このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 236 | 84 | 2018年6月4日 16:54 | |
| 16 | 11 | 2015年7月17日 05:04 | |
| 1 | 8 | 2015年6月21日 20:20 | |
| 1 | 11 | 2015年6月13日 22:19 | |
| 54 | 6 | 2015年6月8日 22:43 | |
| 0 | 3 | 2015年4月2日 21:52 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
メーカーの方に見ていただきましたが、故障ではないそうです。
しかしこのエアコン、除湿が65%くらいしかしてくれません。
7階のマンションの7畳のフローリングの西向きの部屋です。
室温は20度にしてあります。
お客様相談センターで、あまり室温設定を下げると結露すると言われ、今の時期なら20度が適切です、と言われたからです。
でもエアコンを切ると部屋の中の湿度はすぐ70%超えになってしまいます。
特に夜は就寝後、何度も寝苦しくて目を覚まして、そのたび、エアコンを稼働させ、湿度が65%くらいになったらエアコンを切って眠る状態です。
どなたかこのエアコンでせめて55%まで除湿する方法を知っていたら教えてください。
よろしくお願いいたします
16点
20度って、冷やし過ぎでは。
55%は、無理では。
書込番号:17759111
7点
こんばんは、我が家のエアコンはダイキンのみ
通常は設定温度は24〜25度設定です
さきほど温湿度計で測定してみました
湿度が50%前後ですので サラっとして快適です
エアコン専門業者のため温度、湿度には神経質になってますが
毎日デジタル温湿度計は表示させています
仕事がら多忙でして、久しぶりに開いてカキコしてみましたが
参考になれば、と思った次第です。
書込番号:17759616
9点
スレ主さんこんにちは
温度を下げずに除湿するには「再熱除湿」機能付きエアコンが必要です。
この機種で無理だと思います。
書込番号:17761052
11点
アリア社長 様
そうだったんですか!
では一体、何のための除湿ボタンなのか…。
書込番号:17761265
9点
りゅうbR 様
ダイキンのエアコンはちゃんと除湿するんですね…。
CS−224CF、がっかりです…。
でも今更、販売店に言っても取り換えてくれませんよね、本当にショックです…。
書込番号:17761275
8点
MiEV様
でも20度くらいの設定にしないと除湿運転が止まってしまうのです…。
そうなると部屋の湿度70%超えになってしまうので…。
なんか書いていて悲しくなってしまいました。
書込番号:17761279
6点
一番グレードの低いエアコンなんですけどね
ここは普段から気温、湿度の高い地域なんですけど
現在エアコンは使用してませんが
室内温度28で湿度は82%ですよ
前述しましたが使用時は50%前後です。
書込番号:17761296
8点
りゅうNO3様
ダイキンのエアコンですよね。
もうよろしければ機種も教えていただけますか?
この次、買う時の参考にしたいと思います。
やっぱり餅は餅屋ではなくですが、ダイキンは空調が専門ですものね。
なんだか今回のこのCS−224CFエアコンには本当にがっかりです。
書込番号:17761336
9点
>特に夜は就寝後、何度も寝苦しくて目を覚まして、そのたび、エアコンを稼働させ、湿度が65%くらいになったらエアコンを切って眠る状態です。
26度くらいの冷房運転でつけっぱなしの方が、快適だし電気代も掛からないと思います。
再熱除湿のないエアコンの除湿は、冷房の強冷と変わりありません。
洗濯物を乾かす時に使う物だと思います。
書込番号:17761371
4点
あさとちん様
そうなんですか?
今晩、早速やってみます。何しろ、高湿な部屋で…。
正直、除湿ボタンが無ければ買わなかったのに、と悔やまれてなりませんので、
もし冷房26度で室内湿度が50%台になるなら、そうしたいと思います。
書込番号:17761389
3点
あのー・・・湿度がすぐに戻って不快になるという事ですがエアコンではなく別に原因があるんじゃないでしょうか?
マンションなんかだと各部屋に1箇所手動開閉式の換気ダクト口みたいなものが設置されている事もありますよ。
この手動開閉式の換気ダクト口みたいなものが開いた状態のまま放置されていると密閉状態と違って湿度戻りが速く
なるしエアコンの効果も薄くなり温度設定が難しくなる可能性もでてきます。
書込番号:17761512
7点
配線クネクネ様
一応、業者に見ていただいたんですけど通気口の問題ではないとその時、言われています。
業者も湿度の高い部屋ですねーとは言ってたんですよね。
で、梅雨時期だから、とも…。
おそらくアリア社長様の仰る通り、この機種では除湿は期待できないのかもしれません…。
書込番号:17761634
5点
部屋の広さに対して、エアコンの能力が不足しているわけではないのでしょうか?
風量を弱や微風にして、温度設定を20度にしてはいかがでしょうか?
「除湿」機能を使えば良いと思いますが、それだダメなら試しに「冷房」機能で同様にしたりと、いろいろ試してみてください。
それよりも気になるのが、測定されてる湿度計は正確ですか?
湿度計は購入後3-5年が寿命と言われています。
5年もすると、かなり大きな誤差がでますよ。デジタルではなく、誤差2-3%以内のアナログ湿度計を購入してみてください。
2千円以下で手に入ると思います。
あとは、換気口が開いていれば閉じる。換気扇の電源も止める。
室内の水分量が同じでも室温が下がれば相対的に湿度は上がるので、除湿で室温が下がったら、次に暖房をつける・・・室温が上がればまた除湿・・・と繰り返せば必ず50%以下にできるはずです・・・。
これを同時に行っているのが最熱除湿という室温を下げない除湿機能です。
書込番号:17762700
6点
peach5様
業者にも見てもらっているので、エアコンの能力不足ではないそうです。
今、また湿度は70%になってきました…。湿度計はアナログのもので去年の10月に購入したものです。今、除湿機をつけてみたんですが、除湿機の方も高湿ランプが赤くつきました。
やはりアリア社長さんの仰ってることが的を射ているように思います…。
書込番号:17762953
4点
既にメーカーサービスが対応しているならどうしようもないとしか言い様がありませんが確認してみる点が
あるとすればピーク制限をかけているかどうかです。
ピーク制限をオンにしていれば効率が落ちるから除湿もあまくなる可能性があると思います。
それ以外の対処方になるかは解りませんが一時的な効果でいいならパワフルボタンを使用してみるとか他の
メーカーでは風量自動は使用せず風速を変更して使用してみる事で状況が変わる場合もありますよ。
書込番号:17763295
2点
ほんとのこというよ さん、こんばんは。。
除湿で湿度が下がらないのは分かったのですが
冷房でもダメなんでしょうか
書込番号:17763408
3点
ほんとのこというよさん
測定した機種を見てみました
2012年式のダイキンS22NTES-Wですよ
下位グレードながら立ち上がりは早いし
湿度もそれなりに下げてくれる、と。。。
あと隣の住民にCSの25タイプのCFを販売しましたが
(10畳)室外機もコンパクトで快適な生活を送ってるということです
仕事柄ダイキン主体なんですけど
以前に設置した東芝の大清快も、シャープ製も、パナのCFタイプも
工事、あるいは後々の訪問で感想を聞く限り
個人的には、すごく出来のいいエアコンだと思ってるのですが。。。
書込番号:17763543
![]()
3点
我が家のスタンダード機/National
21時現在/気象庁発表:外気温28℃、湿度90%
えっ! 蒸暑いですね
夜から除湿運転を…現在:25.5℃ 41%
ユーザーさんからの返信があると良いのですが。
書込番号:17763968
1点
現在 外気温29度湿度80パーセント
設定27度 室温25度で湿度59パーセント 快適です。
冷房が進めば 湿度が上がる傾向にありますが 実際には快適ではありませんか?
じめじめしていますか?
冷房が設定温度に到達して室外機が停止しても 送風状態が続くと 室内機の水分が
送風に乗って 湿度が戻る現象も起こります、
再熱除湿は 室温を下げずに 湿度を下げる 冷房と暖房を同時に行う機能です
書込番号:17764032
5点
配線クネクネ様
風量を変えてみる、ですね。
一応、色々、やってみたんですが、それで効果は無かったです…。
書込番号:17764715
4点
現在6畳程の洋室にLG製の2.8kwのエアコンを設置しております。
しかし夏の昼間は冷えないんですよ。LG製だからなのか、建物の構造が原因なのか。
ひとつは室外機の設置がベランダで、外向きに風の抜けない囲み型のベランダのため、ショートサーキットを起こす事もあり、去年より排気部分に上に抜けるようなダクトをDIYで作り取り付けております。これで去年はショートサーキットを起こしませんでした。しかし、あまり冷えなかった。昼つけると冷えるまで時間がかかるというか、一向に涼しくならない感じ。能力不足でしょうかね、6畳程度の部屋なのに。
室内の壁を触ると熱いです。。。おそらく天井も。建物の構造は鉄骨造で中空。石膏ボードです。外はサイディング。断熱材入ってると思いますが。当然(?)
吹き出し口では温度差10度以上の風は出ているのですがね。
階下のリビングは10畳で2.8kwが故障して4.0kwに去年買い換えてよく冷える。
6畳間は3.6kwが必要ですかね?
よろしくお願いします。
3点
こんにちは
あれ?
パナソニックのエアコンスレじゃないんですかね?
私の個人部屋は、4.5畳、洋間、木造、南向き、でパナソニックのCS-221CF使ってますけど、良く冷えますよ
一階の6畳の居間もパナソニックですが、良く冷えますね
ときに
カーテンは閉めてますでしょうか?
遮光の良いものが良いですが
例えば
これなど
http://www.oukoku.co.jp/item_lineup/curten/kisei/_2971.html
遮光1級か、遮光2級ですが
遮光等級について
http://www.yuusai.co.jp/ordercurtain/syakou.html
書込番号:18883869
3点
似たような回答になってしまいますがまずは部屋が暖まりにくくしておきエアコンは扇風機やサーキュレーターを併用して風を循環させてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18884022
2点
室外機の設置位置は変更できないんでしょうか?
能力を大きくすれば何とかなるという考え方より試しにLGの室外機を条件が良い場所の変更して貰った
方がいいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:18884702
2点
japanboy さん こんにちは。。
現状、室外機の対策も取られていますし
吹き出し温度差も10℃以上と申し分ないようですね
(確認ですが、冷えないとのご感想は、快適だと思える室温にならないのですよね?)
一方、1階?のリビング10畳の部屋では4.0kwを設置されて十分冷える
ということは、2階?の冷えない部屋の現状は、最大熱負荷に対して
能力が不足している可能性が高いかなと
2.8kwから一つ上のランク3.6kw にすると能力不足にならないかは
設置環境の状況を詳細にお聞きしてみない事には判らないです
情報を戴けますか
(主方位や窓面積と仕様 日射状況 等々)
書込番号:18890119
![]()
1点
状況は、2階建ての2階の洋室約約7畳で、外から見るとその部屋だけ南側に飛び出している外観です。
南側にはベランダがあり吐き出しの大きな(普通の)窓です。東麺には600*800の小窓、西側には窓はありません。
北側は建物側になります。
日当たりは抜群に良く明るい部屋です。
真夏は35℃位まで上がります。エアコンをつけても壁がずーっと岩盤浴のように温かいままです。
書込番号:18896471
0点
japanboy さん こんばんは。。
ご提示の環境条件に加え、窓の仕様とお住いの地域を記載して戴ければ
本当は良かったのですが、取り敢えず、冷房負荷を試算してみました
218W/u × 11.55u ÷ 1000 × 1.33 ≒ 3.35kw
該当する冷房能力は3.6kwになります
ご参考まで。
書込番号:18898121
2点
ビーバーですとパワーがあるそうなので
少し対応畳数が小さくてもいいかと思います
ビーバーは昔から評判はいいですよ
書込番号:18962335
1点
にしのちゃん さん こんばんは。。
定格能力は、JIS C 9612 2013に依って定められているので
同一能力であれば、何処のメーカーでも同じですよ
ただし、グレードによって最大の能力は違って来たりします
従って、三菱重工なら適用畳数が小さくても大丈夫って事にはならないですよ。。
書込番号:18963388
1点
ご回答ありがとうございます。
まぁ、近年エアコンはどこのメーカーでも品質は同じかなーと思ってるんですが。
現実、2.8kwで冷えないとなると3.6kwかなと納得しています。4.0kwはいくらなんでも6畳には十分すぎるでしょうし。
書込番号:18965553
0点
最近ではないのですが
テレ朝通販とゆうTV番組では風量の実験で3M先?でも風船が揺れるほど勢いがあり
ビーバーが住宅設置モデルですといいとは思ったが一般用ではずばぬけていいとは思わないが
ビーバーには興味心身ではありますw
書込番号:18973298
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CF2
エアコンの交換を検討しています
一戸建て 木造 ペアガラス
部屋の広さは12畳 寝室です
天井は勾配天井
南向きに1間の吐き出し窓 1
東向きに腰高窓 1間 1
東向きに出窓 1間 1
現在、三菱 4kwを使用していました。
壊れたので交換です
少し大きいかなって気がします
候補は
パナソニック CS-404CF2 75800円
ダイキン S36RTES 71498円 (力不足ではないかな?)
性能もいまひとつ良くわかりません
我が家にどちらが向いているのかアドバイスお願いします。
宜しくお願い致します。
1点
天井が勾配天井というなら平均の高さはどれ位になるんでしょうか?
基準になる天井高は2.4mなので体積的にどの程度畳数が増えるのか解かりません。
後、現状で使用している三菱機はスタンダード機なんでしょうか?
製品グレードが上位機とスタンダード機で暖房能力や省エネ性がまったく違います。
なので現状で4キロスタンダード機を使用していて不満が無いのなら同じ4キロ機の404CFを選択した方が
無難だと思いますよ。
書込番号:18860021
![]()
0点
早速、アドバイスを頂き有難うございます。
部屋は2階の寝室になります。
屋根の形状は寄棟屋根です。
天井部分がそのまま抜けて断熱材が入ってる状態でしょうか。
高さは感じとして1mくらい軒下から上がってるようです。
エアコンは13年前の製品で高機能のエアコンでした。
電気代の関係とエアコン本体の価格で下の3.6KWでもと思いました。
404CF こちらのほうがやはり無難ですかね。
どうも有り難うございました。
書込番号:18860484
0点
あくまで数値的な意味合いで考えれば13年前の上位機が比較対象なら同じ4キロクラスの404CF2では
能力が足りない可能性がありますよ。
上位機とスタンダード機では低温時暖房能力の数値にも大きく差がでる可能性があります。
仮にですが現行の最上位機とスタンダード機を比較した場合暖房の能力値だけを比較すると
最上位4キロクラス > スタンダード4キロクラスで 仮に5.6キロスタンダード機に容量をアップしても
暖房能力は4キロ上位機の方が若干上になります。
なので製品のグレードをダウングレードするなら逆に容量をアップした方がいいかもしれませんよ。
書込番号:18860608
0点
どうも有難うございます
危なく3.6KWのダイキンを発注してしまうところでした。
日進月歩で性能が上がったとはいえ随分ちがうものですね。
週末、電気屋さんで確認してから発注することにします。
いろいろアドバイスを頂き有難うございました。
書込番号:18860692
0点
低音ボイス さん こんばんは。。
追加情報を戴けないでしょうか
・今まで、ご使用の三菱では、冷暖房能力は満足されていましたか
三菱の仕様を記載願えないでしょうか?
特に、冷暖房能力の出力可変範囲(◯kw〜◯kw)
低温暖房能力(外気温2℃の時の暖房最大出力)
COP(省エネ効率)
・住宅の築年数を教えて戴けると助かります
・設置部屋の勾配天井の状況が、上手く想像出来ないでいます
把握して置きたい情報とは、規定の天井高2.4mの空間容積に対して
勾配天井に拠って、どれだけ容積が増したかです
・差し支えなければお住いの地域を教えて下さいますか
(最低気温や猛暑日、降雪・積雪の状況を把握するためです)
書込番号:18861476
0点
一応なんですが暖房に関しては床暖房や補助暖房機器があるんでしょうか?
冷房重視で暖房は補助と考えるなら冷気は重いという性質があるから同じ容量機でも問題無く使用できるかも
しれません。
エアコン単体での暖房も重視ならエアコン以外にもサーキュレーターや天井扇なんかを併用する方が高配天井
部分に蓄積する暖気を攪拌する事で室内の温度斑を抑える事ができるので有効的ですそれでも能力が不足した
状態での使用は無理があると思います。
書込番号:18863672
0点
wenge-iroさん 配線クネクネさん 御心配して頂いて有難うございます。
昨日から仕事で出てまして今日の夜に帰宅します。
帰りましたらあらためて投稿致します。
宜しくお願い致します。
書込番号:18863740
0点
パナソニック CS-404CF2 こちらで決定して昨日工事完了しました。
冷え具合は問題ないようです。
配線クネクネさん、wenge-iroさん
色々とアドバイス有難うございました。
書込番号:18894867
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CF2
以前にもこちらで質問して購入させていただきました。
また質問させてください。よろしくお願いします。
三重県伊賀市 雪は少し降ります
10畳の寝室 2階建の2階戸建 一面は南 一面は西に面しております。
天井の高さは普通です。
おすすめのエアコンをお願いします。
書込番号:18823187 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
とんち24 さん こんにちは。。
引っ越しをされて、そちらの生活にも慣れたでしょうか
さて、追加でエアコンの購入をお考えとのこと
出来れば、追加情報を戴けないでしょうか
・一般の木造住宅で宜しかったですよね
・南と西に窓があれば、それぞれの面積を教えて下さいますか
・ガラスは一枚ガラスですか?それともペアガラスでしょうか
・午後の日差しの状況を教えて下さいますか
・エアコンで冷暖房を賄う予定でしょうか
書込番号:18823479
![]()
1点
普通に使って、当機でOKのような・・・。
うちの場合、寝室は冬でも、そうガンガン温めることも無いですし
当地も、極たまに雪が降る地域で9畳の寝室ですが、下位機種で十分間に合っています。
アバウトですみません。 (^-^;
もちろん「wenge-iroさん」ので、確かな情報になりますね。
書込番号:18823881
0点
室外機の設置場所って寝室近くにある2階のベランダか屋根上でしょうか?
パナ機の噴出し音は他メーカーより強めに感じるので寝室のそばに室外機を設置されるなら自分が感じた感覚では
東芝機なんか静かでいいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:18824074
0点
wenge-iro様
前回はお世話になりました。
エアコン快適です(^^)
一般の木造住宅になります!
南、西側の窓ともに14850平方センチメートルです。ペアガラスになります。
午後の日差しは強すぎず弱すぎずというところでしょうか。
冬はストーブとエアコン、夏はエアコンのみです。
このたびもよろしくお願いします。
書込番号:18830184 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
渚の丘様
ありがとうございます。地域としてはにているのですかね?
こちらの機種も検討に入れておきます。
ありがとうございます。
書込番号:18830256 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
配線クネクネ様
以前にもお世話になりました。
室外機の場所はまだ決まっておりませんが、二階のエアコンで室外機は1階というのはできないのでしょうか?
寝室のとなりの部屋がバルコニーにつながっておりますので、寝室とは直接つながっておりません。
ただ、できるなら音はしないにこしたことないですね!
大変参考になります!ありがとうございます。
書込番号:18830270 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
とんち24 さん こんばんは。。
お勧めのエアコン、満足されているようで
安心致しました
早速、本題へ
窓面積は半間未満を2枚、ペアガラスの仕様で
外壁熱通過率を2.4W/u・k 程と想定
最終的に、外皮断熱を中断熱相当として試算すると
冷房負荷:16.5u × 187W/u ÷ 1000 × 1.33 × 1.00 ≒ 4.10kw
暖房負荷:16.5u × 191W/u ÷ 1000 × 1.33 × 1.05 ≒ 4.40kw
従って、とんち24 さんが当初予想されたように
4.0kwでいいのではないでしょうか
次に、お住まいの気象傾向ですが
真冬は、深夜から早朝にかけて氷点下2・3℃まで下がるのは日常のようで
時には、氷点下5℃を下回ってしまうようですね
この機種を含めたスタンダードですと
パナXシリーズのような制御とは行かず
天候状況に拠っては30分から1時間の間隔で
霜取り運転に入り、温風の吹き出しは停止してしまいます
真冬は、ストーブと併用をお考えなのですね
(就寝時に、ストーブは大丈夫なのですか…少々心配です)
真夏は、問題はないと思います…たぶん
(少々、例のスレットの影響で自信がないです)
この辺の感触は、渚の丘 さんがユーザーのようですし
詳細なご感想をお聞きするといいと思います
渚の丘 さん、こんばんは。。
唐突の質問で大変申し訳ございませんが
夏の冷房時、適湿と言われる50%台の制御は可能でしょうか
というのも、昨年の夏、巨大スレットにて
湿度制御の状況が判らなくなってしまいましたので
改めてユーザーの方にお聞きした次第です
その状況を教えて戴けると大変嬉しく思います
宜しくお願い致します
書込番号:18830757
0点
wenge-iro様
いつもありがとうございます(^^)
お返事遅くなりまして申し訳ございません。
iro様のおすすめを教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
書込番号:18846576 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
とんち24 さん こんにちは。。
スタンダードモデルでおすすめ機種でしょうか
このクラスで最近に発売された機種を所有しておりませんので
明確に、ご提案することは残念ながら出来ないです
すみません。。
ただ、詳細な制御まで把握しておらず、手探りな状態ではありますが
敢えて、挙げるとすると富士通かなと思っています
(パナXやDXシリーズのように、万全を期してお勧めする自信はありません)
一点だけの理由にしか他ならないのですが
不快な「湿度戻り」を回避できる機能を有しているからです
富士通:スタンダードモデル / Jシリーズ or Vシリーズ
寝室でのご利用との事なので
24時間プログラムタイマーやおやすみタイマーの機能のある
「 Vシリーズ 」の方が、使用用途には合っていると思われます
型番:AS-V40D-W
お取扱店は、ケーズ電機、イオン、西友などです
14年モデルなので、在庫を抱えているか定かではありません
何れにしても14年モデルをお求めなら
急いでくださいね
書込番号:18848044
0点
wenge-iro様
いつもありがとうございます。
遅くなりまして申し訳ございません。
本日、ケーズに見に行ってまいりましたところ、AS-V40D-Wはなく、as-v40eならございました。
今回は見送って帰ってまいりましたが、そろそろ寝苦しくなってきたので、買わないとまずいなぁと思うのですがas-v40eでも、おすすめできる商品でしょうか?
