白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト] のクチコミ掲示板

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:オープン

畳数目安:おもに6畳用 電源:100V 年間電気代:19359円 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。

  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]の価格比較
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のスペック・仕様
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のレビュー
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のクチコミ
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]の画像・動画
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のピックアップリスト
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のオークション

白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]日立

最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年

  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]の価格比較
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のスペック・仕様
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のレビュー
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のクチコミ
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]の画像・動画
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のピックアップリスト
  • 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]のオークション

白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト] のクチコミ掲示板

(23件)
RSS

このページのスレッド一覧(全4スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]」のクチコミ掲示板に
白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]を新規書き込み白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]をヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※
4

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ1

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 製品選びの相談にのってください

2015/09/17 19:45(1年以上前)


エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28D(W) [クリアホワイト]

クチコミ投稿数:14件

こんにちは。初めまして。
製品選びのご相談なのですが、
マンション、団地サイズの11.5畳、リビングキッチン、
南向きの掃き出し窓、東向きに出窓、角部屋、
この条件で、こちらの2・8kWの製品で大丈夫でしょうか??

また、AJ28DとAJ28Eの大きな違いは何なのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

書込番号:19148578 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/09/18 07:29(1年以上前)

AJ28DとAJ28Eの違いは年式ですね。
日立機の場合はAJの部分が住宅設備モデルのスタンダード機という区分で数字や容量になり最後のアルファベットである
EやDの部分が年式を表しています。
マンション・団地サイズの11.5畳なら冷房専用で暖房はあまり期待しないなら2.8キロクラスもありだと思いますが夏場は
キッチン周りから発生する熱量もあるので1ランク容量アップして3.6キロ機という選択もありだと思います。

書込番号:19150041

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:14件

2015/09/18 13:55(1年以上前)

返信ありがとうございます!
違いは年式なんですね。
すっきりしました!あまり違いがないのならDにしようと思います!
寒さが苦手なので暖房もしっかりしたものが欲しいです。
3.6kW台で何かおすすめがあったら教えて欲しいです。
お願いいたします。

書込番号:19150921 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/09/18 19:02(1年以上前)

>3.6kW台で何かおすすめがあったら教えて欲しいです。
お願いいたします。

ご予算次第ですね。
お住いの地域が不明なので冬場の最低気温がー5度までいかない地域ならスタンダード機でもそれなりに
暖房する事ができます。
(もし寒冷地の様な特殊な状況下なら寒冷地対応機や最上位機の様な上位機を購入しないと暖房能力が
得られない地域もあります。)
一般的な地域ならカタログの能力表で暖房能力を重視するなら低温時暖房能力という項目を確認すると
いいです。
(数値が大きいほど能力が高くなるので安心です。)
暖房を重視するならパナ機やシャープ、富士通の上位機には独自の霜付を低減する機能があり霜取り時
の待ち時間を短時間化する機能を搭載した製品もありますよ。

書込番号:19151550

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14件

2015/09/19 00:34(1年以上前)

配線クネクネさん
アドバイスありがとうございます。
低温時暖房能力ですね。よく見て検討いたします。
−5度にはなることはないのでスタンダード機でも大丈夫そうです!
お店で情報を聞いているより参考になりました。
ありがとうございました!

書込番号:19152487 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/09/19 08:18(1年以上前)

もし最上位機が無理でも少しの予算アップで暖房能力の高い製品も下位グレード機には存在してますよ。
各社の下から2番目くらいの製品グレードに位置する機種や量販店向けの製品モデルの中には低温時暖房能力の
数値が高い製品もあるのでお薦めですよ。
例えばですが富士通のVシリーズという製品があるのですがメーカーのHP上では数年前からラインナップからは
消滅していますが量販向けに存在している機種があります。
低温時暖房能力の数値が最上位機まではいきませんがスタンダード機よりは遥かに高い数値になってます。

書込番号:19152960

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ15

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

異音の修理をしたら今度は・・

2015/02/16 19:09(1年以上前)


エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]

クチコミ投稿数:396件

パタパタパタと室内機から異音がするのでメーカー保証で作業員にきていただき、バリがファンに当たっていたという原因を突き止めていただきバリを取り除いてもらい、ついでにファンも交換、とここまではよかった。ところが今度はファンがよくないのかそれとも取り付け方か、回転するとフゥォーンと低音の気持ち悪い回転音がし始めました。これならパタパタ音を我慢してたほうがマシだった。
これって今一度メーカーに無償修理してもらえますか?

書込番号:18484162

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:1895件Goodアンサー獲得:235件

2015/02/16 19:34(1年以上前)

購入 取り付けから どのくらいの期間が経過しているのでしょうか?

取り付け後直ぐのトラブルなら ガンガン行けそうですが、

何もしないのにファンにバリ?が接触ってのも変な気がしますが・・・・

もしや 施工不良では?

書込番号:18484272

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/02/16 21:02(1年以上前)

修理分解後の再組立て段階でミスも考えられるなら再度依頼してみてもいいんじゃないかと
思いますよ。
ちなみに噴出す風の勢いに問題ありませんか?
フォーンという音だと製品は違いますがモーターだけが無負荷で空転して発生させている音
で聞いた事があるんですが・・・

書込番号:18484683

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:396件

2015/02/17 10:29(1年以上前)

修理からまだ1週間程度なのでまた診てもらうことになりました。

指先で回転するファンに触れる感じでは空転はしてなさそうです。

バリについては本体のバリがファンに触れて音を出していた模様。工事の方の話では出荷にあたり全品検査はせず抜き取り検査だけなので、納品後不具合が生じる可能性は日立も認識しているようで、客からの連絡を待って不良品に対処するようにしているようです。

書込番号:18486564

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:396件

2015/03/01 12:01(1年以上前)

