室外機の、吹き出し口から出る風ですが、下の方は冷たい風が出るんですが、正常でしょうか?
上から4分割して説明しますと、
・上2つが温風
・上から3つ目が送風
・一番下が涼しい風
外気温度 25℃〜30℃
設定温度 25℃
外気温が30℃越えたり設定温度をさらに低くしたら
・上から3つ目まで温風
・一番下が送風
こんな感じです。
冷え方が弱いので、こういう所まで気になります。
※購入取付後、冷えがイマイチだったので東芝のサービスマンにみてもらいました。
「ガス圧が低いですね。取付時のガス漏れの可能性大」と言われ、とりあえず
ガスを補充してもらいました。量は勘だそうです。
(効きはあまり変わらない感じ…)
2点
こんにちは、パナ使いですが
>室外機の、吹き出し口から出る風ですが、下の方は冷たい風が出るんですが、正常でしょうか?
>上から4分割して説明しますと、
>・上2つが温風
>・上から3つ目が送風
>・一番下が涼しい風
さっぱり、わからないんだけど
室外機の画像見ても、大きなファンが一つだけなんだけど
熱交換するから、温風が出てくると思うけど
夢でも見てるのかな?
>冷え方が弱いので、こういう所まで気になります。
>※購入取付後、冷えがイマイチだったので東芝のサービスマンにみてもらいました。
>「ガス圧が低いですね。取付時のガス漏れの可能性大」と言われ、とりあえず
>ガスを補充してもらいました。量は勘だそうです。
>(効きはあまり変わらない感じ…)
配管の問題とか
それとも、エアコン本体の不良とか
ガス(冷媒)じゃないような・・・
うちは、パナだけど、居間のエアコンが、冷房つけたら、温風出たんで、
近所の電器店に修理依頼したら、電器店の技術者がパナに相談して、指示もらって
ちゃんと直してくれたが、ガス漏れではなかったと思うが
書込番号:17840729
1点
JBL大好きさん、説明下手で申し訳ないです。
大きなファンは一つですが、その上部分と下部分に手をかざしてみると、
風の温度が違うということです。
素人考えで、全体から温風が出るのが正常で性能を最大限発揮してるんじゃないのか?
気になりまして…
書込番号:17840780
0点
>室外機の、吹き出し口から出る風ですが、下の方は冷たい風が出るんですが、正常でしょうか?
室外機の内部は上部から下部まで全体が均一に熱いのでは無く、上部の方が熱くなっていると思います。
なので上部の風の温度の方が高く、下部の風の温度が低いと言うのは、別におかしいと言う訳では無いと
思いますよ。
下部の風は冷たいと言っても、それは周囲の熱くなっていない空気が流れているだけで、冷やされている
訳では無いでしょう。
普通に、正常な状態だと思いますが...。
書込番号:17840817
2点
>上から4分割して説明しますと、
>・上2つが温風
>・上から3つ目が送風
>・一番下が涼しい風
圧縮機から出る高温高圧のガスは、まず室外機の上部へ入ります
それからファンで冷却するため初めの室外機の上部の風は熱い
下へ行くに従って、冷却され、だんだん温度は低くなると。
下の部分の涼しい風、、きちんと熱交換されてる、ってことです
>ガスを補充してもらいました。量は勘だそうです。
R410機は混合冷媒ガスなので、漏れの場合、比重が変わってきます
回収機にて一旦ガスを回収し、室外銘板にあるガス規定量を新規に充填
>(効きはあまり変わらない感じ…)
比重が変われば、効きはかわらないでしょうね
しかし勘でガスの量、、って。。。
オーバーチャージ(ガスの入れすぎ)の可能性もあるし。
きちんとガスの充填量は表示されてるのに、、ですね。
書込番号:17841048
![]()
2点
室外機の設置条件を貰った施工説明書には前面に30cm以上の空間が必要と書いてあり放出する空気の
流れは真直ぐ直進させるのではなく拡散させる様に放出させているそうです。
なので放出される風の温度にも斑が出てくるんじゃないでしょうか?
書込番号:17841054
1点
nehさん、りゅうNO3さん。ありがとうございます。
室外機吹き出し温度の違いについては理解できました。
ガス補充について、東芝サービスマン曰く
適正量入れるには、いったんガスを全部ぬかないと分からない。有料で3万円なり。
室内機の温度差は出てるけどガス圧が確かに低いので、とりあえず少し補充しときます。
ただ、ガス圧は気温によっても変わるので正確には補充できません。
入れ過ぎたらコンプレッサーが止まる。
※ネット購入 → 取付は地元の電気屋さん(会社の上司の兄弟)
作業はずっと見てましたがガスが抜けた感はありませんでした。
真空引きはナシ。圧力計でガス漏れチェックはしました。
サービスマンは、真空引きをしなかった事を理由にしてました。
真空引きをしてもらわなかった自分も悪かったのかなと(-_-;)
上の事情で電気屋さんにも文句言えない…
書込番号:17841198
0点
>(会社の上司の兄弟)
>上の事情で電気屋さんにも文句言えない…
あらま 御愁傷さまです・・・・
>サービスマンは、真空引きをしなかった事を理由にしてました。
そうですね 本体冷媒によるエアーパージなら 最近の機械は冷媒の量がシビアなので
やはり 少なからず影響は出ます。
>ガス補充について、東芝サービスマン曰く
>適正量入れるには、いったんガスを全部ぬかないと分からない。有料で3万円なり。
>室内機の温度差は出てるけどガス圧が確かに低いので、とりあえず少し補充しときます。
>ただ、ガス圧は気温によっても変わるので正確には補充できません。
>入れ過ぎたらコンプレッサーが止まる。
確かにその通りなのですが、
メーカーは現在の冷媒の回収費用も盛り込んでいるので 妥当な金額と言えるでしょう、
補充で様子を見るのが 貴方にも負担が少ない方法と判断しての事かと思います
まぁ 何かにつけて 知り合い の何とかは厄介なものです
何かあった時に文句が言いやすい 量販店での購入が良かったのかもね。
書込番号:17841304
![]()
1点
室外機の温度について質問されていますが、室内の温度はどうなのでしょうか?
設定温度まで下がらないとか。
書込番号:17841513 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
鉄筋マンション6畳2間(洋室・和室)で使用。
外気温25℃の夜
設定温度17℃にしても室内25℃より下がらない。
設定温度23℃以下は皆同じ感じ(風量が上がるだけ)
最低設定17℃の吹き出し温度は15℃。
別部屋のエアコン吹き出し温度は10℃。
やはり冷えが弱いのかなと。
普段は24℃設定で室温26℃。まぁまぁ快適に過ごしてますが、
やはり風呂上りなどは24℃ぐらいなってほしいです。
以前使用してた2.2kwより冷えない。
もちょっと、あと1〜2℃どうにかならんかな〜と思いまして。
書込番号:17841771
0点
そうですか。となると取付工事の不具合かもしれませんね。私は自分で取付を行ったのですが、はじめエアコンの効きが悪く工事の失敗かなと思い、再度据付の取説を見て、サービスバルブのバルブ(2箇所共)を全開にするのを忘れていて、六角レンチでバルブを全開にし、再度エアコンの効きをチェックしたらばっちりでした。
書込番号:17842214
0点
エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2214D(W) [ムーンホワイト]
こんにちは
室内機のフアンは回ってますか?
もしかしたら、室内機から室外機へのケーブルの端末のネジの締め忘れかも知れません。
電源を切って、室外機のカバーを外して、電源(多分1.6mmのFケーブル)の端末のネジを締め付けてみてください。
書込番号:17813416
![]()
0点
里いもさんこんにちは
室外機のファンは先程まで止まっていましたが、ようやく動きました。
ただ17度設定でもまったく冷えませんね。ガス漏れを疑ったほうがよいのでしょうか。
書込番号:17813459
2点
問題はコンプレサーが回ってるか?です、ガスのことはそのあとです。
書込番号:17813495
0点
里いもさんの記事に対して一言
> もしかしたら、室内機から室外機へのケーブルの端末のネジの締め忘れかも知れません。
> 電源を切って、室外機のカバーを外して、電源(多分1.6mmのFケーブル)の端末のネジを締め付けてみてください。
どの程度のスキルのある方かもわからずにいきなり室外機のパネルを外して配線確認を
指示されるとは・・・。
危険な作業であることを事前に説明した上で行われるならまだしも、前置きの説明もなく
既に配線接続などに精通している方に説明をしているようで理解に苦しみます。
その上、配線接続固定しているネジが緩んでいないかどうか確認しろなどと的外れな
アドバイスを行うのもいかがな物かと?
十年以上前から配線接続を締め付けるのにネジで締め上げているような製品はありません。
すべて挿入するだけのワンタッチ接続です。
※ねじなし端子式(電線差し込み式)
ご参考まで
書込番号:17813524
5点
まったく冷えないとのことですが、
室内機の空気取り入れ口と空気吐出し口の温度差は少しは下がっているのでしょうか?
