CS-EX254C-W [クリスタルホワイト]
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 2015年8月23日 11:03 | |
| 12 | 9 | 2015年8月18日 01:53 | |
| 5 | 4 | 2015年8月6日 23:14 |
最初|前の6件|次の6件|最後
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト]
今月15日にて設置工事をしてもらったのですが、室内機からの配管出しの勾配が平行気味なのが気になってます。一応ドレンからは水は出てますが、水の出方がポタポタではなく、ある程度時間が経ってから、一気に出てくるのですが、勾配が、問題でしょうか?それとも、この出方が普通なのでしょうか?
書込番号:19062288 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
連続的に滴り出ると思うよ、断続的に一気に排出されるのは微妙な逆勾配になっているのでしょう。
書込番号:19062370
4点
takeshi37さん
使用中は継続してポタポタ排水されるのが普通ですから傾斜が足りない様ですね。
書込番号:19062385
7点
>神戸みなとさん
>湯〜迷人さん
早速の回答ありがとうございます。やはり水はポタポタと出るのが正常と言う事ですね。どう見ても勾配が取れて無いなぁって感じてたんですが、一応室外機を見てたら、水が一気に流れたので大丈夫かなって思い、気になりながらも使用してるのですが、やっぱ、これは業者にやり直してもらった方が良いでしょうか?穴は開けてもらったので、室内機の高さを調整するしかないような気がします。
書込番号:19062431 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
室内機をやり直すなら一旦撤去しないとどうにもならないでしょうね。
そういえば壁の貫通穴径はどれ位なんでしょうか?
以前の書き込みでは一般的なエアコンは65mm径では施工は可能だけどかなり窮屈だという書き込みがありパナ機の様な
屋外排出型の自動掃除機能搭載機の場合は70mm径で貫通して貰った方が貫通部分に余裕があっていいみたいでした。
なのでもし貫通径が65mmなら穴径自体も大きくして貰わないと駄目かもしれませんよ。
書込番号:19062719
1点
写真を見る限り なぜ窓の上 庇の下を貫通しなかったのかわかりませんが
裏に何らかの障害物があったのでしょうかね?
見た限りでは 貫通スリーブやツバ管も入って無さそうなので 室内の石膏ボードを少し削り
外壁も少し削ればある程度は下がりそうですが 、
にしても 補助配管の長さから フレアジョイント部分が壁面内になってしまっているので
もう一度取り外すとなると 結構手間取りそうです、
化粧テープが非粘着じゃない事やパテ処理の具合から 量販店じゃなかったのかな?
今は水が流れていても 数年後 ホコリが詰まって ドレンがあふれるなんてこともあるので
気になるようなら 手直しを願い出るかですね。
書込番号:19062749
0点
>配線クネクネさん
回答ありがとうございます。貫通穴径に関しては業者任せなので分かりませんが、穴を開けてもらい配管を通す時は穴の周りを擦るかのようにギリギリな感じがしました。
取り付けの位置など、きちんと決めた上で作業なさってたのですが、取り付け完了の時には、素人の私でも見て分かるぐらい、勾配がついてないんじゃないかって思いました。
作業の方は、二人で殆ど1人の方が黙々とやってました。もう1人は、テゴです。この二人で大丈夫か?って思いました。しかも訪問時間が17時と言う事もあり、早く済ませて帰りたいのか、1人の相方にイライラしてる様子で、作業してました。で、結果がこの勾配です。普通なら、設置場所が決まれば、勾配を付ける為にどの位置で穴を開けるかぐらい分かるはずが、何故にそこで勾配がつくと思ったのやら。まぁ多少なりとも勾配はついてはいますが、やはりドレンから水の出方が気になります。その内、室内機から水漏れが起きてもおかしくないです。一応、購入した所に電話し、折り返しカスタマーセンターから連絡あるので、一応状況説明し出来る事なら、工事のやり直しをお願い出来たら良いと思ってます。
書込番号:19062766 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>真空ポンプさん
窓の裏には、樋があるのと化粧カバーを取り付けたかったので、そうなりました。
書込番号:19062787 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
今日、Panasonicサービスセンターから連絡があり21日に点検をしてもらう事になり、もし使用上問題が出てくるようであれば、再工事になる予定です。取り付けて、まだ4日なので今後支障が出ないとは限らないし無償で出来る内にしてもらいます。
書込番号:19064426 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
プロの筈なのに、いるんですよね。 時々こういった工事をするのが・・・。
余談ですが、私も必要があって水盤を設置してもらったら、排水溝口の方がやはり
微妙に高くなっていて、水が全然はけない。 (涙
文句を言ったら、水盤の下の変なところにつっかえ棒を押し込んだまま。
しばらく経ったら、心配通りそこが波打って水たまりができるようになってしまいました。(涙
スレ主様も、きちんと直してもらう必要がありますね。
書込番号:19065366
0点
>tt ・・mmさん
こんばんわ。今回、設置した業者は先月もエアコンを買い替えた時に来た業者で、設置はきちんと丁寧にしてくれてパテも綺麗に仕上げてくれたので今回も同じ業者だったので安心しきってたんですが、何故か、こうなってしまいガッカリです。同じ人が来てくれるのかと思ってたら、今回は人が違って人数は1人減って二人で、その内の1人が全てやってまして、もう1人は簡単なサポでした。しかも、そのサポの人が最後の仕上げのパテをしたのですが、先月に来てくれた人達の仕上げの方が明らかに綺麗で、今回の仕上げは、ボコボコで見た目悪いです。会社は一緒でも、設置に関わる人が変わると、こうも違うのかって思いました。設置して4日ですが、Panasonicのサービスセンターから連絡を頂き21日、点検してもらう事で、改善される事を願ってます。このまま使い続けるのは不安ですからね。
書込番号:19065625 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
申し訳ありませんがパナのサービスが改修工事をする事はないと思いますよ。
自分は初期不良でパナサービスに対応して貰った事がありますが販売店の方へ戻され設置した業者対応になりました。
書込番号:19069917
0点
>配線クネクネさん
先程、Panasonicのサービスマンが来てドレン水の確認をした所、やはりドレンの勾配が足りてないとの確認が取れました。明日、設置した業者が来て勾配を付ける為の再工事をする事になりました。
書込番号:19070696 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
takeshi37さん
>明日、設置した業者が来て勾配を付ける為の再工事をする事になりました。
良かったですね。
書込番号:19070890 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>湯〜迷人さん
こんばんわ。とりあえずは一安心と言ったところですかね。
明日の再工事で、ドレン水が一定の間隔で出れば良いのですが。
それと、これは友人から聞いた話なのですが、今のエアコン内部のドレンパンは勾配が付いてると聞いたので、この事をPanasonicのサービスマンに言ってみたら、勾配は付いてないと言ってました。左右どちらからもドレン水を流す為にドレンパンは平行になってるとか。じゃあドレンパンに貯まる水は、勾配も付いてないのに、どのようにして水が流れるのでしょうか?左右のどちらか配管出しが決まった方向に、エアコン自体を設置の時に多少の勾配を付けるのでしょうか?
書込番号:19070992 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ドレンパン自体は水平です、
なので 一定量がたまって押し出して排水されるようにないっています。
基本的には 室内機の右裏を抜いてすぐに直下に配管を落とすのがベストですが
場合によっては今回のスレ主さんのように 横引き配管が発生する場合もあり
室内機の高さなど 勾配が取れるように 施工前にあらかじめ考えておく必要があります。
機械が新しい内はよいのですが ホコリなどにより スムースに排水されない可能性もあるので
ある意味冷媒配管よりも 気を使うべき配管なのです。
書込番号:19071364
1点
>真空ポンプさん
こんばんわ。ドレンパンは水平なんですね。一定量貯まって押し出すとなると、私のドレンパイプは勾配付いてないので、使用上ゴミ詰まりなどで逆流する可能性がありますよね?そうなると室内機からの漏れの原因になるのでしょうね?
書込番号:19071536 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>真空ポンプさん
写真での解説有難う御座います。業者任せなので、そこまでは、考えてませんでした。上手くやってくれるものだと信じてましたので、今回このような工事になり、私自身ショックです。もう穴も開けてしまったので、再度他の箇所に穴を開けるのは、見た目よろしくないので、今の現状にて穴を少し広くしてもらって、勾配つけるしかないと考えてます。もしくは、室内機を穴の開けた場所に移動して設置するかですけど、幅がギリギリなので業者が、そんな手間の掛かる工事をするとも限らないので、何とも言えません。
書込番号:19071731 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
先程、業者の方が来て作業して頂きました。どうするのかなと思い見てましたが、前面パネルを開けて水の流れを確認する為に流し、その後エアコン本体を更に上に上げて配管に勾配を付けました。10分ぐらいの作業で完了。勾配はたしかに付きました。で、エアコン始動し、しばらく待ち続ける事5〜10分の間でドレンホースから水がジョロジョロ出始めて、その後はポタポタと一定の間隔になりました。しばらく様子を見て、また問題があれば連絡して下さいと言って頂き作業は終了しました。
書込番号:19073471 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
残念ながら、繁忙期に加え、レベルの低い設置業者に当ってしまったって事ですね。
書込番号:19074126
1点
スレ主様
ともあれ、良かったですね!