エアコン自体をメーカーに引き取っていただくことになりました。
どうも室内機のモーターが間欠運転時低速回転しているときにうなりをあげているようです。修理の方にはファンを2回、モーターを2回交換してもらいましたが音はおさまらず、なぜ我慢できないまでのうなり音になるのかはわからず終いです。

書込番号:18530775

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:396件Goodアンサー獲得:20件

2015/06/27 15:11(1年以上前)

コレ良くあるんですよ。
取り付けの時に遊び調整をキツメにすると鳴るんですよね。
修理かけだしの若い頃に経験あります。
この場合、軸受けも交換して遊び多め適量にしないと再発です。

書込番号:18913612

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:7件

2015/07/20 23:32(1年以上前)

他社ですが、私も同じ症状で悩んでいます。修理で基板とモータ交換後、低速回転でうなりが出るようになりました。右側のモータ付近から音が出ています。

k図電気高田さんの言うようにモータの取付け関係が怪しいと思っています。
もう一度改めて修理来ていただきます。

使えない期間は辛いですが、スレ主さんは交換していただいた様でよかったですね。

書込番号:18985116

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ11

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

大丈夫でしょうか?

2014/09/23 10:37(1年以上前)


エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28D(W) [クリアホワイト]

クチコミ投稿数:113件

両親の実家(大阪)に、この2.8Kwエアコン購入検討中です。北向き、寝室、11畳です。使用頻度は、ほぼ冷房のみです。問題ありませんでしょうか?

書込番号:17971157 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/09/23 14:31(1年以上前)

スレ主さんこんにちは

そのお部屋の上は屋根でしょうか?部屋でしょうか?

それによって必要とされる能力がかなり異なります。

書込番号:17971987 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/09/23 21:21(1年以上前)

夫の目の前で さん、こんばんは。。

実家の建物は一般木造住宅ですか?それとも高気密高断熱の住宅ですか?
また真夏の輻射熱による影響も考慮すると能力の選定は異なってきます

仮に一般木造住宅であれば、2.8kwの適用面積は冷暖房共に8畳です
この能力を選ばれても冷房のみのご使用で、しかも就寝時の夜間のみなら多少の能力不足でも効きます

しかし、この場合定格より無理をさせた運転には成りますし余りお勧めはしません

一般木造住宅であった場合、無理をさせず定格の能力通り稼働させるには
適用面積11畳の4.0kwを、部屋の上が屋根で就寝時以外の日中の時間でも使用されるのなら

11畳×輻射熱による熱負荷係数1.28=14.08畳の能力は必要
つまり、一般木造住宅にお住まいで、日中までご使用に場合には適用面積15畳の5.6kwを
夜間の就寝時のみなら適用面積11畳の4.0kw

一方、鉄筋コンクリなど高気密高断熱住宅にお住まいの場合
同じように夜間の就寝時のみ冷房だけの目的なら
適用面積12畳の2.8kwで十分です

日中でもご使用で設置部屋の上が屋根の場合には
先ほどの試算値14.08畳の能力値は必要なので
高気密高断熱住宅の適用面積15畳に該当する3.6kwで良いです

以上のようにお住まいの環境により適切な能力は異なります

書込番号:17973524

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/09/23 22:41(1年以上前)

まあ、寝室で北向き和室で11畳ってことは床の間、仏間付の中断熱でしょう。(と思う)

上が部屋で寝室だったら2.8kwでも、なんとか冷えるけど、屋根だったら輻射熱があるのでちょっと厳しいかも。

自分はいつもこのサイトを利用しています。ご参考に。


http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html

書込番号:17973957

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:113件

2014/09/23 22:42(1年以上前)

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。ご親切な回答ありがとうございます。部屋は2階で、構造は鉄筋コンクリートです。確かに真夏の昼間は暑いです…。使用頻度は就寝時で、昼間は使用しません。3.6Kwの方が無難ですかねえ…。

書込番号:17973958 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/09/23 23:26(1年以上前)

夫の目の前で さん

設置部屋は二階で上は屋根なんですよね
冷房で就寝時の夜間にしか使用なさらないのなら2.8kwでも構いません

でも夜間限定の使用のみというのもいささか寂しいもの
やはり昼夜問わずご使用出来た方がいいと思いますけどね〜
よって私からは3.6kwをお勧めします

書込番号:17974206

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:113件

2014/09/24 00:47(1年以上前)

ご回答ありがとうございました。
3.6Kwにしようと思います!

書込番号:17974481 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ4

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

パナと迷ってます

2014/06/02 12:00(1年以上前)


エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]

スレ主 aobatakeさん
クチコミ投稿数:93件

本品とパナソニックのCS-224CFのどちらか迷ってます。
大差ないかと思いますが、ご助言いただけませんでしょうか?

書込番号:17584416

ナイスクチコミ!3


返信する
里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件

2014/06/02 12:12(1年以上前)

こんにちは

昨年キッチンへパナをつけました、春先の灯油暖房を片付けてからの朝晩の暖房にも使っています。
このクラスは価格競争が激しく、コスト優先で作ってますから、どこも大差はないと思います。
何かのキャッチフレーズなどあっても(例えばマイナスイオンとか〜これは全く人体には効果がないことが
ウキペデアなどでも書かれています)、それらに惑わされないことです。

書込番号:17584447

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 aobatakeさん
クチコミ投稿数:93件

2014/06/02 16:19(1年以上前)

そうですね。
価格で選びます。

書込番号:17584953

ナイスクチコミ!1



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]」のクチコミ掲示板に
白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]を新規書き込み白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]をヘルプ付 新規書き込み

この製品の最安価格を見る

白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]
日立

白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年

白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]をお気に入り製品に追加する <150

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング