無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 1000 BR1000G-JP E
UPS経由で電源を接続中(負荷20%以下)にリレーが稼動するような音(マグネットスイッチの切替音)がバキとして大変五月蝿いです。
頻度は少なければ2時間に1度位、多ければ10分間に3度位発生します。
バッテリー駆動に切り替わってもいないし、又過電流とか低電流にもなってません(101V〜106Vです)
原因が不明です。故障かどうか判断したいので、質問させていただきました。
宜しくお願いします。
0点
推定ですが
このUPSには、入力電圧が高過ぎたり低過ぎた場合、リレーSWを切り替えて、よりAC100Vに近付ける
自動電圧調整機能Automatic Voltage Regulator(AVR)があります。
この機能が働くと、左下のAVRの表示が点きます。AVRがON/OFFになる時、カチカチと音がします。
切替が起こる電圧は高電圧側で約106-107Vのようです。
UPSの出力は電圧を制御した後の電圧、AC100V付近の電圧なので、異常が無いように感じるかもしれません。
入力側の電圧を常時確認していて、カチっといった時に入力が107V、出力が96VになっていればAVRがONになっているはずです。
さっき見た時(夜8時)、うちのAC100Vラインの電圧は106Vでした。
スレ主さんのうちのUPSより前のAC100Vラインの電圧は現在、何Vでしょうか?
近所に個人宅の太陽光発電所があって、晴れの昼の10-14時にカチカチいいませんか?
夜になるとカチカチいいませんか?
書込番号:20364658
![]()
0点
ありがとうございます。
ご指摘の表示の点灯は発生していません。
また、発生頻度が高くなるのは、日没以降で19時から22時のあいだです。
時々発生するのは15時〜17時ですが、この間に発生するのは頻度はまれにです。
使用場所の近所には太陽発電施設は有りません。
ただ、昔使用していた、APCのUPSは、休日に電圧低下でのアラートと供に、バッテリに良く切り替わってました。
この時にコンセントをテスターで計測したのですが、94V迄低下していた事がありました。
(原因は近所の農家の大型冷蔵庫(フォークリフトが中に入る規模)でした。電力会社の報告で判明後、別経路に変更された様です)
現在リレー音がするたびにUPS表示で確認していますが、101〜106Vの範囲になっています。(テスター計測も同じ値です)
自宅の電気温水器のタイマーは23時に起動でその時間帯に音が発生しないので、その部分は関係ないかと思っています。
UPS上には正常運転でアラートが上がってない為に原因不明で悩んでます。
現在は103Vですね。
原因が商業電源と特定されたら、電力会社から機器を借りて計測とかできるのですが。不明の為対策なしなんで困ってます。
書込番号:20364906
0点
長らく問題解決の結果をお伝えできずにすみませんでした。
結局、余りにも五月蝿いので別の物を購入し、そちらは問題なかったので、質問に上げたものは別の部屋のHDDレコーダー用にしました。
TVを見るときしか人が居ないへやなので少々五月蝿くても問題ないと思えたからです。
ありがとうございました。
書込番号:21304288