CS-EX404C2-C [クリスタルベージュ]
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2017年5月28日 19:11 | |
| 1 | 0 | 2014年11月30日 14:21 | |
| 103 | 54 | 2014年10月25日 12:10 |
最初|前の6件|次の6件|最後
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX404C2-W [クリスタルホワイト]
昨年は使用2年目でカビが発生して洗浄クリーニングしたので、今年は冷房シーズン前にクリーニング。
カビの発生は無かったので簡易クリーニングで済みました。
フィルターを通り越して熱交換器に埃がたまるので、エアフィルターを目の細かいものに交換しました。
交換部品はエアフィルター(ヒダリ)CWD001332Z2 700円、エアフィルター(ミギ)CWD001333Z2 700円
書込番号:20922562 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
洗浄クリーニングと簡易クリーニングの違いが知りたいです。
書込番号:20924807
0点
洗浄クリーニングは通常のクリーニングの事で、部品を外して水洗いします。料金は25000円くらいです。
簡易クリーニングはお掃除ユニット辺りまで外して掃除機でゴミを吸い出します。料金は10000円くらいです。
書込番号:20924827 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
なるほどですね、自分は配管などを分離して
室内機を搬出して、それから
屋外でバラバラに分解するオーバーホールですが
丸一日ほど時間がかかりますけど
それでも20000円までは取れないですね
室内機内部にカビが発生するようでしたら
機器の背中も相当なカビがあったと思いますよ。
書込番号:20924927
0点
洗浄クリーニングした時は室内機は取り外して外で洗浄してましたね、まあメーカーのサービスセンターですのでちょっと高いですね。
書込番号:20924965 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX284C-W [クリスタルホワイト]
親戚の夫婦(=高齢)から頼まれて、
色々と比較検討しましたが、これを購入
要望点は、
1.8畳の洋室+板の間
2.寝室だけど、仏壇あり
3.山手なので、冬が寒い
4.自動掃除付
5.価格
で、候補を絞ったのが、
これと、
三菱電機のMSZ−W284
どちらも、11万円弱で、「工事込+化粧カバー付+SHOPの長期保証」
最終的には、
1.SHOPに並んで置いてあったモックを見たら、
こちらの方が、圧迫感がなさそうだったことと、
2.ポイントが付いた
3.ごみを吐き出す機能が有る
で、こちらにしました
ポイント分を含めると、¥104,000位でした
一応、予算は10万円だったので。。。
1点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト]
自動お掃除運転機能について
該当スレットにて、都合の良い時刻に行うよう
事前に自動お掃除予約設定を済ませていても
24時間連続運転を行うと夜中など思いも寄らぬ時刻にお掃除運転が始まるのか否か?
この実情を調査するべく私の所有機にて検証を実施
日時:9月2日/23時〜5日/11時まで連続運転
この結果、予約設定時刻(朝8時)以外の時間帯では
フィルター自動お掃除運転は行われない事をご報告致します
サポセンから事前にお聞きしていた通り
事前にお掃除予約設定を済ませておけば
24時間運転などいかなる場合であっても
予約時間外にお掃除運転は行われないようです
9点
アリア社長さん、こんばんは。。
別スレから、こちらに勝手に持ち込み申し訳ないのですが
>う〜ん、ルーバあたりが弱いところかな?
>足元暖房は良い機能だと思います。(北陸在住)
前者のルーバーの件はクエスチョンが付いているのでまだしも
後者は発売前でもありますし、実際に機能するかも判らない
結論を出すには時期尚早と言わざるを得ないのではないでしょうか
こういったところが貴方と物事の捉え方の違いを感じます
毎度の事ですが…
この事について私なら次のように考えます
仮に適温24℃であった場合、足下の温度35℃??
