ネットで購入して自分で取付けるんですが、
配管は通常の2分3分でよろしいのですか?
2分4分の方ですか?
また、どこを見れば違いが分かりますか?
書込番号:16631287 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
arimupapaさん
>配管は通常の2分3分でよろしいのですか?
はい、大丈夫です。
>また、どこを見れば違いが分かりますか?
以下のページの仕様にあります。(冷媒配管接続径)
http://www.daikinaircon.com/catalog/sumai/kabekake/e_series_02/index.html?ID=catalog_sumai_kabekake_e_series_01#j16
書込番号:16631344
![]()
2点
手抜き据え付け業者が横行し、自分で取り付けることしかそれに対する解決策は見つかっていない。
自分でとりつけるといろんな失敗もありうるし結構大変だろうが、手抜きされて悔しい思いをするよりはまだましだ。
書込番号:16640824
0点
>配管は通常の2分3分でよろしいのですか?
はい、大丈夫です。
との回答がありました。
実際、ホームセンターで、断熱材2分/3分の配管セットを購入したのですが、
鋼管の記載が、φ6.35×t0.8/φ9.52×t0.8 となっています。
紹介されていた ダイキンエアコンのURLをみたところ、
配管の記載が、以下のなっています。、
冷媒配管接続径:液φ6.4・ガスφ9.5長尺配管20m (チャージレス15 m☆) 最大高低差12m
液φが0.05、ガスφが0.02違うのですが、誤差の範囲と思っていいのでしょうか。
別の人が、自分で工事をと書かれているように、自分で取り付けようと思い、取付方法をいろいろ調べている段階です。
専用コンセントは、電気屋さんにお願いします。
なかなか、配管セット(別売)と取付説明書には書かれているのですが、その配管セットが調べてもわからず、
偶然、価格コムの口コミ掲示板に情報があり、助かりました。
少しずつ、エアコン取付の知識を持ちつつありますが、配管のφの違いに悩んでいます。
回答をいただけるかわかりませんが、よろしくお願いします。
書込番号:18548261
2点
肉厚が0.8mmをクリアしているので問題有りません、
書込番号:18564070
1点
エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト]
使い始めてすぐに気がついたのですが、前モデルと比較して起動がとても遅いです。
もっと言うと、10年前の同等シリーズはさらに起動が早かったと思います。
何度か測定してみましたが、冷房で運転ボタンを押してから実際に冷気の送風が始まるまでに約1分くらいかかります。
暑いときに1分も待たされるのは本当に苦痛ですね。。。
このあたりの仕様をご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいのですが、
その理由等が分かれば少しは我慢も出来ると思いますので。
よろしくお願いいたします。
2点
こんばんは
こちらではないでしょうか?(時間は目安でしょうね。)
http://n-faq.daikincc.com/faq/show/8258?category_id=530&page=1&site_domain=n-faq&sort=sort_new
当てはまらなければ、すみません。
ちなみに我が家はパナですが、同じように、30秒から1分ほど待たされます。
ホント、イライラしますね!
書込番号:16497396
![]()
4点
流星104さん、おはようございます。
おっしゃる通りです。
取説を確認しましたが、ちゃんと書いてありますね。お恥ずかしい限りです。
風量自動でない設定にすると30秒弱で起動しました。
それから比較していた旧モデルですが、MTESで、前々年モデルでした。
こちらの取り説にはそのような機能説明はありませんでした。
「ニオイないス」で30秒待つかどうかは状況により使い分けしたいと思います。
的確な回答をありがとうございました。
書込番号:16498061
3点
エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト]
みなさん、こんにちは。
ダイキンのみ、今年のモデルから新冷媒を採用していますが、
電気代や冷え具合はどんな感じでしょうか?
