ras-402gdrの配水管から水が出なくなり、室内に水がポタポタと。配水管を付け替えたいんですが、エアコン前面のネジを外せば配水管にアプローチ出来ますか?
書込番号:24789620 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
先ずは詰まった原因を探らないと。室内機側なのか、外の出口に虫が入っているとかありますからね。
普通は室外機の熱交換機の奥底にあるでしょうから、素人さんは無理でしょう。
書込番号:24789646
1点
エアコン前面からはドレンパイプにアクセス出来ません
https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/detail/?setName=RAS-406GDR(W)%2FRAS-406GADR&kw=RAS406GADR&srchType=1
ドレンパイプはエアコン本体の裏側から出ています
配管の取り出しが エアコン室内機に向かって右から出てるか左から出てるかで
作業性が異なります 何処から漏れてるかですが
いずれにしても一旦壁から室内機を取り外す方が良いので
販売店に連絡して点検してもらいましょう。
単純に綿ぼこりなどがホースに詰まっただけなら
室外のホースの先端から
吹き飛ばしたり 掃除機で吸い取るなどでも改善されるかもしれませんが
書込番号:24789720
0点
それまでの数年間は水漏れもなかったでしょうし
設置して何年かわかりませんがゴミの蓄積が考えられます
ホームセンターなどで売ってるドレンホースクリーナーを購入して
室外機そばにある排水ホースに突っ込んで確認されたら?
値段も2000円前後ですし。
書込番号:24790367
2点
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402GDR
購入された方に、御教授お願いします。
本機種は霜とりについて
どの程度の頻度で発生しますでしょうか?
東京都内で一戸建て 14畳リビングで使用を考えておりますが
2月の寒い時期にエアコンのみで暖房できるか
知りたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
1点
Yu2015 さん こんばんは。。
ユーザーでもないので、差し出がましいとは思ったのですが
一向にユーザーの方からの回答がないようなので
回答があるまでの箸休めのつもりで、受け止めて戴けれと思います
現在、梅雨の時期でもあります
季節も異なる霜取り運転の状況のご回答は
検証も出来ませんし、少々難しいかも知れませんね
当方、長らく価格コムの情報をはじめ
その他、様々な情報を拝見させて頂いているのですが
霜取りの頻度の情報は皆無に等しいくらいです
私も、スレ主さんと同様に、各メーカーの状況が本当は知りたい気持ちです
当方のように物好きな者しか詳細な情報(パナ/Xや日立/S)を挙げていないような状況でして
他の方が、ある掲示板から三菱のズバ暖の詳細な情報を寄せられたくらいです
ですから、霜取りの頻度の情報を得るには時期的にも難しいかも
私の憶測なので、話半分に受け止めて戴きたいのですが
おそらく東芝の上位機であっても氷点下に近づくに連れ
外気温1℃でも天候の条件が悪ければ30〜1時間の間隔で
霜取りに入ってしまうものと思われます
霜取りの所要時間も、例えばパナ/DXシリーズのように
短時間で終えない可能性も高いでしょうし
霜取り運転に入るまでの間隔も決して長くはないように思われます
また、低温時、パナ上位のように連続運転にもならないと思います
各社、上位機といっても極一部の機種のみが
霜取り(暖房)には、強いと思われてもいいのではないでしょうか
書込番号:18865438
![]()
1点
暖房だけで考えた場合14畳ですとこちらの機種はギリギリで余裕がないか、木造などの条件によっては足りません。
最低でも5.6kWクラス。余裕を見て6.3kWクラスだと安心ですね。
上位機種で考えられた方が無難と思います。
書込番号:18870369
1点
wenge-iroさん
ご回答いただきありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。
>現在、梅雨の時期でもあります
>季節も異なる霜取り運転の状況のご回答は
>検証も出来ませんし、少々難しいかも知れませんね
確かにそうですね。冬の状況はいまは難しいですよね。
>当方、長らく価格コムの情報をはじめ
>その他、様々な情報を拝見させて頂いているのですが
>霜取りの頻度の情報は皆無に等しいくらいです
>私も、スレ主さんと同様に、各メーカーの状況が本当は知りたい気持ちです
エアコンって夏のレビューは多いのですが
冬のレビューが少なく情報があまりないような気が
しております。
メーカも
一番重要な能力と思うので詳しく載せてほしいのですが。
>当方のように物好きな者しか詳細な情報(パナ/Xや日立/S)を挙げていないような状況でして
>他の方が、ある掲示板から三菱のズバ暖の詳細な情報を寄せられたくらいです
ホコリの自動排気管が追加できない隠蔽配管のため
パナXは残念ながらあきらめました...