いつも頼りきりで申し訳ございません。
よろしくお願いします。
書込番号:18868029 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
とんち24 さん こんばんは。。
やはり14年モデルは、時期的に入手は難しかったようですね
後継の15年モデルでも価格的に納得出来るのなら良いのではないでしょうか
前述、お伝えした通り、快適な制御の指標
湿度50%台を維持してくれるとか室温は出来るだけ
より小さなマージンで制御出来るかなど、残念ながら確約までは出来ないです
しかし、少なくても室温も定まり、冷風の吹き出さないサーモオフの動作の時は
送風ファンを停止させる設定は可能なので、不快な「湿度戻り」は回避出来ます
この設定が可能なのは、スタンダードでいうと、パナか富士通となりますので
選択肢の一つとして挙げさせて戴きました。
スタンダードなので多くは望めないにしても、一つ残念なところは
4.0kwであるのに200Vではないのです
とんち24 さんの在住地域での真冬の気候を考えると
本当は、200Vの方が低温暖房能力も上がり有利ですし
また、省エネ効率も良くなるのですよね
それから、現在、ご購入予定の店舗はケーズ電機のようですね
量販店の中でも長期保証の内容は一番良いはず
あとは、購入価格と機種で納得出来ていれば
それでもいいのかなと思っています
書込番号:18868543
0点
購入された方に、御教授お願いします。
寝室用に本機の購入を検討しています、
夏場も少しだけ冷やしながら就寝するのですが、
今使っている三菱製のものは、設定温度に達しても風が止まらず、
ぬるい風が出続けます、しかも低速設定でも結構な風量のままですので、
朝起きると、体がだるくなります、
過去に使用していた 富士通エアコンは、設定温度に達すると風も停止し
室温が上がると、運転再開 を繰り返すので、
体に優しく、目覚めもよかったです、
パナソニックのこのタイプは、どちらでしょうか?
設定温度で 風停止/運転 を繰り返すタイプでしょうか?
それとも、風温度/風量 が変化するだけで、風は常時吹くタイプでしょうか?
設定温度で 風停止するタイプなら、購入しようと考えております。
よろしくお願いします。
15点
2月に買ったばかりで暖房しか利用していませんが、
設定温度に達するとルーバーが下向きから上向きになり、完全には止まらず微風が出ています。
日立のRAS-Eシリーズなど、おやすみモードなどがついていない廉価機種はどれも同じかと。
詳しい方レスお願いします。
書込番号:18657606 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
アマデジ249 さん こんばんは。。
三菱では、仰るように設定温度に達し、限界点に来るとサーモオフという
冷風を吹き出さない送風のみとなって、湿気を再び室内へと戻します
所謂、「湿度戻り」と言われる現象です
で、サーモオフの際に送風ファンを停止出来るのが
パナ、ダイキン(上位モデル)、富士通、三菱重工(除湿のみ)
パナ/冷房でのサーモオフ時、送風ファンを停止する設定→「においカット あり」
この機能により「湿度戻り」は回避出来るものと思われますが
昨年の夏、同シリーズにおいて超巨大スレットでは、あれこれ設定を弄るようレクチャーするも
結局、湿度は60%を超えとスレ主さんは訴え続け、その後、修理依頼をすると言った切り梨の礫です
そういう事もあって、適湿と言われる50%台まで下がり維持出来得るものなのか?
正直なところ、この機種では判りません
尚、パナ/上位Xシリーズなら50%台は可能です。
梅雨時の20℃代前半から中ごろで、気温はあまり高くはないがジメジメした高湿度の状況下であっても
外気温に引っ張られる事なく、設定温度より下がってしまう事はありません…
つまり、梅雨寒の時期であろうと冷房運転でも何ら支障もなく
真夏の日中でも熱帯夜の高温多湿でも大丈夫です
一方、再熱除湿まで搭載していますから如何様にでも対応出来ます
(パナ/ Xシリーズ・4.0kw内のレビューにて、「湿度80%と高い!」と訴えている方がいますが
それは有り得ません。工作員が仕掛けたトラップと思われてもいいです…
…レビューでは、後で反論も出来ないのをいい事に、こういうのも含まれているから困りものです
ユーザーなら何が本当で嘘か?判るのにね)
すみません。余計なことでしたね…
ご参考まで。
書込番号:18659195
![]()
5点
上の記載で伝わったのか不安でしたので追記致します
>設定温度で 風停止するタイプ
そうですよ…パナは上位からスタンダードまで
冷房時、サーモオフ際は、設定により風を停止する事も吹き続ける事も可能です
書込番号:18659444
![]()
9点
ご回答ありがとうございます。
この機種は送風停止するのですね、嬉しいです!!
設定温度送風自動停止の有無は、グレード別/機種別 だと思っていましたが
メーカー毎のコンセプト違いなんですね、よく分かりました、
富士通も停止する との事で、同クラスを探したら
本機と近い価格の物もありましたので、選択肢が増え嬉しくなりました
本機か富士通 どちらかにしようと思います。
現在の家を購入した際に
富士通2台/パナ1台/三菱電機3台 を購入しまし、夏場の冷房メイン に使用しますが、
三菱電機製を寝室に設置した部屋(私と娘)は、夜 運転したまま寝れませんでした
私は基本、少し湿度が下がればいいので、
温度設定では温度27℃くらいで、運転したまま寝たいのですが
三菱電機製では、選定温度下げると寒すぎ/設定上げると、途中から高湿送風で気持ち悪くなり。。。
今回、ようやく三菱電機製が故障し(不謹慎でごめんなさい)買い替えと至りました。
御教授いただいたおかげで、安心して購入できます
ありがとうございました。
書込番号:18661742
5点
suzujinさん も回答ありがとうございました。
個人所感ですが、
設定温度で送風も停止するこのタイプが
夏場の就寝時の運転でも、体に優しいと思います
書込番号:18661780
6点
においカットのオンオフで送風し続けるのか止まるのかはわかったのですが、
どちらの設定のほうが節約になるのでしょうか?
書込番号:18852941
7点
鉄筋コンクリートのマンション14畳の部屋でこのエアコン使って25度設定にしたら設定温度通り冷えると思いますか?地域は北海道道南です
書込番号:18640877 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
最高気温ってどれくらいなんでしょうか?
気象庁の函館あたりの年間最高気温は25度弱くらいみたいなのでこれを参考にするなら関東に比べれば
遥かに涼しい北海道なので冷える可能性はあると思いますが動作がたえずフル稼働状態になる可能性も
あるので今後大気汚染が原因で気温が上昇すると予測されているのを信用するなら2.8キロクラスあたりの
方が無難な気がします。
書込番号:18641524
0点
kenken0215 さん こんばんは。。
2.2kwの冷房能力では、どうなんでしょうね
現在発売されているエアコンにおいて
JIS基準は東京の気候をモデルケースとしています
それより北海道道南では、夏の冷房負荷は小さいでしょう
しかし、気候だけを見れば、そうなのですが
2.2kwは、基本的に6畳の広さを想定してコンプレッサーの能力も
制御プログラムも設計し製造されています
故に、設置部屋の14畳では、JIS規定基準から外れ
無理な可動をさせてのご使用となる為
耐用年数を縮めかねないです。また高出力運転の時間も長くなり
省エネ効率の低下を余儀なくしてしまいます
JIS規定基準を元に定格の標準能力を中心に稼働させた
冷房能力を選定するなら、通常3.6kwは必要かと
その内訳は、設置部屋は14畳(23.1u)
高気密高断熱の住宅において3.6kwの適用畳数は15畳(25u)なので
ほぼ定格の標準能力を中心に稼働するのではないかと思われます
ただし、先にもお伝えした通り、東京より最大の熱負荷も小さい為
この定格能力より小さくても良いとは思われますが
その下の2.8kwの定格能力で十分なのかは微妙です
尚、これは夏の冷房能力を対象に鑑みての事
北海道のような地域区分 T に相当する真冬の暖房では
このスタンダードモデルの能力では不十分なので
暖房までお考えなら、寒冷地仕様モデルからの選択となります
書込番号:18642150
![]()
0点
最高気温は30℃超えるときもあります。やはりたえずフル稼働より余裕もった方いいようですね。大変参考になりました。
書込番号:18642154 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)