冷媒ガスがほとんど無いような場合でも少しは冷えて取り入れ口よりも温度が下がると
思います。
少しはガスが残っているが冷え方が悪い場合には、室外機の冷媒配管接続口が凍結または
霜がびっしりと付いているかと思います。
※正常な冷房サイクルの時には室外機の冷媒配管接続口は空気中の湿気が結露して濡れて
いる状態となります。
この辺りまでですね。
素人が調べられるのは・・・、
その結果を元にサービスを依頼するのが良いと思いますよ。
書込番号:17813595
![]()
2点
里いもさん
ニコニコEngさんの通り僕はエアコンには関してまったく知識がありませんので、
先ほどの動作確認も目視と音で確認した次第です。
正確な判断ができていないかもしれません。申し訳ないです。
書込番号:17813599
2点
ニコニコEngさん こんにちは
温度計を早急に用意したいと思います。
感覚的には扇風機の風と同じ温度ですね。
ただ風がくるという感じです。
そういえば室外機から結露水が一切流れていません。
書込番号:17813626
2点
ニコニコさん こんにちは ご忠告ありがとうございます、そう来るかと思ってました。
さて、スレ主さん 状況お聞きしてる内にいよいよ結論が近くなってきました。
コンプレッサーが回り、冷えないとなると、原因は二つに絞られます。
一つはガス抜けです、もう一つはコンプレッサー自体の不良です。
しかし、新品ですから後者は考えにくいです。
工事担当者は重なる取り付けスケジュール(一日数件の取り付け)と暑さでパイプネジの締め忘れが思い浮かびます。
書込番号:17813634
![]()
0点
里いもさん
真摯な対応たいへん感謝いたします。
さっそく施工業者の方へ連絡したいと思います。
ありがとうございました。
書込番号:17813647
2点
配管ネジの締め忘れでは、ガス抜けと同時に圧縮空気も送られないので、扇風機と同じ温度の風しか来ないかと。
GAありがとうございます。
書込番号:17813682
0点
エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2214D(W) [ムーンホワイト]
設置場所に制限があるので、高さ25センチのエアコンの購入を考えています。
自分なりに探したところ富士通のRシリーズと東芝のエアコンにたどり着きました。
東芝RAS-221GP
富士通AS-R22C
予算の関係もあり上記2機種で迷っています。
RAS-221GPのほうが安価ですが富士通の省スペースタイプはこの価格帯が一番安いみたいです。
はじめはフィルターお掃除機能などは必要ないとおもっていたのですが1万円ちょっとの差なので
ついていてもいいかとも思いました。
家は関東です。6畳の個室で寝起きしています。冷房メインですが暖房も使うかもしれないです。
東芝と富士通どちらがお勧めとかありますでしょうか?
漠然としていて申し訳ないですが選ぶポイント等アドバイスいただけたら助かります。
よろしくお願い致します。
7点
すみません追記です。室外機がベランダ置きになるのでできれば静かなものがいいと思っています。特別に音が大きいとかでなければ細かくはこだわらないのですが、取り立てていうほどの差はないものでしょうか?もし差などがあるようならばあわせて教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
書込番号:17664867
1点
個人的な判断基準ですが掃除機能の必要性をどう考えるかで判断されてみてはいかがでしょうか?
年配の方だとフィルター取り外し取り付け時の踏み台昇降は場合によっては重労働というか危険になりかねません。
書込番号:17665423
![]()
3点
こんにちは
このクラスは、各社価格競争が激しく、特色を出そうとしても出せないのが実情です。
電力消費、除湿効果などすべて横並びです、ブランドとしてなら東芝の方が上でしょう。
また、RAC-221Gというちょっと安い機種もありますね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000464398_K0000664565_K0000619483
書込番号:17665448
![]()
2点
配線クネクネ様
回答ありがとうございます。なるほど!掃除のときの危険まで考えたことはなかったです。このさき10年以上使うかもしれないと思えばそういうことも考えたほうがいいですね。ありがとうございます。
ただお掃除機能についてはこの機種に限らずあまりいい評価でないものが目につくので…それが少し気になります。
里いも様
回答ありがとうございます。ブランドとしてなら東芝のほうが上なんですね。教えていただいてありがとうございます。
私の書き込みのミスで迷っている機種が違っていました。東芝はRAS-2214Dです。すみません。間違えて書き込んだRAS-221GPも候補でしたが差額で空気清浄機を別に買ったほうがいいのかと思い東芝の候補は一番安いRAS-2214Dにしました。
富士通のほうは1万円ちょっと高くなりますがもし富士通のほうが性能的にいいようならこちらにしようか迷ってしまい質問させていただきました。紛らわしくなってすみませんでした。今はアドバイスいただいてブランドとして東芝のほうが上なら安い機種でもいいかと思っています。ただお掃除のときの危険性のご指摘もありお掃除機能も捨てがたい気持ちもしています。
書込番号:17665827
3点
のすけ15 さん、こんばんは。。
布団の種類にもよりますが、案外、寝室は綿埃が舞うもの
寝室こそ自動お掃除機能があった方が便利ですよ
書込番号:17668840
![]()
4点
wenge-iro様
こんばんは。回答ありがとうございます。
寝具のホコリですか!そういう観点からも考えられるんですね。とても参考になります。ありがとうございます。
自動お掃除機能はあってもいいけどなくても困らない…あまり知識もなく自動お掃除機能を見くびっていたようです。
確かにホコリが舞う部屋ではなおさらあって助かる機能ですね。
皆様に頂いたアドバイスを参考に機種を決めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。