日立(Sシリーズ?)や、三菱ズバ暖はおすすめなのでしょうか。
ズバ暖も種類がありますが
こちらも上位機が良いのでしょうか。
>私の憶測なので、話半分に受け止めて戴きたいのですが
>おそらく東芝の上位機であっても氷点下に近づくに連れ
>外気温1℃でも天候の条件が悪ければ30〜1時間の間隔で
>霜取りに入ってしまうものと思われます
>霜取りの所要時間も、例えばパナ/DXシリーズのように
>短時間で終えない可能性も高いでしょうし
>霜取り運転に入るまでの間隔も決して長くはないように思われます
>また、低温時、パナ上位のように連続運転にもならないと思います
>各社、上位機といっても極一部の機種のみが
>霜取り(暖房)には、強いと思われてもいいのではないでしょうか
貴重なご回答ありがとうございます。
なるべく上位機を選定したいと思いますが予算的にも厳しいので
すこし考えたいと思います。
書込番号:18873738
0点
k図電気高田さん
ご回答いただきありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。
木造なので不足していました。ありがとうございます。
5.6kwにするといきなり電気代があがるので4kwで考えていました。
部屋がL字型なので悩んでいるのですが
5.6Kw級を1台か
もしくは4kw+2.8kwの2台にしたほうがよいのか
考えております。
教えていただきたいのですが
4kw+2.8kwですがこの場合、足し算で考えてよいものでしょうか。
(4kw+2.8kw=6.8kw)
低温暖房能力も足し算で考えてよいのかがわかりません。
4kw品=>8.3kw(RAS-402GDR)
2.8kw品=>3.4kw(RAS-2814D)
8.3kw+3.4kw=11.7kwが2台分の14畳の部屋に対する
低温時の能力と考えてもよいのでしょうか。
(それぞれ別だから足し算にはならないのでしょうか?)
書込番号:18873760
0点
Yu2015 さん こんばんは。。
>一番重要な能力と思うので詳しく載せてほしいのですが。
設置される環境は、気密断熱性など千差万別です
特定条件下での試験結果において、外気温は何度で湿度何%の時に
霜取りの間隔と所要時間の詳細なデータを公表するには
制御も絡む故に社外秘とするには必然でもあり、容易に想像も出来たりもします
そして、何より公表してしまって
購入された方と自社の試験結果とが異にする状況であった場合
最悪、回収など含めての損益まで考えると
ここまでの詳細な情報開示は、各社、中々してくれないものと思われます
本音では、スレ主さんと同じ気持ちです
>ホコリの自動排気管が追加できない隠蔽配管のため
>パナXは残念ながらあきらめました…
残念です。。既存の貫通穴を塞いでしまうという方法もなくはないのですが
ご自身の意向が再利用したいとのご要望なら仕方がありませんね
>日立(Sシリーズ?)や、三菱ズバ暖はおすすめなのでしょうか。
>ズバ暖も種類がありますが
>こちらも上位機が良いのでしょうか。
日立Sシリーズは、当時の上位モデルです
低温時でも間欠運転ばかりですので
暖房を当てにされるのならオススメはしません
ズバ暖ですが、上位のZDでなく、下位(XD)でも構わないですよ
ただし、霜取りの間隔が長く、所要時間は短時間で終えるのですが
もう一方の温風も吹き出さない動作、サーモオフには入ります
提示されたデータでは、外気温−1℃の状況で、霜取りの間隔は90分
運転の所要時間は7分という札幌での状況のようです
>部屋がL字型なので悩んでいるのですが
>5.6Kw級を1台か
>もしくは4kw+2.8kwの2台にしたほうがよいのか
>考えております。
実際、リビングに一台取り付けたとして
キッチンまで滞り無く循環できない迄のL字型であるのか?
状況次第かなと思います
何故なら20数畳までの広さではありませんので
通常なら一台で十分可能な広さです
サーキュレーターでも使用すれば大丈夫かなと思います
>教えていただきたいのですが
>4kw+2.8kwですがこの場合、足し算で考えてよいものでしょうか。
>(4kw+2.8kw=6.8kw)
この数字は定格能力での合算ですよね
これについては、次のようにお考えください
設置環境に必要とする冷暖房能力を満たした定格能力を選択すると良いです
よって、適正能力を導き出すために
設置環境条件をもう少し詳細にご提示頂く必要があります
ご提示頂く情報とは?