>今回も同じ業者だったので安心しきってたんですが、何故か、こうなってしまいガッカリです。
>>残念ながら、繁忙期に加え、レベルの低い設置業者に当ってしまったって事ですね。
業者の 社員教育がなっていないと・・・。
実は、職人により、同じレベルの仕事ができないって、これが意外と厄介なんですよね。
私も、色々経験しているところですが、まあ、不備にきちんと対応してくれれば
良いわけですけど、こっちはそのストレスと手間等が大変なわけで・・・。 (涙
書込番号:19075848
0点
>tt ・・mmさん
>YS-2さん
>真空ポンプさん
>湯〜迷人さん
>配線クネクネさん
>神戸みなとさん
高額な買い物だけに設置には専門業者次第で、不備が出るのは納得の行かない部分はありますが今回は購入して設置から一週間も経ってかったし、購入したジャパネットに連絡し、ジャパネットからPanasonicのサービスセンターに連絡してもらい、点検を行いPanasonicから設置業者に連絡してもらい、その日に設置業者から連絡有り、お詫びと翌日の工事日時を決め、スムーズに再工事して頂きました。この点は、迅速な対応で良かったと思ってます。見た目は、どうあれ勾配をちゃんと取ってくれましたので、良しとします。また、不備があれば連絡下さいとの言葉も頂いたので、今は不満は有りません。皆さんの貴重な御意見が、とても参考になり助かりました。有り難う御座いました。
書込番号:19075894 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト]
昨日、設置して使用してるのですが、今日気になったので、ここで質問させて頂きます。左右自動ルーバーですが、まず設定は冷房、エコナビ、オートオフ、センサー、ナノイーに設定。次に風量自動、上下風向自動、左右風向自動で設定温度26度にしてます。
頻繁に様子を伺う感じで、風が出たり止まったりしてます。風が止まると左右ルーバーが、何故か右に片寄ります。(私から見て右)風がで出すと左右ルーバーは右から真ん中に行き、そこで風が止まり、左右ルーバーが、また右に片寄ります。風が出るまでは、このまま待機してます。これは、正常ですか?不具合ですか?
書込番号:19057522 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
takeshi37 さん こんばんは。。
当方、EXシリーズのユーザーではないのですが
Xシリーズのユーザーですので多少設定が異なり
正確なご回答が出来ないかも知れませんのでご了承願います
初期設定にて、風向設定(中央・右・左)を
どちらかに偏った設定にしていないでしょうか
当方の場合では、風向は右設定にしており
部屋の間取り上、室内ユニットに向かって左側が部屋の長尺となるため
そのような設定にしております
加えて、Xシリーズでは、家具の配置を行う設定もあり
ユニットに向かって右方向へは風を吹き出さない設定にしています
尚、サーモオフの際も風を吹き出す動作にしたいとのご要望なら
「においカット なし」に設定して下さい
その場合、この機能のないメーカーと同じように
サーモオフの間、湿度はやや上昇する事になります
それと、エコナビ+センサーの設定では
日差しなどの状況により制御は多少異なりますが
概ね、冷房時には1〜2℃高めに、暖房時は1〜2℃低めに
それぞれ室温制御されます。
いつでも室温通りに制御させるには
エコナビとセンサーを外して下さい。
書込番号:19058024
6点
>wenge-iroさん
こんばんわ。初期設定では中央設定にしてます。設置場所は中央から若干右寄りですが、この場合ほぼ、中央設定で問題ないかと思ってます。においカットは有りにしてます。風が止まり待機中の時は、やはり右寄りにルーバーが止まってます。何故か右寄りにて待機してるのが気になりますね。ひとセンサーがあるとは言え、私の居る場所を検知して右寄りに止まるなんて機能は無いでしょうし、説明書にも、そのような事は記載されてなかったです。風が吹き出すと左右ルーバーは、スイングします。ただ、吹き出してすぐ風が止まると左右ルーバーは右寄りから中央で右寄りに戻り待機中になります。左右ルーバーが中央で止まり待機中になり、吹き出し始めてから左右ルーバーがスイングするなら、違和感無いのですが、必ず右寄りにて待機中が意味があっての動作なのか、もしくは不具合なのか、非常に気になりますね。因みに今は、エコナビを切って使用してますが、やはり右寄りで待機中になります。
書込番号:19058185 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
takeshi37 さん
>私の居る場所を検知して右寄りに止まる
>吹き出してすぐ風が止まると左右ルーバーは右寄りから中央で右寄りに戻り待機中になります。
検知しているからなのかも
当方では、室内ユニットに向かって中央から左方向の吹き出すように設定していますから
スイングにしても、サーモオフの際の停止位置も、その可動範囲で最後は中央の位置です
まあ、設定が異なりますので、何とも言えないのですが
