CS-404CF2 のクチコミ掲示板

価格情報の登録がありません 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:オープン

畳数目安:おもに14畳用 電源:200V 年間電気代:41688円 CS-404CF2のスペック・仕様

ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。

  • CS-404CF2の価格比較
  • CS-404CF2のスペック・仕様
  • CS-404CF2のレビュー
  • CS-404CF2のクチコミ
  • CS-404CF2の画像・動画
  • CS-404CF2のピックアップリスト
  • CS-404CF2のオークション

CS-404CF2パナソニック

最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月

  • CS-404CF2の価格比較
  • CS-404CF2のスペック・仕様
  • CS-404CF2のレビュー
  • CS-404CF2のクチコミ
  • CS-404CF2の画像・動画
  • CS-404CF2のピックアップリスト
  • CS-404CF2のオークション

このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「CS-404CF2」のクチコミ掲示板に
CS-404CF2を新規書き込みCS-404CF2をヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※
14

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ236

返信84

お気に入りに追加

解決済
標準

上手な除湿の仕方

2014/07/22 16:21(1年以上前)


エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF

メーカーの方に見ていただきましたが、故障ではないそうです。

しかしこのエアコン、除湿が65%くらいしかしてくれません。
7階のマンションの7畳のフローリングの西向きの部屋です。
室温は20度にしてあります。
お客様相談センターで、あまり室温設定を下げると結露すると言われ、今の時期なら20度が適切です、と言われたからです。

でもエアコンを切ると部屋の中の湿度はすぐ70%超えになってしまいます。
特に夜は就寝後、何度も寝苦しくて目を覚まして、そのたび、エアコンを稼働させ、湿度が65%くらいになったらエアコンを切って眠る状態です。

どなたかこのエアコンでせめて55%まで除湿する方法を知っていたら教えてください。
よろしくお願いいたします

書込番号:17758968

ナイスクチコミ!16


返信する

この間に64件の返信があります。


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/08/11 19:28(1年以上前)

何故なんでしょうか
湿度計の型番を提示してくださったまではいいのですが
肝心の「におい 入 or 切」それぞれの湿度状態に差があるものなのか
示されていないです

あと吹き出し温度と吸い込み温度の差
及び吹き出し温度の最低温度…これもお答えがないのですが

何か?のらりくらりと回答をはぐらかしているようにも思えなくもなく
それとも私のお聞きしている内容が伝わっていないのでしょうか

また、違った意味で何か別の意図があって、このスレを立ち上げられたとか
色々と考えてしまいますね…

次に湿度計についてですが、エンペックスだからといって
全て型番で精度が良いものではないと思っています
最近ご購入されたとしても精度を欠く個体差もありますから

(ご自身の体感も大切でしょうが、温度計より更に
湿度計は一般的に誤差が大きいため精度を疑ってみても良いかと)
その為に型番までお聞きしてみました

そこで安価なもので精度を要求するのも酷でしょうが
同じエンペックスの中でも皆さんから好評なのは
super EXのみです…私は完璧だとは思いませんが
他と比較して多少なりとも精度は高いように感じられます
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_3_5?__mk_ja_JP=カタカナ&url=search-alias%3Dkitchen&field-keywords=empex+スーパーex&sprefix=EMPEX%2Ckitchen%2C1296

その中から私は型番:EX-2728を使用しています

書込番号:17824820

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:37件

2014/08/11 19:33(1年以上前)

うししっしさん、こんばんは。

除湿器はダイキンのエアコンを使っていた時に購入したもので、これはエアコンを使わないときの雨の日の室内干し用に購入した物だから、今のパナソニックのエアコンと併用することを考えると力不足なんですよね。でも除湿器、去年の10月に購入したばっかりなので、また買い替えるのもね…。

うししっしさんのコメントの最後の方、ほんと私も同じように思ってます。

書込番号:17824842

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/08/11 19:49(1年以上前)

うししっし さん、こんばんは。。
早速ですが、上記の設定「におい入と無し」の湿度状態に差はないのでしょうか
是非、この点お聞かせ戴けますか

あと、湿度計の精度はどうでしょうか

それからパナの場合、除湿で40%、冷房では湿度50%を目指しているはず
一般的な適湿は50%〜60%と言われていますし
40%まで湿度が下がってしまいますと

クチコミ等で喉の痛みを訴えている方をちょくちょく見掛けますし
決して良い湿度だとは思いませんけど …それを一般的に是とするのも違和感があります

書込番号:17824897

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:37件

2014/08/11 20:01(1年以上前)

wenge-iroさん、こんばんは。

決してのらりくらりとかわしているわけではないのですが、におい入と切とで別に差がなくどちらでも湿度60%なんです。あと吹き出し温度と吸い込み温度の差は最初に業者さんが来た時に測っていって問題ないと言っていたので私の方では測ってません。

湿度計の精度は悪いのかもしれませんが、湿度計で65%を超えている時には除湿器の方も高湿ランプがついているので、とりあえず信じていいのかなあ、と思っていたんですけど。

でも肝心なのはクローゼットの衣類やバッグがカビたりしなければもうそれでいいのでって感じですかね。


書込番号:17824950

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1895件Goodアンサー獲得:235件

2014/08/11 20:24(1年以上前)

室内機のフィンには ドレン排水にフィンを洗浄させる効果も有り

親水コーティングされている場合もあるので 注意が必要かもね、

書込番号:17825040

ナイスクチコミ!2


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/08/11 20:29(1年以上前)

ほんとのこというよ さん
「におい入りと切り」では差がないとの事
こちらで双方の設定の違いで顕著なまでの差が読み取れます

「におい切り」では、サーモオフになった途端
湿度計の針がぐぐっと上がってしまいますからね

同じくFシリーズのレビュを拝見しても
湿度が下がらないと書き込みをされている方はいらっしゃいませんし
もし、全数でこのような現象が起きているのなら大変な問題だと私は思います

それこそメーカーを追求するべき事象です…であるからこそ湿度計の精度について伺ったんです
体感的な事より定量的に湿度を精度の高い数値でやり取りした方が確かですから

書込番号:17825068

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:279件Goodアンサー獲得:11件

2014/08/12 02:23(1年以上前)

こちらで「におい有」にすると違いが出てくると書いてあったので
有と無を比較してみましたが、違いが出ませんでした。
あと、冷房で運転すると湿度がウナギのぼりです。

熱交換器にアメットビーをしたのはマズったと思いました。
あとで調べてみると、三菱なんかは疎親水コーティングとかいう
なんか矛盾したようなコーティングがされています。
一度カバーを外してパールクリーナーやった後にスチームクリーナーで洗浄しようかな。


ドレン(排水)不良も疑いました。
詰まっておらず、水が出てきます。


やっぱり、熱交換器の表面に見える大きな水滴がイカンのでしょうね。
しかし、アメットビーする前から除湿の能力は悪かったんですよね。
外気温31℃のときに設定温度28℃にして室温28℃・湿度54%ぐらいでキープしてくれれば
快適なのに、設定温度を26℃以下にしないと湿度が下がってくれないのは
いかがなものか。と。

書込番号:17826200

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:37件

2014/08/12 08:18(1年以上前)

wenge-iro さん。

うししっしさんも書いておられますように、におい入切どちらでも湿度差が出ない場合もあるようですよ。

ただ、昨日は21時くらいに湿度56%くらいまで下がりました。

今朝は換気のためサッシを開けると部屋の湿度は80%まで上がりました。天気予報で六本木の湿度は70%台だったので、やっぱり私の部屋の湿度がやたら高いんだと思います。空気の流れがそもそも悪い部屋なんでしょう。
エアコン稼働して58%まで下がりました。

書込番号:17826544

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/08/12 20:47(1年以上前)

ほんとのこというよ さん、うししっし さん、こんばんは。。
「におい 入と切」において、湿度の変化を感知出来ないのは湿度計の精度による差だと思います
我が家には湿度計だけで4つあるのですが、その中の一つ、同じくエンペックス(デジタル)と
精度の高いsuper EX(アナログ)との特徴的な差は、振り幅に大きな違いを見せます

一例として、デジタルでの表示が60%ならアナログでは65%であったり、デジタルが52%ならアナログでは48%と
実際、湿度変化には瞬時に動きますし振り幅大きい事は確かです

また、super EXではサーモオフの時でも「におい切り」では送風ファンは回り続けるので
吐き出される湿った空気を感知し、徐々に湿度計の針が上昇していきます…大体5〜6%でしょうか
「におい入り」では針の上昇は見られません。

この特徴は、湿度計だけではなく温度計でも見られる特徴で
精度の高い温度計も緩慢な温度計よりも温度の振り幅は大きく
ちょっとした微風でも瞬時に温度変化を捉えます

この辺は高性能の温度計も湿度計も特徴は似ていることは確かです

少々湿度計の精度についての話に逸れましたけれども
メーカーとこれから交渉する際、体感的な感覚も大切なのでしょうが
それより定量的に湿度で物事を勧められた方が客観性も伴っていいでしょうし
答えもはっきりすると思います

その為にも、そんなに高価でもありませんしsuper EXの購入を検討なさってみてはいかがでしょか
幸いamazonには、多くのユーザーさんからのレビューも沢山ある事ですし参考にされるのもいいと思います

そこで、もう一度メーカーに点検依頼をする際
理化学機器用の温湿度計を持参した戴くようお願いをして見てください
そして計測はもちろんの事、併せてガス漏れ等の詳細な検査をして貰ってはいかがでしょうか

据付け工事後の検査項目は、以前りゅうNO3さんから、ご提示頂いた検査項目がありますので
参考にしてみるのもいいと思います
(りゅうさん勝手に引用してしまい申し訳ございません)
書き込み番号*15662354

検査後、個体や工事に伴う不具合が見られなく
計測結果でも60%を下回らなければ
新品への交換、もしくは返品対応を申し出てもいいのではないでしょうか

今回、この件についてパナに問い合わせてみたところ
冷房及び冷房除湿で50%を目指して運転します、
ですから60%を下回らない事はないと仰っていました
(因に再熱除湿では40%を目標に運転…実際、当方使用のパナXではその数値になります)

このようにメーカーは仰っている以上、是非点検依頼をしてください
その結果が出ましたら、ここにまた掲載をお願いします

追記:吹き出される温度について、何度も申し上げたもの
十分な性能を発揮しているのか、また除湿の能力でも何らかの影響があるという思いから
サービスマン任せにするのではなく、再三再四、計測を求めた次第です
出来る事なら測定して欲しかったです

因に、このモデルでも吹き出される最低温度は11〜13℃くらいのポテンシャルはあるはずですし
もしなければガス漏れ等の不具合も考えられます

書込番号:17828471

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:37件

2014/08/13 08:14(1年以上前)

wenge-iro さん。

そうですね、湿度計、買い直してそれでも60%を下回らない時はもう一度お客様相談室に電話してみることにします。

書込番号:17829807

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:279件Goodアンサー獲得:11件

2014/08/13 11:09(1年以上前)

無いとは思いますが、みなさまが気付かないことを挙げます。
もしかしたら、シンクの配水パイプが外れていませんか?

賃貸物件では、よくあることです。
流し台の下に排水パイプに鍋などが当たって抜けることがあります。
しっかり固定されているような構造ではありません。
一戸建ての洗面台の排水パイプも同じように、強固な固定はされていません。
これを知らない人は、知らないまま放置していることが多く
床が腐って抜けたりカビや虫がわくことがあります。


僕の部屋は賃貸ではなく、(軽量鉄骨)一戸建ての一室で床はフローリングです。
温度と湿度はCASIOのデジタル壁掛け電波時計に付いています。
http://casio.jp/wat/search/clock/detail/?m=ID-53J-8JF&n=4252
温度は0.1℃ごとに、湿度は1%ごとに表示できます。
冬場は何もしなくても湿度が40%近くまで下がります。

僕の使ってるエアコンは4年経過しているので、
次の夏に買い換えようかと思っています。
もうパナは買わない。ダイキンを買う。

書込番号:17830189

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:83件

2014/08/13 13:40(1年以上前)

ほんとのこというよさん、こんにちは。

14970257 右上のクチコミ掲示板検索「書き込み番号」で右の数字を検索してね。

2年前の投稿ですけど、こちらでも同じような状態ですね。

書込番号:17830536

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:37件

2014/08/13 14:27(1年以上前)

青がんばさん、こんにちは!

物凄い情報、ありがとうございます!

今、口コミ情報見てきました。同じですね。2年前からそういう話は出ていたんですね…。

書込番号:17830612

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/08/13 19:13(1年以上前)

ほんとのこというよ さん

挙げられたリンクは拝見致しました
なんか?80%とか信じられないような湿度で
それじゃ眠れないでしょうね

ダイキンに交換された後でも60%台で快適と仰っている??
ほんとのこというよ さんはこの数値なら現状に変化はなく
堪え難い湿度でしょうし、私も同様に一刻も状況を変えたいと思いますね

早急に販売店を通じて点検依頼をしてください
そうしないと蒸し暑い夏が終わってしまいますよ

書込番号:17831336

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:37件

2014/08/13 19:54(1年以上前)

wenge-iro さん。

いま、湿度計、吹き出し口に持って行って測ってみたら、というか見る見るうちに70%超えてきましたよ…。吸い込み口はやっぱり手が届かないので測れないです…。
ただ湿度計をチェストの上に戻すと60%まで湿度下がりましたけどね。

なんにせ、もう一度、修理窓口に電話してみることにします。

書込番号:17831443

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/08/13 20:08(1年以上前)

ほんとのこというよ さん
いや、直接メーカーに連絡せず販売店を通じて点検依頼をしてください
購入店は量販店でしょうか?
そうする事によって販売店にも記録が残り
事の経緯も分かります

最悪、量販店の裁量次第で機種変更も可能な場合もあります

書込番号:17831490

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:37件

2014/08/14 08:06(1年以上前)

wenge-iro さん

そうです。量販店に言うんですね、分かりました。
ありがとございました。

書込番号:17832950

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:83件

2014/08/14 13:39(1年以上前)

ほんとのこというよ さん。

16390924 1年前の投稿です。参考になれば。

>いま、湿度計、吹き出し口に持って行って測ってみたら、というか見る見るうちに70%超えてきましたよ…。

吹き出し口の湿度は内部で結露を起こしている温度なら、ほぼ湿度100%ですよ。
参考リンク
http://geographico.blog.fc2.com/blog-date-20130625.html

書込番号:17833793

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:37件

2014/08/14 16:00(1年以上前)

青がんばさん、こんにちは。

そうなんですね、なんかもうほとほと疲れてきました。今日は雨ですしね。もうクローゼットの中の衣類がカビなければそれで良いので。
カビたら大家に言います。

書込番号:17834068

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2件

2018/06/04 16:54(1年以上前)

ダイキンを使っていますけど、湿度下がりませんヨ。3回メーカーから来てもらいましたけど、結局治りませんでした。オススメは、日立の再熱除湿の付いた機種が良いと思います。私なら、そうします。

書込番号:21873206 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3




ナイスクチコミ16

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 冷えないんですよね。

2015/06/18 14:50(1年以上前)


エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF

スレ主 japanboyさん
クチコミ投稿数:5件

現在6畳程の洋室にLG製の2.8kwのエアコンを設置しております。
しかし夏の昼間は冷えないんですよ。LG製だからなのか、建物の構造が原因なのか。
ひとつは室外機の設置がベランダで、外向きに風の抜けない囲み型のベランダのため、ショートサーキットを起こす事もあり、去年より排気部分に上に抜けるようなダクトをDIYで作り取り付けております。これで去年はショートサーキットを起こしませんでした。しかし、あまり冷えなかった。昼つけると冷えるまで時間がかかるというか、一向に涼しくならない感じ。能力不足でしょうかね、6畳程度の部屋なのに。
室内の壁を触ると熱いです。。。おそらく天井も。建物の構造は鉄骨造で中空。石膏ボードです。外はサイディング。断熱材入ってると思いますが。当然(?)
吹き出し口では温度差10度以上の風は出ているのですがね。
階下のリビングは10畳で2.8kwが故障して4.0kwに去年買い換えてよく冷える。
6畳間は3.6kwが必要ですかね?
よろしくお願いします。

書込番号:18883718

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:8件

2015/06/18 15:54(1年以上前)

こんにちは


あれ?

パナソニックのエアコンスレじゃないんですかね?


私の個人部屋は、4.5畳、洋間、木造、南向き、でパナソニックのCS-221CF使ってますけど、良く冷えますよ

一階の6畳の居間もパナソニックですが、良く冷えますね


ときに

カーテンは閉めてますでしょうか?


遮光の良いものが良いですが

例えば

これなど

http://www.oukoku.co.jp/item_lineup/curten/kisei/_2971.html

遮光1級か、遮光2級ですが


遮光等級について

http://www.yuusai.co.jp/ordercurtain/syakou.html

書込番号:18883869

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1209件Goodアンサー獲得:142件

2015/06/18 17:00(1年以上前)

似たような回答になってしまいますがまずは部屋が暖まりにくくしておきエアコンは扇風機やサーキュレーターを併用して風を循環させてみてはいかがでしょうか。

書込番号:18884022

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/06/18 20:40(1年以上前)

室外機の設置位置は変更できないんでしょうか?
能力を大きくすれば何とかなるという考え方より試しにLGの室外機を条件が良い場所の変更して貰った
方がいいんじゃないかと思いますよ。

書込番号:18884702

ナイスクチコミ!2


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/06/20 13:00(1年以上前)

japanboy さん こんにちは。。

現状、室外機の対策も取られていますし
吹き出し温度差も10℃以上と申し分ないようですね
(確認ですが、冷えないとのご感想は、快適だと思える室温にならないのですよね?)

一方、1階?のリビング10畳の部屋では4.0kwを設置されて十分冷える
ということは、2階?の冷えない部屋の現状は、最大熱負荷に対して
能力が不足している可能性が高いかなと

2.8kwから一つ上のランク3.6kw にすると能力不足にならないかは
設置環境の状況を詳細にお聞きしてみない事には判らないです

情報を戴けますか
(主方位や窓面積と仕様 日射状況 等々)

書込番号:18890119

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 japanboyさん
クチコミ投稿数:5件

2015/06/22 09:03(1年以上前)

状況は、2階建ての2階の洋室約約7畳で、外から見るとその部屋だけ南側に飛び出している外観です。
南側にはベランダがあり吐き出しの大きな(普通の)窓です。東麺には600*800の小窓、西側には窓はありません。
北側は建物側になります。
日当たりは抜群に良く明るい部屋です。
真夏は35℃位まで上がります。エアコンをつけても壁がずーっと岩盤浴のように温かいままです。

書込番号:18896471

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/06/22 20:49(1年以上前)

japanboy さん こんばんは。。

ご提示の環境条件に加え、窓の仕様とお住いの地域を記載して戴ければ
本当は良かったのですが、取り敢えず、冷房負荷を試算してみました

218W/u × 11.55u ÷ 1000 × 1.33 ≒ 3.35kw
該当する冷房能力は3.6kwになります

ご参考まで。

書込番号:18898121

ナイスクチコミ!2


スレ主 japanboyさん
クチコミ投稿数:5件

2015/06/23 08:35(1年以上前)

ありがとうございます!

わぁ、計算で出るなんてすごい。初めて知りました!

書込番号:18899602

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1353件Goodアンサー獲得:22件

2015/07/13 14:16(1年以上前)

ビーバーですとパワーがあるそうなので
少し対応畳数が小さくてもいいかと思います
ビーバーは昔から評判はいいですよ

書込番号:18962335

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/07/13 21:10(1年以上前)

にしのちゃん さん こんばんは。。

定格能力は、JIS C 9612 2013に依って定められているので
同一能力であれば、何処のメーカーでも同じですよ
ただし、グレードによって最大の能力は違って来たりします

従って、三菱重工なら適用畳数が小さくても大丈夫って事にはならないですよ。。

書込番号:18963388

ナイスクチコミ!1


スレ主 japanboyさん
クチコミ投稿数:5件

2015/07/14 15:15(1年以上前)

ご回答ありがとうございます。
まぁ、近年エアコンはどこのメーカーでも品質は同じかなーと思ってるんですが。
現実、2.8kwで冷えないとなると3.6kwかなと納得しています。4.0kwはいくらなんでも6畳には十分すぎるでしょうし。

書込番号:18965553

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1353件Goodアンサー獲得:22件

2015/07/17 05:04(1年以上前)

最近ではないのですが
テレ朝通販とゆうTV番組では風量の実験で3M先?でも風船が揺れるほど勢いがあり
ビーバーが住宅設置モデルですといいとは思ったが一般用ではずばぬけていいとは思わないが
ビーバーには興味心身ではありますw

書込番号:18973298

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信8

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン選定

2015/06/11 00:44(1年以上前)


エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CF2

クチコミ投稿数:5件

エアコンの交換を検討しています

一戸建て 木造 ペアガラス
部屋の広さは12畳 寝室です
天井は勾配天井

南向きに1間の吐き出し窓 1
東向きに腰高窓 1間 1
東向きに出窓  1間 1

現在、三菱 4kwを使用していました。
壊れたので交換です
少し大きいかなって気がします

候補は

パナソニック CS-404CF2 75800円

ダイキン S36RTES 71498円 (力不足ではないかな?)

性能もいまひとつ良くわかりません
我が家にどちらが向いているのかアドバイスお願いします。
宜しくお願い致します。

書込番号:18859368

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/06/11 09:38(1年以上前)

天井が勾配天井というなら平均の高さはどれ位になるんでしょうか?
基準になる天井高は2.4mなので体積的にどの程度畳数が増えるのか解かりません。
後、現状で使用している三菱機はスタンダード機なんでしょうか?
製品グレードが上位機とスタンダード機で暖房能力や省エネ性がまったく違います。
なので現状で4キロスタンダード機を使用していて不満が無いのなら同じ4キロ機の404CFを選択した方が
無難だと思いますよ。

書込番号:18860021

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2015/06/11 12:55(1年以上前)

早速、アドバイスを頂き有難うございます。

部屋は2階の寝室になります。
屋根の形状は寄棟屋根です。
天井部分がそのまま抜けて断熱材が入ってる状態でしょうか。
高さは感じとして1mくらい軒下から上がってるようです。
エアコンは13年前の製品で高機能のエアコンでした。

電気代の関係とエアコン本体の価格で下の3.6KWでもと思いました。
404CF こちらのほうがやはり無難ですかね。

どうも有り難うございました。

書込番号:18860484

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/06/11 13:51(1年以上前)

あくまで数値的な意味合いで考えれば13年前の上位機が比較対象なら同じ4キロクラスの404CF2では
能力が足りない可能性がありますよ。
上位機とスタンダード機では低温時暖房能力の数値にも大きく差がでる可能性があります。
仮にですが現行の最上位機とスタンダード機を比較した場合暖房の能力値だけを比較すると
最上位4キロクラス > スタンダード4キロクラスで 仮に5.6キロスタンダード機に容量をアップしても
暖房能力は4キロ上位機の方が若干上になります。
なので製品のグレードをダウングレードするなら逆に容量をアップした方がいいかもしれませんよ。

書込番号:18860608

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2015/06/11 14:46(1年以上前)

どうも有難うございます

危なく3.6KWのダイキンを発注してしまうところでした。
日進月歩で性能が上がったとはいえ随分ちがうものですね。
週末、電気屋さんで確認してから発注することにします。

いろいろアドバイスを頂き有難うございました。

書込番号:18860692

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/06/11 20:13(1年以上前)

低音ボイス さん こんばんは。。

追加情報を戴けないでしょうか
・今まで、ご使用の三菱では、冷暖房能力は満足されていましたか
 三菱の仕様を記載願えないでしょうか?
 特に、冷暖房能力の出力可変範囲(◯kw〜◯kw)
低温暖房能力(外気温2℃の時の暖房最大出力)
    COP(省エネ効率)

・住宅の築年数を教えて戴けると助かります
・設置部屋の勾配天井の状況が、上手く想像出来ないでいます
 把握して置きたい情報とは、規定の天井高2.4mの空間容積に対して
 勾配天井に拠って、どれだけ容積が増したかです

・差し支えなければお住いの地域を教えて下さいますか
(最低気温や猛暑日、降雪・積雪の状況を把握するためです)

書込番号:18861476

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/06/12 13:17(1年以上前)

一応なんですが暖房に関しては床暖房や補助暖房機器があるんでしょうか?
冷房重視で暖房は補助と考えるなら冷気は重いという性質があるから同じ容量機でも問題無く使用できるかも
しれません。
エアコン単体での暖房も重視ならエアコン以外にもサーキュレーターや天井扇なんかを併用する方が高配天井
部分に蓄積する暖気を攪拌する事で室内の温度斑を抑える事ができるので有効的ですそれでも能力が不足した
状態での使用は無理があると思います。

書込番号:18863672

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2015/06/12 13:40(1年以上前)

wenge-iroさん 配線クネクネさん 御心配して頂いて有難うございます。

昨日から仕事で出てまして今日の夜に帰宅します。

帰りましたらあらためて投稿致します。

宜しくお願い致します。


 

書込番号:18863740

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2015/06/21 20:20(1年以上前)

パナソニック CS-404CF2 こちらで決定して昨日工事完了しました。

冷え具合は問題ないようです。

配線クネクネさん、wenge-iroさん

色々とアドバイス有難うございました。


書込番号:18894867

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコンの購入について

2015/05/30 12:14(1年以上前)


エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CF2

クチコミ投稿数:81件

以前にもこちらで質問して購入させていただきました。
また質問させてください。よろしくお願いします。
三重県伊賀市 雪は少し降ります
10畳の寝室 2階建の2階戸建 一面は南 一面は西に面しております。
天井の高さは普通です。

おすすめのエアコンをお願いします。

書込番号:18823187 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/05/30 13:57(1年以上前)

とんち24 さん こんにちは。。

引っ越しをされて、そちらの生活にも慣れたでしょうか
さて、追加でエアコンの購入をお考えとのこと

出来れば、追加情報を戴けないでしょうか
・一般の木造住宅で宜しかったですよね
・南と西に窓があれば、それぞれの面積を教えて下さいますか

・ガラスは一枚ガラスですか?それともペアガラスでしょうか
・午後の日差しの状況を教えて下さいますか
・エアコンで冷暖房を賄う予定でしょうか

書込番号:18823479

Goodアンサーナイスクチコミ!1


渚の丘さん
クチコミ投稿数:3372件Goodアンサー獲得:48件

2015/05/30 16:37(1年以上前)

 普通に使って、当機でOKのような・・・。

うちの場合、寝室は冬でも、そうガンガン温めることも無いですし
当地も、極たまに雪が降る地域で9畳の寝室ですが、下位機種で十分間に合っています。
アバウトですみません。 (^-^;

もちろん「wenge-iroさん」ので、確かな情報になりますね。


書込番号:18823881

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/05/30 17:44(1年以上前)

室外機の設置場所って寝室近くにある2階のベランダか屋根上でしょうか?
パナ機の噴出し音は他メーカーより強めに感じるので寝室のそばに室外機を設置されるなら自分が感じた感覚では
東芝機なんか静かでいいんじゃないかと思いますよ。

書込番号:18824074

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:81件

2015/06/01 19:10(1年以上前)

wenge-iro様

前回はお世話になりました。
エアコン快適です(^^)

一般の木造住宅になります!

南、西側の窓ともに14850平方センチメートルです。ペアガラスになります。
午後の日差しは強すぎず弱すぎずというところでしょうか。
冬はストーブとエアコン、夏はエアコンのみです。
このたびもよろしくお願いします。

書込番号:18830184 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:81件

2015/06/01 19:36(1年以上前)

渚の丘様

ありがとうございます。地域としてはにているのですかね?
こちらの機種も検討に入れておきます。
ありがとうございます。

書込番号:18830256 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:81件

2015/06/01 19:42(1年以上前)

配線クネクネ様

以前にもお世話になりました。

室外機の場所はまだ決まっておりませんが、二階のエアコンで室外機は1階というのはできないのでしょうか?

寝室のとなりの部屋がバルコニーにつながっておりますので、寝室とは直接つながっておりません。

ただ、できるなら音はしないにこしたことないですね!
大変参考になります!ありがとうございます。

書込番号:18830270 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/06/01 21:41(1年以上前)

とんち24 さん こんばんは。。

お勧めのエアコン、満足されているようで
安心致しました

早速、本題へ
窓面積は半間未満を2枚、ペアガラスの仕様で
外壁熱通過率を2.4W/u・k 程と想定

最終的に、外皮断熱を中断熱相当として試算すると

冷房負荷:16.5u × 187W/u ÷ 1000 × 1.33 × 1.00 ≒ 4.10kw
暖房負荷:16.5u × 191W/u ÷ 1000 × 1.33 × 1.05 ≒ 4.40kw

従って、とんち24 さんが当初予想されたように
4.0kwでいいのではないでしょうか

次に、お住まいの気象傾向ですが
真冬は、深夜から早朝にかけて氷点下2・3℃まで下がるのは日常のようで
時には、氷点下5℃を下回ってしまうようですね

この機種を含めたスタンダードですと
パナXシリーズのような制御とは行かず

天候状況に拠っては30分から1時間の間隔で
霜取り運転に入り、温風の吹き出しは停止してしまいます

真冬は、ストーブと併用をお考えなのですね
(就寝時に、ストーブは大丈夫なのですか…少々心配です)

真夏は、問題はないと思います…たぶん
(少々、例のスレットの影響で自信がないです)

この辺の感触は、渚の丘 さんがユーザーのようですし
詳細なご感想をお聞きするといいと思います

渚の丘 さん、こんばんは。。
唐突の質問で大変申し訳ございませんが
夏の冷房時、適湿と言われる50%台の制御は可能でしょうか

というのも、昨年の夏、巨大スレットにて
湿度制御の状況が判らなくなってしまいましたので
改めてユーザーの方にお聞きした次第です

その状況を教えて戴けると大変嬉しく思います
宜しくお願い致します

書込番号:18830757

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:81件

2015/06/06 22:18(1年以上前)

wenge-iro様

いつもありがとうございます(^^)
お返事遅くなりまして申し訳ございません。

iro様のおすすめを教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。

書込番号:18846576 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/06/07 11:50(1年以上前)

とんち24 さん こんにちは。。

スタンダードモデルでおすすめ機種でしょうか
このクラスで最近に発売された機種を所有しておりませんので
明確に、ご提案することは残念ながら出来ないです
すみません。。

ただ、詳細な制御まで把握しておらず、手探りな状態ではありますが
敢えて、挙げるとすると富士通かなと思っています
(パナXやDXシリーズのように、万全を期してお勧めする自信はありません)

一点だけの理由にしか他ならないのですが
不快な「湿度戻り」を回避できる機能を有しているからです

富士通:スタンダードモデル / Jシリーズ or Vシリーズ

寝室でのご利用との事なので
24時間プログラムタイマーやおやすみタイマーの機能のある
「 Vシリーズ 」の方が、使用用途には合っていると思われます
型番:AS-V40D-W

お取扱店は、ケーズ電機、イオン、西友などです
14年モデルなので、在庫を抱えているか定かではありません

何れにしても14年モデルをお求めなら
急いでくださいね

書込番号:18848044

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:81件

2015/06/13 20:13(1年以上前)

wenge-iro様


いつもありがとうございます。
遅くなりまして申し訳ございません。

本日、ケーズに見に行ってまいりましたところ、AS-V40D-Wはなく、as-v40eならございました。

今回は見送って帰ってまいりましたが、そろそろ寝苦しくなってきたので、買わないとまずいなぁと思うのですがas-v40eでも、おすすめできる商品でしょうか?
いつも頼りきりで申し訳ございません。
よろしくお願いします。

書込番号:18868029 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/06/13 22:19(1年以上前)

とんち24 さん こんばんは。。

やはり14年モデルは、時期的に入手は難しかったようですね
後継の15年モデルでも価格的に納得出来るのなら良いのではないでしょうか

前述、お伝えした通り、快適な制御の指標
湿度50%台を維持してくれるとか室温は出来るだけ
より小さなマージンで制御出来るかなど、残念ながら確約までは出来ないです

しかし、少なくても室温も定まり、冷風の吹き出さないサーモオフの動作の時は
送風ファンを停止させる設定は可能なので、不快な「湿度戻り」は回避出来ます

この設定が可能なのは、スタンダードでいうと、パナか富士通となりますので
選択肢の一つとして挙げさせて戴きました。

スタンダードなので多くは望めないにしても、一つ残念なところは
4.0kwであるのに200Vではないのです

とんち24 さんの在住地域での真冬の気候を考えると
本当は、200Vの方が低温暖房能力も上がり有利ですし
また、省エネ効率も良くなるのですよね

それから、現在、ご購入予定の店舗はケーズ電機のようですね
量販店の中でも長期保証の内容は一番良いはず

あとは、購入価格と機種で納得出来ていれば
それでもいいのかなと思っています

書込番号:18868543

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ54

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF

クチコミ投稿数:67件

購入された方に、御教授お願いします。

寝室用に本機の購入を検討しています、

夏場も少しだけ冷やしながら就寝するのですが、
今使っている三菱製のものは、設定温度に達しても風が止まらず、
ぬるい風が出続けます、しかも低速設定でも結構な風量のままですので、
朝起きると、体がだるくなります、

過去に使用していた 富士通エアコンは、設定温度に達すると風も停止し
室温が上がると、運転再開 を繰り返すので、
体に優しく、目覚めもよかったです、

パナソニックのこのタイプは、どちらでしょうか?
設定温度で 風停止/運転 を繰り返すタイプでしょうか?
それとも、風温度/風量 が変化するだけで、風は常時吹くタイプでしょうか?

設定温度で 風停止するタイプなら、購入しようと考えております。
よろしくお願いします。


書込番号:18655259

ナイスクチコミ!15


返信する
suzujinさん
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:1件

2015/04/07 13:43(1年以上前)

2月に買ったばかりで暖房しか利用していませんが、
設定温度に達するとルーバーが下向きから上向きになり、完全には止まらず微風が出ています。

日立のRAS-Eシリーズなど、おやすみモードなどがついていない廉価機種はどれも同じかと。

詳しい方レスお願いします。

書込番号:18657606 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!7


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/04/07 22:57(1年以上前)

アマデジ249 さん こんばんは。。

三菱では、仰るように設定温度に達し、限界点に来るとサーモオフという
冷風を吹き出さない送風のみとなって、湿気を再び室内へと戻します
所謂、「湿度戻り」と言われる現象です

で、サーモオフの際に送風ファンを停止出来るのが
パナ、ダイキン(上位モデル)、富士通、三菱重工(除湿のみ)

パナ/冷房でのサーモオフ時、送風ファンを停止する設定→「においカット あり」

この機能により「湿度戻り」は回避出来るものと思われますが
昨年の夏、同シリーズにおいて超巨大スレットでは、あれこれ設定を弄るようレクチャーするも

結局、湿度は60%を超えとスレ主さんは訴え続け、その後、修理依頼をすると言った切り梨の礫です
そういう事もあって、適湿と言われる50%台まで下がり維持出来得るものなのか?
正直なところ、この機種では判りません

尚、パナ/上位Xシリーズなら50%台は可能です。
梅雨時の20℃代前半から中ごろで、気温はあまり高くはないがジメジメした高湿度の状況下であっても
外気温に引っ張られる事なく、設定温度より下がってしまう事はありません…

つまり、梅雨寒の時期であろうと冷房運転でも何ら支障もなく
真夏の日中でも熱帯夜の高温多湿でも大丈夫です
一方、再熱除湿まで搭載していますから如何様にでも対応出来ます

(パナ/ Xシリーズ・4.0kw内のレビューにて、「湿度80%と高い!」と訴えている方がいますが
それは有り得ません。工作員が仕掛けたトラップと思われてもいいです…

…レビューでは、後で反論も出来ないのをいい事に、こういうのも含まれているから困りものです
ユーザーなら何が本当で嘘か?判るのにね)
すみません。余計なことでしたね…
ご参考まで。

書込番号:18659195

Goodアンサーナイスクチコミ!5


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/04/08 00:07(1年以上前)

上の記載で伝わったのか不安でしたので追記致します

>設定温度で 風停止するタイプ

そうですよ…パナは上位からスタンダードまで
冷房時、サーモオフ際は、設定により風を停止する事も吹き続ける事も可能です

書込番号:18659444

Goodアンサーナイスクチコミ!9


クチコミ投稿数:67件

2015/04/08 20:27(1年以上前)

ご回答ありがとうございます。

この機種は送風停止するのですね、嬉しいです!!

設定温度送風自動停止の有無は、グレード別/機種別 だと思っていましたが
メーカー毎のコンセプト違いなんですね、よく分かりました、

富士通も停止する との事で、同クラスを探したら
本機と近い価格の物もありましたので、選択肢が増え嬉しくなりました
本機か富士通 どちらかにしようと思います。

現在の家を購入した際に
富士通2台/パナ1台/三菱電機3台 を購入しまし、夏場の冷房メイン に使用しますが、
三菱電機製を寝室に設置した部屋(私と娘)は、夜 運転したまま寝れませんでした

私は基本、少し湿度が下がればいいので、
温度設定では温度27℃くらいで、運転したまま寝たいのですが
三菱電機製では、選定温度下げると寒すぎ/設定上げると、途中から高湿送風で気持ち悪くなり。。。
今回、ようやく三菱電機製が故障し(不謹慎でごめんなさい)買い替えと至りました。


御教授いただいたおかげで、安心して購入できます
ありがとうございました。

書込番号:18661742

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:67件

2015/04/08 20:34(1年以上前)

suzujinさん も回答ありがとうございました。

個人所感ですが、
設定温度で送風も停止するこのタイプが
夏場の就寝時の運転でも、体に優しいと思います

書込番号:18661780

ナイスクチコミ!6


Naやすさん
クチコミ投稿数:1件

2015/06/08 22:43(1年以上前)

においカットのオンオフで送風し続けるのか止まるのかはわかったのですが、
どちらの設定のほうが節約になるのでしょうか?

書込番号:18852941

ナイスクチコミ!7




ナイスクチコミ0

返信3

お気に入りに追加

解決済
標準

冷え具合について

2015/04/02 14:27(1年以上前)


エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF

スレ主 kenken0215さん
クチコミ投稿数:5件

鉄筋コンクリートのマンション14畳の部屋でこのエアコン使って25度設定にしたら設定温度通り冷えると思いますか?地域は北海道道南です

書込番号:18640877 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/04/02 19:09(1年以上前)

最高気温ってどれくらいなんでしょうか?
気象庁の函館あたりの年間最高気温は25度弱くらいみたいなのでこれを参考にするなら関東に比べれば
遥かに涼しい北海道なので冷える可能性はあると思いますが動作がたえずフル稼働状態になる可能性も
あるので今後大気汚染が原因で気温が上昇すると予測されているのを信用するなら2.8キロクラスあたりの
方が無難な気がします。

書込番号:18641524

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/04/02 21:51(1年以上前)

kenken0215 さん こんばんは。。

2.2kwの冷房能力では、どうなんでしょうね
現在発売されているエアコンにおいて
JIS基準は東京の気候をモデルケースとしています

それより北海道道南では、夏の冷房負荷は小さいでしょう
しかし、気候だけを見れば、そうなのですが
2.2kwは、基本的に6畳の広さを想定してコンプレッサーの能力も
制御プログラムも設計し製造されています

故に、設置部屋の14畳では、JIS規定基準から外れ
無理な可動をさせてのご使用となる為

耐用年数を縮めかねないです。また高出力運転の時間も長くなり
省エネ効率の低下を余儀なくしてしまいます

JIS規定基準を元に定格の標準能力を中心に稼働させた
冷房能力を選定するなら、通常3.6kwは必要かと

その内訳は、設置部屋は14畳(23.1u)
高気密高断熱の住宅において3.6kwの適用畳数は15畳(25u)なので
ほぼ定格の標準能力を中心に稼働するのではないかと思われます

ただし、先にもお伝えした通り、東京より最大の熱負荷も小さい為
この定格能力より小さくても良いとは思われますが
その下の2.8kwの定格能力で十分なのかは微妙です

尚、これは夏の冷房能力を対象に鑑みての事
北海道のような地域区分 T に相当する真冬の暖房では

このスタンダードモデルの能力では不十分なので
暖房までお考えなら、寒冷地仕様モデルからの選択となります

書込番号:18642150

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 kenken0215さん
クチコミ投稿数:5件

2015/04/02 21:52(1年以上前)

最高気温は30℃超えるときもあります。やはりたえずフル稼働より余裕もった方いいようですね。大変参考になりました。

書込番号:18642154 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「CS-404CF2」のクチコミ掲示板に
CS-404CF2を新規書き込みCS-404CF2をヘルプ付 新規書き込み

この製品の最安価格を見る

CS-404CF2
パナソニック

CS-404CF2

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2014年 1月

CS-404CF2をお気に入り製品に追加する <26

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング