『室内水漏れ』のクチコミ掲示板

2013年 3月11日 発売

AY-C63SX

「ロングパネル気流制御」を採用したプラズマクラスターエアコン

AY-C63SX 製品画像

拡大

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:オープン

畳数目安:おもに20畳用 電源:200V フィルター自動洗浄:あり AY-C63SXのスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • AY-C63SXの価格比較
  • AY-C63SXの店頭購入
  • AY-C63SXのスペック・仕様
  • AY-C63SXのレビュー
  • AY-C63SXのクチコミ
  • AY-C63SXの画像・動画
  • AY-C63SXのピックアップリスト
  • AY-C63SXのオークション

AY-C63SXシャープ

最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 3月11日

  • AY-C63SXの価格比較
  • AY-C63SXの店頭購入
  • AY-C63SXのスペック・仕様
  • AY-C63SXのレビュー
  • AY-C63SXのクチコミ
  • AY-C63SXの画像・動画
  • AY-C63SXのピックアップリスト
  • AY-C63SXのオークション


「AY-C63SX」のクチコミ掲示板に
AY-C63SXを新規書き込みAY-C63SXをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ30

返信8

お気に入りに追加

解決済
標準

室内水漏れ

2014/07/19 11:50(1年以上前)


エアコン・クーラー > シャープ > AY-C63SX

クチコミ投稿数:96件

冬に設置して初の夏でトラブルが発生しました。
室内排水ジョイント部分で水漏れです。

皆さんは大丈夫でしょうか?

水平配管としている方は念のため確認した方が良いかもしれません。

設置機種はAY-C63SXと22SXです。

該当位置は本体から30cm位にある本体排水ホースジョイント部分で、
1台目は室内カバー内で水平設置部分にあります。
2台目は外に繋がる配管内です。

一度工事業者に来てもらって補修してもらいましたが、再び水漏れ

補修時にきっちりテーピングしてもらって再発です。
これからジョイント形状の問題かどうか調査依頼してもらう予定です。
ケーズデンキはメーカー調査依頼に腰が重いのか
設置業者に責任を押し付けようとしてるのが見え見えでなかなか話が進みません。


経過については追って報告致します。

新築で水漏れなんてかなり迷惑な話です…

書込番号:17747958 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!5


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1607件

2014/07/19 18:31(1年以上前)

業者さんを庇う訳ではありませんが室内水漏れは排水ドレンホースの接続不良だけが原因とは言えませんよ。
自分も結構前ですが蜘蛛か蜂かは解りませんが排水ドレンホースが詰って室内水漏れを経験した事があります。
それ以降ですが室外ドレンホースの排水口に穴あきペットボトルを設置する事で虫対策をしています。

書込番号:17749108

ナイスクチコミ!7


クチコミ投稿数:1653件Goodアンサー獲得:210件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2014/07/19 18:50(1年以上前)

水漏れは 正直ガスもれより始末が悪いです

下にテレビ等の電化製品がある可能性が高く壁等の内装を

汚す可能性もあるので据え付け完了後の排水チェックは入念に

行う必要があります、

水平な横引き部分があるのは 良く有りません

少しでも勾配が取れる様な工夫が必要です

同じ横引きを造るにしても 垂直に落とす距離を稼いで排水を促す措置を

取る等・・・・

テーピング部分から漏れたとの事ですがよほど滞留時間が長かったか

断熱等の処理が適正に行われていないか等も考えられます。

書込番号:17749161

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:96件

2014/07/19 21:48(1年以上前)

配線クネクネさん

ドレンホースのつまりは業者さんも一番最初に疑っていました。
最初の補修時に漏れチェックのため水道水をペットボトルで流してみたところ
問題なく排水されたため、詰りで無いことが確認できました。

排水口の虫対策ですがよいアイデアですね!
負圧時の空気逆流も防止できそうなので別途検討してみます。

書込番号:17749829

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:96件

2014/07/19 21:55(1年以上前)

真空ポンプさん

冬の取り付けだったので排水確認はしていなかったかもしれません。。。

仰せの通り、水の滞留時間が長い(2時間以上)場合のみに漏れてくる感じで、
初めて気づいた際は数時間後にいきなり「ポタ、ポタ、、、」(一秒間隔ぐらい)
という感じでした。
その後、一度目の補修で吸収性のテーピングを念入りにしてもらったためか、
垂れる手前(周りに置いた)状態までに収まっています。雑巾でもカバーしてますが。

冷媒用の配管2本に濡れは無く、ドレンホースジョイント部のみ濡れています。
また、平行部となるカバー内でジョイント部に少しだけ勾配をつけるとダダ漏れとまでは
行かない状態となったのでジョイント部で間違いないと考えています。

書込番号:17749860

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:96件

2014/07/19 22:25(1年以上前)

AY-C63SX 横方向長い側中央付近で漏れ

AY-C63SX 漏れ該当付近

AY-C22SX 壁配管通し内部に水漏れ(今回追加で水漏れ発見)

設置状況をアップしました。

AY-C63SXとAY-C22SXです。
(22SXについては別室にもう一台あり、冷房未使用状況のため水漏れは確認できず)

C63SXの漏れは側面側壁表面だったので水漏れ被害はさほどないかもしれません。
一度補修してからは垂れてはない状況です。

気になって別室の状況を自分で確認したところ、今回追加で発見したC22SXの一台は配管内の漏れは、
パテをめくりかけた瞬間「たら〜〜」!!すぐ閉じたの内部は濡れたままです。。。

被害状況、詳しい調査はどうすればよいかわかりませんが・・・。

新築なのに困ったものです。。。

書込番号:17749967

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1653件Goodアンサー獲得:210件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2014/07/19 23:36(1年以上前)

ドレン漏れと言うよりは 結露では?