一度、中央の位置設定から左右の設定で、動きはどう変化するか観察されてはいかがでしょうか
何れにしても、ここまでの詳細な動作は
メーカーに確認しませんと、どう動くのが正常なのか判らないですね
取説にも記載されていませんので。
書込番号:19058427
![]()
1点
>wenge-iroさん
そうですね。少し様子を見てみる事にします。
書込番号:19058642 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>wenge-iroさん
昨日、設置位置の設定を試した結果、中央設定で右寄りにて待機中。後の左設定、右設定では共に中央にて待機中となりました。
書込番号:19059194 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
takeshi37 さん こんばんは。。
ということは、私の所有機と同じ反応ですね
試しに、風向右向き設定から中央にすると、サーモオフの間の停止位置は
ユニットに向かって左向きで停止、つまり人の居る位置に向けて停止となりました
この風向動作の反応を見ると、 takeshi37 さんの最初の設定(中央)の時と同じです
従って、双方は同じ反応するので、これが正常な動作ではないでしょうか
書込番号:19060736
0点
>wenge-iroさん
こんばんわ。正常動作で一安心っていう所です。ただ、このCS-EX224は、においカット機能で設定を有りにすると度々風が止まり、不便です。設定を無しにすれば、風がすぐ吹き出し快適では有りますが、快適性を重視するか機能性を重視して常に設定有りにするか面倒な機能です。
書込番号:19060851 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
takeshi37 さん
私は、においカット有りの設定にして使っていますよ
まあ、始動時に通常より約1分程風の吹き出しが遅れるだけですし
サーモオフの間、湿度戻りを回避でき恩恵を受けるのですから
そちらの方が好しとして設定しております
書込番号:19061089
0点
>wenge-iroさん
機能性を有効活用するには、においカットは設定しておいた方が良いと言う事ですね。たしかに吹き出すまで1分は待てなばなりませんが、風量手動で風を最大まで上げても度々止まるのが、嫌な点ですね。においカットを無しに設定すれば、風量手動で、すぐ風は出ますし、度々止まる事も無いので、良いのですが、においカット無しだと風が吹き出すと時々冷房独特のにおいがしてきます。これがまた嫌で、においカット有りに設定して使用したりしてますが、風量の為に一々設定を変更するのは面倒なんですが、においカット有りの設定で恩権が得られるなら、設定してみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:19061246 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト]
今回、CS-EX224のエアコンを注文したのですが、気になる点がある為、こちらで質問させて頂きます。取り付けで室内機の配管出しは左右どちらでも取り付け可能でしょうか?もしくは、左右のどちらか、配管出しが限定されてしまうのでしょうか?
書込番号:19030687 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
http://dolphin.va.panasonic.co.jp/es/IWSearch
ここで 仕様書ダウンロード、
基本的には左右どちらからでも配管は出せますが 一般的には左だしは 窮屈になります。
書込番号:19030791
2点
>真空ポンプさん
左出しは窮屈と言う事ですが、取り付けは可能と言う事ですよね?室内機図面には、配管出しが左右どちらも可能に見えました。取り付け位置によっては、左出しにしたいと考えてます。後、電源プラグの長さですが、購入した所に聞いたら80センチと聞かされたのですが、図面では1.7メートルと記載されてましたが、どちらでしょうね?自動お掃除の自動排出するパイプですが、長さ的には、そんなに長さがないような気がします。私の設置位置希望として、まず、左出しで壁に沿って配管が長く露出するので自動排出のパイプは恐らく延長が必要になるかと考えてます。家の構造上、設置位置に限りがあるので。左出しでも取り付け出来るのであれば、幸いです。
書込番号:19031105 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
おそらく 本体左から 電源コードを出した場合
約80CMと言う意味ではないでしょうか、
左だしでも取り付けは可能ですよ。
ただ 冷媒配管を室内機本体の裏側のフトコロ部分で接続することになるので
施工時に 窮屈だと言う意味です。
書込番号:19031175
2点
>真空ポンプさん
ご丁寧に回答下さって、ありがとうございます。
仕様書ダウンロードで、色々と分かったので、後は業者さんが、上手くやってくれる事を願ってます。
書込番号:19031222 スマートフォンサイトからの書き込み