評判が良ければ、このモデルを今秋に
悪ければ、他社から出る新冷媒モデルを待って来春に
買い替えをしたいと思っています。
みなさんのご回答をお待ちしております。
3点
新冷媒R32ですが、冷えは全く従来の冷媒と変わりません。
よく冷えるわけでもなく、冷えないわけでもありません。
R32は可燃性のガスなので実用化までいろいろ課題があったそうです。
他社が追随するかどうかはわかりませんが、R32だからというデメリットはありませんよ。
唯一あるとすれば将来的にガスの補充が必要となった時に、R32が普及しているか、メーカーからの取り寄せか、
といったことぐらいでしょうか。
書込番号:16488402
![]()
5点
性能的には 現行のR410Aとほとんど変わりは無いでしょう。
単一冷媒なので 充填時に余り気を遣わなくても済みそうですね、
つまり 普通に追加充填もOKという事です。
温暖化係数はR410Aの三分の一程度と言われています。
現在のR410Aも R32とR125の50対50の擬似共沸混合冷媒です、
R32は微燃性です R410Aは不燃性でした、
空気と一定量が混ざると爆発する可能性もあるそうです。
工具としてはほとんど使えるのですが 運用圧力が少し異なるので
ゲージの飽和温度目盛りがR32の分が必要です。
あと 真空ポンプも 点火源にならない構造のものが推奨されている様子です。
書込番号:16488469
![]()
4点
みなさん レスありがとうございます。
原子数が少ないので、仕事率等で違うかなと思ったのですが、
電気代へは反映しないようで残念です。
本体価格の安いR410Aのエアコンを今秋に買うことにします。
ありがとうございました。
書込番号:16529067
6点
変わりないというのは使い心地についてでしょう。完璧に15分以上の真空引きして運転することができればそれなりに燃費に差が出てきてお財布の具合に違いがあるはずですよ。
しかし、それも全て手抜き据え付け業者が絵に書いた餅にします。真空引き時間の短縮は真空度を下げて、冷媒の酸化を助長します。酸化に弱いこの冷媒への影響はより大きくなるでしょう。手抜き据え付け業者がはびこったままの今の状況では、結局何をやっても無駄と言うのが結論です。
最終的には全部自分で据え付ける以外に対抗策はないようです。それができる暇がある人も限られてくるでしょうけどね。残念なことです。
書込番号:16640834
6点
エアコンメーカーも真空引きを水分除去のためとかとぼけたことを言っているからいけないのだ。今度から据え付け説明書にはっきりと「冷媒の酸化を防ぐため」と書けばよいのだ。そうすれば据え付け業者のなかでも分かる人がもう少しふえるはずなんだ。
書込番号:16640841
4点
happycommuneさん こんにちは。
レスありがとうございます。
真空引きは丁寧にすべきというのは実にその通りだと思います。
窒素や酸素を圧縮してもエネルギーロスと圧縮機の温度上昇による効率低下しかありませんから。
でもピンとこないのですが、フロン32(CF2H2)って圧縮時の温度程度で
金属存在下の分子分解や加水分解や酸素で酸化しますか?
当方、高純度フロンを扱ったことがあり、確かにガンガンに真空引きしますが、
高純度ということでやっていたと考えていました。
フロン32のMSDSには水への溶解度が記載してあることから、
多分水に対し安定だと思いますし、
大気中の寿命が680年と(他フロン類よりは短いですが)酸素でも分解しにくいと思います。
最後にもうエアコン買っちゃいました(爆) パナのCF-283です。 家族が買っちゃいました。
起動時の電流が大きいので、暖房期になったらブレーカーが飛ばないか心配です。
契約が30Aで、しょっちゅうブレーカー飛ばしてるのに(´・ω・`)
家主(元電気工事士兼自宅の電気工事施工者)が受電盤まわりの見た目を気にして、
アンペア増強工事を拒否ってまして(´・ω・`)
屋内配線をφ2.0でやってるくせに、受電に5.5sqを使ってて30Aしか流せないボロ家(´・ω・`)
電力会社は8sqじゃないと40Aにさせないと言い出し(´・ω・`)
冬が怖いよぉ〜〜(´;ω;`)ブワッ
書込番号:16656234
3点
こんばんは。30Aとのことですが、なんとか使えていましたでしょうか?
私も電気工事士で、たまたま見つけたので書き込みたいと思います。
5.5sq3芯では30A以上は上げられないとのことでしたが、分電盤のELBを30AのOC付に交換することで、電灯B
契約60Aまで容量変更が可能です。電力の技術センターにも問い合わせて確認済みです。
ただ片側の相に30Aずつしか流せないので、バランスよく振り分けが必要になりますが。
書込番号:16945399
2点
ご指導ありがとうございます。
父親が電気工事士免許を持っていて、実家の工事も父が行いましたが、
70超な上に、工事そのものは40年前にリタイアしていたもので、
その辺の知識がなく電力会社(の保安協会)にだまされました。
OC(中性線)無しでもOKですよね?
