『エアコン取り付け 冷えない・・・』のクチコミ掲示板

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥―
価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

※この製品は冷房専用モデルです

ご利用の前にお読みください

  • 冷房専用 ACF-22Wの価格比較
  • 冷房専用 ACF-22Wの店頭購入
  • 冷房専用 ACF-22Wのスペック・仕様
  • 冷房専用 ACF-22Wのレビュー
  • 冷房専用 ACF-22Wのクチコミ
  • 冷房専用 ACF-22Wの画像・動画
  • 冷房専用 ACF-22Wのピックアップリスト
  • 冷房専用 ACF-22Wのオークション

冷房専用 ACF-22Wフィフティ

最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年 3月28日

  • 冷房専用 ACF-22Wの価格比較
  • 冷房専用 ACF-22Wの店頭購入
  • 冷房専用 ACF-22Wのスペック・仕様
  • 冷房専用 ACF-22Wのレビュー
  • 冷房専用 ACF-22Wのクチコミ
  • 冷房専用 ACF-22Wの画像・動画
  • 冷房専用 ACF-22Wのピックアップリスト
  • 冷房専用 ACF-22Wのオークション

『エアコン取り付け 冷えない・・・』 のクチコミ掲示板

RSS


「冷房専用 ACF-22W」のクチコミ掲示板に
冷房専用 ACF-22Wを新規書き込み冷房専用 ACF-22Wをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ18

返信8

お気に入りに追加

標準

エアコン取り付け 冷えない・・・

2015/06/08 01:22(1年以上前)


エアコン・クーラー > フィフティ > 冷房専用 ACF-22W

クチコミ投稿数:2件

大変お恥ずかしい話なのですがエアコン取り付けを初めて行いましたが
説明書のお通り据付板を取付け、ホースの穴は開いているところを使い
冷却パルプは本体の左下からだし配線を3mにつなげ、外に出して、
トルクレンチを使い閉め、排水をちゃんとしたにして外に出して、
回路図の通り、1に白 Nに黒 〒みたいなマークに緑 をつなげ
配線を太いパイプをガスバルブへ細いパルプを液体パイプへ
つなげエアパージもしっかりレンタルして真空ポンプで行い
いざ電源を入れてみると温風(扇風機と変わらない温度)
しか出ません。また室外機の右のほうがあついです。
これはどうしたら治るでしょうか??????
やっぱり業者を呼ぶしか無いのでしょうか?
解決方法を教えてもらいたいです。
皆様ごめんなさい・・・・・

書込番号:18850348

ナイスクチコミ!4


返信する
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:37件

2015/06/08 05:21(1年以上前)

おはようございます


あるメーカーの
ルームエアコン据付工事説明書より抜粋

>据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、工事には必ず指定の部品を使って確実に行う
>据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に行う
>(ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因)

>電気工事は、電気工事士の資格がある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」に従って施工し
>必ず、専用回路を使用する(感電、火災の原因)


面倒見きれんわ

やれやれ・・・

書込番号:18850475

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:9035件Goodアンサー獲得:1597件

2015/06/08 10:01(1年以上前)

悪く言えば自業自得だと思います。
自分も購入したエアコンがひえなかったのでその修理に立ち会った事があります。
パイプを接続しているバルブ弁は両方とも開の状態にしているんでしょうか?
かなり以前ですがエアコンを付けて貰った後に使用してみて冷えない事が発覚して購入店に連絡したら低圧側
と呼ばれる太いパイプの方のバルブが閉じた状態のままで冷媒が正常に循環していなかった事がありますよ。
バルブを開けて貰った後は正常に冷える様になりましたね。

書込番号:18850864

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:2件

2015/06/08 11:18(1年以上前)

配線クネクネさん
ありがとうございます!!
ドンピシャでした(´vωv`*)♪
ガスと液体のバルブを少しまわしてみたところ
ナントヒエヒエになりました(*・ω・*)ノヤッター
本当に助かりました。ありがとうございます(`・ω・´)ゞ

書込番号:18851030

ナイスクチコミ!1


里いもさん
クチコミ投稿数:35348件Goodアンサー獲得:3149件

2015/06/08 11:35(1年以上前)

こんにちは

>ガスと液体のバルブを少しまわしてみたところ
それはよかったです、それを全開にしてください<バルブが止まるまで。

書込番号:18851059

ナイスクチコミ!3


殿堂入り クチコミ投稿数:9035件Goodアンサー獲得:1597件

2015/06/08 19:05(1年以上前)

あのー・・・もしかすると追伸の書き込み内容を推察すると真空引きに失敗しているんじゃないでしょうか?
以前に見た事がある真空引きはコンプレッサーのホースを接続して真空引き後に細い配管側のバルブを少し開けて
メーターの針が元位置以上になってから接続ホースを外してましたよ。
その後、細い方(高圧側)太い方(低圧側)の順番でバルブをゆっくり開いてました。

書込番号:18852102

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1342件Goodアンサー獲得:169件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2015/06/08 20:52(1年以上前)

真空引き終了後に 本体冷媒バルブを開かずに ホースを外したのなら

真空引きは失敗しています、



本人が冷えている事に納得出来ている様子なので 宜しいかと。

書込番号:18852495

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1342件Goodアンサー獲得:169件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2015/06/08 22:13(1年以上前)

あと 室内機室外機の連絡配線の接続作業は

電気工事には該当しないので 電気工事士である必要は有りません。

有資格者による作業が望ましい事は変わりませんが。

書込番号:18852821

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1件

2015/06/08 23:02(1年以上前)

その点に関しては大丈夫です
真空ポンプのマニュアル通り行い成功確認後
「真空引き後に細い配管側のバルブを少し開けて
メーターの針が元位置以上になってから接続ホースを外してましたよ。」
を行っております。その後開けたつもりが閉める方へ回していただけでした。
なので真空引きはちゃんと行えておりますのでご安心を下さいませ。
皆様ありがとうございました。大変助かりました。

書込番号:18853025

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

冷房専用 ACF-22W
フィフティ

冷房専用 ACF-22W

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年 3月28日

冷房専用 ACF-22Wをお気に入り製品に追加する <32

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:12月13日

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング