2台目の日立天井埋込式のエアコン、使用頻度は普通かそれ以下。
最初が10年で壊れ、今のが7年で故障。
日立が2台連続で10年もたずに故障、もう日立は絶対に買わない。
修理も天井埋込式は高いし、故障が多くては話にならない。
賃貸物件を多数管理している不動産屋さんに聞いたけど、エアコンが10年以内に故障なんてほとんどないらしい、設置業者が下手クソでガス漏れはあるけど、それは故障ではなく工事ミス。
唯一、故障が夏の終わりでよかった!
4点
天井式は辞めて、通常の壁掛けタイプの製品で検討されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:24357480
2点
きき/VRChatさんありがとうございます、
壁掛け式のエアコンも検討することにしました。なんせ、故障しても天井埋込のエアコン修理は受け付けないという業者も多いようです。
エアコン工事屋さんも天井埋め込み式を止めて通常のエアコンに切り替える人が増えていると言ってました。
現在、天井に点検口の穴がないとエアコンガス管接合部を見れないからまず点検口を作ってくれと言われているし。 壁掛式エアコンにする場合にも200V電源のコンセントを新設しないとダメだし、、ど〜しようか迷い中です。
書込番号:24360134
0点
主に14畳用でしたら100Vのものも沢山ありますよ??
https://kakaku.com/kaden/aircon/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1&pdf_Spec107=14&pdf_so=p1
コンセントが通常タイプの「平行型」ではなく、「アイエル型」なのでその辺だけ注意して下さい。
一応エアコン自体は100Vですが、コンセントが無い場合電気工事が必要になるかも知れません。
書込番号:24360195