窓際に本機種の室外機を設置してあるのですが、暖房時に「ブーン」というかなり大きい
コンプレッサーの音がします。室内にいても聞こえてきます。
エアコンの室外機は暖房時の開始時に特に音が大きくなるのは分かっているのですが、
少し大きすぎるような気がします。本機種を購入した方、皆さんのものはどうですか?
2点
シロクマくんのユーザではなくて恐縮なのですが、私も以前同様に寝室に取り付けたエアコンの室外機の音が気になって業者に見てもらったところ、室外機の設置方法に問題があり直してもらえたことがあります。音も確実に少なくなりました。具体的な原因など詳しいことは覚えてないのですが…。
ですのでシロクマくんというより工事の仕方に原因があるように思えました。業者さんもう一回呼んじゃいましょう。
書込番号:19550616 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
安いからうるさいんだと思います。
一度、日立のサービスマン呼べば、ハッキリしますよ。
基本的にPAM以外は、うるさいらしいです。
書込番号:19551059 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28D(W) [クリアホワイト]
こんにちは。初めまして。
製品選びのご相談なのですが、
マンション、団地サイズの11.5畳、リビングキッチン、
南向きの掃き出し窓、東向きに出窓、角部屋、
この条件で、こちらの2・8kWの製品で大丈夫でしょうか??
また、AJ28DとAJ28Eの大きな違いは何なのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
書込番号:19148578 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
AJ28DとAJ28Eの違いは年式ですね。
日立機の場合はAJの部分が住宅設備モデルのスタンダード機という区分で数字や容量になり最後のアルファベットである
EやDの部分が年式を表しています。
マンション・団地サイズの11.5畳なら冷房専用で暖房はあまり期待しないなら2.8キロクラスもありだと思いますが夏場は
キッチン周りから発生する熱量もあるので1ランク容量アップして3.6キロ機という選択もありだと思います。
書込番号:19150041
![]()
1点
返信ありがとうございます!
違いは年式なんですね。
すっきりしました!あまり違いがないのならDにしようと思います!
寒さが苦手なので暖房もしっかりしたものが欲しいです。
3.6kW台で何かおすすめがあったら教えて欲しいです。
お願いいたします。
書込番号:19150921 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>3.6kW台で何かおすすめがあったら教えて欲しいです。
お願いいたします。
ご予算次第ですね。
お住いの地域が不明なので冬場の最低気温がー5度までいかない地域ならスタンダード機でもそれなりに
暖房する事ができます。
(もし寒冷地の様な特殊な状況下なら寒冷地対応機や最上位機の様な上位機を購入しないと暖房能力が
得られない地域もあります。)
一般的な地域ならカタログの能力表で暖房能力を重視するなら低温時暖房能力という項目を確認すると
いいです。
(数値が大きいほど能力が高くなるので安心です。)
暖房を重視するならパナ機やシャープ、富士通の上位機には独自の霜付を低減する機能があり霜取り時
の待ち時間を短時間化する機能を搭載した製品もありますよ。
書込番号:19151550
0点
配線クネクネさん
アドバイスありがとうございます。
低温時暖房能力ですね。よく見て検討いたします。
−5度にはなることはないのでスタンダード機でも大丈夫そうです!
お店で情報を聞いているより参考になりました。
ありがとうございました!
書込番号:19152487 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
もし最上位機が無理でも少しの予算アップで暖房能力の高い製品も下位グレード機には存在してますよ。
各社の下から2番目くらいの製品グレードに位置する機種や量販店向けの製品モデルの中には低温時暖房能力の
数値が高い製品もあるのでお薦めですよ。
例えばですが富士通のVシリーズという製品があるのですがメーカーのHP上では数年前からラインナップからは
消滅していますが量販向けに存在している機種があります。
低温時暖房能力の数値が最上位機まではいきませんがスタンダード機よりは遥かに高い数値になってます。
書込番号:19152960
0点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28D(W) [クリアホワイト]
鉄筋コンクリートのマンション2階の11畳のリビングに設置するには小さいでしょうか?
リビングの隣に3.5畳のカウンターキッチンもあります。
暖房が10畳となっていますがいかがでしょうか?
