テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KL
いままで玄関チャイムだったのを、本機に取り替えたいのですが、既存の配線を利用できるでしょうか?
玄関チャイムは三線式で、二本が24Vのトランスにつながっていて、二本が押しボタンにつながっています。
1本は共用のようです。
この線を本機にどのように接続したらいいか、わかりません。
施工説明書を見ると、押しボタンの二本を、1番、2番の端子につなぐようですが、三本目はどこへつなぐのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃったら、ご教示願えませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
書込番号:21436953
0点
>半角全角さん
本システムの玄関子機接続は2線ですので、元々のシステムが3線式の場合、1線はそのまま余らせるか撤去になります。
恐らく3線の被覆が溶着状態にあると思いますので、両端の導体をカットするなどしてうまく隠し込むのが通常ではないかと思います。
書込番号:21438112
0点
スピードアートさん、ご回答ありがとうございます。
24Vと書きましたが、間違えていました。
定格12Vのチャイムトランスでした。
親機(チャイム本体)の裏面を見ると、子機(押しボタン)から二本の線が来ているので、それを活かして、トランスから来ている1本の線、およびトランス自体が要らなくなるということでしょうか?
そうすると、100Vの電源を別に確保する必要があるということでしょうか?
書込番号:21438404
1点
>半角全角さん
なるほど、元がうちの実家の旧家にもあるブザーのタイプの様ですね。
AC電源については、この本体へのみ供給で、本体から基本はコンセントプラグが出ていますので、これをコンセントに挿入して電源を取り、この本体から玄関子機へ2線で接続して電源供給と通信を行います。
敗戦を流用する場合の懸念点としては、電線の被覆が老朽化していて、漏電や断線の元にならないかくらいでしょうか。。。
書込番号:21440686
![]()
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KL」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 3 | 2019/04/25 21:58:24 | |
| 4 | 2017/12/18 10:09:20 | |
| 5 | 2017/07/09 19:15:23 | |
| 4 | 2017/01/09 14:40:49 | |
| 0 | 2016/12/10 23:31:45 | |
| 0 | 2016/12/04 13:39:04 | |
| 2 | 2016/10/10 19:29:09 | |
| 11 | 2016/09/30 17:05:42 | |
| 2 | 2016/05/11 13:29:46 | |
| 0 | 2015/12/29 17:59:20 |