床上付近とそれより上の中間層の間には当然ながら仕切りも何もない
それでいて果たして適温の24℃を維持出来るのだろうか?と少々疑念に思う
室温制御はどのようにコントロールするのだろうかと…(日立にも似た機能も在りますね)
まあ、実際使用してみない事には何とも言えないのではと私なら考えます
書込番号:17965161
2点
スレ主さんこんにちは。
室温の設定温度とエアコンの吹き出し温度は異なります。
風量より温度差を重視した設計になっているのではないかと推測しています。
実際にペリカウンタータイプのエアコンは同じ能力の壁掛けエアコンより暖かく感じますよ。
暖房の場合はペリメータ側がどうしても寒くなるので、体感温度が寒く感じ感じるというのが欠点でした。
そういったデメリットを消す問う意味でも足元暖房という機能は優れものだと思います。
だた、冷房に関していうと、あのルーバの形状は植毛しないと露付があるかも?
まあ、市場に出てみないと実際のところはわかりませんけどね。
書込番号:17966215
0点
アリア社長さん、こんばんは。。
発売前から幾ら議論を深めてみても机上の空論の域を出ませんが
何れにしても論旨が噛み合いませんね
>室温の設定温度とエアコンの吹き出し温度は異なります。
>風量より温度差を重視した設計になっているのではないかと推測しています。
まず前提としてパナが足下の温度35℃と謳っているのは
室内ユニットから3mで床上50oの地点を試験室にて計測された温度です
その地点の温度を35℃にするには、吹き出し口の温度はそれ以上である必要があります
私が冬の時期に吹き出される温度の推移と室温を経過観測してみると
吹き出される温度は人肌の温度を中心に温度は推移をし
安定時でも比較的高温の38℃を超える温度で余り長い時間吹き出すと
室温が0.○℃と微々たる単位ながら徐々に上昇してしまいます
つまり外気温からの部屋を冷やそうとする環境負荷を超える出力であった場合
室温の維持が出来ず温度上昇が起きてしまいます
(この時の外気温は一桁台の時です)
パナが謳う条件下においてこれを実現させるには
吹き出し口から到達点までの距離で何℃下がるのか実測してみない事には判りませんが
少なくても35℃以上38℃未満の極めて可動範囲の狭い、或いはピンポイントの温度で
吹き出さない限り実現は難しい事になりますし
加えて、今の時代、省エネ性にも気を配らなければ成りません
これを謳う事によりパナは更に制御の精度を高めなければならず
より一層、出力と風量には巧みな制御が問われ
自らハードルを上げてしまった事にも成りますね
こういった事由から謳う事は簡単でも実現する事はとても難しい事だと私は感じられましたし
それを貴方はいとも簡単に「良い機能である」と仰っていたので正直なところ違和感さえ感じられました
書込番号:17974425
2点
なんで足元温度が35度で吹き出し温度が35〜38℃になるんだかわけわからんです。
普通は40〜50度くらいで吹きださないと35度にはならんでしょ。
床置きエアコンで高暖房タイプだったらそのくらいで吹きだしますよ。室温20〜25℃くらいで。
室温については風量制御でやってるんだと思いますが。
まあ、推測ですけど。
しかし、なんで足元暖房機能が良い機能って書いたのがオカシイのかさっぱりわからんですけど。
(実際、雪の降ってる日は足元寒いと、ほんと寒いです)
書込番号:17974590
0点
アリア社長さん
>なんで足元温度が35度で吹き出し温度が35〜38℃になるんだかわけわからんです。
>普通は40〜50度くらいで吹きださないと35度にはならんでしょ
その理由は書いてあるでしょ
38℃以上で断続的に吹き出されると室温が維持されず上昇してしまうと
しかも40〜50℃もの温度ですと室温なんて維持出来ませんよ
(今時のまともな気密性のある部屋では)
だからパナが謳う足下35℃、室温25℃、この10℃の温度差は制御としてかなり難しいよ、
と冒頭に申し上げているのですが
しかし貴方は簡単にいっているでしょ…足下の温度だけ見ていたのではないですか
書込番号:17974641
0点
なにか根本的に意見が相違しているのですが、室温というものは、
「位置:居室中央部の高さ床上0.75m〜1.20m。 」で測定した温度のことですので、
足元と室温に温度差があってもいいのでは?