通常 室内をドレン敷設する場合は断熱ドレンホース

http://www.inaba-denko.com/jp/pro/dsh/

またはhttp://product.rakuten.co.jp/product/%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%B3%E6%96%AD%E7%86%B1%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96DRT-EX1%E7%AE%B180%E6%9C%AC%E5%85%A5%E3%82%8A/9659411c10e07de5a3c1f1c239852d2f/

等の断熱材で 保温を行います、

今回の写真の敷設状況ですと

難易度は高いですが右の壁へ曲がって直ぐ下へ下げるか

美観の問題も有りますが 真下のタイル面へ降ろしてから右へ曲がる等

機械から直ぐ下へ下す様に工夫すべきでした、

見た目の問題もあるので 事前に施主と打ち合わせる必要は有りますが

断熱ドレンホースを使う事で未然に防げた可能性も有ります、

写真をみる限り ドレン以外の冷媒にも 断熱材?と思しき物体が巻かれてる事から

冷媒管からも結露が発生していてのか・・・?

いずれにしましても 横引きが長いと 室内の綿ぼこりなどが滞留してドレン漏れが

発生しやすいので注意が必要です。

書込番号:17750217

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:197件Goodアンサー獲得:17件

2014/07/20 00:33(1年以上前)

うぃんぐ787さん、せっかくの新築なのに大変ですね。

我が家の場合、昨年夏に設置3年ほど経過したAY-Z50VXでエアコン本体から水漏れがありました。
購入店(コジマ電気)経由でシャープエンジニアリングの出張修理をお願いしました。

なぜかエアコン本体の中に水がたまっていたようで、清掃・点検をしてもらい、
念のためということで1週間後に水漏れがないか再点検に来てくれました。

その後問題なく、今年も順調に稼働しています。

一度メーカーサービス(シャープエンジニアリング)にみてもらうのもいいかもしれません。

書込番号:17750387

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:53件Goodアンサー獲得:4件

2014/07/20 07:36(1年以上前)

ド素人で買う側ですが、

メーカーは施工に関するトラブルに関わることを極端に嫌がります。

設置環境は千差万別で、関わるとアリ地獄のように巻き込まれ、
本来の仕事である自社製品本体の修理に支障を来したり、
何年後でも施工についても責任を追及される可能性が有るからだと思います。
後は、販売店・工事業者との力関係やプライドなんかも有るのかしら?

交渉している相手が、販売した店員ならば、店員は施工に関する知識は殆ど有りません。
店員は、理解不能なので、工事業者に丸投げするわけです。

工事業者はピンキリですから、問題が長引くにつれて、能力の高い人を送り込みます。

SXの工事の説明書を見ていると、ドレンホースは、最初は正面から見て右側にセットされているみたいですね。
左右両方にドレン接続口があり、付け替え出来るみたいです。
63SXは右、22SXは左から出てますが、どちらも水漏れしているのなら、
室内機との接続部分から水漏れしている可能性は、低いと思います。

2台同時期に水漏れするということは、施工が原因だと思います。

工事説明書には、「内径16mmのホースを使用してください。」と書いてありありますが、
内径14ミリのホースを使う工事業者も居てます。
でも、私はそれでも水漏れしてないので、それが原因かは判りません。

22SXは水平配管ではないのに水漏れしているのなら、結露に1票かな。

ジョイント形状の調査結果が出るまでに、夏が終わってしまうかもしれないので、
内径16mmの断熱ドレンホースに付け替えてもらえばよいと思います。

ちなみに私は、こういう虫よけを付けてます。
コーナンで2個セットで250円くらいでした。
防虫ドレンキャップ
http://www.inaba-denko.com/jpn/products/drain/dc/index-top.htm

SXは、室外機の底に暖房用のドレンホースを取り付けるドレン口がありますが、
そこにドレンホースを繋ぐことを省略する工事業者もいます。
実用上は特に問題は無いのでしょうが、
暖房時に室外機から湯気が出てたりして、故障と勘違いする人も居てるらしいです。
私ならば、そこにもドレンを繋いで、虫よけを付けます。

書込番号:17750893

ナイスクチコミ!2


クチコミ一覧を見る


価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

AY-C63SX
シャープ

AY-C63SX

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 3月11日

AY-C63SXをお気に入り製品に追加する <19

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:5月26日

新製品ニュースを見る

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング