。
やはり、エコナビが使えない(機能)しないだけのようですね。
とても 参考になりました。
書込番号:17811655
0点
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD6S
卓上TOTOを11年使い倒し、増税前にビルトインを設置することにしましたが、
どこに注文しようかと迷ってます。
と言いますのは、工務店、リフォーム屋、見積もりを出して貰うために いくつかの業者さんに来ていただきましたが
築15年ほどのマンションで システムキッチンが昔のタイプであること。
配管配線設備が どこまで来ているか微妙なこと等を理由に、正確な見積もり(設置含み約17万)を出した後でも 追加料金が発生したり、最悪 設置できない可能性もある。と言われたからです。
ダメ元で パナソニックメーカーのショールームで見積もりを依頼。いらっしゃったシステムさんに見ていただくと、うちのキッチンはナショナル製品だったらしく、工夫すれば設置可能。金額は配管配線でどんな追加工事が発生しても23万と言われました。
高いですよね…
それでも、工務店に頼めば追加料金の可能性。
不思議なのは 工務店、リフォーム屋、メーカーシステム。みなさん、シンク下や奥のベニヤ裏まで確認されない。シンク下ベニヤを開けてみましたら、こんな状態でした。
うーん、どうしよう。メーカーのほうが安心なんでしょうか。
書込番号:17250012 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
画像でいうとVP40の排水管が見えますね。
工務店さんの懸念は食洗器の排水をどうやってこのVP40の排水管に繋ぎ込むか?
が問題なのでしょう。
戸建ての場合は排水が床下方向に向くので勾配が取りやすく引き回しも楽ですが、マンション
の場合は床上排水です。排水は流し素麺のように高いところから低いところに流すのですが理想ですが
、この場合低いところから高い位置の排水管に繋ぎ込むため(予想)ポンプで強制排水するとはいえ排水のトラブル
が考えられます。
あくまで私見ですが私なら引き続き据え置き型の食洗器にします。
書込番号:17250442
0点
初夏の飛魚さん。
ありがとうございます。
排水の問題なんですね。
こちらのマンション、販売時にオプションで食洗機もあったのですが、注文しませんでした。
もし、注文していたら、排水はどうなってたのでしょうね。。。
書込番号:17251670 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
マンション等の集合住宅では壁出し配管が一般的だと思います。
後付け対応した排水管キットがあります。
http://sumai.panasonic.jp/dishwasher/manual/pdf/buzai_torisetsu_N-KH3.pdf#search=
↑ 参考に
書込番号:17251834
0点
柊の森さん。
ありがとうございます。
キットはパナソニックさんのホームページにも出ていたので、確認済みでしたのに、焦ってしまいました。
お詳しいようなので、教えてください。
古いシステムキッチンにビルトインを入れるのは、やはり技術的に難しいのでしょうか。
サイズはクリアしています(幅45センチ奥行き65センチ)
しかし「問題なく入ります。」と言ってくれたのが、パナソニックのメーカーシステムさんのみだった所が引っかかってます。
メーカーさんだから、値引きがない。延長保証もない。…というだけでなく、メーカーさんが出来るとおっしゃるからには、一般のリフォーム屋さんや工務店さんでも出来そうなものですが…「追加料金の可能性と無理な場合もある。やってみなければ、わからない。」などなど。
やはり古いシステムキッチンに取り付けるのは難しいのでしょうか。
書込番号:17252015 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
現場を見ないで判断するのは無理がありますので、下見が必要になります。
やってみないと分からないというのは後で追加工事等が発生した時にクレームになるのを考慮しての発言だと思います。
予想外の問題点(排水管が高温耐熱に対応していないとか)が後から分かる場合もあります。
http://homepage3.nifty.com/soueisha/syokusen_wark.html
↑ こちらも参考になると思います。幅・奥行・高さ・電源・給水・排水が不可欠の条件です。
書込番号:17252185
![]()
0点
柊の森さん。
詳しいサイトをありがとうございます。
比べましたところ、我が家のキッチンキャビネットは単体でないようです。
書込番号:17252277 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
↑途中で切れてしまいました。
コンロ側、キャビネットのつなぎ目があるのですが、シンク側と比べますと、ラバー?ゴムの向きが違っていて、コンロ側にラバーが繋がっていました。
更にキャビネット下部、キャビネットを乗せている茶色い台のような部分も、シンク側は切れ目がありましたが、コンロ側は切れ目無く一体化してました。
このあたりかもしれませんね。
こちらに書き込んでいる間にリフォーム屋さんから電話が来て、明日 職人さんを連れて直接見に来てくれるそうです。(今までいらっしゃっていたのは営業さん)
明日、色々聞いてみます。
どうもありがとうございます。
書込番号:17252360 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
本日、発注した場合、設置工事をしてくれるという職人さんが直接見に来てくださいました。
やはり、問題になっていたのは キャビネットが単体ではないこと。
しかし、キャビネットの側面にある壁板を加工して、コンロ側へ設置することで
ビルトイン可能というお返事でした。
ただいま見積もり待ちです。
詳しく教えてくださった柊の森さん。ありがとうございました。
書込番号:17255013 スマートフォンサイトからの書き込み