取り付けてから、冷房とドライを試しにつけてみたのですが15分ぐらいに必ずエラーで運転のところが点滅します。
エラーコードを調べてみるとエアフィルターの掃除。買って1週間も経っていないのですが、電源を抜いて、一応掃除機をかけました。
しかし、再度運転させてもやはりエラーが出て止まります。
取り付け方の問題でしょうか??ダイキン側に問い合わせた方がいいのでしょうか...?
5点
初期不良かもしれませんが、取り付けはどなたがされましたか。専門業者の取り付けなら、設置時に試運転はしましたよね ?
ここで訊くよりも、とっとと販売店に相談を。またはダイキンに訊きましょう。
書込番号:18835111
1点
こんにちは、ダイキン主体の業者ですけど
設置して1週間も経過してないのに
エアフィルターの掃除ってありえませんね
>エラーコードを調べてみるとエアフィルターの掃除。
エラーコードは何と表示してますか?
アルファベット、あるいは数字で表示されてると思いますが。
書込番号:18835744
1点
エラーコードはA5です。
今日も運転させてみたのですが、今日は30分後ぐらいにやはり運転ランプが点滅しました。
書込番号:18836737 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スレ主さん、横スレ失礼させて戴きます
YS-2 さん
「とっとと」って、言われた本人は、あまりいい気持ちはしないと思うのですが
あなたの常套句なんでしょうかね
以前にも全く同じことで注意したはずです
書込番号:18836955
20点
king1181さん
>エラーコードはA5です。
冷房時の「A5」表示は、室内機熱交換器温度が凍結域まで低下した場合や、室外機熱交換器の異常温度上昇(高圧圧力の過上昇)の時に表示されるエラーです。(内外制御基板や熱交換器サーミスタなどの不具合の場合もあります。)
室内機や室外機の風の通り道に障害物などが無い場合、故障の可能性がありますので、販売店などに点検を依頼してみて下さい。
ちなみに私が以前点検したお宅では、室外機のファンに木の枝を差し込まれるといういたずらが原因で、「A5」エラーが出ていました。
書込番号:18837429
0点
取り付けたばかりなのに、
「15分ぐらいに必ずエラーで運転のところが点滅」
「エラーコードはA5」
「電源を抜いて、一応掃除機をかけ」
「再度運転させてもやはりエラーが出て止まり」
という症状が自分のとソックリなのが、まず目を引きました。これは欠陥商品か設計ミスのどちらかだと断定し、ダイキンの24時間365日対応のフリーダイヤルに電話を試みるも全くつながらず、平日昼間のみならず深夜や早朝や休日に試みてもつながりません。もちろん自動音声は流れるのですが、「電話が大変込み合い」というメッセージとBGMが数分続き、勝手に電話を切ってしまうのでつながらないのです。
そこで取り付け業者に電話して再度来てもらうことにしました。先ほど正味45分程で修理が完了しましたが、室外機のガス漏れが原因だったとのことでした。業者は何やら小型プロパンのような物を使って作業していました。今は快適に冷気が出てくるようになりました。
書込番号:18980011
2点
6坪未満の居酒屋を開業します。業務用は置けません。ですので14畳のエアコンを探しております。
しかし、油を多用するため昨日があまりついていない機種のほうが良いのかご存知の方にお教えいただきたく。
今、業者さんから言われている機種はダイキンのS40RTES-Wが工賃込みの10万です。
あと、ジャパネット様のシャーププラズマクラスターAY-E22TDの14畳で工賃含み12万ほどです。
1点
機能が少ないというなら各社のスタンダード機なら必要最低限の機能になりますね。
(シャープだけは空気清浄機能のプラズマクラスターが装備されているかもしれませんが・・・)
居酒屋さんというなら入店可能な人数ってどれ位なんでしょうか?