(中性線を新たに引くと壁が汚くなったって親父が怒るもんで)
週末にでも配電盤確認してEBかELBか確認してみます。(たぶんELB)
書込番号:16972805
1点
配電盤見ながら考えましたが
今と変わらないですよね・・・・・・・結局
契約と料金だけ上がって使える電気は増えない(´・ω・`)
書込番号:17013518
1点
エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト]
お世話になります。現在木造2×4二階約八畳洋室のエアコンがこわれたので買い替えを検討しています。日当たりは良好ですがインプラス(遮熱ガラス)を採用しています。この状態で六畳用か10畳ようにするか悩んでいます。冬はコアヒートや輻射熱のサンラメラを使用していますがエアコン暖房も使いこなしたいと思います。10畳は約74000円、6畳は57800円程でケーズデンキはでてました。お掃除機能は要らず暖房、冷房の省エネ重視でこの機種を含めおすすめエアコンはありますか?またストリーマ付きの空気清浄機はありますが効果はわかりません。エアコンにストリーマはどうなのでしょうか?
書込番号:16421943 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
木造約八畳ということでしたらこのサイズよりも一つか二つ、余裕を持って購入されることをおすすめします。
結果その方がエアコンへの負荷も少ないですし、省電力効果が期待できます。
サンラメラ・・・ 電器○鹿食いしませんか?
書込番号:16422021
0点
@starさん返信ありがとうございます。やはり容量の大きいエアコンがいいのですね。この機種はストリーマの機能やメーカーも含めておすすめの物でしょうか?
サンラメラは600w800w1200wとあり800Wもつかえばかなり部屋が暑くなります。冬場はエアコンで30分程暖めてからラメラを朝3時くらいまでタイマーで使っています。あとは蓄熱でポカポカです。なので夜9時から夜中3時までタイマーで使用しているのでそれ程気にはしません。神奈川県在住ですが真冬のみメインで大活躍しますよ。
書込番号:16422117 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
私、この機種ではありませんが
ダイキンの8畳用機種を木造2階4畳半部屋で使用しておりますが
夏場のパワー的に丁度良いと言ったところです。
2階家屋での2階はやはり木造だろうが鉄筋だろうが夏場は暑いです。
逆に冬場はそれほど運転せずとも暖かいですが・・・
ましてや昨今の夏場は昔と違い猛暑日(35℃超え)が多い!
我が家は屋根を真っ白な遮熱パネルに改装したので幾分良いですが
Haru_papa^^;さんも場合も2階で8畳部屋でしたら
10畳もしくはそれ以上12畳位?のパワーに余裕ある機種選定をお勧め致します。
未来の日本はもっと亜熱帯化して暑いかもしれませんよ・・(割と真面目に)^^;
書込番号:16422149
0点
BestChoiceさん、返信ありがとうございます。サイズはもう10畳でほぼ心が決まりました!ありがとうございます!あとはダイキンにするかまたは違う機種にするか、非常に悩みます〜!
皆さんの知恵を お貸市下さい!
書込番号:16422193 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
私ならダイキンか日立で選びます。
エアコンはコンプレッサーを買うようなものですからね。
大好きな三洋が無くなったのはとても残念なのですが、
パナが三洋の技術をそのまま受け継いでいるとはどうしても思えず手が伸びません。
書込番号:16422310
0点
最新機種ではスマホからもエアコン操作できるのですね!
http://www.daikinaircon.com/app/faq.html
羨ましい!けど家のエアコン買い替えはまだまだ先かな^^;
書込番号:16422603
0点
こちらのスレを立ててからそのままにしてしまい申し訳ありませんでした。結局ダイギンの10畳に決め無事8月末に取り付けしました。
そこまでは、良かったのですが吹き出し口の上に灰色のフェルトが貼ってありますが五センチ程血液っぽいものがついていました。二カ所程赤く汚れていて室内機から垂れてきたものではない様でした。
さすがに血であれば気持ち悪いためケーズを通しダイキンのサービスマンに点検をお願いしました。
訪問しにきたかたは感じはとても良く好感がもてたと妻は言っていました。その方いわく血液なら時間が経てば酸化するので変色するはずなので多分マジックかなにかの汚れだと言うことです。
当日の修理はむりなので部品を取ってフェルトを交換になりました。
交換作業日、本体を壁から下ろして作業との事で二時間程かかる説明を頂き、作業終了して帰られました。
そこから一週間程してからフィルターを掃除しようとカバーをあけたらなんと熱交換機のフィンがごっそり潰れてました。
メーカーのサービスマンの作業のレベルはこんなものなのでしょうか?妻曰くガタンと大きな音がさたので見に行ったそうですが特に大丈夫と言われたそうです。
新品で購入して二週間程ですが許せません。
書込番号:16566650 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
お世話になります。その後しばらく使いましたが念の為ダイキンの方にきてもらい本体ごと交換して頂きました。こんな事ってあるんですね、良い勉強になりました。
書込番号:17039449 スマートフォンサイトからの書き込み
0点