※この製品は冷房専用モデルです

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


この機種RC-2214と、CSH-N2213、CSH-N2214で迷っています。
ほとんどRC-2214に決めていたのですが、冷蔵専用機は止まりやすく、冷房時の値段が高いと電気店で言われましたので、迷っています。
実際に電気代や、温度になったらすぐにとまるとかあるのでしょうか。
0点

チョコレートパン さん、こんばんは。。
冷専のRC-2214ではノンインバータである為、出力は可変する事無く
オンかオフのみの制御です
停止し易さ(サーモオフ)という視点で見るとそのように思われ
メーカーに問い合わせてみてもインバータNシリーズと比較して
停止し易いとの事のようです
ただ、インバータであっても日立のような、度々、停止と始動を繰り返すメーカーもありますし
停止のし易さという視点では、インバータ/ノンインバータには関係はありません
寧ろ、制御プログラム次第で幾らでも変わりますし
また住環境の気密性と断熱性や気象条件等でも少なからず影響されます
次に双方の電気料金を比較して見ると
冷専RC-2214での*冷房時期間消費電力量は
367/429kWh(50/60Hz)
各電力会社、契約種別、料金の変動等によって電気料金は異なりますが
ざっくりと1kWh当たり27円で計算してみると
東日本50Hz:429kWh × 27円=11583円
インバータ冷暖房/CSH-N2214での冷房時期間消費電力量は
233kWh
233kWh × 27円=6291円
冷房期間での電気料金の差額は5292円
以上の事を考えると初期投資は冷暖房のNシリーズの方が高くつきますが
先々のランニングコストを鑑みてNシリーズの方がいいのではないでしょうか
*冷房時期間消費電力量とは? JIS C 9612 :2013に基づき特定条件下で算出されたものです
特定条件とは?平均的な木造住宅、東京の気候をモデルケースとし
冷房期間:5月23日〜10月4日
使用時間:6〜24時までの18時間、室温27℃
書込番号:18238084
2点

こちらのスレットを無視され
あからさまに新たなスレットを立てなければならないような
失礼な書き込みであったのでしょうか??
私には、その心境が良く理解出来ないです
書込番号:18244368
3点

本当にすみません。
そんなつもりはなく、完全に見落としていました。
返信があったメールが来て、それぞれをクリックして開き、その内容を元にパナソクニックや電気店のHPを見て・・・・と繰り返している中で、こちらには返信をするのが落ちていたということです。
こんなに長文で、たくさんの参考になるご意見をいただいているのに、失礼をしました。
言い訳になりますが、最近PCの調子が悪く、クリックしたまま固まることが多く、今も全ての窓を閉じて1つにしないとクリックしても先に進まないような状態でやっていて、立ち上がるまでPCを置いていたりしているうちに、このような失礼をしました。
このようなことが無く、きちんと教えていただいたことに感謝をあらわせられるように気をつけてこちたを利用させていただきたいと思います。
計算をいただいた結果、かなり冷房専用というのは電気代に差を作るようなので、インバーターという冷暖房できる方で考えを進めていきたいと思います。
新たに、電気量についてお聞きしたいのですが。
下記の、冷房専用は冷房期間計算ですが、
11,583円は、この5〜10月の冷房専用機での5ヶ月間ですよね?
5ヶ月でこんなにも差が出るほどに、冷房専用としての馬力の差などは生じますか?
思っていたよりも差が大きかったです。
最後に、もう一度、本当に今回は申し訳ありませんでした。
いつまでもこれに返信が無いこと、これだけにどうして?新たにまたあっても、他には返信があってもどうして?
とご気分を害したことと思います。
各電力会社、契約種別、料金の変動等によって電気料金は異なりますが
ざっくりと1kWh当たり27円で計算してみると
東日本50Hz:429kWh × 27円=11583円
インバータ冷暖房/CSH-N2214での冷房時期間消費電力量は
233kWh
233kWh × 27円=6291円
冷房期間での電気料金の差額は5292円
以上の事を考えると初期投資は冷暖房のNシリーズの方が高くつきますが
先々のランニングコストを鑑みてNシリーズの方がいいのではないでしょうか
*冷房時期間消費電力量とは? JIS C 9612 :2013に基づき特定条件下で算出されたものです
特定条件とは?平均的な木造住宅、東京の気候をモデルケースとし
冷房期間:5月23日〜10月4日
使用時間:6〜24時までの18時間、室温27℃
書込番号:18244681
0点

チョコレートパン さん、こんばんは。。
失礼しました。。意図的なら、私の返信がダメだったのかと色々と考えさせられました
それはさて置き…
>11,583円は、この5〜10月の冷房専用機での5ヶ月間ですよね?
>5ヶ月でこんなにも差が出るほどに、冷房専用としての馬力の差などは生じますか?
そうですよ。。5ヶ月間の計算になります
ただ特定条件下、室温27℃などの限定条件となり
それより設定温度を下げれば、それ相応に消費電力は高くはなってしまいます
また出力を可変出来るインバータと比較すると
この冷専はオンかオフのノンインバータですから仕方がないです
既にインバータの冷暖房機で検討されているようですし
私もその方がいいと思います
それでは満足の行く機種に巡り会えますよう願っています!
書込番号:18244816
1点