メーカー推奨より若干大きい容量機の4キロクラスをお考えのようですが一般家庭用は室内の人数を
それほど多くは定数として考えていないと思います。
なのでキッチン廻りの発生熱量も一般家庭とは比べ物にならないので更に容量をアップした方が無難
じゃないかと思いますがスタンダード機の各社最大容量は5.6キロクラスまでしか存在しません。
それ以上の容量機をお考えになるならフィルターの自動掃除機能搭載型しか存在しないので場合に
よっては2台体制も視野に入れるべきじゃないかと思いますよ。
書込番号:18953184
0点
早速のご回答ありがとうございます。
カウンター5名テーブルに6〜8名の10人程度です。
書込番号:18953197
0点
tengomikko さん こんばんは。。
お店の開業向けて、何かと大変ですね
それでは本題へ…
業者さんから提示を受けられた機種はともかく
能力として果たして間に合うのかな…とふと考えさせられます
失礼ですが、業者さんって、どういった方なのですか
一般のご家庭に据え付けるエアコンでない為
厨房からの多大な熱量 及び 人体の潜熱負荷
そして一般住宅より多い換気回数 等々
一般のご家庭で暮らす状況より内的な要因による熱負荷が
大きく加わってしまう状況です
6坪未満の広さだとの理由だけで
一般住宅での「畳数の目安」は全く該当致しません
何故なら算出条件が異なるため
つまり、カタログ等に掲載する「◯畳用」であるとか「畳数の目安」は
このケースでは当て嵌らないです
ざっくりとした試算ですが、厨房と客席が独立した状況で、客席での冷房負荷は
250W/u、この段階だけでも5.6kwの能力は必要
これに厨房からの熱量や照明の発熱 等々加わりますので更なる能力は必要です
従って、据付後、冷暖房が効かないって事のないよう
多少割高でも、お近くの空調設備業者に負荷計算を含め
機種選定と全て任せた方が良いのではないでしょうか
次に機種についてですが、お店の形態から油粒子の飛散やタバコの煙などを考慮すると
自動お掃除機能を搭載していない、よりシンプルな機種が良いかと
寒冷地だとそうは行かなくなりますが
何れにしても、安易に能力選定をなさらない方がいいですよ
書込番号:18955615
0点
こんな、無知な質問にこれほど丁寧にお答えくださり本当にありがとうございます。
業務用でやはり考えます。
書込番号:18957040
0点
2年くらいしか経ってなかったのですが壊れてしまい、業者に修理見積もりをした際、室外機が壊れていると言われました。S22RTESの室内機に他社の室外機、またはS22RTESの規格の違う室外機を付けた場合、正常に機能するのでしょうか?
1点
>S22RTESの室内機に他社の室外機、またはS22RTESの規格の違う室外機を付けた場合、正常に機能するのでしょうか?
無理です、
修理を依頼して下さい なぜ他社の室外機や 規格の異なる機械を選択するのでしょうか?
故障した部品にもよりますが コンプレッサーや冷媒に関連する部品なら5年間の保証があります。
書込番号:18807093
0点
長期保証には加入されていないんでしょうか?
販売店によっては長期保証に最初から加入している場合もあるので確認してみて未加入であれば
見積りして貰って修理代が購入金額を上回る様なら買換えを考えてみるのもいいと思いますよ。
書込番号:18808046
0点
広さ17平米弱の部屋(マンション上階は部屋)に取り付けたいと思っています。
広さ的には、25でも間に合うんでしょうか?それとも28なんでしょうか?
あと、25と28には何か大きな違いがあったりしますか?
広さと価格のみになるのでしょうか?
価格的には安い方が良いかなと思う反面、28に秀でた部分があるのなら
28にしようかなと思ったりしています。
1点
冷房だけでいいんでしょうか?
何処のメーカーであれ対応面積は冷房>暖房です。
(一応ですが暖房時の鉄筋コンクリの最大面積は2.5キロ機で8畳2.8キロ機で10畳です。)
17平米弱なら11畳くらいでしょうからこの2択で暖房重視なら2.8キロクラスのS28RTESの方が
無難じゃないかと思いますよ。
書込番号:18766541
0点
配線クネクネさん 返信ありがとうございます。
やはり28が妥当との事ですね、28を購入したいと思います。
実は、買う予定のエアコンは冷房をメインに使うつもりなので
暖房効率は二の次という考え方をしていたのですが。
ダイキンのエアコンは評判が良いようですが、サイズをケチッたが
為に短期間で壊れたとかいう目に遭うのも恥ずかしいですし。
購入後、意外と暖房でも使いまくるかもしれないですし・・・と
思い改めました。
早々のアドバイスありがとうございました。
書込番号:18766604
0点
無線子 さん こんばんは。。
もう少し詳細な情報を戴けないでしょうか
・冷暖房をエアコンで賄うご予定でしょうか
・差し支えなければ、在住地域を教えて下さいますか
(最低気温や積雪降雪状況、また夏の時期35℃を超える猛暑日の有無)
・設置部屋の方位(特に南西向きや北向き)と日射状況
・窓の数と面積
・シングルガラスorペアガラス
・天井の高さ
・築年数を教えて戴けると助かります
(断熱性を考慮するため)
書込番号:18766713
0点