築年数(気密断熱性)、主方位、窓面積と仕様(一枚ガラスorペアガラス)
真夏の午後の日差しの状況、設置部屋の上は部屋ですかそれとも屋根でしょうか
西部(奥多摩など)or東部(都心)最低気温を把握して置きたい為です
>低温暖房能力も足し算で考えてよいのかがわかりません。
低温暖房能力とは?外気温が2℃の時の最大の暖房能力を表します
各社、上位機であれば、暖房に必要とする能力は満たしていると考えても差し支えありません
ただ、ご自身が冒頭懸念されているように
霜取りの頻度であったり、それに要する所要時間など
各社、制御プログラムやコンプレッサーの性能は異なる為
実情は様々な制御となります
書込番号:18875578
![]()
0点
wenge-iroさん
ご回答ありがとうございます。
>購入された方と自社の試験結果とが異にする状況であった場合
>最悪、回収など含めての損益まで考えると
>ここまでの詳細な情報開示は、各社、中々してくれないものと思われます
なるほど、そうですね。環境がすべて異なるからメーカ側も難しいですよね。
>ズバ暖ですが、上位のZDでなく、下位(XD)でも構わないですよ
>ただし、霜取りの間隔が長く、所要時間は短時間で終えるのですが
>もう一方の温風も吹き出さない動作、サーモオフには入ります
>提示されたデータでは、外気温−1℃の状況で、霜取りの間隔は90分
>運転の所要時間は7分という札幌での状況のようです
貴重な回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
>実際、リビングに一台取り付けたとして
>キッチンまで滞り無く循環できない迄のL字型であるのか?
>状況次第かなと思います
>何故なら20数畳までの広さではありませんので
>通常なら一台で十分可能な広さです
>サーキュレーターでも使用すれば大丈夫かなと思います
10畳と4畳をくっつけたようなL字型となりますので
サーキュレーターならいけるような気がします。
>よって、適正能力を導き出すために
>設置環境条件をもう少し詳細にご提示頂く必要があります
>ご提示頂く情報とは?
>築年数(気密断熱性)、主方位、窓面積と仕様(一枚ガラスorペアガラス)
>真夏の午後の日差しの状況、設置部屋の上は部屋ですかそれとも屋根でしょうか
>西部(奥多摩など)or東部(都心)最低気温を把握して置きたい為です
築年数 25年木造、気密断熱性は断熱材があまり入っていないのでありません。
主方位 南向きです。
窓面積 南側 縦1.5mX横2mm 1枚ガラス
東側 縦1.0mX横2mm 1枚ガラス
北側 縦1.0mX横2mm 1枚ガラス
真夏の午後の日差しの状況
部屋の半分ほど日が差し込みますので暑いです。
設置部屋の上は部屋です。
場所は東京都練馬区です。
>低温暖房能力とは?外気温が2℃の時の最大の暖房能力を表します
>各社、上位機であれば、暖房に必要とする能力は満たしていると考えても差し支えありません
>ただ、ご自身が冒頭懸念されているように
>霜取りの頻度であったり、それに要する所要時間など
>各社、制御プログラムやコンプレッサーの性能は異なる為
>実情は様々な制御となります
ありがとうございます。
考え方について理解いたしました。
書込番号:18876926
0点
Yu2015 さん こんばんは。。
冷房負荷:182W/u × 23.1u ÷ 1000 × 1.33 ≒ 5.59kw
暖房負荷:233W/u × 23.1u ÷ 1000 × 1.33 ≒ 7.16kw
よって、6.3kwを選択された方がいいと思います
当初、思われていた4.0kwでは能力不足してしまうかと
もし、L字型の状況を、どうしても気にされるようでしたら
上記に示した必要とする冷暖房能力を分割し2台体制でも構いませんよ。
書込番号:18878632
![]()
0点
wenge-iroさん
ご回答大変ありがとうございました!
ご回答をもとにエアコン選定したいと思います。
書込番号:18880015
0点
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-562GDR
こんばんは
ユーザーじゃありませんが
HPの商品情報見ると
>煙草の煙を半減! 14畳のお部屋もわずか21分でタバコの煙を半減!
>日本電機工業会規格(JEM1467)に準拠し確認、風量設定「急速」(当社調べ)
>*タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。
>脱臭 ※5
>【試験機関】京都薬科大学
>【試験方法】24m³の密閉空間の中央に木綿製タオルをぶら下げエアコンを空清運転、
>あらかじめタオルに吸着させたタバコ臭の脱臭効果を、6段階臭気強度表示法にて判定。
>【試験結果】120分後、臭気強度が5から1.5まで減少。
>【報告書No.】第120529号
焼き肉ですが、炭火焼きとかですか?
部屋中に煙が充満するとか?
部屋の広さはリビング18畳ということですか?
多人数で焼き肉ですか?
どうなんでしょうか
脱臭出来そうではありますが
はっきりしなくてすみません
でわ、失礼します
書込番号:17743909
2点
焼肉ですか。
煙には油分が含まれているので空気清浄機能の効果よりフィルター掃除機の故障に繋がる可能性の方が高いと
思いますよ。
この機種ではありませんが過去の書き込みに脂分が埃に付着して自動掃除機能に影響が出る(埃が回収できない)
等問題が発生している書き込みがあります。
書込番号:17744426
0点
皆さま ありがとうございました。 パンフレットに焼肉の写真が載っていましたので、大丈夫かなと思いこんでいました。
書込番号:17744627
0点
こんにちは、焼肉しながらのエアコン使用はアウトだと思います!煙吸って熱交換器に埃と油がつき、大変な事になります!焼肉終わって煙がなくなってからのエアコン使用はOKですよ!
確かに臭いは一晩で半減はします!
書込番号:18879650 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281GDR
スレ主さんこんにちは
エアフィルターは本体内部に収納されますので飛び出さないと思います。
この商品の仕様を見ると高さが293mmなので、350の間に収まることは収まると思いますが、
問題は壁の中に巾木があるとおもいますが、エアコンの穴をあけるわけにはいけませんので取り付け位置に要注意です。
書込番号:17909454
0点
おはようございます。
この大清快は個人的に気に入ってる機種でして
取り付けるたび、「欲しいな」って思います
フィルターは10cm以上 飛び出しますが
天井から5センチ程度の隙間であっても
ふつうに設置してます、
見てますとフィルターの上昇時
折れやしないかヒヤヒヤしますけど
うまく上昇、下降してくれます
17689765では画像つきで投稿してます。
書込番号:17909610
![]()
4点
写真見ました。びっくり仰天・・・フィルターはエアコンの前から後ろに湾曲して動くものだとばかり思っていました。
スレ主さんごめんなさい。質問の意図が良くわからず返答してしまいました。
まあ、自分が気にしたのは、壁の中の巾木を平気でホルソーでぶった切る据え付け工事屋さんもいるので、そちらの方が気になって・・・・・。
失礼いたしました。
書込番号:17910137
1点
キャロライン田吾作 さん、こんにちは。。
ユニットの縦寸法298o、室内ユニット上部と天井との隙間を55o以上(推奨80o以上)としていますので
350oの幅に治まりフィルターも問題ないです
あとはカーテンレールと上下の風向ルーバーが接触するかどうかですね
外形図面を確認すると上下風向ルーバーが下方向へ大きく開いた時、壁面からの寸法が132o
これよりカーテンレールが壁面より出ていなければ大丈夫です
書込番号:17910489
![]()
4点
皆さん、本当に色々とありがとうございました。
とても参考になりました。
ビックカメラの工事関係者が下見に来た時に、「ダイジョウブですよ」と言ってくれたんですが
後日エアフィルターのことを知り、あの下見に来た人は
飛び出すことを知っていたのかと心配になり、今回質問した次第です。
書込番号:17911214
3点
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402GDR
高額機種には取り外し代金が含まれていることが多いようですが。数日前の5月に同じ店舗でGDRといわれて製造番号から一年7か月前のEDRを同じ金額で買わされました。私の場合は別途工事費ということで8800円を入れて同じ金額です。他のメーカーの派遣員が販売員でしたので、店舗との連携がとれていないということでしょうか。
2点
こんにちは
その辺の具体的なことは、ここに書き込むよりお店との交渉が必要となります。
購入時の打ち合わせやら契約書(申込書)などは、どうなっていますか?
それらに基づいてお店と再度話しあってください。
書込番号:17566487
1点
ありがとうございます。交渉中です。まったく同じ店舗でしたので参考にしたくて。
書込番号:17566522