また、室温と足元温度を区別するために、独特の形状のフラップが二枚あるのではと推測します。
書込番号:17974769
0点
アリア社長さん、こんばんは。。
>足元と室温に温度差があってもいいのでは?
温度差があっても良いですよ
空想の世界でなく実現出来れば最高でしょう
理想は頭寒足熱とも言いますし
ただし、室温25℃、足下35℃を実現可能なのかって話です
前述、吹き出される温度と室温との関連性を記載したように
出力と風量を巧みな制御で操らないと実現は難しいと
言うまでもなく足下と中間層の間には当然仕切りもなく
おまけに暖かい空気は上へ上って行く特性もあります
貴方の場合頭の中だけで考え実現は簡単のように言っていますが
一度、温度を実測してみれば判ります
>「位置:居室中央部の高さ床上0.75m〜1.20m。 」で測定した温度のことですので
ところでこの事を私は知らなかったのですが
室温の測定には、このような規定があるってこと?…JIS基準とか?
宜しければ教えてください
書込番号:17977418
0点
スレ主さんこんにちは
JIS C 8615ではルームエアコンディショナについて記載されていますが、具体的な室温についての規定は有りません、 ですので、室温については「建築物環境衛生管理基準」を元に測定場所を定めています。
ビル管理などでは2か月に一度「空気環境測定」の実施を義務付けされていますが、その際に測定する場合の定めです。実際の家庭用エアコンディショナーの室温は吸い込み温度で表記していますが、これはあくまで目安です。
まあ、実際にエアコンを使用の際、測定場所により部屋の中で3〜5度くらいの異なる温度を測定できますので、一般的な室温の定義を用いました。
理想的な暖房は床暖です。これは足元から空気が温められますので、人間にとっては非常に快適です。
これに倣って、足元暖房ということが実現できれば、これは良い機能だと感じました。
具体的なエアコンの制御については、その企業の研究開発した結果や特許などもあるのでしょうね。そういうことはパナソニックさんを信じるしかないと思います。
それと、一般的にエアコンディショナーとは空気調和機=エアハンドリングユニットのことを指しますが、家庭用エアコンというものは、空気調和の要件を満たしていないので、これはエアコンといいながらも空気調和とは別物の機器とも言えます。
自分は技術屋上がりの人間なので、この手のことを書くともうキリが無いので、普段はあんまり書かないのですけど、まあ、スレ主さんならわかてくれるかなぁなんて思いましたよ。
書込番号:17978154
0点
アリア社長さん、こんばんは。。
情報ありがとうございます!
なるほど…ビルの空調設備点検に規定があるのですね
解りました。。
今回の足下35℃の件ですが、私としては実測までしないと疑念が残りますし
その他の点におきましても、とかくカタログ等で謳われている事は美辞麗句で着飾れ
誇大広告気味である事も少なからず過去に経験しています
ですから、そのまま全ての情報を鵜呑みにはしないようにしています
書込番号:17981617
0点
まあ、たしかに壁面の高いところについているエアコンから足元暖房というのは、ちょっと誇大広告になる可能性もありますが、あの二枚のルーバがどういった動きをするのか、技術的に興味深いところです。
自分の推測ですが、真下に風を送るような工夫があるように考えています。まあ吹き出しが下についているのでそうなるとしか考えられません。でもってあの大型ルーバ二枚で下へという感じでしょう。写真では吹き出しの角度が今までにない形状をしていました。
ただ、問題なのは冷房時に冷風を吹きだすときはどうするのか?たぶん前面の小さいルーバを開けて、下のルーバを一枚閉めるんだと思いますが、密閉出来るわけがないので「結露するんじゃないか?」と推測した次第です。
普通のエアコンでも長時間冷房運転した場合(確か5時間だったかな?)一旦冷房を止めてルーバを動かす、結露防止制御を組み込んでいます(取説には書いてありませんが)そういった意味で、どのような結露防止制御をするのか、ルーバの材質は写真のままで断熱材でも内側に貼ってあるのか、無いのか、来年の夏にならないとこの商品の評価はなかなか困難だと思います。
書込番号:17981917
0点
アリア社長さん、こんばんは。。
ん〜冷房でも発売前からあれこれ想像しても?と思いますが
二枚のルーバーは上側の方を閉じるにしても
室内ユニットにぴったりと張り付くのではないでしょうか?
で、結露が発生するのではないかと懸念されていますけど
結露する暇もなく、通常サーモオフの動作を何度も繰り返すと思いますが
書込番号:17984399
1点
サーモオフの際、パナでは送風ファンを停止させる事も設定により可能なので
尚更結露は起きないでしょう
書込番号:17984711
1点
製品というものは、市場に出して初めて商品になります。
実際、現場では工場の連中が想像もつかないことが発生するものです。
最近の設計は優秀な人が・・・・歯抜けしているようなので、どうなるのかなぁ〜と勘案。
これ以上このネタで引っ張ってもほかの人に迷惑なので、そろそろお開きにしませんか?
次のお題を楽しみにしています。
書込番号:17985137
1点
アリア社長さん、こんばんは。。
人様のスレットを汚しても申し訳ないので、こちらでコメントさせて頂きます
書き込み:18026399
>床置きエアコンのお宅に訪問したことがありますが、ファンヒータの様で暖かい感じでしたよ。
あまりにも抽象的過ぎて、どう暖かいのか判りません
これで参考になるんでしょうか
まあ、こういったコメントは貴方に限らずちょくちょく見掛けますが
心のうちで何時もこのように思っています
もし、私が記載するのなら…もっと具体的にするかな
室温の制御(プラス/マイナス何度でセーブ?)、外気温何度の時、霜取り運転までの間隔と運転の所要時間
サーモオフの間隔、サーモオフの際ファンは回り続ける?そのときルーバーの動作は?
これくらい定量的な情報提供出来れば大変参考にはなると思います
書込番号:18026644
1点
そりゃまあ、いろんな書き込みがないと掲示板が面白くなくなっちゃいますよ。自分の感性や感覚を書いてはいけないってルールがあればどうかして。別に「ナイス」や「ベストアンサー」欲しくレスしてるんじゃないので。自分は家電製品のことを楽しんで、この掲示板が盛り上がればいいなぁと思ってるだけですよ。
書込番号:18029307 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
貴方の目的は、ここを盛り上げる為にやっているの?
ユーザーでもない貴方が暖かいだの抽象的な感想書かれても何の参考にもならしまへん
書込番号:18029878
3点
それと、自分は現場でエアコンを修理してたんで、いろいろな商品を見てきた経験をもとに書いているんですけど。
家庭用エアコンなんて何千件単位で修理してきましたよ。もう、電ドラ持つのも疲れたんで廃業しましたけどね。
書込番号:18030795
0点
アリア社長さん
次に記載する件も人様のスレットを汚しては申し訳ない為
こちらで一点だけお伝えさせて頂きます
貴方が能力選定をするにあたって
いつも適性能力診断サイトを掲載されていますが
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html
ケースごとに必要とする条件を入力しても
まともな診断結果が出てきませんから、掲載を止められた方が宜しいのではないでしょうか
一度、掲載された運営会社にお尋ねしてみた事があるのですが
もう十数年前に策定されたもので、今となっては診断結果はズレを生じてしまうとの事
実際、この事例でもズレを生じますし(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579122/SortID=18046193/#tab)
今では、一般的な解釈とする畳数の目安「○畳から○畳」を元に能力選定を行えば良いとの見解のようです
貴方は実際の条件を入力してみて、ズレを生じてしまう事に気付いていなかったのですか
適性能力診断サイトに上記の実例を当て嵌めてみると
一般的な解釈より小さな能力が適正になってしまいます
この結果は、貴方が日頃仰っている考え方の方向性と一致していません
書込番号:18083748
2点
了解致しました。別の簡易負荷計算サイトを探します。
書込番号:18089960
2点
最初|前の6件|次の6件|最後