穏便にご理解くださいまして、感謝しています。
今も、再起動をかけたところでして^^;
10.1型のノートPCなのですが、調子が悪くても、引越しソフトが内蔵していない中で、引越し作業をしないといけないと思うと新機種に乗り換えることに躊躇しながらついつい使っている状態です。
電気代にかなりの差が出るようなので、インバーターの方向でいこうかとは思っているのですが、
オンオフの冷房式ですが、設定温度になたときには勝手にはオフしないのですよね?
私の中で、オンオフしかない仕組みがイマイチ理解できていません。
冷房専用方式
オンオフ
電気料金
などで検索をしたら、色々な知識が出てくるかな?とやってみます。
本当にありがとうございました
書込番号:18245057
0点

チョコレートパン さん、こんばんは。。
>オンオフの冷房式ですが、設定温度になたときには勝手にはオフしないのですよね?
オフにはなりますよ
そうでなければ適温は保たれませんので
仕様をご覧になられると分かるのですが
冷専RC-2214では、2.0kw(東日本:50Hz)…一定則…つまり0kwのオフor2.0kwのオンで室温を制御します
CSH-N2214では、2.2kW(0.8〜3.0kWまで状況に応じて能力が変化します…これをインバータ制御と言います
その状況に応じてとは?具体的に言うと
部屋が高温多湿の状況下で冷房運転を始めると
最初は、一気に部屋を設定温度まで冷やそうと能力は3.0kw近辺の高出力域で運転をし
やがて設定温度到達すると0.8kw近辺の低出力域で稼働し設定温度を維持しようと運転をします
つまりインバータ制御は出力を可変して運転を行います
一方、ノンインバータでは、2.0kwの一定則で能力は可変できず、オンかオフにて室温を制御しようとします
書込番号:18247400
0点

こんばんは^^
大体わかりました。
インバーターは、冷やすときには3.0w使うけれども、設定温度になれば低い0.8wで動くけれども、
冷房専用はいつも2.2wで動き続ける・・・と。
そこでまたわからない点なのですが、
冷房専用は設定温度になると、電源オフになるのですよね?
そこで、夏ならすぐに暑くなってきます。
オンして、もう一度冷やすのは、人間がボタンを押すのですか?
それとも、電源オフになるのではなく、動きを止めただけでもう一度冷やし始めて停止するのでしょうか。
止まる感覚が、電源オフなのか、冷やすのを停止するということなのかわからないのです^^;
物分りが悪くて申し訳ないです。
放っておいてもまた勝手に冷やし始めるのか、人間がボタンを押さないと、もう切れたままなのか。
わかってもインバーターがいいと思った今は、仕方が無いような気もするのですが、今まで知らずに選んできたので知っておきたいように思って。
冷房専用の図でいうと
@28度設定でスイッチオン→冷やし始める→28どになった→ストップ電源オフ 暑くなっても終わり なのか、
A28度設定でスイッチオン→冷やし始める→28どになった→ストップ→暑くなってきた、自動でまた冷やし始める→28度になって止まる・・・繰り返し
なのか どちらでしょうか。
書込番号:18248482
0点

チョコレートパン さん、こんばんは。。
エアコンの事を何も知らない方は疑問を持っても当然の事
何も気になさらなくてもいいですよ
お答えはAです
はじめ私が「停止」という言葉を用いたのが行けなかったのかも知れませんね
正確に言うと「一時停止」とか「一旦停止する」と言う意味になります
ノンインバーターもインバータも始動させれば停止ボタンを押さない限り
一時停止はするも運転を続けます
書込番号:18250435
0点

お気遣いありがとうございます^^
適温になるよう、動き続けるのではなく、冷やす、やめる、冷やすの繰り返しなのですね。
そして、電気代を気にするようになってから、初めて、動き続けるよりも、一旦止まって動き始めるを繰り返す方が電気代がかさむことを知りました、
昔、電気代やエコということを言わなかった、自分の若いとき、ガンガンに低い設定温度で冷やしていたことを思うと、何も考えていなかったと思います。
これで、とても納得して機種を決められます。
本当にありがとうございました。
途中、不手際があったにも関わらず、丁寧に教えていただきまして、本当に感謝しています。
書込番号:18250685
0点




この機種は冷房専用機ですよね。
他の機種の消費電力を比べてみればお分かりかと思いますけど、特段の省エネ感は無いのでは?
暖房機能が無い分値段は安いと思いませけど。
書込番号:17587036
0点

たくみ.comさん おはよう御座います。 エアコンがインバーター採用しているか? してないかがポイントだと思います。
メーカーサイトを調べましたが仕様にも記載がありません。
インバーター機はコンプレッサー/モーターの回転数が可変。省エネ。
そうでない物は オンオフ制御です。
書込番号:17587201
1点

省エネを考えるならインバータ機を購入した方が省エネになりますよ。
それとインバータ機は出力制御が可能なので温度斑の幅が小さくできます。
(上位機になるほどセンサーの性能が上昇します。)
書込番号:17587465
1点

みな様回答かりがとうございます
本日メーカーに電話したところ
やはりインバータでは無いとの事でした
省エネのところを尋ねると、暖房付きの
インバータ機を進められました
と言う事でこの機種は選択から除外いたします
みな様ありがとうございました。
書込番号:17589810
3点