床暖もあるので寒いときはそれをつけてもよいのかな?とも思っています。
ご意見お聞かせください。
0点
何処のメーカーも2.8キロクラスは鉄筋コンクリだと12畳までの対応面積になってますがマンションの
最上階や角部屋にお住まいなら最低でも1ランク以上の容量アップが必要になる場合もあるみたいです。
キッチンが併設で合計面積が14.5畳なら冷蔵庫や炊飯器、場合によっては電気ポットの様な常時熱源に
なる機器もあるから4キロクラスあたりの方が無難な気もしますね。
書込番号:18701259
1点
よしひで.k さん こんばんは。。
もう少し情報を戴けるでしょうか
・築年数は何年でしょうか
・設置部屋は中間階の中部屋で宜しいでしょうか
それとも最上階や南西角部屋ですか
・リビング11畳とキッチン3.5畳は同一空間内のご利用で
共に冷暖房をするという事で良いでしょうか
・床暖の敷設面積どれくらいですか?
またご利用の際は、必ずエアコン暖房との併用でお考えですか
書込番号:18701482
1点
レスありがとうございます。
・築年数は何年でしょうか
→11年のマンションです。
・設置部屋は中間階の中部屋で宜しいでしょうか
それとも最上階や南西角部屋ですか
→中間部屋の中部屋なのですが、2階で下は車庫なので住宅ではありません。
・リビング11畳とキッチン3.5畳は同一空間内のご利用で
共に冷暖房をするという事で良いでしょうか
→そーいうことになります。
・床暖の敷設面積どれくらいですか?
またご利用の際は、必ずエアコン暖房との併用でお考えですか
→11畳弱の床暖で、利用時は必ずって事ではないと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:18703094 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
よしひで.k さん こんばんは。。
結論から申し上げると、ご要望の2.8kwでは
冷房だけの目的でも能力は不足してしまいます
特に、最大の熱負荷が掛かってしまう
猛暑日は厳しいのではないかと
その内訳として
建物の方角は真南、もしくは南東の向きであれば
単位床面積あたりの最大の熱負荷は145w/uで収まるのではないかと試算
それを元に簡易負荷計算をしてみると、必要とする冷房能力は3.47kw
よって、これに該当する能力機は冷房能力3.6kwです
ただし、南西向きで、午後の日差しが強く
窓も掃き出し窓といった大きな開口であった場合
冷房能力は4.16kwは必要ではないかと思います
つまり、このような状況では4.0kwを選択された方がいいです
一方、暖房を見てみると…
方角は真南で、中断熱相当と仮定すると
最大の熱負荷は155W/uと試算
これを元に簡易負荷計算をすると必要とする暖房能力は5.08kw
よって、これに該当する能力機は定格暖房能力5.0kwを有した14畳用4.0kw
ただし、1階が車庫といった状況にある為、真冬の冷輻射による影響を鑑みると
それ以上の能力は必要だと思われます
(外皮断熱が、かなり強固な造りであれば能力的に間に合います)
よって、冷え込みの厳しい早朝などはエアコン単独での暖房は
やや不足してしまう場合も十分有り得ます
(まあ、この機種はスタンダードでもありますから
氷点下の状況では、頻繁に霜取り運転は避けられない事はご承知願います)
従いまして、上記のように状況次第にはなりますが
冷房だけの目的であれば3.6kwで間に合う可能性も高いです
一方、冬期では、外気温2℃以上なら
スタンダードの4.0kwを選択されたとしても
エアコン単独で対応できる可能性も十分に有り得ます
以上の事から2.8kwは選択肢からは外してください
何れにしても3.6kw or 4.0kwからの選択です
個人的には4.0kwの方が良いと思います
書込番号:18705553
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]
パタパタパタと室内機から異音がするのでメーカー保証で作業員にきていただき、バリがファンに当たっていたという原因を突き止めていただきバリを取り除いてもらい、ついでにファンも交換、とここまではよかった。ところが今度はファンがよくないのかそれとも取り付け方か、回転するとフゥォーンと低音の気持ち悪い回転音がし始めました。これならパタパタ音を我慢してたほうがマシだった。
これって今一度メーカーに無償修理してもらえますか?
3点
購入 取り付けから どのくらいの期間が経過しているのでしょうか?
取り付け後直ぐのトラブルなら ガンガン行けそうですが、
何もしないのにファンにバリ?が接触ってのも変な気がしますが・・・・
もしや 施工不良では?
書込番号:18484272
2点
修理分解後の再組立て段階でミスも考えられるなら再度依頼してみてもいいんじゃないかと
思いますよ。
ちなみに噴出す風の勢いに問題ありませんか?
フォーンという音だと製品は違いますがモーターだけが無負荷で空転して発生させている音
で聞いた事があるんですが・・・
書込番号:18484683
![]()
4点
修理からまだ1週間程度なのでまた診てもらうことになりました。
指先で回転するファンに触れる感じでは空転はしてなさそうです。
バリについては本体のバリがファンに触れて音を出していた模様。工事の方の話では出荷にあたり全品検査はせず抜き取り検査だけなので、納品後不具合が生じる可能性は日立も認識しているようで、客からの連絡を待って不良品に対処するようにしているようです。
書込番号:18486564
2点
エアコン自体をメーカーに引き取っていただくことになりました。
どうも室内機のモーターが間欠運転時低速回転しているときにうなりをあげているようです。修理の方にはファンを2回、モーターを2回交換してもらいましたが音はおさまらず、なぜ我慢できないまでのうなり音になるのかはわからず終いです。
書込番号:18530775
1点
コレ良くあるんですよ。
取り付けの時に遊び調整をキツメにすると鳴るんですよね。
修理かけだしの若い頃に経験あります。
この場合、軸受けも交換して遊び多め適量にしないと再発です。
書込番号:18913612
2点
他社ですが、私も同じ症状で悩んでいます。修理で基板とモータ交換後、低速回転でうなりが出るようになりました。右側のモータ付近から音が出ています。
k図電気高田さんの言うようにモータの取付け関係が怪しいと思っています。
もう一度改めて修理来ていただきます。
使えない期間は辛いですが、スレ主さんは交換していただいた様でよかったですね。
書込番号:18985116
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]
日立のしろくまくんは温度が安定しましたら間欠運転してますが、暖房運転中から送風運転に入る時にすごく小さな音ですがプーと言うようなファーと言うような異音が必ずします。かなり小さな音なので周りが静かくしないと聞き取れないと思います。送風運転から暖房運転に入る時は異音は鳴りません。あと、暖房運転中に停止すると本体のファンが止まりルーバーが完全に閉まってから同じ異音がします。これは仕様なのでしょうか?詳しい方、考えられる原因を宜しくお願い致します。
4点
誰もレスしないので、
うちの日立のエアコンはそんな音しませんよ。3年ほど前のスタンダード機種ですけども。。
保証期間中であれば、メーカーのサービスセンタに問い合わせてみられることをお勧めします。
書込番号:18234315 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
アリア様ありがとうございます。
実は同じ機種を二台購入したのですが、二台とも同じ現象があります。一台は多少音はかなり小さいです。同じ日にビックで購入したのですがたまたま、不良品が二台ともとは考えられないので。ちなみに日立のしろくまくんは初めての購入なのですが、温度が安定しましたらほぼ5分間隔くらいの間欠運転なのですが日立はみんなそうなのでしょうか?同時期に購入したもう一台は東芝ですが東芝は頻繁に間欠運転にならないのですが?
書込番号:18234400
0点
スカイツリ〜 さん、こんばんは。。
シリーズは異なりますが
異音の発生はありませんよ。
それから頻繁な間欠運転は日立の仕様です
秋口など少しだけ暖かさが欲しい時には、この運転でも差し当たり問題でもないのですが
真冬でも同じような運転をするから結構堪えます
当方は、既に諦めてはいますけどw
異音の発生もある事ですし、点検依頼をしてみてはいかがでしょうか
*静観していましたが、不都合な真実は明らかにしたくないのでしょうね
日立をこよなく愛する応援団や…上の常連の方といい…何だかなあーとは思う
日立を持ち上げると、いつもナイス点が多く入るのにねw
書込番号:18240473
1点
ご回答ありがとうございます。
いろいろと検証しましたがどうやら、室外機のファンが止まると、ファーと言うような異音が必ずします。室外機からも全く同じ異音でした。室外機からの異音が共鳴して配管を通り室内機まで音が出る事があるのか不思議です。
来週にでもサービスに来てもらう予定です。
しかも二台のうち一台は稼働直後はコンプレッサーがビーと言うような立ち上がりに音がします、安定すれば音はなくなります。困って神経質になりそうです。
書込番号:18247693
1点
上の常連って自分のことなのかな?
別に不都合なこととか自分の家のエアコンではありません。間欠運転も無いです。異常音もしませんよ。異常かどうかはメーカーが、ある程度判断して納得できる説明なり対処をなされるとおもいます。
まあ、確かに特定メーカーを贔屓なされる方もいらっしゃいますが、それが悪いことだとは思いません。自由に思ったことを書けばよろしいかと思います。その情報が正しいのか、胡散臭いのかは読んだ方の判断ですので。
ただ、他の方の書き込みに過剰に反応したりするのはいかがなものかと思いますよ。
書込番号:18253029 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>間欠運転も無いです。
それは凄い!
全メーカー稀に見る特異な機種を持っておられるのですね
通常、ノンストップで稼働する機種は無いと思っていたのだが
後学の為、是非、その型番を教えてください
書込番号:18253798
1点
うちもまったく同じ症状です。
テレビ付けてたり人と喋ってたりしてると気にはならないけど
寝室で寝る時なんかは結構気になりますよね。
あとルーバーの動作音が結構大きいのとリモコンの受信感度がイマイチなので
全体的にちょっと失敗したかなと思ってます。
新品時でこの調子だと経年でもっとうるさくなるのかなぁ・・・
自分も年があけたら問い合わせてみようかと思います。
書込番号:18254417
4点
自室にあるエアコンの品番はRAS−AJ28Aです。10畳間の二階東側の部屋で、暖房ですと20度設定です。
ネコが出はいりですので、いつも洋室のドアは半分あいてますのでそのために止まらないのかもしれません。
でも、部屋を閉め切った状態でも、頻繁に間欠運転なんてしませんが?いつもそこそこの温風を吹いています。
エアコンは設置環境や設定温度によって動作が異なるので、こればっかりはどこの家でも間欠運転しないとはいいきれませんが、頻繁に間欠運転するのは、気流がショートサーキットになって、吹き出した温風をすぐに吸い込んでいる可能性が高いと思います。
風向などを上手く調整すれば、そんなに頻繁に間欠運転しないと思いますが?
書込番号:18254952
0点
色々ご意見ありがとうございます。やはり、同じ現象あるかたいますね!
尺八で吹いたようなファ〜と言うような甲高い音なんですよね。室外機からも同じ音がするので、やはり何かの音が共鳴してるんですかね。冷房の時はしなかったのに。
書込番号:18255145
0点
頻繁に間欠運転にならないような風向はどのように調整したらいいですか?暖房は常に最大限の斜め下です。温度設定値は24℃です。大体安定したら5分間隔で間欠運転しますね。
書込番号:18255174
1点
風向とか間欠運転も含めてメーカーサービスマンの方に直接聞いたほうが間違いないと思います。
書込番号:18255672 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
(金)に日立に来てもらいます。結果も報告します、ただその時に再現できるかどうか?上下のルーバーの動きもカクカクして変な動きになりました。ハズレだったのかな?
書込番号:18256451
1点
結局、間欠するんですねー
お二方は困って、ここで相談しているのに
善くも、まあ平然と嘘が言えますね
何だか?初めから設置環境やショートサーキットに原因あるとして言及され
さも日立の間欠運転の制御には問題ないかのような
日立擁護の見解に終始されてはいますが
あなたが間欠運転を認めずとも、間欠運転は日立の代名詞ともなっています
何をまた事実をねじ曲げようとしているのでしょう
他メーカーでは、同じように様々な環境に設置されていても
間欠運転云々では騒がれないですよ
そこでスレ主さんは5分置きに間欠すると言いっているのですから
抽象的な表現で「頻繁に間欠運転はしない」とは言わず
何分と時間で示してあげればいいのではないでしょうか
その方がはっきりとするでしょう
外気温が何度のとき、間欠運転の運転時間と停止時間を教えてください
>その情報が正しいのか、胡散臭いのかは読んだ方の判断ですので。
>ただ、他の方の書き込みに過剰に反応したりするのはいかがなものかと思いますよ。
ここでの商品情報は事実をつまびらかにする事
何か意図して嘘の情報を流布する方が問題でしょう
既にあなたは「間欠運転はしない」とまで言ったのですよ
そこで私から指摘でもしなければ間欠運転などしないってことになります
過剰反応って自分本位の曲解もいいところだと思いますけど
書込番号:18256864
2点
スカイツリ〜 さん、こんばんは。。
お気持ちは良く分かりますよ
ところで5分間隔で間欠運転します、とは?
運転時間と停止時間はどのような感じなのでしょう
また、室温は上下動する事無く安定していますか
でも、5分間隔とは余りにも短いですね
まあ、暖房運転ではフラップは下向きですから
箪笥など室内ユニットの真ん前にでも無い限り
ショートサーキットは起こらないでしょう
書込番号:18256875
0点
wenge-iroさんこんばんは、色々ありがとうございます。
例えば、今時分ですと、外気温7℃でエアコン設定24℃にしてます。安定してきましたら、7分運転、3分送風とう感じです。
投稿時はさほど寒くなかったので5分間隔位で間欠してました。しかし、東京在住ですが夜は25℃位にしないとこの機種は暖まらないですね。ちなみに6畳用です。10畳のリビングの東芝は23℃設定でかなり温かく感じるのに。
書込番号:18256910
1点
スカイツリ〜 さん
安定時の7分運転、3分送風というのも少し短過ぎますね
某掲示板からの情報では12分、と書かれてはいましたけど
当方の日立でも10数分といったところ
ここで気になる点として
外気温7℃の時に7分運転、3分送風なのに対して
それほど寒くなかった時の5分間隔というのが少し不可解かなあ
と思いました
通常、気温が高ければ運転時間は短く、停止時間は長くなるので
運転と停止の1タームは寧ろ長くなるのですけどね
書込番号:18257238
0点
wenge-iroさん何度もありがとうございます。
通常の間欠運転は外気が温かいほど停止時間が長く、その逆で外気が寒い時は運転が長く停止時間が短いとの事であってますか?
今からまた、時間を計ってみますね。エアコンに対しては無知なので助かります。色々教えて下さい。
日立は間欠運転が売りなのですか?安いモデルでも間欠運転は電気代節約になってるとはあまり思いませんが?
書込番号:18257295
1点
スカイツリ〜 さん
その解釈で合っていますよ
ただ、寒いとき運転時間が長く、とはいっても
日立では他社に比べ短過ぎますけどね
ちなみにパナXでは、低温時には1時間?いや、もっとかな…
いつ停止(サーモオフ)するか判らないくらいしません
つまり温風は断続的に長く吹き続けます
>日立は間欠運転が売りなのですか?安いモデルでも間欠運転は電気代節約になってるとはあまり思いませんが?
メーカーとして売りにするつもりはないでしょうけど
結果的に間欠運転が代名詞になっていますね
通常消費電力を考えてみると
オンオフを繰り返した方が消費電力量は大きくはなります
おそらくこの制御は、機械的な保護とか霜取り運転に入り難く
そして霜取り運転の所要時間を短くする目的ではないかと
まあ、開発チームの意図が分かりませんので憶測にしか過ぎませんが
書込番号:18257477
0点
wenge-iroさんありがとうございます。
今時分計りました。設定値24℃風速 自動
19分運転、停止時間3分
8分運転、停止時間3分
その時によって違いますね。結果的に間欠運転のが電気代節約にはならないのなら、一時間あたり幾ら掛かるのか心配になりましたよ。
夏に三台買い換えたので今のは電気代安いかと思ってましたので。
去年まで10以上使っていたエアコンは三台で冬場は電気代月25000円かかってました。
書込番号:18257530
1点
スカイツリ〜 さん、こんばんは。。
運転と停止時間、大体そんなものじゃないかな
これを1時間も2時間も停止しないように
お願いしてみても残念ながら無理だと思います
仕様なので
異音については、修理対応で可能なら
しっかりとお伝えしてくださいね
報告お待ちしています!
書込番号:18260197
0点
遅くなりました。サービスマンに来てもらいましたが、異音らしき現象が再現できず様子見になりました。考えられるのは、間欠運転に入る際にガスの流れが聞こえるのかもと言ってました。しかし、サービスマンが来た時は再現できなかったのに、今では異音らしき現象がなります。
あと日立のこのあたりのスタンダードモデルは設定温度22度とかだど全然暖かく感じません。吹き出し口を計ったら35度位しかないですね。だからいつも26度位にしないと部屋は暖かくなりません。
設定温度を30度にしたら吹き出し口は48度になりました。リビングにある東芝のスタンダードモデルは設定温度22度でもかなり暖かいのに。こんなもんですかね?わかる方いますか?
書込番号:18309958
1点
スカイツリ〜 さん、こんばんは。。
年末の忙しい最中大変ですね
お疲れさまです
立ち上がり35℃の吹き出しでは
なかなか暖まらないのではないでしょうか
通常、20℃や22℃の設定であっても
それより部屋の温度が低ければ高出力運転になって
吹き出される温度は40数℃になって当たり前です
35℃の吹き出しは安定時の温度帯です
この点の点検を行わなかったのでしょうか
書込番号:18311024
0点
こんばんは、リモコンの温度設定23,24度の吹き出し口の温度35度は安定時です。こんなもんですかね?なぜリビングにある東芝のスタンダードモデルは設定温度22度ではかなり暖かいんですかね?
サービスマンが来ていた時は安定時だったので、こんなもんですと言ってましたが。温度とは何も計らずに。リビングは10畳用だからそれなりに吹き出し口の温度は違うんですかね?
書込番号:18311882
1点
スカイツリ〜 さん
設定30℃では、吹き出し48℃に対して
設定23・24℃では、吹き出し35℃と余りにも低いので
てっきり高出力運転時に吹き出される温度かと勘違いしておりました
失礼しました、安定時なんですね
35℃の吹き出しは普通です
というか?この機種ではどうか判りませんけど
日立/上位では、0.3kwまで出力を絞る影響からなのか
30℃をやっと超える吹き出し温度まで絞り込みますので
これも寒さの一要因になっています
更に、間欠も頻繁ですからサーモオフの時でも
フラップは下方向へ固定されたまま送風状態なので
これはこれで寒く感じます…スタンダードでもこの動作は同じかと
(三菱・パナ・富士通では、寒く感じさせないように
態々フラップは水平に稼働させます…ダイキンでは送風ファンを停止)
まあ、安定時はずーと寒い制御ばかりなので困り者です
それから東芝との違いですが
まず、リモコンの設定温度イコール室温であるとは限らないです
勿論、合致するメーカーや機種もありますが
この辺を一度確かめてみるのも良いのかも知れません
また測定箇所によっても違ってくるでしょう
それから吹き出される温度については
端的に言うと各メーカーの設計思想みたいなものが反映されますね
省エネを最優先して設計するのか
それとも快適性で行くのか?といった違い
日立の設計思想は、どちらかというと快適性は二の次
省エネ重視ですよ
お尋ねの10畳用だからとか、能力の大きさによって
吹き出される温度の違いは関係はありません
関係があるとすれば、偏に制御プログラムの違いかと
ただ、上位機とスタンダードでは外気温の限界点は異なるため
どんな気温でも同じにはならないです
ところで間欠ではどう仰っていましたか
あと異音については、もう一度お伝えした方が良さそうですね
書込番号:18313931
1点
k図電気高田 さん こんばんは。。
また過ぎ去った古いスレットを掘り起こすのですね〜
真空引き手抜き工事をすると
間欠運転の傾向となるのでしょか
その因果関係を知るすべも知識も持ってはおりません
しかし、間欠が5分間隔というのはあまりにも短すぎるとは言うものの
総じて、日立の間欠運転は仕様です
従って、この傾向の要因は真空引きの手抜きにあるとするのには
無理があると思います
(この点をポンポさんのご意見もお聞きしてみたいです)
まあ、プログラムの書き換えによっても
間欠運転の間隔の大きく違ってきます
体験済みです
それより、「間欠運転はしない」と明らかに事実と違った意見に
工作員票が入っている方が気になります
ここで、事実をねじ曲げる宣伝に力を注ぐより
日立の設計開発陣営に向けて、改善を促すよう注意喚起すべきでしょう
苦労を強いられるのはユーザーの方なんですから。
書込番号:18914784
1点
みなさんいろんな意見ありがとうございます。
話しは変わりますが、今日から冷房を入れようと思い、スタートしたところ、室内機のファンは回るのですが非常にぬるい。おかしいな〜と思い室外機を見たらファンが止まっています。室温設定は22℃、ぬるい送風なのです。1年で壊れたのかと思い、リセットしてみようと思い、電源OFF、コンセントを抜き3分して再びスタートON。
普通に冷たくなり正常みたいな感じです。さっきの送風はなんだったのでしょうか?
あと、冷房でも日立のエアコンは間欠運転なのですか?
書込番号:18920928
0点
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
新しく建てられたスレットは、何かあれば書かせて戴こうかとは思っていますが
ユーザーの方々からの返信があるまで控えさせて戴きますね
(でも、この間欠運転の件でも、一切、何もおっしゃらないユーザーの方々ですから
お答えを期待する方が難しいかも知れません)
間欠運転については何度も繰り返すお答えしか出来ませんが
暖房でも冷房でも間欠運転はしますよ
仕様に他ならないので。
ところで、5分置きほどの短時間の間欠は改善されたのですか?
(ちなみに、AJ2.8kwのレビューでは、オール5の好評価のようですね
売れ筋ランキングもトップ3にランクインしていますし…
私からすると、間欠運転は気にならないものなんだろうかと不思議な思いです)
まあ、レビューに記載する時間でもあれば、この件について、お答えくらいは出来るはずなんですがねー
書込番号:18930452
0点
ご返信ありがとうございます。
冷房でも間欠はあるんですね。ありがとうございました。
書込番号:18930472
0点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト]
この機種とは多少違うであろうRAS-A22Dを先週末と今週末にベイシア電気伊勢崎店で標準工事費、税込みで39,800円、5年保証が1,342円、お得意様値引きで-1,400円の計39,742円で2台購入しました。
群馬県内のベイシア電気にはまだ多少在庫があるようです。
機能は最低限のものしかありませんが、元々、冷房、暖房、除湿以外の機能を求めていませんので満足です。
プラズマ,ナノイー,マイナスイオン・・・余分な機能がついても、元々部屋の中には様々な雑菌や埃があって、
人はその中で共生して暮らしているのですから無意味です。
”足りるを知る”これで充分です。
6点
自分も機能はシンプルで、耐久性や基本性能が十分な商品のほうが良いと自分も思います。
高価な付加価値の付いた商品は無駄が多いと感じています。
書込番号:18199431
5点
よりシンプルな機種を求めても構いませんが
冷房ならともかく、暖房では氷点下になった時の能力の落ち込みでは
スタンダードと上位では差が歴然でしょう
スタンダードでも通用するのなら誰も高い金額を出してまで購入はしません
何か?大事な視点が抜け落ちているように感じられます
書込番号:18199657
4点
何を基準にするかは人それぞれだから自分もシンプルなスタンダード機主体での購入者ですね。
除菌し過ぎた環境で長期間生活していると免疫力が落ちるという人もいれば花粉症みたいに満水の
コップ理論で耐久力が限界を越えると病気になるというのもありますね。
最もどの位の環境が適度なのかが解らない以上どちらが正しいかも不明としか言えません。
書込番号:18202490
2点
配線クネクネさん、こんばんは。。
スレ主さんのご意見の内容を良く見てください
「何を基準にするかは人それぞれだから」という前に暖房まで求めているのですよ
スタンダードでは、どの地域でも大丈夫ってことはないでしょ…この辺は配線クネクネさんも承知のはず
上位機での機能云々だけの問題でもなく、低温時の暖房能力の問題でもあります
その視点が大きく欠けていますよね
書込番号:18202667
3点
スタンダードなエアコンの暖房に何か問題があるんでしょうか?
わけわからん。
書込番号:18205643 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
アリア社長さん、配線くねくねさん、wenge-iroさん、返信ありがとうございます。
どうも私のタイトルの付け方が悪く誤解を招いたようです。
スタンダード機種の暖房能力が上位機種に比べて劣ることは充分承知しております。しかし、私の住んでいる所は冬でも気温がマイナスになることは年に10日もありません。それも、明け方の3〜4時間程度です(夏は日本でも1、2を争うほど暑いですが・・・)。
また、設置した部屋は子供部屋とリビングに続く和室(共に6畳)です。子供は登校間際まで布団から出てこないので、朝に暖房を使うことは稀です。リビングにはもう少し上位の機種が取り付けてあり、和室にはコタツもありますので、それほど暖房を強くかける必要が無いのです(朝からコタツに入ることもありませんが・・・)。
こういった使用条件に対して、スタンダード機種で充分に足りていると言っただけです、決してスタンダード機種の各能力が上位機種と同じと言っているわけではありません。
ただ、上位機種になると、自分としては不要と思われる機能まで付いて割高になるので、”足りるを知る”と表しただけです。
商品の付加価値をどの程度評価するかは人それぞれですから、使用環境に合わせて上位機種を選ばれるも良し、私のように”家電は基本的にジェネリック”でも良いと思います。
いずれにしても、ここは製品の使用感や値段等の情報交換をする場所ですので、この論議はこれまでにしましょう。
それよりも何方か、私が購入したRAS-A22DとRAS-AJ22Dの違いをご存知の方がいらしたらお教えください。メーカーのカタログに乗ってないけど、ビック、ヨドバシ、ヤマダ電機などのネットショップでは売られているので、量販店モデルということでしょうか?
それにしても、安く購入できて良かったです。スタンダード機種とはいえ標準工事に5年保障を付けて4万円を切ったのですから大満足です。
書込番号:18205809
5点
上州烏天狗 さん、こんばんは。。
>気温がマイナスになることは年に10日もありません。それも、明け方の3〜4時間程度です
>朝に暖房を使うことは稀です。リビングにはもう少し上位の機種が取り付けてあり、
>和室にはコタツもありますので、それほど暖房を強くかける必要が無いのです
つまり冷え込んだ朝は、エアコン暖房は当てにしない
多少我慢を強いる特定使用との条件付きなのでしょう
そうであるのなら提示された条件の中に「暖房」は入れるべきではないでしょうね
暖房を敢えて入れるのなら、今のように特定使用を記載されるべきかと思います
書込番号:18205937
0点
アリア社長さん
毎度ながら、とんちんかんなお答えが返ってきますね
ならば東北や北海道在住の方にスタンダードを勧めますか?ってこと
それが答えですよー…また酔っぱらっているの?
書込番号:18205942
5点
説明書を見る分では、AJ22DとA22C(DはないようなんでCだと思います)の違いは
リモコンに電力カットボタンがあるのと、リモコンホルダーが付属か別売りか、くらいの違いしかなさそうです。
書込番号:18206074 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
なすかずらさん、返信ありがとうございます。
そうでした、A22Cでした。やはり、ほとんど違いは無いようですね。
取り付けてから1週間あまり、前の機種が20年前のナショナル製なので、
比べようもありませんが順調に稼動しており、満足しています。
書込番号:18211586
1点
タイトルの付け方に問題なんか無いですよ。
ストーカ気質の変人がイチャモンつけてるだけだと思います。
スレッドを立てる人にまで、粘着して意味不明なことを書いている方がいらっしゃいますが、いくらなんでもやり過ぎだと思います。はっきり言って大迷惑です。
この掲示板はあくまで口コミ掲示板です。自由に感じたことを書いても、他者に迷惑でなければ何の問題も無いと思います。
書込番号:18212824
15点
>ストーカ気質の変人がイチャモンつけてるだけだと思います。
自分本意な言いがかりは止めてほしい
あーあ、気の毒なくらいズレているんだな
まあ、いつもの事ですけど
そもそも…
>スタンダードなエアコンの暖房に何か問題があるんでしょうか?
>わけわからん。
氷点下に近づくにつれ、スタンダードでは暖房能力の低下は顕著である事は
常識的に解っているはずなのに、すらとぼけするような「わけわからん」という方がおかしいだよ
意味不明かどうか?は話の流れを見てれば普通なら理解出来るし
スレ主さんが条件付きでの使用である事を記載してれば良い事
それを「粘着して意味不明」だの言う方がおかしいですよ
いつも事とはいえ、おおぼけも大概にしてくれるかな
パナの自動お掃除の件など、何度同じ事を繰り返したら気が済むのでしょうね
書込番号:18213410